Laitoin aamupäivällä testimielessä molemmat ykköseen ja muutama tunti sen jälkeen koitin, että miten vaikuttaa kun laittaa vitoselle. Vehkeet aijoi itsensä alas kun ilmeisesti oli liian lämmintä ja aukaisi siinä sitten tuon shuntin täysin ja ajoi puskurillisen patterivettä lattiaan. Ei ihan se lopputulos mitä ajattelin.
Tarkoitus testillä oli lähinnä hakea, että nostaako/laskeeko myös haluttua shunttipiirin lämpötilaa.. Ilmeisesti vastaus on, että ei nosta.
Kyselin thermialta tuon smart pricen vaikutuksesta jakopiiri ykköseen ja mahdollisesta toisen jakopiirin lisäämisestä em3 korttiin.
Vastauksena tuli seuraavaa:
"Jakopiiriä ei suoraan ohjata, mutta aleneva päälämpökäyrän menolämpö alkaa jossakin kohdassa laskea myös jakopiirin lämpöä, jos tavoitelämpötilojen ero on riittävän pieni. Jos lähtökohtainen ero on iso, päälämpökäyrää ei alenneta jakopiirin lämmön alapuolelle edes aggressiivisimmallakaan säästötavoitteella. Atlas ja Calibra eivät tue toista jakopiiriä."
Eli hankalaksi menee tän hyötykäyttö kun ei pysty ollenkaan isomman talon lattialämpöä hyödyntään tuossa. Hyöty jää pieneksi kun 60m2 patterikämppään vaan vaikuttaa ja 140m2 lattialämmöllisessä se paras varaavuus/säätökapasiteetti olis..
Vaihtoehtona tietysti homeassistantilla kytkeä releillä jakopiiri 1 lämpöanturin joko sarjaan tai rinnan vastus jolla huijaisi anturin näyttämään joko pari astetta kuumempaa tai kylmempää...