Saattoi mennä ohi aikasemmissa viesteissä. Talossa on nyt 160 neliötä lattialämmityksellä kun yläkertavaraus saatiin valmiiksi. Tästä tämä pumpun optimointi lähtikin liikkeelle.
Pystytkö kertoa enemmän miksi molempien pumppujen laitto suurimmalle on parempi vaikka arvojen mukaan pienempi pumpun nopeus olisi parempi?
Tarkastuslasi ei kupli.
Sori en huomannut tuota laajennusosiota. Lauhduttimen pumppu hoitaa teillä kaiken kierron lämmitys piireissä jos ulkoista ei ole. Lisäksi lauhduttimen vastukset? Siinä syy pitää täysillä. Keruun pumppu omien mittauksien mukaan vuosia sitten antoi minulla parhaan tuloksen kovalla kierrolla. Nytkin lämmöt 3/0.6C. Kaivo 168m.
Voi tietysti olla että 120m kaivolla olisi päätelmät toiset

.
Voisit kokeilla sulkea osan, esim yläkerran kierron ja katsoa että jaksaako nostaa gt 1 lukemaa? Uusi tehokkaampi pumppu on varmaan vaihtoehtona, mutta se kaivokin tarvitsisi lisäsyvyyttä?
Meillä käynnin loppupuolella gt 1=32,1....gt8=38.8C
Teillä gt1 32,1...gt8= 36,5.
Ottaen huomioon meidän hullunkierron väittäisin että pumpussasi ei ole vikaa...
Samoin kompura lämmöt on identtiset