Kehitysehdotus ja havainto mainioon Logintutkijaan...
* Mahtuisiko ruudulle vielä käsiteltävän lokin aloituspvm+aika ja lopetuspvm+aika ?
(itsellä ja foorumillakin on kuvakaappauksia, niin olisi varmempaa mistä aineistosta on kyse)
* Tarkoittaako käyrien footterin valintaboxin tekstissä COP/10 kuitenkin COP*10 ?
Ainakin tuohon ekaan sivuun saa helposti pvm:t. Tutkin josko tuo JFreeChart, joka tekee käyrät tukisi käyrässä "muistilapun" lisäämistä.
COPin valintalaatikon nimi oli ensin *10 mutta sitten muutin sen /10 kun kuvaajan luku pitää jakaa 10llä. Oma pää meni sekaisin miten tuo tulisi esittää. Voin vaihtaa sen, onko COP*10 se oikeampi esitystapa kun käyrä näyttää 10-kertaista lukua?
Kiitoksia huomioista!
[edit] Jos lisään laskennallisen tehon koneille, joissa on virtausmittari, niin eikös homma aukene ao. kaavalla? Tämä siis varmistuksena..
(seppaant:n
vastauksesta vuodelta 2009)
P=m*c*dt, jossa:
P= teho (kW)
m= massavirta (kg/s)
c= lämmönsiirtonesteen ominaislämpökapasiteeti kJ/(kgC)
dt= tulevan ja lähtevän nesteen lämpötilaero (oC)