Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581763 kertaa)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1760 : 08.04.21 - klo:12:04 »
Varmaankin kuitekin fiksumpi olisi sellainen ajastin, jolla saisi ajat vapaasti säädettyä eikä 15 min jaolla. Siis vaikkapa 20 min off ja 1 min käyntiä. Tai ehkä vielä fiksumpi olisi kuristaa kiertoa niin, että hanan lähelle tulisi jatkuvasti vaikkapa 10 C alle varaajan eli paluussa sitten kylmenisi lisää.

Luultavasti sinulla tuo rättipatteri on oleellinen. Eihän suojaputkessa ja eristeessä kulkeva putki voi viedä edes tuota 5 W/m. Tai sitten muistat väärin tuon kierron viemän lisätehon.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1761 : 08.04.21 - klo:12:49 »
Tässä vielä liitteenä arvio kuukausittaisesta lämmitystarpeesta ja maalämpökoneen sähkön kulutuksesta.
On hyvä muistaa, että kulunut talvi oli tavanomaista kylmempi,
joten maalämpökoneen käyttösähkön tarvekin on ollut ilmeisesti vähän suurempi, kuin laskelman antama.

Poissa perti16

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1762 : 08.04.21 - klo:13:15 »
Tässä vielä liitteenä arvio kuukausittaisesta lämmitystarpeesta ja maalämpökoneen sähkön kulutuksesta.
On hyvä muistaa, että kulunut talvi oli tavanomaista kylmempi,
joten maalämpökoneen käyttösähkön tarvekin on ollut ilmeisesti vähän suurempi, kuin laskelman antama.
Eipä muuta annettavaa ketjuun, mutta kulunut talvi oli tavaomainen, keskiarvoihin peilaten jopa tavanomaista lämpimämpi. Tuossa taisi muutama lämpimämpi talvi olla taustalla ja siksi vaikutti kylmältä. Sanoisin menneen talven kuvaavan hyvin sitä tavanomaisen talven vaatimaa tehoa.

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1763 : 08.04.21 - klo:13:20 »
Siis MLP:n osalta kesän ja keskitalven ero pitäisi olla n. 500 kWh/kk, mutta havaittu ero kokonaiskulutuksessa 1700 kWh/kk. Selvästi alle puolet tuosta 1200 kWh/kk ylimäärästä voi selittyä IV:n jälkilämmityksestä, ellei sitten kesäpelti ole auki tms.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1764 : 08.04.21 - klo:13:51 »
Edit.

Käyttäisikö MLP vastuksia apunaan jatkuvasti kun yrittää kiriä prioriteetin ja käyttövesikierron takia lämmitystä ja käyttövettä lähemmäs pyyntiä?
Kannattaa se 25 euroa maksaa noista historiatiedoista, niin saat enemmän dataa ja samaan aikaan näkyville tuonne uplinkkiin.
Niin juu olisko noins, kun joutuu LV-kierron takia 'ylitöihin' sinne LV puolelle niin hätäpäissään ottaa vastukset apuun liian herkästi lämmitykseen...

Asteminuuttisäädöt mitähän lieneen esim sähköportaiden kytkeytymiseen?
Oliskohan käyttöönotto jäänyt vähän hunningolle...

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1765 : 08.04.21 - klo:14:22 »
Tässähän oli hiljattain tapaus, jossa jatkuva käyttöveden teko kierron takia sai MLP:n käyttämään vastuksia runsaasti turhaan. Lisänä myös huonosti asennettu ulkoinen anturi ja/tai siihen liittyvä asetus.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9826.0

Myös kaivon kylmyys tai liian varovainen asetus paluulle kaivoon saa aikaan sen, että komporan tehoa rajoitetaan ja vastukset on käytössä.

Niben asteminuuttisäätö vaikuttaa olevan huono ja hyvin herkkä asennus- ja säätövirheille eli ottaa ne vastukset käyttöön myös ilman tarvetta ellei kaikki ole juuri oikein.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1766 : 08.04.21 - klo:16:13 »
Pyörittelin noita sähkön kk-kulutuksia.
Vähensin kk-kulutuksista muut kulutukset, mitkä arvioin kesäkuukausien kulutuksen mukaan
Suhteutin kulutukset LämmitysTarveLuvuilla

Sain tulokseksi että Nibe on kuluttanut n. kaksinkertaisen määrän sähköä kuin mitä olisi pitänyt kulua, mistä KV-kierto selittää n.20%
Samaan tulokseen on täällä päätynyt moni muukin

Niben Upp-Link on liian vaatimaton työkalu tämän ongelman selvittämiseen
Sinun pitää kerätä muistitikulle kaikki Niben mittakset vuorokauden ajalta 1 min keruuvälillä
Mielellään vielä niin että n. puolet ajasta on KV-kierto päällä ja puolet pois.

Niben tuntijat voivat antaa tarkemmat ohjeet mittausten keruusta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1767 : 08.04.21 - klo:17:12 »
Niin juu olisko noins, kun joutuu LV-kierron takia 'ylitöihin' sinne LV puolelle niin hätäpäissään ottaa vastukset apuun liian herkästi lämmitykseen...

Asteminuuttisäädöt mitähän lieneen esim sähköportaiden kytkeytymiseen?
Oliskohan käyttöönotto jäänyt vähän hunningolle...

Tässä voisi katsoa valikon 4.9.2 lisäyksen pysäytys- asetuksen. Lisäyksen saa pois asettamalla lukeman alas (paljon miinukselle).
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1768 : 08.04.21 - klo:22:45 »
Vuodessa on siis mennyt 20 000 kWh ja pahimpina kuukausina 2 600 kWh. Tomppelin laskennassa koko vuoden lämmitys+käyttövesienergia 20 700 kWh ja pahin kuukausi 3 100 kWh.

Siis laskentatarkkuuden rajoissa kulutus vastaa energiantarvetta eli samaan olisi voinut päästä suoralla sähköllä. Jotain on todella pahasti pielessä! Siis jotain paljon suurempaa kuin tuo käyttövesikierto.

Sähkön myynti + siirto on sentään halpaa, jos 2 600 kWh kulutuksesta on selvinnyt 280 €:lla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1769 : 09.04.21 - klo:11:08 »
Vuodessa on siis mennyt 20 000 kWh ja pahimpina kuukausina 2 600 kWh. Tomppelin laskennassa koko vuoden lämmitys+käyttövesienergia 20 700 kWh ja pahin kuukausi 3 100 kWh.

Siis laskentatarkkuuden rajoissa kulutus vastaa energiantarvetta eli samaan olisi voinut päästä suoralla sähköllä. Jotain on todella pahasti pielessä! Siis jotain paljon suurempaa kuin tuo käyttövesikierto.

Tässä on kuitenkin se hyvä puoli, että mahdollisuus on isoonkin parannukseen!
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1770 : 09.04.21 - klo:17:15 »
Täällä F1255 kiertopumppu AUTO moodissa aina 100% (onkohan syynä sarjassa oleva ulkoinen pumppu?).
En ole antanut tämän asian vaivata koska oletukseni on, että iso virtaus tuottaa parhaan COP. Nyt testasin nopeuksilla 60/70/80/90% ja yllätys että paras COP oli 80%.

Mittauksen aikana Nibe min teholla 20 Hz suht. vakaassa toimintapisteeessä. Mittausta hankaloittaa Niben säännölliset 30 Hz piikit ja toimintapisteen hidas muuttuminen mutta uskon että tulos on oikean suuntainen. En vain osaa sanoa miksi on näin.

Selvää että pumpun ottotehon muutoksella on silläkin pieni vaikutus. Aiheuttaako jokin lattiakierron lämmönjaossa tämän? Onko 80% aina tälle talolle sopivin nopeus? Muuttuuko paras nopeus sen mukaan mikä on tehotaso ja pakkasella toinen nopeus olisi parempi? Eikö Niben automatiikan pitäisi pyörittää pumppua aina parhaalla nopeudella.

100%: BT2 28.8 BT3 26.6 BF1 23.3 Pow 814 COP 4.40
 90%: BT2 29.1 BT3 26.6 BF1 21.3 Pow 801 COP 4.64
 80%: BT2 29.1 BT3 26.4 BF1 20.0 Pow 781 COP 4.83
 70%: BT2 29.3 BT3 26.5 BF1 18.6 Pow 773 COP 4.70
 60%: BT2 29.4 BT3 26.5 BF1 17.2 Pow 771 COP 4.52
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1771 : 09.04.21 - klo:19:25 »
Meillä auto ajaa pumppua about 80Hz nopeudella ja näköjään vajaan 2 asteen deltalla.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1772 : 10.04.21 - klo:07:26 »
Täällä F1255 kiertopumppu AUTO moodissa aina 100% (onkohan syynä sarjassa oleva ulkoinen pumppu?).
En ole antanut tämän asian vaivata koska oletukseni on, että iso virtaus tuottaa parhaan COP. Nyt testasin nopeuksilla 60/70/80/90% ja yllätys että paras COP oli 80%.

Mittauksen aikana Nibe min teholla 20 Hz suht. vakaassa toimintapisteeessä. Mittausta hankaloittaa Niben säännölliset 30 Hz piikit ja toimintapisteen hidas muuttuminen mutta uskon että tulos on oikean suuntainen. En vain osaa sanoa miksi on näin.

Selvää että pumpun ottotehon muutoksella on silläkin pieni vaikutus. Aiheuttaako jokin lattiakierron lämmönjaossa tämän? Onko 80% aina tälle talolle sopivin nopeus? Muuttuuko paras nopeus sen mukaan mikä on tehotaso ja pakkasella toinen nopeus olisi parempi? Eikö Niben automatiikan pitäisi pyörittää pumppua aina parhaalla nopeudella.

100%: BT2 28.8 BT3 26.6 BF1 23.3 Pow 814 COP 4.40
 90%: BT2 29.1 BT3 26.6 BF1 21.3 Pow 801 COP 4.64
 80%: BT2 29.1 BT3 26.4 BF1 20.0 Pow 781 COP 4.83
 70%: BT2 29.3 BT3 26.5 BF1 18.6 Pow 773 COP 4.70
 60%: BT2 29.4 BT3 26.5 BF1 17.2 Pow 771 COP 4.52

Itsellä myös 16kW invertteri mutta Bosch merkkinen. Vaikuttaa siltä että tuo lattialämmityksen kierto 80% ( Boschin mittari 37.5l/min 20mm lattialämmitysputket ) on hyvä tuohon lattialämmitykseen. Lattialämmotyssuunnitelmasta voit tarkastaa kokonaisvirtauksen ja säätää sen mukaan kv pumppua.
Boschissa kans auto tilassa yli 40l/s, pudotin ensin 60% teholle, sitten säädin sen lähelle suunnitelmaa nyt 40% ja 24.3l/s. Huhtikuun lämmityksen COP noussut kivasti 5.12->5.29 :)

Kyllä noilla pumpuilla pitäisi päästä lähelle valmistajan ilmoittamia arvoja, kunhan ollaan B0/W35 rajan sisällä. Tuo lämmityspiirin delta on kaukana optimista vain 2.7. Sitä voi varmaankin Nibessäkin säätää, Bosschissa oletus 5 astetta ja näillä keleillä ja asetuksilla pysyy 3.5-4.0 astetta tuo delta. Eli hyvin lähellä optimia 4 astetta.
Koita saada deltaa suuremmaksi ja kierto 3.5-4 deltalla optimiksi niin menee COP näillä keleillä yli 5.0 :)
Taloudellinen merkitys mitätön, mutta COP yli 5 on mahtava juttu!
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1773 : 10.04.21 - klo:09:54 »
Itsellä myös 16kW invertteri mutta Bosch merkkinen. Vaikuttaa siltä että tuo lattialämmityksen kierto 80% ( Boschin mittari 37.5l/min 20mm lattialämmitysputket ) on hyvä tuohon lattialämmitykseen. Lattialämmotyssuunnitelmasta voit tarkastaa kokonaisvirtauksen ja säätää sen mukaan kv pumppua.
Boschissa kans auto tilassa yli 40l/s, pudotin ensin 60% teholle, sitten säädin sen lähelle suunnitelmaa nyt 40% ja 24.3l/s. Huhtikuun lämmityksen COP noussut kivasti 5.12->5.29 :)

Kyllä noilla pumpuilla pitäisi päästä lähelle valmistajan ilmoittamia arvoja, kunhan ollaan B0/W35 rajan sisällä. Tuo lämmityspiirin delta on kaukana optimista vain 2.7. Sitä voi varmaankin Nibessäkin säätää, Bosschissa oletus 5 astetta ja näillä keleillä ja asetuksilla pysyy 3.5-4.0 astetta tuo delta. Eli hyvin lähellä optimia 4 astetta.
Koita saada deltaa suuremmaksi ja kierto 3.5-4 deltalla optimiksi niin menee COP näillä keleillä yli 5.0 :)
Taloudellinen merkitys mitätön, mutta COP yli 5 on mahtava juttu!

En ole löytänyt F1255 valikkoa josta voi säätää lämmönjaon dT suoraan, ainoastaan välillisesti pumpun nopeutta muuttamalla. Em. mittauksessani näkyy, että pumpun nopeutta pienentämällä dT kasvoi mutta samalla COP huononi.
Mistä se johtuukaan niin ei tuota kautta näytä pääsevän parempaan COP:iin. Onkohan minulla jäänyt jotain huomaamatta?

Kuitenkin meno/paluulämmön laskeminen nostaa COP huomattavasti. Tässä rakennuksessa tarvitaan noin 30 C meno kun ulkona 0 C, joten jää alle parhaiden COP arvojen. Näin on tilanne ollut kun Nibe pumppu AUTO-moodissa 100% ja virtaus yli 20 ltr/min.

Mistä mahtaa tulla tuo mainittu optimi = 4 C; onko yleisesti todettu asia lattialämmitykselle?

Olen säätänyt virtauksia jakotukeilla niin että huonelämpö olisi sopiva joka puolella. Huonepiireihin merkityt arvot ei sopineet. Pohjakerroksessa säätö hyvin pienelle, keskikerroksessa puoleen ja yläkerrassa viileimmässä huoneessa täysin auki. Säätömahdollisuuksia ei näytä riittävän enempään.

Foorumilla näin joskus (valmistajan?) kuvan siitä miten Niben COP riippuu antotehosta. Paras COP oli kai puolen tehon vaiheilla ja COP laski kun teho oli minimi. Jos tuon kuvan löytäisi, vertaisin arvoja minimiteholla.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1774 : 10.04.21 - klo:10:29 »
Lainaus
Kuitenkin meno/paluulämmön laskeminen nostaa COP huomattavasti. Tässä rakennuksessa tarvitaan noin 30 C meno kun ulkona 0 C, joten jää alle parhaiden COP arvojen. Näin on tilanne ollut kun Nibe pumppu AUTO-moodissa 100% ja virtaus yli 20 ltr/min.

Mistä mahtaa tulla tuo mainittu optimi = 4 C; onko yleisesti todettu asia lattialämmitykselle?
COP tottelee lähinnä lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilaa jonkin verran myös lauhduttimelle tulevan veden lämpötilaa.
Pääsääntöisesti mitä kylmempänä saat veden lähtemään lauhduttimelta sitä parempi.
Optimi Dt ei riipu lämmitysmuodosta, lattia/patteri, vaan lauhduttimen ja kylmäaineen ominaisuuksista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1775 : 10.04.21 - klo:10:55 »
En ole löytänyt F1255 valikkoa josta voi säätää lämmönjaon dT suoraan, ainoastaan välillisesti pumpun nopeutta muuttamalla. Em. mittauksessani näkyy, että pumpun nopeutta pienentämällä dT kasvoi mutta samalla COP huononi.
Mistä se johtuukaan niin ei tuota kautta näytä pääsevän parempaan COP:iin. Onkohan minulla jäänyt jotain huomaamatta?
Eikös sitä pääse tällä säätämään, manuskasta lainattua:

Lainaus
Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
tehdasaset.
Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
MUT °C
Tehdasasetus: patteri
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C
oma aset.
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0 – 25,0
Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

PS. On nämä manuaalit kyllä niin heikkoja esityksiä, voi hyvää päivää  :D

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1776 : 10.04.21 - klo:11:10 »
Itsellä myös 16kW invertteri mutta Bosch merkkinen. Vaikuttaa siltä että tuo lattialämmityksen kierto 80% ( Boschin mittari 37.5l/min 20mm lattialämmitysputket ) on hyvä tuohon lattialämmitykseen.
Käsittääksen Boschissa ei ole virtausmittausta...vain joku arvaus, vai löydätkö jostain kaaviosta/kytkennästä semmosen?

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1777 : 10.04.21 - klo:11:25 »
Eikös sitä pääse tällä säätämään, manuskasta lainattua:

PS. On nämä manuaalit kyllä niin heikkoja esityksiä, voi hyvää päivää  :D
Virtausasetus tosiaan löytyy, esim. MUT=-25C ja dT MUT:ssa -7C. Voinko laskea tästä mitä tulee dT @ 0C?
En oikein osaa yhdistää tätä asetusta muuhun säätökäyrän asetukseen. Kun säätökäyrä on 30C @ 0C, niin se määrää menoveden lämmön. Jos virtausasetus antaa laskettaessa jonkin dT, kuvitellaan esim. 3C @ 0C, niin Nibe siis osaa sen mukaan säätää paluuvedn lämmön? Säätääkö Nibe pumpun nopeuden avulla paluuveden?
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1778 : 10.04.21 - klo:12:35 »
Virtausasetus tosiaan löytyy, esim. MUT=-25C ja dT MUT:ssa -7C. Voinko laskea tästä mitä tulee dT @ 0C?
En oikein osaa yhdistää tätä asetusta muuhun säätökäyrän asetukseen. Kun säätökäyrä on 30C @ 0C, niin se määrää menoveden lämmön. Jos virtausasetus antaa laskettaessa jonkin dT, kuvitellaan esim. 3C @ 0C, niin Nibe siis osaa sen mukaan säätää paluuvedn lämmön? Säätääkö Nibe pumpun nopeuden avulla paluuveden?
Tuon ymmärrän että MUT = -25ºC, mutta kuinka dT MUT voi olla sanottuna -7ºC  ??? Minusta se pitäis olla 7ºC tai vielä paremmin 7K...
Mitähän Niben engineering-osasto tuon tommosena esittää käyttöliittymässä?
Manuaali sanoo kuitenkin näin: "Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0" (tuo on tietty pattereille tyypillinen)

Se dT@0C menee jollakin kaavalla Niben sisässä, tätä olen ihmetellyt aikaisemminkin että miksei toisen pään dT:tä ole samalla lailla säädettävä...Oilonilla muistaakseni mm. on.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1779 : 10.04.21 - klo:13:14 »
Tuon ymmärrän että MUT = -25ºC, mutta kuinka dT MUT voi olla sanottuna -7ºC  ??? Minusta se pitäis olla 7ºC tai vielä paremmin 7K...
Mitähän Niben engineering-osasto tuon tommosena esittää käyttöliittymässä?
Manuaali sanoo kuitenkin näin: "Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0" (tuo on tietty pattereille tyypillinen)

Se dT@0C menee jollakin kaavalla Niben sisässä, tätä olen ihmetellyt aikaisemminkin että miksei toisen pään dT:tä ole samalla lailla säädettävä...Oilonilla muistaakseni mm. on.
Näppäinvirhe. Kokeilin muuttaa pari arvoa, ei havaittavaa vaikutusta. Jollain kokemusta asiasta?
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1780 : 10.04.21 - klo:14:44 »
Liitteenä Uponorin ohjeesta kuvakaappaus. Jokainen talo on tietenkin yksilö ja muuttuvia paŕametreja on paljon. Laatta, parketti, aluskate, putkien koko, rakennuksen materaali jne.
Kolme kerrosta voi olla hieman haastava säädettävä. Lähtisin kuitenkin liikkeelle LVI suunnittelijan laskelmasta. Ensin virtaus, jakotukit ainakin ylä- ja keskikerros reippaasti auki, sitten pumpulle soviva virtausnopeus ja riittävä lämpötila vaikka 1-2 astetta yli. Sitten kuristusta jakotukeista ylä- ja keskikerros ensin ja tarvittaessa sitten alakertaan lisää. Jos alakertaan laittaa reilusti virtausta, todennäköisesti yläkertaan ei saa riittävästi lämpöä. Haastavaa, ei voi mitään. Ei sulla kuitenkaan kaukana optimista ole, kannattaa hieman viilata jos intoa riittää  :)
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1781 : 10.04.21 - klo:15:03 »
Liitteenä Uponorin ohjeesta kuvakaappaus. Jokainen talo on tietenkin yksilö ja muuttuvia paŕametreja on paljon. Laatta, parketti, aluskate, putkien koko, rakennuksen materaali jne.
Kolme kerrosta voi olla hieman haastava säädettävä. Lähtisin kuitenkin liikkeelle LVI suunnittelijan laskelmasta. Ensin virtaus, jakotukit ainakin ylä- ja keskikerros reippaasti auki, sitten pumpulle soviva virtausnopeus ja riittävä lämpötila vaikka 1-2 astetta yli. Sitten kuristusta jakotukeista ylä- ja keskikerros ensin ja tarvittaessa sitten alakertaan lisää. Jos alakertaan laittaa reilusti virtausta, todennäköisesti yläkertaan ei saa riittävästi lämpöä. Haastavaa, ei voi mitään. Ei sulla kuitenkaan kaukana optimista ole, kannattaa hieman viilata jos intoa riittää  :)
Virtausmitterien säätöjä olen pari vuotta hinkannut ja isompia muutoksia en ajatellu tehdä. Nyt on niin auringon mukaan vaihtelevat säät että aikasintaan ensi syksynä taas. Muutosta voi tarvita sen takia että kai laitan Niben pumpun 80% käsisäädölle, koska se ei AUTO-moodissa tee muuta kuin 100% nopeutta.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1782 : 10.04.21 - klo:15:08 »
Virtausmitterien säätöjä olen pari vuotta hinkannut ja isompia muutoksia en ajatellu tehdä. Nyt on niin auringon mukaan vaihtelevat säät että aikasintaan ensi syksynä taas. Muutosta voi tarvita sen takia että kai laitan Niben pumpun 80% käsisäädölle, koska se ei AUTO-moodissa tee muuta kuin 100% nopeutta.

Joo jos olet saanut lämmöt kohdilleen niin eipä taida olla muuta tehtävissä kun tuo kiertovesipumpun nopeus.
Noita valikoita kannattaa tutkia tarkemmin, jos säädöillä olis kuitenkin jotain vaikutusta. ainakin koitaa säätää tuota Roorin mainitsemaa "Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0" se on Boschissa ihan sama 10.0, mutta lattialämmityksessä 5.0. Jos Nibessä sais samaan. Noiden säätöjen vaikutus saattaa kestää, heti ei vaikutusta, mutta seuraavana päivänä saattaa olla. Tuolla ainakin on jos lattialmmitys ja patterilämmityksen säätöarvo.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Apulanta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1783 : 10.04.21 - klo:15:24 »
Näppäinvirhe. Kokeilin muuttaa pari arvoa, ei havaittavaa vaikutusta. Jollain kokemusta asiasta?
Minulla on reilu parivuotta ollut muutettuna tämä MUT arvo -32C = 4.5C ja lämmityspumpun teho noin 60% arvossa, dT pysynyt 2-3 C arvoissa ympärivuoden..
En muista mikä pumpun NIBE ohjelmaversion silloin päivitin ja MUT auto asetuksella oli lämmityspumpun tehot vain 20-30% eikä lämpö riittänyt kaikkialle taloon...

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1784 : 11.04.21 - klo:10:09 »
Ei ole minulle vieläkään oikein selvinnyt miten Niben kiertovesipumpun autokalibrointi oikein toimii. Meillä se jää 80% kohdalle, vaikka dT putoaisi yhteen, niin kierrokset eivät tipu. Kierrokset ovat parin prosentin sisällä koko ajan. Näin muutaman kuukauden odottamisen jälkeenkin. Voisikin tiputtaa tuon käsin vaikka 60% ja ihmetellä mitä tapahtuu.

edit. nyt oli dt 7@MUT -28. Vaihdoin MUTin -24. Katsotaan kalibroiko nyt erilailla.
edit2. tällä ei ollut mitään vaikutusta pumpun nopeuteen. Onko dT nyt tässä lämpötilassa sitten jo about nolla, joten eroa ei synny tuolla menetelmällä.
« Viimeksi muokattu: 11.04.21 - klo:16:29 kirjoittanut luu5 »
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1785 : 11.04.21 - klo:20:40 »
Minä jo huolestuin kun "turskaa" ei näkynyt linjoilla muutamaan päivään

Toivottavasti jaksat yrittää selvittää tätä ilmeisesti moniongelmaista tapausta.
Tähän asti havaittua:
- Suihkuveden riittävyydessä ongelmia, aloittajan havainto
- Sähköä kuluu yllättävän paljon, aloittajan havainto
- Todettu trendien perusteella että käyttöveden kierto haaskaa paljon energiaa.
- Todettu että sähkölaitoksen kulutuksen seurannan mukaan kuluu energiaa huomattavasti enemmän kuin normaalissa maalämmitystaloudessa pitäisi kulua.

Mitä pitää tehdä?
-Pitää selvittää koko maalämpöjärjestelmän toiminta
- Ainoa konsti tämän selvittämiseksi on kerätä Niben kaikki n.20 mittaustietoa 1min keruuvälillä 1 vrk ajalta ja liittää tänne voorumille porukan analysoitavaksi
-Kyllä siitä hyvä tulee mutta se vaatii vain vähän vaivan näköä sinulta ja meiltä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1786 : 11.04.21 - klo:21:36 »
Ei ole minulle vieläkään oikein selvinnyt miten Niben kiertovesipumpun autokalibrointi oikein toimii. Meillä se jää 80% kohdalle, vaikka dT putoaisi yhteen, niin kierrokset eivät tipu. Kierrokset ovat parin prosentin sisällä koko ajan. Näin muutaman kuukauden odottamisen jälkeenkin. Voisikin tiputtaa tuon käsin vaikka 60% ja ihmetellä mitä tapahtuu.

edit. nyt oli dt 7@MUT -28. Vaihdoin MUTin -24. Katsotaan kalibroiko nyt erilailla.
edit2. tällä ei ollut mitään vaikutusta pumpun nopeuteen. Onko dT nyt tässä lämpötilassa sitten jo about nolla, joten eroa ei synny tuolla menetelmällä.

Täällä muutos: MUT -25 tehdasasetuksista -> MUT -25 = 12.0. Vaikutus:
1) Kiertovesipumppu: 57% -> 29 %
2) kaivon dT: 3.0 -> 3.4
3) lattiakierron ulkoinen pumppu kierrättää bufferista eteenpäin, joten dT ei vertailtavissa.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa turska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1787 : 12.04.21 - klo:14:37 »
Minä jo huolestuin kun "turskaa" ei näkynyt linjoilla muutamaan päivään

Toivottavasti jaksat yrittää selvittää tätä ilmeisesti moniongelmaista tapausta.
Tähän asti havaittua:
- Suihkuveden riittävyydessä ongelmia, aloittajan havainto
- Sähköä kuluu yllättävän paljon, aloittajan havainto
- Todettu trendien perusteella että käyttöveden kierto haaskaa paljon energiaa.
- Todettu että sähkölaitoksen kulutuksen seurannan mukaan kuluu energiaa huomattavasti enemmän kuin normaalissa maalämmitystaloudessa pitäisi kulua.

Mitä pitää tehdä?
-Pitää selvittää koko maalämpöjärjestelmän toiminta
- Ainoa konsti tämän selvittämiseksi on kerätä Niben kaikki n.20 mittaustietoa 1min keruuvälillä 1 vrk ajalta ja liittää tänne voorumille porukan analysoitavaksi
-Kyllä siitä hyvä tulee mutta se vaatii vain vähän vaivan näköä sinulta ja meiltä

ATS

Kiitos, tämä oli juuri se mitä kaipasin tähän kohtaan. Miten lähden selvittämään oli päällimmäinen kysymykseni.

En tajunnut aiemmin sähkönkulutuslukemien yhteydessa ilmaista, että talossa on:

- LVI koneen edessä esilämmitin/viilennin (sähkötoiminen)
- Sähkökiuas ( Tulikivi Sumu 10,5 Kw ) ja tulleehan tuota saunottua aika paljon.
- Sähkölämmitteinen poreallas ( Drop.fi 3kW )

Mutta, siltikin lähden NIBEä USB tikulla tökkimään. Onko tähän jottain niksiä miten tuon saapi hoidettua nätisti, ettei käy näin:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9103.0

Tämä sähköavusteinen topikki tuli eteeni, tämä minullakin on mielessä päällimmäisenä - käyttää vastuksia lämmittämiseen "turhaan"
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9826.0
« Viimeksi muokattu: 13.04.21 - klo:08:48 kirjoittanut turska »
Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1788 : 23.04.21 - klo:20:16 »
Kyllä noilla pumpuilla pitäisi päästä lähelle valmistajan ilmoittamia arvoja, kunhan ollaan B0/W35 rajan sisällä. Tuo lämmityspiirin delta on kaukana optimista vain 2.7. Sitä voi varmaankin Nibessäkin säätää, Bosschissa oletus 5 astetta ja näillä keleillä ja asetuksilla pysyy 3.5-4.0 astetta tuo delta. Eli hyvin lähellä optimia 4 astetta.
Koita saada deltaa suuremmaksi ja kierto 3.5-4 deltalla optimiksi niin menee COP näillä keleillä yli 5.0 :)
Taloudellinen merkitys mitätön, mutta COP yli 5 on mahtava juttu!

Tuossa BT2 lukemissa on jotain horeksintaa, se näyttää liian vähän. Ennen oli OK mutta viime viikkoina on tullut eroa. Pysäytin NIben 5 tunnin ajaksi, vertaa muihin antureihin:

Meno: BT2 24,1, BT25 24,5,
Paluu: Bt3 24,6, BT71 24,5

Laitoin DS18B20 anturit kiinni: meno 24,2 ja paluu 24,2. Näissä kiinnitys kai vähän heikompi.

Miten meno voisi olla pienempi kuin paluu? Tuskin Nibe osaa jäähdyttää, varsinkin kun kompura seisoo.

COP-laskennassa jo 0,1 C muutos vaikuttaa huomattavasti.

dT on edelleen alle 3C. En tiedä millä sen saisi isommaksi paitsi laittamalla käsin hitaan kiertopumpun nopeuden.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1789 : 27.04.21 - klo:10:12 »
Kiitos, tämä oli juuri se mitä kaipasin tähän kohtaan. Miten lähden selvittämään oli päällimmäinen kysymykseni.

En tajunnut aiemmin sähkönkulutuslukemien yhteydessa ilmaista, että talossa on:

- LVI koneen edessä esilämmitin/viilennin (sähkötoiminen)
- Sähkökiuas ( Tulikivi Sumu 10,5 Kw ) ja tulleehan tuota saunottua aika paljon.
- Sähkölämmitteinen poreallas ( Drop.fi 3kW )

Mutta, siltikin lähden NIBEä USB tikulla tökkimään. Onko tähän jottain niksiä miten tuon saapi hoidettua nätisti, ettei käy näin:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9103.0
Tämä sähköavusteinen topikki tuli eteeni, tämä minullakin on mielessä päällimmäisenä - käyttää vastuksia lämmittämiseen "turhaan"
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9826.0


Tämä juttu on jäänyt vähän "vaiheeseen"
Onko mitään uutta?
Oletko tökkinyt Nibeä tikulla?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa turska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1790 : 27.04.21 - klo:15:15 »
En ole uskaltanut USB tikkua laittaa, kun ei saanut infoa :)
Ettei käy kuten yllä, menee vekotin sekaisin.

Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1791 : 27.04.21 - klo:16:56 »
Itselläni teki saman kun päivitin LOGSET tiedoston. Päivitti kyllä, vaikka guru resetin tekikin. Ei se pysyvästi sekaisin mene.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1792 : 27.04.21 - klo:17:09 »
En ole uskaltanut USB tikkua laittaa, kun ei saanut infoa :)
Ettei käy kuten yllä, menee vekotin sekaisin.
Käyttöveden kierron voit ainakin pätkiä kellokytkimellä
Kiertopumpulle kannattaa ottaa sähkö Nibeltä ja käyttää Niben ajastinta.
Sopiva käyntiaika on  se kun paluuputki alkaa lämmetä lämpöpumpun luona.
Ja seisaika kun kraanasta tuleva vesi on jäähtynyt kipurajalle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1793 : 27.04.21 - klo:22:00 »
En ole uskaltanut USB tikkua laittaa, kun ei saanut infoa :)
Ettei käy kuten yllä, menee vekotin sekaisin.

Ei kukaan voi taata ettei mitään tapahdu kun laitat USB-muistin koneeseen, mutta foorumilla on kymmeniä jotka ovat loganneet.
Minulla on USB koko ajan koneessa loggaamassa ja noin kerran kuussa otan se irti ja kopioin uudet PC:lle.
USB muistilla on lokeja alkaen vuodelta 2016 ja niitä on vajaa 2000 kpl.

Kunnon muisti (FAT-formaatissa) koneseen ja loggaus käyntiin ;)
Jos epäilyttää, niin älä jätä pitkäksi aikaa valvomatta.

Myös nettiversio on olemassa. Sitä en käytä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa turska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1794 : 28.04.21 - klo:07:39 »
Ei kukaan voi taata ettei mitään tapahdu kun laitat USB-muistin koneeseen, mutta foorumilla on kymmeniä jotka ovat loganneet.
Minulla on USB koko ajan koneessa loggaamassa ja noin kerran kuussa otan se irti ja kopioin uudet PC:lle.
USB muistilla on lokeja alkaen vuodelta 2016 ja niitä on vajaa 2000 kpl.

Kunnon muisti (FAT-formaatissa) koneseen ja loggaus käyntiin ;)
Jos epäilyttää, niin älä jätä pitkäksi aikaa valvomatta.

Myös nettiversio on olemassa. Sitä en käytä.


Ahaa, eli saman asian saa aikaiseksi kun ostaa ton premiumin VS USB tikku. -> lähden ostoksille :)
Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1795 : 28.04.21 - klo:07:54 »
Tuskin niillä ihan samaa saa aikaiseksi, mutta suunnilleen.

Nibe uplinkistä on oma ketju.
Kannattaa perehtyä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1796 : 28.04.21 - klo:08:42 »
Ahaa, eli saman asian saa aikaiseksi kun ostaa ton premiumin VS USB tikku. -> lähden ostoksille :)

Olen todennut hyviksi sellaiset USB tikut, joissa on punainen LED !

En nyt juuri saa valmistajaa, mutta esim. Verkkokauppa,con myy niitä.
Ledi syttyy ja sammuu noin 2 sek. välein, kun tikku on paikallaan.
Vaikka siis logaus on poistettu menusta.

Olen nykaissyt tikun irti aina silloin, kun led ei pala, ja kaikki on aina mennyt hyvin.
Ei ole koneet enää bootanneet.

Miksiköhän Nibe käpistelee USB tikkua aina kun se vaan on apikallaan?
Miksei vain silloin, kun logaus on valittu.

Vain Nibe tietää vastauksen tuohon....;)
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1797 : 28.04.21 - klo:10:11 »
Käytän tällaista pientä (8G versiota), niin mahtuu luukku kiinni.

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/2800/fsxnd/Verbatim-Store-n-Stay-Nano-32-Gt-USB-3-0-muistitikku?list=OZCYkRMXLWc9FsJc3

Eikä ole tarkoitus mainostaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1798 : 28.04.21 - klo:14:31 »
Käytän tällaista pientä (8G versiota), niin mahtuu luukku kiinni.

https://www.verkkokauppa.com/fi/product/2800/fsxnd/Verbatim-Store-n-Stay-Nano-32-Gt-USB-3-0-muistitikku?list=OZCYkRMXLWc9FsJc3

Eikä ole tarkoitus mainostaa.

Tuollainen, juurikin tuon valmistajan mulla on.
Ei toki USB3, koska siitä ei ole NIBE ympäristössä mitään hyötyä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1799 : 01.05.21 - klo:09:44 »
Tuollainen, juurikin tuon valmistajan mulla on.
Ei toki USB3, koska siitä ei ole NIBE ympäristössä mitään hyötyä.

Muisti on mitä on...
Äsken kävin hakemassa kk. logit ja tuossa kuva stikuista.
Tuon metalli sangan alla on siis led.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-