Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibran energian kulutus?  (Luettu 8336 kertaa)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Thermia Calibran energian kulutus?
« : 19.09.20 - klo:07:05 »
Calibra on ollut käytössä vajaan kuukauden. En ole löytänyt näytön valikoista enkä Online:tä tietoa energian kukutuksesta. Eli minkä verran kompura on kuluttanut sähköä kWh:ssa puhumattakaan minkä verran ottanut energiaa maasta.
Onkohan tuollaisia energiatietoja saatavilla ko. pumpusta?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #1 : 19.09.20 - klo:08:55 »
Eipä taida tosiaan olla arvausta energiatasoista kun manuskaa vilkaisin, tämmösiä tietoja manuskan mukaan tarjonnee:

Ulko Näyttää ulkolämpötilan anturin lämpötilan.
Järjestelmän menojohto Valinnainen. Riippuu järjestelmäsovelluksesta.
Haluttu menojohto Näyttää menojohdon laskennallisen vaatimusarvon.
Käyttövesi Näyttää käyttövesianturin lämpötilan, jos käyttöveden tuotanto on sallittu.
Menojohto (LP) Näyttää lämmitykseen lähtevän lämpötilan lämpöpumpusta.
Paluujohto (LP) Näyttää lämmityksestä palaavan lämpötilan lämpöpumpusta.
Lämmönkeruuliuos, paluu Näyttää nykyisen lämmönkeruunesteen tulon lämpötilan lämpöpumppuun.
Lämmönkeruu, meno Näyttää nykyisen lämmönkeruunesteen lähdön lämpötilan lämpöpumpusta.

Kompressorin käyttöaika Näyttää tunnit, jotka kompressori on ollut käytössä.
Käyttöveden käyttöaika Näyttää tunnit, jotka on käytetty käyttöveden tuotantoa varten.
Ulkoisen lämmittimen käyttöaika Näyttää tunnit, jotka ulkoinen lämmitin on ollut aktiivinen.
Sisäinen uppolämmitin, vaihe 1 Näyttää tunnit, jotka vaiheen 1 uppolämmitin on ollut käytössä.
Sisäinen uppolämmitin, vaihe 2 Näyttää tunnit, jotka vaiheen 2 uppolämmitin on ollut käytössä.
Sisäinen uppolämmitin, vaihe 3 Näyttää tunnit, jotka vaiheen 3 uppolämmitin on ollut käytössä.


Kohtuu puute jos pitää paikkansa jos ei arvioi energiatasoja...tuskin asentajakoodillakaan saa näköviin kun energiat olis mielestäni enemmän käyttäjän hupia.

Onko tuo "ONLINE" maksullinen ?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #2 : 19.09.20 - klo:08:58 »
Asiasta kolmanteen, tuossa lukee "Uppolämmitin", onkohan tuo käännös kukkanen...onkohan siinä kumminkin 'putkilämmitin'?

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #3 : 19.09.20 - klo:15:07 »
Ainakin tietokoneelle Online on ilmainen, kännykästä en tiedä.
Uppolämmitin tarkoittaa sähkövastusta.
Onlinessä näkyy suunnilleen samat tiedot kuin koneen näytön valikoista.
Pitää selvittää mitä tietoja asentajakoodilla löytyy.
Tällä viikolla asentaja kävi poistamassa ilmaa maapiiristä, kun oli varsinaisen asennuksen yhteydessä hieman jäänyt. Samalla kysyin asentajakoodia, niin kertoi, että asentajakoodia käyttäjälle ei anneta, että käyttäjä ei pääse mm. legionella kuumennusta ottamaan päältä pois.
Onneksi on sähkölle oma alamittari aikaiseman pumpun jäljiltä, niin näkee koneen kuluttaman energian.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #4 : 19.09.20 - klo:20:35 »
Calibra on ollut käytössä vajaan kuukauden. En ole löytänyt näytön valikoista enkä Online:tä tietoa energian kukutuksesta. Eli minkä verran kompura on kuluttanut sähköä kWh:ssa puhumattakaan minkä verran ottanut energiaa maasta.
Onkohan tuollaisia energiatietoja saatavilla ko. pumpusta?
Ei ole saatavilla. Online on ilmainen sovellus näihin uusiin Genesis käyttöjärjestelmän pumppuihin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #5 : 20.09.20 - klo:10:38 »
Ainakin tietokoneelle Online on ilmainen, kännykästä en tiedä.
Uppolämmitin tarkoittaa sähkövastusta.
Onlinessä näkyy suunnilleen samat tiedot kuin koneen näytön valikoista.
Pitää selvittää mitä tietoja asentajakoodilla löytyy.
Tällä viikolla asentaja kävi poistamassa ilmaa maapiiristä, kun oli varsinaisen asennuksen yhteydessä hieman jäänyt. Samalla kysyin asentajakoodia, niin kertoi, että asentajakoodia käyttäjälle ei anneta, että käyttäjä ei pääse mm. legionella kuumennusta ottamaan päältä pois.
Onneksi on sähkölle oma alamittari aikaiseman pumpun jäljiltä, niin näkee koneen kuluttaman energian.
Kyllä juu tietty sähkövastus se on se 'Uppolämmitin', mutta se lieneen latauslinjassa (virtauslinjassa) oleva kuumennin eikä vesitilassa oleva 'Uppolämmitin'...nämä on näitä
Suomennoksien kukkasia joita on ulkolaisten pumppujen päätteet+manuskat tms täynnä. Se on kyllä valitettava juttu kun järestään jokaisen merkin asennoituminen käännöksiin on ihan*ersiistä...

Asentajakoodin löytää googlella... tuo on toinen ihmetyksen juttu kun ostat jonkun kalliin laitteen ja sitten omistajana et saisi hallita(omistaa) laitetta vaan pitäisi kutsua jossain kohtaa ventovieras valtuutettu jannu katsomaan tilannetta.
Itse olen sitä mieltä että omistajalla pitää olla hallussaan kaikkien omistamiensa juttujen dokumentaatiot koodit yms. Se on toinen asia kuka sitä sitten huoltaa/korjaa/räplää, mutta kumminkin omistaja voi antaa sitten ne datat/tiedot/ohjeet/koodit sille apuun kutsumalleen asiantuntijalle. Jos tilanne on näin ettei kaikkea anneta tai omista ei halua sekaantua niin sitten heti alkuunsa vois harkita jotain huoltosopimusta jollain hinnoittelumallilla.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #6 : 14.10.20 - klo:18:16 »
Calibra on ollut käytössä vajaan kuukauden. En ole löytänyt näytön valikoista enkä Online:tä tietoa energian kukutuksesta. Eli minkä verran kompura on kuluttanut sähköä kWh:ssa puhumattakaan minkä verran ottanut energiaa maasta.
Onkohan tuollaisia energiatietoja saatavilla ko. pumpusta?

Online palvelusta ei löydy energiankulutusta.
Energiankulutus löytyy valikosta "Energiamittari" jos sinulla on tehtaan sähkömittari koneessa.
Esim. kun mulla on se sähkömittari koneessa niin näkyy vaihevirrat/jännitteet/tehot sekä sitten kumulatiivinen energiankulutus (sähkö).
Tämä 'kitti' menee Thermian numerolla 086L4535 "Inverter Tehovahti" ja hintaa pitäisi olla suunnilleen 210€ alvilla, kun kyselet myyjältä :)

Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #7 : 17.10.20 - klo:04:41 »
Online palvelusta ei löydy energiankulutusta.
Energiankulutus löytyy valikosta "Energiamittari" jos sinulla on tehtaan sähkömittari koneessa.
Esim. kun mulla on se sähkömittari koneessa niin näkyy vaihevirrat/jännitteet/tehot sekä sitten kumulatiivinen energiankulutus (sähkö).
Tämä 'kitti' menee Thermian numerolla 086L4535 "Inverter Tehovahti" ja hintaa pitäisi olla suunnilleen 210€ alvilla, kun kyselet myyjältä :)
Ei ole tehtaan Inverter Tehovahtia eikä maahantuoja maininnut tuosta mitäänkun muutama viikko sitten kyselin onlinen ja koneen valikoiden energian kulutustiedoista ja esitin, että onko seuraavaan ohjelmapäivityksessä tulossa ko. tietoja. Maahatuojalta ei luvattu mitään, vaikka vetosin, että muutamalla kilpailijalla saa monipuoliset energiatiedot mm. maapiiristä ottaman energian.
Onneksi on aikaisemman pumpun jäljiltä sähkön kulutusmittari, jonka läpi menee kaikki maalämmön kuluttama sähkö, mutta olisi tärkeä tietää maasta otettu energia ja laskea milliasella lämpökertoimella kone toimii.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #8 : 17.10.20 - klo:09:14 »
Onneksi on aikaisemman pumpun jäljiltä sähkön kulutusmittari, jonka läpi menee kaikki maalämmön kuluttama sähkö, mutta olisi tärkeä tietää maasta otettu energia ja laskea milliasella lämpökertoimella kone toimii.
Kyllä tuo 'sähkön kulutusmittari' on hyvä indikoija koneen kunnosta ja copista, vaatii tietty kirjanpitoa että voi huomata jos alkaa kasvamaan oudosti!
Maasta oton väheneminen näkyy heti sähkömittarissa kun tavallaan vakio kokonaisenergia tarvitaan jollakin tietyllä lämpötilalla, eli jos kunnossa ollessaan cop4:llä maasta otto tippuu vaikka cop2:ksi niin aika raju nousu tulee sähkömittarissa...eli sähköenergia nousisi 2 kertaiseksi.

Mahtaako Thermiaan saada ulkopuolisen mittarin S0-signaalia johonkin inputtiin (jos mittarissasi on sellanen), sillo siitä vois ehkä saada käyränkin sinne!? En tiedä, eikä oikein tiedä mistä tieto löytyis  8).

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #9 : 17.10.20 - klo:12:48 »
V. 1996 rakennetun talon sähköruakkaan halusin maalämmitykselle oman alamittarin ja urakoitsija laittoi käytetyn mekanisen kWh- mittarin, joka on kyllä palvellyt kyvin. Tuosta mittarista ei varmaan saa mitään singnaalia otettua.
Joka kuukauden lopussa ole kirjannut lukemat ylös ja kirjannut exceliin. Edesmenneen Ekowellin ja nyt Thermia lämpökertoimesta ei ole tietoa, että minkä suurinen on, onko 2 tai 3 tai 4 tai 5  tai jotain muuta.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #10 : 17.10.20 - klo:14:06 »
Mahtaako Thermiaan saada ulkopuolisen mittarin S0-signaalia johonkin inputtiin (jos mittarissasi on sellanen), sillo siitä vois ehkä saada käyränkin sinne!? En tiedä, eikä oikein tiedä mistä tieto löytyis  8).

Niinkuin Roori mainitsi niin sähkönkulutusta kannattaa seurata aktiivisesti, sekä sitten verrata sitä 'Käyttöaika' valikon lukemiin jossa on kompressorin sekä sähkövastuksien käyntiajat.

Ja valitettavasti Thermiaan ei saa liitettyä muita energianmittareita kuin saman mikä tulee heidän 'kittinsä' mukana joka on mallia 'CG EM340', joka keskutelee modbussin kanssa lämpöpumpun kanssa.
(Jos joku haluaa kikkailla hakemalla oman EM340 koneeseen (99€) niin multa löytyy se tarvittava liitinpiuha ylimääräisenä..)

Ja valitettavasti muiden valmistajien lämpöpumput arvioi laskennallisesti energiankulutuksen (lämpö), ja se ei todellakaan ole tarkka vaan suuntaa antava.
Ja jos sulla on kerran Calibra (ilman HGW) niin tarvitset vain 1 lämpöenergianmittarin putkeen niin saat tarkan lämmöntuoton josta sitten laskea hyötysuhdetta.
Jos on HGW niin pitää olla 2 kpl lämpöenergianmittaria jotta pystyy mittaamaan koko koneen tuoton.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #11 : 21.10.20 - klo:15:10 »
Onkos tässä Calibrassa kalenteri, millä voi pyytää haluttua lämpötilaa tietylle kellonajalle?

esim. jos haluaa hyödyntää halpaa yösähköä ja nostaa pari astettetta yöllä lämpöjä.

itselle tulossa tarjous tästä Calibra 12 vehkeestä.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #12 : 21.10.20 - klo:15:34 »
Onkos tässä Calibrassa kalenteri, millä voi pyytää haluttua lämpötilaa tietylle kellonajalle?

esim. jos haluaa hyödyntää halpaa yösähköä ja nostaa pari astettetta yöllä lämpöjä.

itselle tulossa tarjous tästä Calibra 12 vehkeestä.

Ei ole kalenteria mutta jos sulla on sähkömittarissa tariffikärki niin sitä voi käyttää tai sitten jos haluat jollain kellolla ohjata niin sulkeutuva kellokytkin D22 liittimiin.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #13 : 21.10.20 - klo:15:50 »
Btw tietääkö maxxis mitä d21 liitin tekee? EVU/ smart grid 1 lukee liittimellä.
Onko se tavallaan negatiivinen käsky verraten d22 käskyyn, eli tilanteen salliessa pelit seis?
D22 kun on smart grid 2 ja jos se toimii käynnistävänä triggerinä.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #14 : 22.10.20 - klo:09:42 »
Btw tietääkö maxxis mitä d21 liitin tekee? EVU/ smart grid 1 lukee liittimellä.
Onko se tavallaan negatiivinen käsky verraten d22 käskyyn, eli tilanteen salliessa pelit seis?
D22 kun on smart grid 2 ja jos se toimii käynnistävänä triggerinä.

Just näin.
D21 on 'ulkoinen esto' eli jos esimerkiksi on joku muu lämmönlähde niin saa koneen seis ettei mene hälytykseen
D22 on 'ulkoinen korotus' jos esimerkiksi on tarjolla halpaa sähköä/aurinkosähköä niin koneelle saadaan tämä tieto

Kun ulkoisia käskyä D22 käyttää niin järjestelmässä tulee olla puskurivaraaja anturilla, sekä järjestelmän sekoituspiiri omalla menojohdon anturilla.

Testaan tämän nyt viikonloppuna niin voin raportoida tarkemmin miten toimii.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #15 : 26.10.20 - klo:18:46 »
Sain tuon SmartGridin rokkaamaan just kuten tuossa yllä.

Smart Grid 1 = Mukavuus asetus käyttövedelle
Smart Grid 2 = Tehostus asetus käyttövedelle
Ja jos käyttää samaa DI21 EVU toimintona niin se on ulkoinen esto.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #16 : 26.10.20 - klo:23:01 »
Erittäinkin mielenkiintoista, kiitoksia maxxikselle testailuista. Täytyykin suunnitella noidenkin lähtöjen hyötykäyttöä.
Saitko ajatusta että onko tuossa EVU estossa joku alaraja tms milloin laitos lähtee väkisin käyntiin,  tai että onko "halvan sähkön" kytkimellä joku yläraja? Vai saako noita molempia säädettyä ohjelmallisesti?
Jännä kun tuntuisi käyttöveden "mukavuus asetus" ja "tehostus" liippaavan melko läheltä toisiaan. Mikä lie ero?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #17 : 27.10.20 - klo:10:01 »
Sain tuon SmartGridin rokkaamaan just kuten tuossa yllä.

Smart Grid 1 = Mukavuus asetus käyttövedelle
Smart Grid 2 = Tehostus asetus käyttövedelle
Ja jos käyttää samaa DI21 EVU toimintona niin se on ulkoinen esto.
Oliko nuo siis pelkästään LV-moodin vaihtoja nuo käskyt, eli menee tekemään LV:tä uudella 'Mukavuus' tai 'Tehostus' moodilla kun jompikumpi päällä?
Mitä tekee jos molemmat päällä yhtäaikaa?
Palautuuko alkuperäiseen asetukseen automaattisesti kon molemmat menee pois?
Jos on puskurivaraaja anturilla niin mitens se määrätään paljonko nostaa ja millä nopeudella?

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #18 : 27.10.20 - klo:16:29 »
Oliko nuo siis pelkästään LV-moodin vaihtoja nuo käskyt, eli menee tekemään LV:tä uudella 'Mukavuus' tai 'Tehostus' moodilla kun jompikumpi päällä?
Mitä tekee jos molemmat päällä yhtäaikaa?
Palautuuko alkuperäiseen asetukseen automaattisesti kon molemmat menee pois?
Jos on puskurivaraaja anturilla niin mitens se määrätään paljonko nostaa ja millä nopeudella?

Juu pelkästään Käyttöveteen vaikuttaa.
En testannut molempia samaan aikaan mutta oletas että tottelee korkeampaa Tehostus asetusta.
Thermia on tainnut olettaa että tuota käytetään kun on aurinkosähköä saatavilla.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #19 : 28.10.20 - klo:09:14 »
Ei ole kalenteria mutta jos sulla on sähkömittarissa tariffikärki niin sitä voi käyttää tai sitten jos haluat jollain kellolla ohjata niin sulkeutuva kellokytkin D22 liittimiin.

LVI myyjä sanoo että olisi kalenteri, kahdesti vielä piti kysyä. Mistä tietoa että ei olisi kalenteria?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #20 : 28.10.20 - klo:09:41 »
LVI myyjä sanoo että olisi kalenteri, kahdesti vielä piti kysyä. Mistä tietoa että ei olisi kalenteria?
Manuska ei ainakaan mainitse mitään... nopeesti katottuna...
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/BWCA01UG0102_X027626en_.pdf

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #21 : 28.10.20 - klo:11:16 »
Manuska ei ainakaan mainitse mitään... nopeesti katottuna...
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/BWCA01UG0102_X027626en_.pdf

Onlinen ohjeessa mainitaan kalenterista, mutta en löytänyt onlinesta käytännössä. Calibran koneen käyttöohjeesta ei mainita mitään kalenterista.
Alla olevan sivun alareunassa on linkki onlionen ohjeeseen.
https://www.thermia.fi/lampopumput/lisalaitteet/thermia-online/

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #22 : 28.10.20 - klo:11:18 »
Jossakin Onlinen ohjeessa mainitaan kalenterista, mutta en löytänyt onlinesta. Calibran koneen käyttöohjeesta ei mainita mitään kalenterista.


juuri tuota mietin itekkin, käyttöohjeessa on ilmeisesti näyttöpaneliin screenshotit. Onko onlinessä paremmat säätömahdollisuudet? tarttis faktaa.

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi

Poissa JaVaKa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #24 : 28.10.20 - klo:21:42 »
https://www.thermia.fi/media/68785/online_kayttoohje.pdf

nyt tuli luettua ohje paremmin läpi. Ohjeessa on vain ns. lomakalenteri, missä voi säätää tietylle ajanjaksolle lämpötiloja. Mutta ei mielestäni ole sellaista viikkokalenteria, millä tietylle viikonpäivälle ja kelloajalle laittaa omat ajastukset. 

Auku63, onko siis näin että Calibrassa ei ole edes tuota lomakaleteria? kun Calibraa ei mainita ohjeessa..

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #25 : 29.10.20 - klo:04:53 »
nyt tuli luettua ohje paremmin läpi. Ohjeessa on vain ns. lomakalenteri, missä voi säätää tietylle ajanjaksolle lämpötiloja. Mutta ei mielestäni ole sellaista viikkokalenteria, millä tietylle viikonpäivälle ja kelloajalle laittaa omat ajastukset. 

Auku63, onko siis näin että Calibrassa ei ole edes tuota lomakaleteria? kun Calibraa ei mainita ohjeessa..
Minulla onlinessa voi säätää ainoastaan huonelämpötilaa.
Näyttää ulko-, menojohto-, paluujohto-, keruuliuos meno-, keruuliuos paluu-, käyttövesi- ja haluttu menojohtolämpötilat.
Näyttää kompressorin käyttötunnut, kompressorin käyttövedelle käyttämät tunnit ja lisälämmän tunnit.
Näyttää hälyytykset.
En ole löytänyt minkäänlaista kalenteria.

Poissa Oivanasi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #26 : 09.11.20 - klo:18:20 »
Kummastuttaa kun näkyy noissa "Uppolämmitys" kohdissa isoja tuntimääriä.  ???
Onko ihan normaalia vai pitäiskö tehdä jotain?

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Thermia Calibran energian kulutus?
« Vastaus #27 : 09.11.20 - klo:20:09 »
Kummastuttaa kun näkyy noissa "Uppolämmitys" kohdissa isoja tuntimääriä.  ???
Onko ihan normaalia vai pitäiskö tehdä jotain?

Isoja  :) Ei ole. Normaali toiminta.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol