Tuo anturi GT6 mittaa oikeastaan kompressorilta lähtevän kuumakaasun lämpötilaa.
Millaista lämpötilaa hälytystilanteessa GT6 anturi näyttää ja paljonko sen hälytysraja on asetettu?
Tehdasasetus (manuaalin mukaan) on 125C jossa lämpötilassa anturin kuuluu katkaista kompressorin käynti ja tehdä hälytys.
Kompressorilta kuumakaasu menee lauhduttimeen jossa se jäähtyy ja lauhtuu nesteeksi kun lämpötehoa siirtyy lauhduttimen lämmönvaihtimessa joko talon lämmitysverkkoon tai käyttöveden lämmitykseen.
Onko näissä ollut jotain komplikaatioita hiljattain tai onko niiden asetusarvoja muutettu?
Paljonko on lämmitysverkon meno- ja paluulämpötilat?
Paljonko on käyttöveden lämmitysasetukset?
Onko korkeapainepressostaatti tehnyt hälytyksiä?
edit: manuaali
https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_Greenline_HT_Plus.pdf
Muutoksia: pattereiden termarit avattu ja lämpökäyrän arvo pudotettu: 5.3-->4
Näillä muutoksilla toiminut ihan hyvin pakkasten alkuun saakka.
Lämmitysverkon meno 44.3 astetta
paluun säädetty arvo: 38.6 mitattu: 36.4
Tämän päivän seurannut pumpun toimintaa ja vaikuttaisi siltä, että patteriverkoston paluu lämpötila ei saavuta tuota 38.6 ja pumppu käy tämän takia kokoajan.. Voisiko tämä aiheuttaa hälytyksen? Huomasin myös parametrejä läpikäydessäni, että lisäenergia on estetty tilassa. Onko tämä oikein?
Käyttöveden asetettu lämpötila 50.1 ja mitattu 53. Tämä lienee ok?
Olen siis muutaman kuukauden nyt asunnut tässä "ongelma kohteessa", joten pumpun aikaisemmasta toimivuudesta en osaa sanoa. vikahistoriasta en löytänyt kuin nykyiset GT6 hälytykset.