Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 217097 kertaa)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #960 : 05.12.21 - klo:17:58 »
MLP antaa sähkökatkon jälkeen virheilmoituksen kun pumppuun palaa virta. Muistaakseni yhteys on tilapäisesti katkennut tms. Ja jos ei lähde toimimaan luulis siitäkin virheilmoituksia satelevan. Kokemusta on kun kerran napsahti pääsulake kun pumppu nosti tehoa ja 8.5 kW kiuas ja 3.6 kW hybridin lataus oli käynnissä samaan aikaan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #961 : 05.12.21 - klo:19:41 »
Siis ei edes sähkökatkon aikana?

No toki silloin, tilanteesta riippuen.
Ei kaikki pumput nosta yhteyttä uudelleen ylös, kun sähköt palaa pumpulle.
Yleensä on helppoa järjestää niin, että kotona kaikki nettiin menevä liikenne / laitteet toimii, vaikka valtakunta on poikki.
Silloin ollaan jo tehty liki kaikki, mitä kuluttaja voi tehdä omille laitteilleen, nettin pääsemiseksi.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #962 : 05.12.21 - klo:20:47 »
No onneksi Nibe herää ethernetin päässä ja ottaa yhteyttä uplinkkiin, kun virtoihin palaa. Uplink huomaa myös hälyttää kun yhteys pumppuun on poikki. Jotain Nibe on siis saanut tuossa toimimaan.

Jos valmistaja on mitään lämmitykseen liittyvää rakentanut nettiyhteyden toimivuuden varaan, niin idiootti on pitänyt olla. Eihän valvontayhteyden toimimattomuus voi vaikuttaa itse pumpun toimintaan. Joku vuosi sitten mitään yhteyksiä ei edes ollut, pumpussa siis.

Jos Bosch ei osaa kertoa historiatietoja ilman, että pumppu on sillä hetkellä verkossa, on joku mokannut. Enkä tuota ihan heti uskoisi, mutta ehkä on pakko.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #963 : 05.12.21 - klo:23:20 »
Tässäpä kuvaa aamun termisestä desinfioinnista. Ennen huhtikuun versiopäivitystä teki kompressorilla  noin 63.7 asteeseen ja loput tulisti vastuksilla. Versiopäivityksen jälkeen vastuksilla tulistus tulee aiemmin noin 61 asteessa mukaan. Tosin desinfioinnin kesto on lyhentynyt huomattavasti kun ei kompuralla jurruuta loppua.

Tässäpä sitten uusi ilmiö mitä en ole aiemmin nähnyt. Aamulla oli -32 ulkona ja oli ottanut vastukset jo kesken desinfioinnnin käyttöön. Voisikohan tätän liittyä Lisälämmittimen asetuksissa oleva Bival vaihtokäyttö olen laittanut -25 rajan tähän. Ja jos lämmitysvelka kasvaa niin sitten ottaa vastukset käyttöön aiemmin.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #964 : 05.12.21 - klo:23:31 »
Ja vielä lisää

Moi,

Kiitos kuvista. Samoja asioita on, mutta esim tuo asetukset ammattilaisille puuttuu minulta täysin. Demotilaa ei myöskään ole tai asentajan puh. numerovalikkoa...

Olisiko nämä uuden päivityksen tuomia ominaisuuksia. Pitääpä katsoa oma versio. Minulla siis huhtikuussa päivitetty.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #965 : 07.12.21 - klo:09:35 »
Minun Bosch on huhtikuun alussa toimitettu. Luulisi siis, että huhtikuussa päivitetty olisi yhtä uudella ohjelmistolla.

Onkohan tuossa sitten eroa 8 ja 12 kW versioiden välillä?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #966 : 07.12.21 - klo:11:39 »
Olin aika yllättynyt, kun huomasin että tässä tapauksessa pumppu alkaa laskea lämmitysvelkaa heti LKV jakson alusta, eli Ajastin - Lisälämmitin kohdassa alkaa asteminuutit kasvamaan.

Mistäs tuollainen "Ajastin - Lisälämmitin" löytyy? Yritin etsiä, mutten löytänyt kuin asteuksen Lisälämmittimelle. Siitä valitaan kmin, mulla oletusarvo 300.

Mullahan ei edes vesi kierrä käyttöveden aikana. Mistä tuo asteminuutteja silloin arpoisi?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #967 : 07.12.21 - klo:12:19 »
Minun Bosch on huhtikuun alussa toimitettu. Luulisi siis, että huhtikuussa päivitetty olisi yhtä uudella ohjelmistolla.

Onkohan tuossa sitten eroa 8 ja 12 kW versioiden välillä?

Voi olla. Tässä minun versio
Käyttölaite NF38.02
Asentaja piirilevy v02.03
Lp/io piirilevy v 02.02
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #968 : 07.12.21 - klo:13:07 »
Mulla on muuten samat, mutta NF38.03 eli onhan tuo siis uudempi. Et siis saanut uusinta versiota tuohon.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #969 : 07.12.21 - klo:14:24 »
Mulla on muuten samat, mutta NF38.03 eli onhan tuo siis uudempi. Et siis saanut uusinta versiota tuohon.

Joo siltä vaikuttaa. Minullehan vaihettiin kortit vaihevalvontavian korjaamiseksi. Kaksi kpl piirikortteja vaihdettiin ja niissä tuli uusi versio. Mitenkähän tuo käyttölaite päivitetään? Boschin asentajan mukaan ainut keino on vaihtaa ne kortit. Kortit on kuulemma kierrätys kamaa ja vaihdettu menee tehtaalle ja sinne ajetaan uusimmat ohjelmistot. Voivat käyttää ristiin myös vesi ilma pumppujen ja mlp kortteja kunhan asetuksen laittaa oikein itse kortista.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #970 : 07.12.21 - klo:14:49 »
Sain Arttu1972:lta yksityisviestin, jossa kertoi asentajan päivittäneen softat. "Asentaja avasi etuseinän kokonaan ja kytki läppärin kaapelilla ensin yläosaan ja sitten alaosaan.Sanoi aluksi että
pitää ajaa softa molempiin boxeihin." Hänellä on 2020 koneessa nyt NF38.03 eli vaikuttaa päivitys läppärillä onnistuvan. Ilmeisesti ei sitten onnistu netin kautta?

Edit: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10378.msg135659;topicseen#new
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #971 : 07.12.21 - klo:15:29 »
Sain Arttu1972:lta yksityisviestin, jossa kertoi asentajan päivittäneen softat. "Asentaja avasi etuseinän kokonaan ja kytki läppärin kaapelilla ensin yläosaan ja sitten alaosaan.Sanoi aluksi että
pitää ajaa softa molempiin boxeihin." Hänellä on 2020 koneessa nyt NF38.03 eli vaikuttaa päivitys läppärillä onnistuvan. Ilmeisesti ei sitten onnistu netin kautta?

Edit: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10378.msg135659;topicseen#new

Noniin. Hienoa, että selvisi. Ei tainnut olla kainuun huolto ajantasalla asian suhteen  :D. Laitoin maahantuojalle viestiä myös, että miten päivitys onnistuu. Katsotaan tuleeko minkälainen vastaus.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #972 : 07.12.21 - klo:17:32 »
Millä perusteella Bosch keksii miten tekee käyttövettä? Eilen oli käyttänyt kierroksia normaalia reilummin. Teho oli korkeimmillaan 10,3 kW ja kierrokset 70%. Pahimmillaan keruu oli "vain" 7,5/4,2 C. Vielä on reilusti matkaa lämmönvaihtimen mitoitukseen, jonka mukaan täydellä teholla olisi 6,1/2,2 C.

Paljonkohan täysii teho on 100% kierroksilla? 30% tuottaa reilut 4 kW, 40% n. 5,5 kW ja sitten 70% n. 10 kW. Riippuu kyllä myös menolämmöstä.

13 kW nykyisillä menolämmöillä (47 C lattiaan ja käyttöveteen korkeimmillaan 66 C)?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #973 : 07.12.21 - klo:19:27 »
5.5 asteen kaivolla antaa 4-16 pumppu 17.9 kW, toki putoaa tuosta pidemmällä käyntijaksolla n. 16.5 kW nurkille.
n.10 kW on käyttöveden tuoton hetkellinen maksimiteho kun on suuri lämmitystarve. Normaalisti ei nouse teho käyttövesipuolella yli 7 kW.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #974 : 07.12.21 - klo:19:54 »
Aika maltillisesti nousee sitten Boschin teho keruun mukana. Nibe S/F1255:lle ilmoitetaan 35 C menovedellä +5 C:ssä jo 15 kW (12 kW malli) ja 20 kW (16 kW malli). Mun 7 C:llä olisi n. 16/21 kW, tosin mullahan on toistaiseksi menovesi varsin kuumaa, joten ei oikein vertailukelpoinen.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #975 : 09.12.21 - klo:15:55 »
Paljonkos saatte teho käyttöveteen? Testasin, että 10,9 kW tuli hetken aikaa ja 8,3 kW keskimäärin, kun laski reilun varaajallisen 20 minuutissa. Ihmeen kauan keski kierroksia nostaa.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10439.msg135903#msg135903
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #976 : 13.12.21 - klo:08:59 »
Onkos antaa vinkkejä. Säädin siis keruupumpun nopeuden 35% ja kun kompressori kävi nyt lauhemmilla keleillä 36% tehoilla niin näytti hyvälle. Imukaasu stabiloitui ja ei heitellyt enää samoin kuin auto asetuksella keruupumpun nopeuden mukaan. Kaivoilta tuli 2.6 asteista ja meni -0.2 asteista eli dT 2,8. Ei ihan tavoitteessa mutta ilmeisesti hyväksyttävä?

No nyt lauhtui entisestään ja kompura käy minimitehoilla 2.1kw ja 26%. Kaivoilta tulee 2.9 astetta ja menee 0.3 astetta eli dT pieneni entisestään 2.6 asteeseen. Laitoin keruupumpun 28% ja nyt näyttäisi tulevan kaivoilta 2.9 ja menee -0,1 eli dT tavoitteessa 3 astetta.

Tässä pari kuvaa. Onko antaa vinkkejä miten edetä vai seuraanko?

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #977 : 13.12.21 - klo:09:39 »
Onkos näissä eri tehoisissa eri miniprosentit, kun minun 12 kW ei koskaan käy alle 29/30% eli hiukan yli 4 kW? Vai riippuuko ohjelmaversiosta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #978 : 13.12.21 - klo:13:18 »
Onkos antaa vinkkejä. Säädin siis keruupumpun nopeuden 35% ja kun kompressori kävi nyt lauhemmilla keleillä 36% tehoilla niin näytti hyvälle. Imukaasu stabiloitui ja ei heitellyt enää samoin kuin auto asetuksella keruupumpun nopeuden mukaan. Kaivoilta tuli 2.6 asteista ja meni -0.2 asteista eli dT 2,8. Ei ihan tavoitteessa mutta ilmeisesti hyväksyttävä?

No nyt lauhtui entisestään ja kompura käy minimitehoilla 2.1kw ja 26%. Kaivoilta tulee 2.9 astetta ja menee 0.3 astetta eli dT pieneni entisestään 2.6 asteeseen. Laitoin keruupumpun 28% ja nyt näyttäisi tulevan kaivoilta 2.9 ja menee -0,1 eli dT tavoitteessa 3 astetta.

Tässä pari kuvaa. Onko antaa vinkkejä miten edetä vai seuraanko?
Ei kai tuosta pienestä dt arvosta mitään haittaa ole vaan pikemminkin hyötyä. Kiertopumpun sähköä kuluu vähän enemmän, mutta sullahan on kuitenkin ihan maltilliset kierrokset.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #979 : 13.12.21 - klo:19:21 »
Onkos näissä eri tehoisissa eri miniprosentit, kun minun 12 kW ei koskaan käy alle 29/30% eli hiukan yli 4 kW? Vai riippuuko ohjelmaversiosta.

Kun keruun dT putoaa riittävästi menee 2.5 nurkille tai alle niin pumppu alkaa "jarruttamaan" ei kompressorin teho säätyy poikkeuksellisen alas. Esim. 4-16 pumpun käyttöveden valmistuksen lopussa dT menee keruussa alle 2 asteen ja kompressori käy 3.6 kW teholla eli alle ilmoitetun minimin. Kuumakaasun korkea lämpötlla rajoittaa tehoa. Normaalikäytössä tuo 29% on kompuram minimi = 4.8 kW 4-16 pumpussa.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #980 : 13.12.21 - klo:20:16 »
jos antais olla automatilla niin kestää siinä n3 asteessa(tai mihin säädetty) kaikilla keleillä ja kaikilla tehoilla ,vai mitä tässä haetaan?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #981 : 13.12.21 - klo:20:56 »
Kun keruun dT putoaa riittävästi menee 2.5 nurkille tai alle niin pumppu alkaa "jarruttamaan" ei kompressorin teho säätyy poikkeuksellisen alas.

Oisko kuitenkin toisin päin eli dT on poikkeuksellisen alhainen, koska kompura ajaa pienellä teholla. Lisäksi vielä tuossa käyttöveden loppuvaiheessa menolämpö on todella kuuma, jolloin COP on surkea ja keruusta otetaa mitätön teho.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #982 : 13.12.21 - klo:21:02 »
Jos nyt puhutaan keruun dt arvoista niin musta Boschin automaattinen kierrosluvun säätö on sen verran epästabiili ettei siitä voi päätellä oikein mitään.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #983 : 14.12.21 - klo:06:46 »
Käyttöveden teossa noin se vaikuttais olevan, liuospumppu vain 19%, joten kaivosta ei oteta juuri mitään.
Normaalisti pyörii minimiteholla n.40-50% ja tosiaan kompura käy 29% teholla ei alle.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #984 : 16.12.21 - klo:09:27 »
Ihmetellään nyt vielä tuota EasyRemotea, kun sain netin pysyvämmin eilen käyttöön. Näyttää piirtävän käppyrät eiliseltä ja aiemmilta päiviltä identtisesti, vaikka laite ei käynytkään netissä moneen päivään ennen eilistä.

Mahtaako koko tallennus olla tuolla itse MLP:ssä? Siksikö mitään ei näe, jos netti on poikki?

Sitten ihmettelen kWh-lukemia käppyröissä. Vrk-näyössä 4 kWh tuotto ja 1 kWh kulutus. No sehän on loogisesti tuntia kohden. Kuukausinäytössä 80 ja 20. No päivää kohden.

Mutta viikkonäytössä 20 ja 5. Neljää tuntia kohden? Onpa outo tapa ilmoittaa! Eikös kaikissa kolmessa voisi olla vain keskiteho eli kW eikä kWh?

No onneksi on oma seuranta, jonne saa mitä haluaa. Vielä aika keskeneräinen, mutta tuonne päivittyy automaattisesti.
http://www.jmsensors.fi/Bosch/day.html

Day:n paikalle voi laittaa week, month tai year.

Kännykässä päivitys vaatii selainhistorian poiston, koska päivittyvät kuvat ovat samalla nimellä. PC:llä sentään reload riittää. Kaipa tuohonkin jotain keksii.

Pitää vielä kehitellä Husdatan virheellisten pisteiden suodatusta. Ne pilaa toistaiseksi osan noista.

Onkos Peteristä kuulunut mitään? Joulukuun alussa tullut päivitys ei ole poistanut noita virheitä. Näkyykös ne myös Husdatan onlinessa vai onko siellä suodatus, joka piilottaa ne?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #985 : 16.12.21 - klo:10:02 »

Onkos Peteristä kuulunut mitään? Joulukuun alussa tullut päivitys ei ole poistanut noita virheitä. Näkyykös ne myös Husdatan onlinessa vai onko siellä suodatus, joka piilottaa ne?
Ei ole tullut tietoa tai uutta versiota. Silloin 3.12 vastasi näin:

Yes this it is reported from other customers aswell, the wrong data is coming from the pump controller response.

Will see if anything can be done but hard as it is very intermittent.

Could maybe implement a workaround for it to ignore to publish data that has a too large difference from the previous value.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #986 : 16.12.21 - klo:10:06 »
Eli ei olisi bugi Husdatassa vaan Boschissa? Onkos noita virhearvoja sitten aina tullut? Ymmärsin aiemmin, että oli uusi ongelma.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #987 : 16.12.21 - klo:10:21 »
Kyllä näitä on ollut aika pitkään, voi olla että jopa aina.
Mutta siinä viimeisessä versiossa oli muita vastaavia, jotka Peter sitten fiksasi.
En sitten tiedä onko tämäkään Boschissa vai H60:ssä, vaikka Peter näyttäisi tulkitsevan, että on Boschin puolella.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #988 : 16.12.21 - klo:12:24 »
Husdatan ongelmista vielä. Onkohan nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen teilläkin niin, että mobiililla ei toimi tuo husdata.se. Kun yrittää mennä katsomaan livedataa niin sanoo, että sivu ei toimi. Ei edes päästä kirjautumissivulle. Lisäksi onko normaalia, että se husdatan ip osoitelinkki lopettaa toimimasta jonkin ajan kuluttua resetistä? Eli, ei pääse edes sinne muuttamaan asetuksia. Ainut keino saada se linkki taas toimimaan on käyttää pumppu kiinni jolloin lähettää uuden linkin sähköpostiin.

15 päivää jäljellä vuotta 2021 ja noin 460kwh saisi vielä kulua niin menisi alle 10000kwh vuosikulutus. Tiukille menee ja ensiviikolla taas kylmenee. Klapeja ei ole mennyt lainkaan takassa nyt syksyllä.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #989 : 16.12.21 - klo:12:41 »
Husdatan ongelmista vielä. Onkohan nyt viimeisimmän päivityksen jälkeen teilläkin niin, että mobiililla ei toimi tuo husdata.se. Kun yrittää mennä katsomaan livedataa niin sanoo, että sivu ei toimi. Ei edes päästä kirjautumissivulle.
Mulla ei ole tuota online palvelua niin en osaa sanoa.

Lisäksi onko normaalia, että se husdatan ip osoitelinkki lopettaa toimimasta jonkin ajan kuluttua resetistä? Eli, ei pääse edes sinne muuttamaan asetuksia. Ainut keino saada se linkki taas toimimaan on käyttää pumppu kiinni jolloin lähettää uuden linkin sähköpostiin.
Ei ole tämäkään ongelma tuttu.
H60:n reset ja init nappulat on kyllä umpisurkeita, jäävät helposti kotelon sisälle jumiin.
Jos joskus joudun resetin tekemään, teen sen sammuttamalla pumpun turvakytkimestä, tietty hallitusti niin, ettei kompressori käy silloin.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #990 : 16.12.21 - klo:13:12 »
No tein suodatukset tuolle Husdatasta tulevalle datalle. Joulukuun 30 s välein tallennetusta datasta (43852 pistettä) lähti pois 228 pistettä. Noista suurin osa oli peräkkäin isona kasana. Tuossa alempi LKV-anturi näytti -32678 eli varmaankin virhearvoa ja sitten tuossa samassa kompuran kokonaiskulutus tippui 1 kWh:lla, mikä on tietysti mahdotonta. Sen takia puuttuu nyt niin kauan, että kokonaiskulutus nousi takaisin vasta n. 100 pisteen eli lähes tunnin päästä.

Erikoista, että laskuri menisi väärään suuntaan! Mutta se tapahtui juuri arvossa 909, joka tuntuu olevan yleinen arvo noissa virheissä. Tarkemmin katsottuna näyttää myös kompuran lämmityskulutus tippuvan yhdellä tuossa, joten kokonaiskulutus on vain summa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #991 : 16.12.21 - klo:20:05 »
Tänään näkyi semmoinenkin erikoisuus, että keruupumpun on-off tieto oli nolla, vaikka kompura kävi ja keruupumpun kierrosluku oli 20-90% ja oikeasti tietysti kävi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #992 : 16.12.21 - klo:21:08 »
Mistä tuo tieto tulee?
Minkä hälyn antoi, kai se kone  semmosen teki vai ehditkö itse väliin....

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #993 : 16.12.21 - klo:21:30 »
Mistä tuo tieto tulee?
Minkä hälyn antoi, kai se kone  semmosen teki vai ehditkö itse väliin....

Siis kyse on tuosta Husdatan kautta lokitetusta datasta, jossa oli tuollainen. Tuskin koneessa oikeasti mitään erikoista tapahtui. Ei ainakaan näy muissa arvoissa eli keruun ja lämmönjaon arvot normaaleja.

Liitteenä kuvia. Siis 15:20 paikkeilla kompura käynnisty ja keruupumppu kierrokset nousi nollasta, mutta on-off-tieto nousi vasta 15:50 paikkeilla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #994 : 16.12.21 - klo:22:17 »
Ok...

Silti eikös tuon kaivopumpun käynnistyssignaali ollut joskus hakusessa, löytykö tuo sieltä jostain ja mikä?
Tuo siis oli omassa päässä äsken kun kysyin...

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #995 : 16.12.21 - klo:22:58 »
Löytyyhän tuolta Husdatan kautta montakin tietoa, josta voi päätellä kompuran tai keruupumpun käynnistyneen. Tuollaista tietoahan etsin porakaivopumpun ohjaukseen. Vähän turhan monta välikättä mielestäni tuossa Husdatan kautta kriittisen ohjaustiedon lukemisessa.

Siis Husdata kaapelilla kiinni Boschin huoltoportissa, Husdataa luetaan WiFin kautta jollain, joka sitten voisi antaa kärkitiedon porakaivopumpun taajuusmuuttajalle.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #996 : 16.12.21 - klo:23:03 »
Löytyyhän tuolta Husdatan kautta montakin tietoa, josta voi päätellä kompuran tai keruupumpun käynnistyneen. Tuollaista tietoahan etsin porakaivopumpun ohjaukseen. Vähän turhan monta välikättä mielestäni tuossa Husdatan kautta kriittisen ohjaustiedon lukemisessa.

Siis Husdata kaapelilla kiinni Boschin huoltoportissa, Husdataa luetaan WiFin kautta jollain, joka sitten voisi antaa kärkitiedon porakaivopumpun taajuusmuuttajalle.
Niin mutta millä toteutit vai onko vaiheessa?

Suomea puhutaan mutta kuitenkin...  ;D

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #997 : 16.12.21 - klo:23:21 »
On vaiheessa, kun tuossa kompura kävi yhtämittaa, niin eihän tuo ollut kiirreellistä. Nyt kyllä lepää puolisen tuntia parin tunnin välein.

Tarkoitus on laittaa virtakytkin kylmälaiteyksikköön menevään vaiheeseen. Siis sellainen johdon päälle laitettava. Muutamalla kympillä sellaisen saa. Ei tarvitse muuta kuin 24 V tamulta ja signaali takaisin. N. 1 A tuossa kulkee kompuran käydessä minimikierroksilla ja muulloin ei juuri mitään.

Nyt sain kyllä kompuran pysähtymään pidemmäksi aikaa. Hölmö menin leikkimään tuolla umpisurkealla EasyRemotella. Ajattelin laskea huoneenlämpöä asteella. Siinä innostuin katsomaan mikähän olisi säätöalue. No sitten taas tuli yhtäkkiä säädöksi nolla ja infosta näkee, että kompura seis ja huonelämpötila "pois".

Millään ei saanut laitettua nollasta poikkeavaa. Sitten keksin laittaa lomatoiminnom päälle. Sillä huonelämpötilaksi tuli 17 C. Mutta loman poistamalla palasi nollaksi.

Olen 17 km päässä nyt asumassa, joten en viitsi ajaa näytöltä korjaamaan tuota. Aamulla sitten jännä nähdä missä mennään. 21->17 laskee kai sitten menolämpöä 12 C.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #998 : 17.12.21 - klo:10:36 »
En ole nähtävästi ainut, joka on saanut EasyRemotella lämmityksen loppumaan.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.ProControl&hl=en&gl=US&reviewId=gp%3AAOqpTOE3wgDvIc6htkY9UZ5kSwgiiYxjBehxdTZwrQ2KqMi2dz22ibQevXDFiw85yio2mCqJvCeLmRBkMmR3a9k

Tältä näyttää käyrät. Sisälämpötila hyppäsi nollaan, josta menolämmön asetus nollaan ja kompura sammui. Sitten laittelin tuota lomamoodia päälle ja pois, jolloin menolämmön asetus vaihteli 0 ja 31 välllä. En keksinyt miten saa korkeammaksi.

Mitähän olisi tapahtunut, jos en olisi keksinyt laittaa lomamoodia päälle? Olisiko kämppä jäätynyt?

Entä mitä olisi tapahtunut matalan menolämmön talossa, kun menolämpö laskee 12 C vaikkapa 25->13 C?

Kokeilin tuossa kommentissakin mainittua asetusten poistoa EasyRemotessa. Se kadottaa myös MLP:n eli pitää uudestaan syöttää gatewayn tiedot. No sen gatewayn numeron muistin, mutta vaatii myös lapulla olevan salasanan (ei siis vain sitä itse antamaasi). Tosi näppärää etänä.

Kamala appi!
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #999 : 17.12.21 - klo:12:40 »
Päätin kokeilla mitä tuolla EasyRemotella olisi tehtävissä, jos sattuisi olemaan kaukana kotoa ja onnistuu saamaan sisälämpötila-asetukseksi nolla. Otin valokuva QR-koodista, poistin EasyRemoten ja asensin uudelleen. Asennus onnistui ja sain valokuvasta käsin koodit syöttämällä gatewayhin yhteyden.

Mutta ei se mitään auttanut eli nolla oli edelleen ja lämmitys "pois". Siis ainoa mahdollisuus vaikuttaa olevan tuo loma, jolla saa pidettyä jonkun lämmöm päällä.

Sitten Husdatasta asetin lämpötilaksi 21 C. EasyRemote oli päällä ja samantien sinnekin tuli 21 C ja sen säätö onnistui normaalisti.

Vaikuttaa siis siltä, että EasyRemote syöttää MLP:hen jonkun oudon arvon ja menee sitten sen saman arvon itse luettuaan lukkoon.

Varokaa siis EasyRemoten käyttöä etänä, ellei ole mahdollista etänä myös Husdatalla korjata tai saa helposti jonkun käymään pumpun luona.

Pystyykös Husdata onlinen kautta muuttamaankin arvoja, vai pitääkö vain laittaa kotiin kiinteä IP ja reikä palomuuriin?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2