Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä  (Luettu 18941 kertaa)

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #40 : 29.01.22 - klo:07:37 »
Kun kompura ei käy niin arvot näin. 1 nopeudella vähän eroa. 2 nopeudella lähellä samaa. Mitä tästä voi päätellä?
1.nopeus
GT10 3,9
GT11 6,5

2.nopeus
GT10 9,6
GT11 10, 1

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #41 : 29.01.22 - klo:10:44 »
Odota pidempään tai sitten antureissa virhettä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #42 : 29.01.22 - klo:12:59 »
Odota pidempään tai sitten antureissa virhettä.

Joo tasaantu se melkein samaan. Puolen asteen ero nyt. Tais olla hetki sitten käynti loppunut kun katoin.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #43 : 30.01.22 - klo:00:30 »
Kun kompura ei käy niin arvot näin. 1 nopeudella vähän eroa. 2 nopeudella lähellä samaa. Mitä tästä voi päätellä?
1.nopeus
GT10 3,9
GT11 6,5

2.nopeus
GT10 9,6
GT11 10, 1
Valikossa on kohta jossa voi valita käykö keruun tai lauhduttimen pumppu kompuran huilatessa.
Pysähtyykö ne?

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #44 : 30.01.22 - klo:09:07 »
Valikossa on kohta jossa voi valita käykö keruun tai lauhduttimen pumppu kompuran huilatessa.
Pysähtyykö ne?

P2 on jatkuva
P3 on komp

Mikä näille on suositus?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #45 : 30.01.22 - klo:12:58 »
G2 (P2):   Kiertovesipumppu lämmitykselle,yleensä käy jatkuvasti lämmityskaudella

G3 (P3):   Lämmönkeruupumppu,normaalisti käy kompressorin käydessä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #46 : 30.01.22 - klo:13:23 »
P2 on jatkuva
P3 on komp

Mikä näille on suositus?
Jos siinä on ns hullunkierto, eli ulkoinen kiertopumppu lämmönjaon puolella niin kannattaa kytkeä molemmat sisäiset pumput pysähtymään kompuran kans. Näin ainaki meillä toimii hyvin.

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #47 : 02.02.22 - klo:09:14 »
n. viikon käytin 1 asetuksella. Mutta kaivoon menevä neste on jo -4,2 ja paluu -1 joten muutin nopeuden takaisin 2 asentoon.
Varmaan jäätyy tätä menoa jos neste menee liian kylmäksi pitemmällä jaksolla.
Alitehoiselta tämä masiina kyllä tuntuu mutta mikäs teet. Nyt kun pakkasta ollu se -13 pihalla niin pumppu käy 24h ja päivässä menee about 2h lisäsähköä.

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #48 : 02.02.22 - klo:11:23 »
n. viikon käytin 1 asetuksella. Mutta kaivoon menevä neste on jo -4,2 ja paluu -1 joten muutin nopeuden takaisin 2 asentoon.
Varmaan jäätyy tätä menoa jos neste menee liian kylmäksi pitemmällä jaksolla.
Alitehoiselta tämä masiina kyllä tuntuu mutta mikäs teet. Nyt kun pakkasta ollu se -13 pihalla niin pumppu käy 24h ja päivässä menee about 2h lisäsähköä.

Vai onko tuossa riski että jäätyy jos tuo pyörii pakkasella koko ajan? En oikeen mee jakeluun miksi tulo ei oo plussan puolella... Hyötysuhde on parempi tuolla 1 pyörimisnopeudella ku kakkosella.

Vastaten aikasempaan kysymykseen myös niin ei ole ulkoisia pumppuja, joten ei varmaan myös mitään hullunkiertoja.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #49 : 02.02.22 - klo:12:26 »
Kaivo kylmenee suuremmalla käytöllä. Siksi sieltä tulee pakkasella olevaa nestettä. Aina on myös lämpötlaero kaivosta keruunesteeseen eli kaivosta tulevan keruun olless -1 ei kaivossa oleva vesi ole vielä jäässä.

Kaivo vaikuttaa olevan aika niukasti mitoitettu ja tilanne pahenee, kun joskus vaihdat MLP:n täystehoiseen ja mahdollisesti COPiltaankin parempaan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #50 : 02.02.22 - klo:12:44 »
Juu turhan niukka taitaa olla.

Se mua myös ihmetyttää kun aamupäivän tätä seurannu niin
GT1 pys 32,4 nyk 32,1

tuo GT1 nyk on pysynyt tuossa 32,1 arvossa jo 3 tuntia eikä mitään tapahdu. Ei vaan saavuta tuota pys arvoa. Ei myöskään sähkövastus ole mennyt päälle kun sitä seurannu. Valo ei pala siinä paneelissa. lisäysenergian käyttöasetus on mulla 60min joten oletan että se käynnistyisi 60min välein tsekkaan tarviiko käyttää? 5 valikossa se sähköasetus oli 2/3

Johonkin tämä aparaatti kuitenki lisäsähköä käyttää kun ne lisäysenergian käyttölukemat kuitenki kasvaa.

Miten tämä lisäenergian käyttö tulisi optimoida?
Pitäsikö tuo lisäenergian käyttöasetus laittaa vaan pienemmälle esim 30min?

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #51 : 02.02.22 - klo:14:47 »
Täytyykin vastata itselle tähän jos joku muu vastaavaa tietoa etsii. Toisesta ketjusta tämä tieto löytyi.
Ehkä mun tapauksessa lämpö nousee sen verran ettei vastukset lyö päälle vaan tuntuu että se junnaa samassa. Pienensin vastus käytön viivettä niin eiköhän se tästä.

"
Ohjaus kytkee lisävastuksen, jos kompressori ei säädetyssä viiveajassa kykene nostamaan paluuveden lämpötilaa 0,1 astetta. Eli kompressori jauhaa ja jauhaa eikä kykene saavuttamaan pysäytyslämpötilaa.

-Peca-
"

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #52 : 02.02.22 - klo:16:27 »
Jos ei kylmä ole tullut eikä kaivo jäädy, niin ei ollut tarvetta muuttaa arvoa. Nyt vie enemmän sähköä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #53 : 02.02.22 - klo:21:15 »
Juu turhan niukka taitaa olla.

Se mua myös ihmetyttää kun aamupäivän tätä seurannu niin
GT1 pys 32,4 nyk 32,1

tuo GT1 nyk on pysynyt tuossa 32,1 arvossa jo 3 tuntia eikä mitään tapahdu. Ei vaan saavuta tuota pys arvoa. Ei myöskään sähkövastus ole mennyt päälle kun sitä seurannu. Valo ei pala siinä paneelissa. lisäysenergian käyttöasetus on mulla 60min joten oletan että se käynnistyisi 60min välein tsekkaan tarviiko käyttää? 5 valikossa se sähköasetus oli 2/3

Johonkin tämä aparaatti kuitenki lisäsähköä käyttää kun ne lisäysenergian käyttölukemat kuitenki kasvaa.

Miten tämä lisäenergian käyttö tulisi optimoida?
Pitäsikö tuo lisäenergian käyttöasetus laittaa vaan pienemmälle esim 30min?
se vastus käy päällä vain niin kauan kun paluulitkun lämmöt alkaa nousta. Esim 5 min. Laittaisin sinuna molemmat pumput suurimmalle teholle riippumatta siitä mitä lämpötilat anturilla näyttää. Kupliiko tarkastuslasi? Kompuran vieressä oleva pienen kolikon kokoinen lasi. Viivettä pienentämällä kämpän lämpö nousee nopeammin mutta sähköäkin vie enemmän.
110 neliötä lattialämmitys, pumpun pitäisi olla sopiva.

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #54 : 03.02.22 - klo:08:09 »
se vastus käy päällä vain niin kauan kun paluulitkun lämmöt alkaa nousta. Esim 5 min. Laittaisin sinuna molemmat pumput suurimmalle teholle riippumatta siitä mitä lämpötilat anturilla näyttää. Kupliiko tarkastuslasi? Kompuran vieressä oleva pienen kolikon kokoinen lasi. Viivettä pienentämällä kämpän lämpö nousee nopeammin mutta sähköäkin vie enemmän.
110 neliötä lattialämmitys, pumpun pitäisi olla sopiva.

Saattoi mennä ohi aikasemmissa viesteissä. Talossa on nyt 160 neliötä lattialämmityksellä kun yläkertavaraus saatiin valmiiksi. Tästä tämä pumpun optimointi lähtikin liikkeelle.

Pystytkö kertoa enemmän miksi molempien pumppujen laitto suurimmalle on parempi vaikka arvojen mukaan pienempi pumpun nopeus olisi parempi?

Tarkastuslasi ei kupli.


Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #55 : 03.02.22 - klo:10:09 »
Latoin molemmat pumput 3 nopeuteen. Tältä näyttää arvot nyt.

GT1 pys 34,3
GT1 nyk 31,1
GT2 -17,9
GT6 69,2
GT8 35,5
GT9 31,3
GT10 -1
GT11 -2,6


Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #56 : 03.02.22 - klo:13:19 »
Latoin molemmat pumput 3 nopeuteen. Tältä näyttää arvot nyt.

GT1 pys 34,3
GT1 nyk 31,1
GT2 -17,9
GT6 69,2
GT8 35,5
GT9 31,3
GT10 -1
GT11 -2,6

Kompura jauhanut 3 tuntia nyt. Arvot näin.

GT1 pys 33,9
GT1 nyk 32,1
GT2 -13,5
GT6 73,8
GT8 36,5
GT9 32,4
GT10 -1,4
GT11 -2,8

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #57 : 03.02.22 - klo:21:38 »
Saattoi mennä ohi aikasemmissa viesteissä. Talossa on nyt 160 neliötä lattialämmityksellä kun yläkertavaraus saatiin valmiiksi. Tästä tämä pumpun optimointi lähtikin liikkeelle.

Pystytkö kertoa enemmän miksi molempien pumppujen laitto suurimmalle on parempi vaikka arvojen mukaan pienempi pumpun nopeus olisi parempi?

Tarkastuslasi ei kupli.
Sori en huomannut tuota laajennusosiota. Lauhduttimen pumppu hoitaa teillä kaiken kierron lämmitys piireissä jos ulkoista ei ole. Lisäksi lauhduttimen vastukset? Siinä syy pitää täysillä. Keruun pumppu omien mittauksien mukaan vuosia sitten antoi minulla parhaan tuloksen kovalla kierrolla. Nytkin lämmöt 3/0.6C. Kaivo 168m.
Voi tietysti olla että 120m kaivolla olisi päätelmät toiset ::).
Voisit kokeilla sulkea osan, esim yläkerran kierron ja katsoa että jaksaako nostaa gt 1 lukemaa? Uusi tehokkaampi pumppu on varmaan vaihtoehtona, mutta se kaivokin tarvitsisi lisäsyvyyttä?
 Meillä käynnin loppupuolella gt 1=32,1....gt8=38.8C
 Teillä gt1 32,1...gt8= 36,5.
Ottaen huomioon meidän hullunkierron väittäisin että pumpussasi ei ole vikaa...
Samoin kompura lämmöt on identtiset

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline HT+ C6 säätöjä
« Vastaus #58 : 03.02.22 - klo:22:21 »
Tarkista vielä vaihtoventtiili toiminta!!!
 Sopisi viaksi jos päästää vähänkään litkua manttelille.
Sitten tämä klassikko. Onko käyttöveden kiertoa?