Kirjoittaja Aihe: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter  (Luettu 71326 kertaa)

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #360 : 10.12.19 - klo:19:55 »
Minulla on keruukentän keskellä 2 kpl lämpötila anturit työnnettyä 40mm suojaputkeen.  Anturiputken päät on noin - 2 metriä ja toinen -3 metriä maanpinnasta. Seuraan maa- ja tulevan nesteen lämpötilaa vähintään kerran vuorokaudessa.
Kerrotaan kun kokemusta on enemmän.
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #361 : 11.12.19 - klo:09:40 »
Laitoin @repomiehelle yvä.
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 454
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #362 : 11.12.19 - klo:12:17 »
Oliko Commo73:lla tässä kaksikerrospiiri? Siis rinnankytkettynä pinnassa oleva ja syvemmälle kaivettu putki? Mielenkiintoinen systeemi.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #363 : 11.12.19 - klo:14:32 »
Oliko Commo73:lla tässä kaksikerrospiiri? Siis rinnankytkettynä pinnassa oleva ja syvemmälle kaivettu putki? Mielenkiintoinen systeemi.
Sellainen tuli tehtyä.
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 525
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #364 : 13.12.19 - klo:17:36 »
Tein suorasähkö koeajon 24h. Minulla on omat erilliset kWh mittarit, vastukset(eltako) ohjaus(ABB) kompressori(eltako)
Johtopäätös: erot %.
Vastus kWh - MLP kalorimetri, erotus 0.17 %
Vastus kWh - pollucom, erotus 1.5 %
MLP kalorimetri - pollucom, erotus 1.7 %

Tein vielä laskennan MLP kalorimetrin ilmoitetun energian ja pollucom energia välillä.
Johtopäätös: pollucom näyttää koko ajan 14.85 % enemmän.

Vähän on outoja lukemia. Jos MLP kalorimetri - pollucom antaa 1.7% klappia niin miten pollucom voisi näyttää lähes 15% enemmän. Ei täsmää.

Pollucomisi ei saane talteen käyttöveden energiaa. Niinpä 24h suorasähkötestin aikana kWh mittariin vastuksille lienee tullut myös käyttöveden tekoa, eikä mittarit ole siten mitanneet samaa energiamäärää. MLP kalorimetri nuo toki yrittää erotella, mutta kWh mittariin tarttuu molemmat, Pollucomiin oletettavasti vain lämmitys.

Sinänsä kiva että on lukuja mutta ainakin itselleni heräsi näistä hieman epäilys siitä että oliko mittaustekniikan osalta nyt kaikki ihan justiinsa, tai siis siinä mitä lukuja vertailtiin.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #365 : 14.12.19 - klo:01:09 »
Kirjoitin harhaan johtavasti "kalorimetri" vaikka kyseessä on valikko, jonka nimi on kalorimetri. Mutta tässä testissä MLP energian mittaamiseen ei sitä tarvitse.
24h suorasähkötestissä oli seuraavat valinnat MLP päällä. Lämmitys lisälämpö. LKV pois.
Tässä tapauksessa, MLP "kalorimetri" ei tarvitse virtaustietoa, eikä kylmäaine painelähettiimiä. MLP on laskenut suorasähköllä tuotetun energian suoraan tyristorien ohjauspulssin pituuden-ja määrän perusteella.
« Viimeksi muokattu: 04.04.20 - klo:10:03 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 525
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #366 : 14.12.19 - klo:10:55 »
Ok, nyt selvisi. Kyllä kai tuosta voi sitten jo vetää johtopäätöksiä siihen suuntaan että pumpun omalla kalorimetrillä on kompressorin käydessä lähinnä viitteellistä tai viihteellistä arvoa. Kertoo energiat vähän sinnepäin. Koska tuo mittauksesi näytti pollucomille järkevää lukemaa vs. kWh-mittari niin ehkäpä on syytä olettaa että paras tarkkuus energian ja COPin osalta saadaan myös pollucomin ja tuon sähkömittarin avulla. Lukemat näyttävät oikein hyviltä.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 032
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #367 : 14.12.19 - klo:11:48 »
Lainaus
Pumppu tietää milloin teho tulee lämpöpumpulta tai vastuksista. Siinä ei ole ongelmia. Vastuksia ohjataan tyristori tyyppisellä ohjauksella ja tehoa säädetään ajallisesti, kuinka kauan tehokomponentti on johtavassa tilassa. MLP kalorimetrin ilmoittaman tehoon ja tuotettuun energiaa liittyvä virhe liittyy mielestäni tuohon  virtausmittauksen virheeseen.

Sähkövastuksen kuluttama sähköteho ja veteen siirtyvä lämmitysteho ei ole todellisuudessa sama vaan siinäkin tulee tehohäviöitä.
Tuossa Meyerin sivuilta tarkempaa tietoa sähkövastuksien ominaisuuksista ;)


Lainaus
Vastuksen tehontarpeen kaava: P = Q / (h * n)

P = Tehontarve / teho W     h = Lämmitysaika h

Q= Tarvittava energia Wh   n = Hyötysuhde

Lainaus
Esimerkki: Tarkoituksena lämmittää 50 l vettä + 20 °C:sta + 70 °C:een kahdessa tunnissa. Häviön arvioidaan olevan n. 20 %. Eli hyötysuhde on 0,8. Lämpötilan nousu 50 °C eli Q = 2905 ,  P = 2905 / (2 * 0,8)  ~1815 W

https://www.meyervastus.fi/tuotteet/nesteiden-lammitys/putkivastukset/taivutusmallit-ja-kuvia-3/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #368 : 14.12.19 - klo:15:48 »
Testi päivänä on ulkona  +5 C lämmintä. Lähtevän veden pyynti oli aika matala. Korotin hetkeksi käyrää,  että sain lämmitys pyynnin päälle. Jos teknisen tilan lämpötila on 22C ja lähtevä vesi 28 C - 30 C.  Lämpöhäviön määrään vaikuttaa lämpötila eron suuruus. Mitä suurempi lämpötilaero sitä suurempi häviön osuus. Kuulostaa isolta tuollainen 20 % häviöteho tässä tapauksessa. Mlp päältä lähtee putket, metrin päässä on asennettu kyseinen pollucom.
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 098
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #369 : 16.12.19 - klo:01:05 »
Sähkövastuksen kuluttama sähköteho ja veteen siirtyvä lämmitysteho ei ole todellisuudessa sama vaan siinäkin tulee tehohäviöitä.
Tuossa Meyerin sivuilta tarkempaa tietoa sähkövastuksien ominaisuuksista ;)

Hetkonen. Mihinkäs se loppu energia sitten häviää jos ei lämmöksi?

Vastuksen resistanssi taitaa myös muuttua hiukan sen lämmetessä ja muistaakseni samalla muuttuu myös teho.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 032
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #370 : 16.12.19 - klo:10:07 »
Hetkonen. Mihinkäs se loppu energia sitten häviää jos ei lämmöksi?

Vastuksen resistanssi taitaa myös muuttua hiukan sen lämmetessä ja muistaakseni samalla muuttuu myös teho.

Tuollainen teoria hyötysuhteesta ;)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0Ttfz5fF_lM
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 755
  • Vanha pieru!
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #371 : 16.12.19 - klo:13:39 »
Tuollainen teoria hyötysuhteesta ;)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0Ttfz5fF_lM
Tässähän laskettiin vain se lämpöenergia, noin 74 %, joka meni veteen.
Loput noin 26 % meni pannun ja ympäristönsä lämmittämiseen, mutta lämmöksi se sähköenergia muuttui.
Todellista, tarkkaa sähköenergian määrää siinä ei tutkittu.

Puhuttiin vähän harhaan johtavasti hyötysuhteesta.
Hyötysuhteella tarkoitettiin sitä kulutetun sähköenergian osuutta, joka siirtyi lämmitettävään vesimäärään.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 525
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #372 : 16.12.19 - klo:22:14 »
Ehdottaisin että sähkövastuksen hyötysuhteen spekuloinnin voisi irroittaa ihan omaan ketjuunsa. Itseäni ei ihan hirveästi kiinnosta osallistua, kun näköjään muutaman asteen verran veden lämpöä nostavan läpivirtauslämmittimen ja jonkun 50C lämmönnoston 2h aikana välillä ei ilmeisesti nähdä mitään sen ihmeempää eroa. Vastus kuin vastus, hehheh.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #373 : 16.12.19 - klo:23:42 »
Tuo veden keittiö juttu on sinänsä aivan mielenkiintoista.  En näe kovin suurta yhteyttä tuon minun testin kanssa jossa, ympäristön ja putken dt 6C - 8C.   ;)
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #374 : 02.01.20 - klo:00:03 »
Joulukuu 2019 taputeltu, siirryttiin juuri uuteen vuosikymmeneen.

12/2019

COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.3 pollucom mukaan.
COP lämmitys 4.6 pollucom mukaan.
COP LKV 2.5  pollucom mukaan, tehty arvio laskenta tuntien perusteella.

Edit: Tarkistus laskentaa suoritettu.
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:12:57 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #375 : 14.01.20 - klo:12:53 »
Ohjelmiston päivitys. Heatpump24/download tuolta löytyy vain 3.85 versio.  Mistä löydän edellisen 3.84 ?
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa kaupunkitila

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 200
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #376 : 15.01.20 - klo:21:35 »
Mulla löytyy kovalevyltä v3.83.1 lähimpänä, v3.84:aa ei valitettavasti löydy..

Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 525
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #377 : 15.01.20 - klo:21:51 »
Kyllä löytyy. :D
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #378 : 08.02.20 - klo:13:42 »
1/2020 vanhalla 3.81 ohjelmisto versiolla.

COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.5 pollucom mukaan.
COP lämmitys 4.8 pollucom mukaan.
COP LKV 2.7 pollucom mukaan arvoi laskenta tuntien perusteella.
Joulukuun lopun säätöjen tärkeimmät muutokset:
- Lämmitys hystereesiasetus 1C - > 0.5C. Katkokävely väheni selväsi jopa vanhalla 3.81 softalla.
 -Jakotukit liian tiukalla, ei saavuttanut haluttua lämmönjaon Dt ä. 69Hz kohdalla lämmönjaon pumpun ohjaus pyynti jo 100%. Jakotukit löysätty - > lisätty virtausta niin,  että mlp saavutaa halutun Dt lämmönjaon puolella koko käyntialueella.

Helmikuun alussa päivitetty ohjelmisto 3.84 versioon.
Heti alkoi yhtäjakoinen käynti ilman pysähdyksiä. Kävi heti startin jälkeen putkeen 130h pätkän. Eli 6 vrk aikana tullut vain 1 kpl startteja.

Tästä on hyvä jatkaa tutkimuksia.  :)

Edit: ohjaus sähkönkulutus lisätty COP laskelmaan.

Edit: Tarkistus laskentaa suoritettu.

 
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:12:59 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #379 : 12.03.20 - klo:09:24 »
2/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.

COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.4 pollucom mukaan.
COP lämmitys 4.7 pollucom mukaan.
COP LKV 2.7 pollucom mukaan arvoi laskenta tuntien perusteella.

Pumppua on nyt seurattu 4 kk päivittäin. Vuoden vaihteessa löysäsin lattialämmityksen molemmat jakotukit, jotka ovat manuaali säädöissä ilman termostaatteja kaikki. Nyt virtaa vapaasti. Pumppu saa nyt säädettyä lämmönjaon asetellun Dt koko käyntialueella, ilman turhaa virtausvastusta.
 
1.1.2020 - 29.2.2020 kävin kaikki virtaus- ja tehoarvot läpi, jotka olen kirjannut tuolle aikavälille.
MLP virtausmittaus (mittaustarkuus valmistajan ilmoitus + - 200L/h) - ja lattialämmityksen paluuputkessa pollucom virtausmittaus erotus.  Pollucom näyttää keskiarvona + 20% enemmän aina.

MLP lähtevä teho mittaus - ja lattialämmityksen paluuputkessa pollucom tehomittauksen erotus. Pollucom näyttää keskiarvona + 13% enemmän lämmityskaudella. Pienillä herzeillä virhe on pienempi. 27HZ - 40HZ alueelle mlp tehon mittaus näyttäää keskimäärin ~4 % piempää tehoa,  polluun verrattuna.

MLP kalorimetri tuottettu energia- ja lattialämmityksen paluuputkessa pollucom tuotettuenergian erotus. Pollucom näyttää keskiarvona + 14% enemmän enemmän lämmityskaudella. Pienillä herzeillä virhe on pienempi. 27HZ - 40HZ alueelle mlp energian mittaus näyttäää keskimäärin ~4 % piempää arvoa,  polluun verrattuna.

AIT datalehden arvoihin verratessa pollucom on kartalla niin virtauksen kuin tehon osalta. Pollucomin virtaus- ja teho arvot ovat aika lähellä AIT datalehden suoritusarvomittauksen tuloksiin verratessa.

Lisään myöhemmin yhteenvetoa, taajuus, teho, COP asioista kun saan yhteevedon valmiiksi.


Edit: Tarkistus laskentaa suoritettu.
 
« Viimeksi muokattu: 16.07.20 - klo:10:05 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #380 : 04.04.20 - klo:09:46 »
3/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.

COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.5 pollucom mukaan.
COP lämmitys 4.7 pollucom mukaan.
COP LKV 2.9 pollucom mukaan arvoi laskenta tuntien perusteella.

Maaliskuussa hajosi lattialämmityksen vanha pollucom. Uuden korvaavan selvitys menossa. Alustava ajatus on korvata vanha pollucom,  Kamstrup Qn 1.5 mittarilla. Katselen ebay kautta jos sopiva käytetty sattuu kohdalle. Sopiva malli olisi Multical 403 tai 603. Saa vinkata jos löydätte, mistä 403 tai 603 mittari löytyy edullisesti. 


Edit: Tarkistus laskentaa suoritettu.
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:13:06 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #381 : 03.05.20 - klo:09:00 »
4/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.

COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.5   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP lämmitys 4.8   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP LKV 2.8 Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan. Laskenta tuntien perusteella.

LKV on tehty maaliskulle asti tehdas astetuksissa. Maaliskuussa muutettu LKV asetuksia. Tehdasasetua hystereesi 2K ja tavoite 50C. Nyt Hystereesi 5K ja tavoite 52C. LKV sykli käynnistyy kun säiliön mittauksen lämpötila on  47C ja LKV sykli pysähtyy kun mittaus saavuttaa 52C. Pienillä tehoilla kone tekee LKV tuotannon, en ole nähnyt 54Hz suurempaa lukemaa LKV syklin aikana.

Minkälaisia LKV asetuksia on muilla invertteri AIT mlp omistajilla?


Edit: Tarkistus laskentaa suoritettu.
« Viimeksi muokattu: 15.07.20 - klo:13:06 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 999
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #382 : 03.05.20 - klo:10:23 »
Mitä ulostustehoa tuo 54Hz tarkoittaa?

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #383 : 03.05.20 - klo:17:34 »
Mitä ulostustehoa tuo 54Hz tarkoittaa?
3.6 kW
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #384 : 15.07.20 - klo:13:10 »
5/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.

COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.2   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP lämmitys 4.6   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP LKV 3.2 Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan. Laskenta tuntien perusteella.


6/2020 vanhalla 3.84 ohjelmisto versiolla.

COP lämmitys + lämmin käyttövesi 4.2   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP lämmitys 4.1   Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan.
COP LKV 3.8 Laskenta tehty aiempien pollucom mittauksien mukaan. Laskenta tuntien perusteella.

Keruun tulolämpötila on  2h käynnin jälkeen  + 13.5 astetta.

15.7 muutettu valikosta, lämmitys POIS. Kokeilen, onko tällä vaikutusta tyhjäkäyntikulutukseen ja sitä kautta kuukausi cop arvoon.
« Viimeksi muokattu: 17.07.20 - klo:09:59 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Keruu aktiivista 2*270m savessa.
Pumppu AIT invertteri 9kW.
Uusimaa.