Aste keruun lämpötilassa ja aste menoveden lämpötilassa vaikuttavat erilailla COP:iin.
Oleellisinta kuitenkin dT keruusta menoon, ainakin teoreettisesti. B0W35 ja B7W43 molempien teoreettinen maksimi COPille on 8,8. B0W43 olisi 7,3 ja B7W35 11,0.
Nibe ilmoittaa COPeja useammassa pisteessä ja ne menevät aikalailla teoreettisten mukaisesti eli n. 55% teoreettisestä maksimista.
Edit: Nibe lupaa S/F1255-12:sta B0W35 4,87, B10W35 6,12, B0/W45 3,75 ja B10W45 4,59. 6 kW mallin luvataan hyöyvän vielä enemmän 10 C keruusta eli sille B10/W35 6,49 ja B10/W45 4,79.
Boschille kuitenkin luvataan parempi SCOP kuin Nibelle, joten jossain sen pitäisi näkyä. 12 kW malleilla kylmässä ilmastossa Bosch 5,85/4,39 ja Nibe 5,4/4,3.
Noilla perusteilla olisin uskonut B7/W35:n olevan yli 5,5 ja B7/W43:n 4,5. Mutta voihan se olla, että tuo minimiteho on COPiltaan huono. Niben ilmoitukset ovat 5-6 kW teholla.