Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 217404 kertaa)

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #920 : 30.11.21 - klo:14:37 »
eipä tuo kovin kummoinen tuo uudempikaan ole.
siinä on käytännössä vastaava tuo "arvojen valvonta/seuranta" sivu missä näkyy tämänhetkiset lämpötila-arvot ulko/virtaus/modulaatio/säsälämpö jne ja lisäksi sitten nuo energiankulutus/kompuran käyntijaksot, sisä/ulkolt tiedot  päivä/kk/vuositasolla ja jotain googlesäätietohömppää alkusivulla. Itse tullut kuitenkin tuohon siirryttyä keväästä lähtien. olen kylläkin IVT käyttäjä mutta mukavasti tuntuvat toimivan sekä bosch että ivt ohjelmat täällä, ihan identtiset ovat.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #921 : 30.11.21 - klo:19:59 »
Asensin tuon Homecom Easyn. Kyllä se löysi 7001i:n QR coodilla. Tosin heti löytämisen jälkeen ei näkynyt mitään. Äsken sitten oli tuonne ilmestynyt keskuslämmitys ja kuuma vesi. Pitää huomenna tutustua tuohonkin.

Edit: Hiukan kokeiltuna ei kyllä ole siirtymisen arvoinen. Tuossa tapahtui myös jotain outoa. Kun oli tuon aktivoinut ei aluksi näkynyt laitetta ollenkaan. Puoli tuntia myöhemmin näkyi ulkolämpötila ja nyt näkee suunnilleen samat tiedot kuin EasyRemotesta, tosin käyriä en ole nähnyt. Mutta se outo oli eilen kun menin tuon asennuksen jälkeen EasyRemoteen se näytti huonelämpötilan asetusarvoksi 5 C, joka näyttää olevan minimi. Myös Husdatasta näkee, että menolämpöpyyntö oli tippunut 43->20 C. Olisi voinut tulla kylmä, jos en olisi huomannut tuota korjata ennen kuin lähdin pois.

No tänään meni vielä pahemmin. Kun päätin ottaa pois tuon Homecom Easyn otin ensin pois siitä laitteen (joka muuten näkyi "lan lämpöpumppuna" ilman tarkempia mallitietoja) ja sitten poistin sovelluksen. Sen jälkeen avasin EasyRemoten. Siinä sisälämpötilasäätöympyrä oli tyhjä ja pian kompura sammui. MLP:n näytössä sisälämpötilan paikalla luki "poissa" ja sitä painettaessa tuli ilmoitus, että lämmitys estetty ja OK:lla sai uudestaan päälle.

Aika hienoa toimintaa!

Edit2: Liitteenä mitä edellisestä tarttui lokiin. Nyt siis pyydetty menolämpö tipahti nollaan! Asensin uudestaan EasyRemoten ja se tuntuu nyt toimivan kuten ennenkin. Ehkä nuo jotenkin sekoittivat toisiaan tai sitten ei vaan tuo Homecom Easy sopinut lainkaan tälle.
« Viimeksi muokattu: 01.12.21 - klo:11:50 kirjoittanut jmaja »
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #922 : 01.12.21 - klo:11:47 »
Oletko aivan varma tästä?
Jos "Vaihtokäyttö" on sallittu, niin LKV jakso voi loppua kesken (asettamasi määräajan jälkeen), mikäli lämmityspuolella on myös pyyntöä. Tällöin LKV varaajan lämpötila jää tietysti alle pyydetyn asetusarvon, ja laite siirtyy lämmitystilaan.

Lisävarmuutta asiaan tulee siitä, että juuri huomasin, että ammattilaishuoltovalikosta löytyy "TC1, meno lopetus, LKV-pyyntö 63 C". Tuo 63 on siis se asetettu LKV-yläraja.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 313
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #923 : 01.12.21 - klo:12:26 »
Lisävarmuutta asiaan tulee siitä, että juuri huomasin, että ammattilaishuoltovalikosta löytyy "TC1, meno lopetus, LKV-pyyntö 63 C". Tuo 63 on siis se asetettu LKV-yläraja.

Mitä tarkoitat "ammattilaishuoltovalikolla" onko tämä eriasia kuin huoltovalikko mihin syötetään se numerosalasana? Minkä valikon alta löysit tuon TC1, meno lopetus, LKV pyyntö

Edit: Kyselit tuolla edellisellä sivulla miten onnistuu päivittää softaversio. Ei onnistu kuin piirikortti vaihtamalla. Tämän kertoivat minulle huhtikuussa. Aika kankea systeemi. Jospa tähän tulisi parannusta verkkopäivityksen kera.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #924 : 01.12.21 - klo:13:01 »
Siis huolto, asetukset ammattilaisille (salasana), huolto, info tulosignaalit

Tuolta löytyy keskivaiheilta "TC1 Loppu, LKV-pyyntö" 63,0 C

Sen yläpuolella "TC1 Menolämpöt. prim", joka on vaihtoventtiilin asennosta riippuen lämmönjakoon tai LKV-kierrukkaan menevä.

Uskomatonta, ettei softaa voi päivittää! Olisin luullut, että päivittyy netin kautta.

Välillä alkaa kyllä mietityttää olisiko sittenkin pitänyt ostaa Nibe. Sinänsä Bosch toimii mallikkaasti, mutta on tuo IT-puoli kuin 90-luvulta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #925 : 01.12.21 - klo:13:41 »
Onko nämä 'ammatti asetukset' dokumentoitu, vai meneekö kepillä koitteluksi kuin sokealla?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #926 : 01.12.21 - klo:14:01 »
Onko nämä 'ammatti asetukset' dokumentoitu, vai meneekö kepillä koitteluksi kuin sokealla?

Eihän tuolla juuri asetuksia ole "ammattipuolellakaan". Suurin osa vain katsomista. Onhan niitä asennusohjeissa käyty jollain tarkkuudella läpi. Ammattipuolella on "käyttöönotto", josta määritetään keruun tyyppi, keruupumpun kierrosluku tai auto, LJ-pumpun kierrosluku tai auto + dT, keruun minimit, lämmönjaon maksimi (rajoittaa käyrää), LJ-tyyppi (lattia/patterit), MUT, lämpökäyrä, sallitut vastukset jne.

LKV:lle on sitten kolme asetusta, joilla voi laittaa käynnistys- ja pysäytyslämpötilat. Pysäytyslämpötilaa voi säätää myös tuolla EasyRemotella.

Sitten on joitain dokumentoimattomia asetuksia, joiden vaikutuksesta ei ole hajuakaan, mutta eivät nimiensä perusteella vaikuta kovinkaan kiinnostavilta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #927 : 01.12.21 - klo:14:25 »
Hyvä lista!

Lainaus
Ammattipuolella on "käyttöönotto", josta määritetään:
-keruun tyyppi
-keruupumpun kierrosluku tai auto
-LJ-pumpun kierrosluku tai auto + dT
-keruun minimit
-lämmönjaon maksimi (rajoittaa käyrää)
-LJ-tyyppi (lattia/patterit)
-MUT
-lämpökäyrä
-sallitut vastukset
-....jne.

LKV:lle on sitten kolme asetusta, joilla voi laittaa
-käynnistys- ja pysäytyslämpötilat

Olen kyllä siinä käsityksessä että softan saa päivitettyä...olisko jopa tässä ketjussa jotain siihen liittyvää...

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 313
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #928 : 01.12.21 - klo:15:49 »
Hyvä lista!

Olen kyllä siinä käsityksessä että softan saa päivitettyä...olisko jopa tässä ketjussa jotain siihen liittyvää...

Lista on hyvä minulla on osa noista, mutta monta listan asiaa puuttuu tai sitten ne on eri muodossa. Voitko jmaja ottaa kuvan tuosta valikosta niin voin verrata?

Roorille. Huhtikuussa kun vaihdettiin minulle piirikortit ja invertterikortti boschin valtuutetun maahantuojan huollon toimesta niin kertoi asentaja, että ainut miten voi päivittää uuden softan on piirikortin vaihto. Voi tietenkin olla, että asentaja puhui mitä sun sattuu. Ei yllättäisi  :D Ihmettelin tätä kyllä silloin jo ääneen itsekin.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #929 : 01.12.21 - klo:19:41 »
Tässä kasa kuvia epämääräisessä järjestyksessä. Onpa vaikea lisätä tälle foorumille!
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #930 : 01.12.21 - klo:19:42 »
Lisää menuja.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #931 : 01.12.21 - klo:19:42 »
Ja vielä lisää
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #932 : 01.12.21 - klo:19:44 »
Tässä viimeiset. Jossain tuolla joukossa oli yksi häiriöraportti, josta löytyi varsin tarkat tiedot tilanteesta, jossa tuo tapahtui. Tuossa siis pohjavesikierto ei ollut päällä, kun kompura käynnistyi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #933 : 01.12.21 - klo:19:53 »
Onpa vaikea lisätä tälle foorumille!
Niin totta kun olla voi, tuosta upgraidaamisesta olen monasti täällä ehdotusta tuupannut huonolla menestyksellä.
Tuo kuvien jakelu olis monasti kovin havainnollista jos se toimisi...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #934 : 01.12.21 - klo:19:54 »
Tässä kasa kuvia epämääräisessä järjestyksessä. Onpa vaikea lisätä tälle foorumille!
Foorumilla on rajoitettu liitetiedostojen määrää ja kokoa. Pakkaamalla selätit ongelman.

Kyllä sinulla on lämmin  keruu, keruun tulo 8,1 C ja keruun meno 5,4 C.
Keruu ei taida paljoakaan jäähtyä talven mittaan, kun kallioon ei palauteta kylmää kompressorilta.
Tulee varmasti korkea COP.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #935 : 01.12.21 - klo:20:08 »
Tuo mun oma lokitus toimii nyt hienosti (eli varmaan yöllä hajoaa!). Se osaa nyt myös laskea kaiken näköistä miltä tahansa ajanjaksolta. Tässä viimeiset 72 h. Ei nyt vielä kovin selkeä, mutta toimii. LJkWh on laskettu alun ja lopun erotuksea. LJKkwh on sama, mutta integroitu hetkellisesti kompuratehosta. Kaikki Husdatan kautta luettuna. Energiamittari pitää lukea käsin. S viittaa sähköön ja V vastukseen. Tehot on laskettu keskiarvona koko valitulle ajalle.

LJkWh: 341 LKVkWh: 9 LJSkWh: 84 LKVSkWh: 3 LJVkWh: 0 LVKVkWh 0 LJKkWh: 341.31 LVKKkWh: 9.05 dT: 71.97 Tunnit: 71 Startit: 5 LJCOP: 4.06 LKVCOP: 3.00 LJteho: 4.80 LKVteho: 0.13 LJh: 68.92 LKVh: 1.80
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #936 : 01.12.21 - klo:20:13 »
Kyllä sinulla on lämmin  keruu, keruun tulo 8,1 C ja keruun meno 5,4 C.
Keruu ei taida paljoakaan jäähtyä talven mittaan, kun kallioon ei palauteta kylmää kompressorilta.
Tulee varmasti korkea COP.

Boschin mittarit tosiaan hiukan valehtelee. Kovemmalla teholla tuo tippuu vajaan asteen johtuen lämmönvaihtimesta. Muuten ei pitäisi muuttua oikein miksikään vuodenajan mukaan. Tavoite on, ettei todellinen tulo keruulta koskaan mene alle 6,5 C.

COP on vielä ollut aika heikko. Toivottavasti paranee reilusti sitten kun saan rakennettua lisää piirejä ja menoveden suunniteltuun (MUTissa 39). Nyt menovesi on ollut 47, kun yritän pitää rempan keskellä olevaa taloa jotenkin lämpimänä 30 m2 lattialämmityksellä yllättävän kovilla pakkasilla vuodenaikaan nähden.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #937 : 02.12.21 - klo:10:57 »
Onkos kukaan selvitellyt noita Husdatan antamia vääriä lukuja aina silloin tällöin? Liitteen mukaista tullut viimeiseltä 24 h. Tuossa siis tunnit ja startit. Välillä startit hyppää päälle 900:n ja samaan aikaan tunnit nollaan. Kun katsoo noita rivejä tarkemmin, on tuolla aina "Alarm" ja "Alarm Code" nollasta poikkeavia ja sama päälle 900:n oleva luku on "Alarm Code" ja monissa sen jälkeisissä. Esimerkiksi yhdellä rivillä "Alarm Code" on 909 ja sama arvo on myös kaikilla kWh-arvoilla sekä starteilla.

Boschin näytöltä tai huoltovalikosta ei löydy mitään tietoa mistään hälytyksestä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #938 : 02.12.21 - klo:11:20 »
Joo, kyllä on huomattu. Olen ollut yhteydessä Husdata:n Peter Hanssoniin.
Sieltä on varmaankin tulossa korjauspäivitys aika pian.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #939 : 02.12.21 - klo:11:36 »
Minäkin laitoin jo Peterille sähköpostin. Hän siis löysi jonkun bugin? Olisi kiva myös saada lisää arvoja tuolta. Läheskään kaikkeahan tuo ei näytä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #940 : 02.12.21 - klo:12:06 »
Version 211130 mukana tuli monta bugia (ei kannata ladata). Osa niistä on löytynyt, joitain on jäljellä. Odottelen.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #941 : 02.12.21 - klo:12:23 »
Version 211130 mukana tuli monta bugia (ei kannata ladata). Osa niistä on löytynyt, joitain on jäljellä. Odottelen.

Mulla on 211111, siis vanhempi, vaikka päivitin tuon heti saatuani pari viikkoa sitten. Koskas 211130 on tullut?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #942 : 02.12.21 - klo:12:30 »
Uskomatonta, ettei softaa voi päivittää! Olisin luullut, että päivittyy netin kautta.

Välillä alkaa kyllä mietityttää olisiko sittenkin pitänyt ostaa Nibe. Sinänsä Bosch toimii mallikkaasti, mutta on tuo IT-puoli kuin 90-luvulta.
@ISKI osaa varmaan vastata pystyykö tai kuinka tehdään Bosch Compress 7001i firmiksen päivitys?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #943 : 02.12.21 - klo:13:27 »
Version 211130 mukana tuli monta bugia (ei kannata ladata). Osa niistä on löytynyt, joitain on jäljellä. Odottelen.
Mihin versioon verrattuna. Sain juuri Peteriltä vastauksen "Prova uppdatera till senaste version.". Meneekö siis parempaan vai huonompaan suuntaan verrattuna 211111, joka näyttää sekin olevan aika tuore eli 13.11.2021 julkaistu.

Tai siis taitaa ollakin tuo numero päivämäärä eikä juokseva versionumero. Eli 30.11.2021 tuo uusin. Tuliko siis bugit tuon 11.11.21 mukana vai uudemman? Tuota edellinen näyttää olleen 14.9.2021.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #944 : 02.12.21 - klo:23:23 »
Tänään tuli uusi H60 versio 211201.
Ollut nyt päällä puolitoista tuntia, noita virhelukemia ei ole näkynyt.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #945 : 03.12.21 - klo:07:22 »
Logitus yön yli paljasti, että vielä tapahtuu noita virheitä.
Eli kerran oli kirjoittanut arvon 911 Alarm Code rekisteriin ja noihin loppupään rekistereihin.
Laitoin viestiä Ruotsiin.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #946 : 03.12.21 - klo:12:46 »
Itsellä vielä tuo 211111 ja viimeisen 24 h aikana tullut kaksi virheellistä riviä ja nekin peräkkäin 30 s välein. Niissä on Alarmin ja keruupumpun nopeudeksi tullut 300% sekä Alarm Code + usea sen jälkeen 916.

211201 päivityksessä mainittiin ylivuotobugi. Siltä tuo kovasti vaikuttaa, mutta ilmeisesti korjattu väärin tai on toinenkin, jos edelleen tulee noita.

Saahan nuo suodatettua pois, mutta mukavampi tietysti olisi, jos ei tulisi väärää dataa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #947 : 05.12.21 - klo:11:13 »
Lisävarmuutta asiaan tulee siitä, että juuri huomasin, että ammattilaishuoltovalikosta löytyy "TC1, meno lopetus, LKV-pyyntö 63 C". Tuo 63 on siis se asetettu LKV-yläraja.

Eihän tuo kerro vielä mitään. "TC1 loppu, LKV-pyyntö" näyttää sen sinun itse asettamasi LKV alueen ylärajan. Kysymys oli kai siitä, lopettaako pumppu LKV jakson silloin kun säiliön lämpötila saavuttaa tämän ylärajan, vai silloin kun TC1 saavuttaa ylärajan, vai ehkä jollain ihan muulla kriteerillä.

Laitan liitteeksi kuvan LKV jakson loppupuolelta. Tässä LKV pyyntö on 57°C ja TC1 meno on jo 60.3°C. Eli LKV jakso ei loppunut kun TC1 saavutti pyydetyn 57 astetta. Lopetusehdon täytyy siis olla jotain muuta.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #948 : 05.12.21 - klo:11:17 »
Onko noobilla ollut "lisä lkv" päällä?
Silloin lämmitetään koko käyttövesivaraaja tuohon asetettuun lämpöön.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #949 : 05.12.21 - klo:13:28 »
Onko noobilla ollut "lisä lkv" päällä?
Silloin lämmitetään koko käyttövesivaraaja tuohon asetettuun lämpöön.

Ei ollut lisä-LKV päällä tässä kuvassa. Ihan normaali LKV jakso, vaihtokäyttö sallittu.

Kokeilin äsken vielä LKV:n tekoa vaihtokäyttö pois päältä. Olin aika yllättynyt, kun huomasin että tässä tapauksessa pumppu alkaa laskea lämmitysvelkaa heti LKV jakson alusta, eli Ajastin - Lisälämmitin kohdassa alkaa asteminuutit kasvamaan. Näytti siltä että LKV jakso loppui kun asteminuutit tuli täyteen (rajan voi asettaa kohdasta Lisälämmitin - Viive lämmitys). Aikaisemmin luulin että "vaihtokäyttö estetty" tarkoittaa sitä että pumppu viis veisaa lämmitysvelasta ja tekee LKV jakson aina ihan loppuun asti.

Minun teoria on tämä:
Vaihtokäyttö sallittu - LKV jakso päättyy kun säiliön vesi saavuttaa asetusarvon TAI asetettu maksimiaika tulee täyteen.
Vaihtokäyttö estetty - LKV jakso päättyy kun säiliön vesi saavuttaa asetusarvon TAI asteminuutit saavuttaa asetetun maksimin

Saa osoittaa vääräksi  ;)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #950 : 05.12.21 - klo:14:26 »
Kokeile sitten kasvattaa tuota asteminuuttirajaa. Tekeekö lämpimämpää vettä?

Tässä minun viimeisen LKV-jakso. Tulkitsisin, että rajalla (63 C) alkaa laskea kierroksia ja kun se ei riitä, sammuttaa kompuran. Tuossa menovesi nousee yli pyynnön. Samahan tapahtuu lämmityksessäkin eli ensin menee yli pyynnin ja sitten laskee tehoa ja lopulta sammuu, jos ei minimi riitä.

Harmi, että näitä joutuu arvelemaan eli ei ole manuaaleissa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #951 : 05.12.21 - klo:15:18 »
Aika typerä ominaisuus muuten tuossa EasyRemotessa, että ei pääse näkemään mitään, jos MLP ei juuri silloin ole verkossa. Siis nettiliittymä alhaalla tai sähköt poikki, niin ei edes näe onko MLP ollut OK vielä eilen. Ja näyttöön tuleva virheilmoitus ei kerro, mistä johtuu, ettei kirjautuminen onnistunut.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #952 : 05.12.21 - klo:15:51 »
Aika typerä ominaisuus muuten tuossa EasyRemotessa, että ei pääse näkemään mitään, jos MLP ei juuri silloin ole verkossa. Siis nettiliittymä alhaalla tai sähköt poikki, niin ei edes näe onko MLP ollut OK vielä eilen. Ja näyttöön tuleva virheilmoitus ei kerro, mistä johtuu, ettei kirjautuminen onnistunut.

Tod.näk. ne lukemat tulee siinäkin jostain Bosch;n esim. Saksassa olevalta serveriltä, eikä koneesta.
Näin ainakin Nibessä, lukemat tulee ruotsin servereiltä, eikä koneesta.
Jos kone ei ole netissä, ei serveri tietenkään anna mitään.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #953 : 05.12.21 - klo:16:37 »
Niin ei tietenkään anna mitään arvoja juuri nyt, mutta miksei anna arvoja ennen kuin nettiyhteys katkesi syystä tai toisesta. Koko palveluun ei siis pääse, ellei MLP ole yhteydessä palvelimeen juuri sillä hetkellä.

Jos nyt vaikka olisit reissussa ja haluasit tarkistaa lämmityksen olevan OK, mutta netti sattuu juuri olemaan poikki kotonasi. Et näe onko MLP lämmittänyt normaalisti vielä tunti sitten vai viikko sitten.

Mulla on MLP netissä nyt vain silloin, kun jaan kännykästä nettiä talon reitittimelle, koska ei vielä täällä asuta eikä olla hankittu tänne liittymää. EasyRemote toimii silloin kun netti on ja näyttää dataa myös ajalta, jolloin nettiä ei ollut. Eli Bosch puskuroi sitä ilmeisesti. Nyt siis näen yön ja aamun tiedot tuolta, vaikka eilen 20:00 - tänään 13:00 tuo ei ollut netissä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #954 : 05.12.21 - klo:17:00 »
Hommaa vaikka R-kioskilta Elisan nettiasema viidelläkympillä sis 1kk dataa ja sen jälkeen lataa sinne saldoa . Ei paljon liiku dataa tossa Boschin pumpussa. Toinen vaihtoehto on laitenetti esim. Moi 5M lähetysnopeus 4 eur kk.
Ei ole iso tappio tuo verrattuna siihen jos jokin pettää systeemissä näillä kovilla pakkasilla. Tulis häly heti push viestinä kännykkään.
Nykyään ainakin kaupunkialueella ovat kiinteät nettiyhteydet varmatoimisia. Edes 1000M kaapelimodeemiyhteys ei katkea kun kerran pari vuodessa, vaikka luulisi putoavan verkosta useammin. Silloinkin palautuu nopeasti modeemi linjoille.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #955 : 05.12.21 - klo:17:11 »
Kyllä tänne pian tulee joku mobiilinetti. Muita ei edes saa. Juttu nyt kuitenkin oli vain tuo Boschin systeemin hölmöys eli pitäishän tuonne päästä katsomaan historiaa, vaikka juuri nyt ei ole netissä. Täällä menee sähköt aina silloin tällöin ja saattaa olla tuntejakin pois. Silloin olisi kiva nähdä mikä oli viimeinen tilanne. Tosin aika hyvin taitaa tulla Carunalta viestit noista.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #956 : 05.12.21 - klo:17:28 »
Operaattorin tukiasemissa ja noissa kotimokkuloissa on akku, joten yhteys pelaa ilman sähköäkin.
Laita ulkoantenni ja vaikka Netgearin modeemi 4G/5G niin mobiiliyhteyskin toimii luotettavasti. Maksaa muutaman satasen, mutta ei tarvitse netin toimivuutta tai nopeutta sitten murehtia. Antaa tuo 4G Netgear 4G verkossa melkein 300M.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #957 : 05.12.21 - klo:17:32 »
Mitä se lohduttaa, että netti toimii, jos mikään laite ei toimi? Eihän se MLP netissä ole ilman sähköä, vaikka kotona hienosti olisi netti.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #958 : 05.12.21 - klo:17:33 »
Niin ei tietenkään anna mitään arvoja juuri nyt, mutta miksei anna arvoja ennen kuin nettiyhteys katkesi syystä tai toisesta. Koko palveluun ei siis pääse, ellei MLP ole yhteydessä palvelimeen juuri sillä hetkellä.

Jos nyt vaikka olisit reissussa ja haluasit tarkistaa lämmityksen olevan OK, mutta netti sattuu juuri olemaan poikki kotonasi. Et näe onko MLP lämmittänyt normaalisti vielä tunti sitten vai viikko sitten.

Mulla on MLP netissä nyt vain silloin, kun jaan kännykästä nettiä talon reitittimelle, koska ei vielä täällä asuta eikä olla hankittu tänne liittymää. EasyRemote toimii silloin kun netti on ja näyttää dataa myös ajalta, jolloin nettiä ei ollut. Eli Bosch puskuroi sitä ilmeisesti. Nyt siis näen yön ja aamun tiedot tuolta, vaikka eilen 20:00 - tänään 13:00 tuo ei ollut netissä.

No ei noista pumpuista yleensäkään saa nettiyhteys katketa !
Se nyt vaan on silleensä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #959 : 05.12.21 - klo:17:43 »
No ei noista pumpuista yleensäkään saa nettiyhteys katketa !
Se nyt vaan on silleensä.
Siis ei edes sähkökatkon aikana?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2