...Puutalo, Jetta-talojen elementit...
Mitoitus
saattaisi olla tämän näköinen..:
Talo ”turska” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Jetta talo 2019: Lattialämmitys, 21°C, 200 m2, 510 m3: 5,42 kW 17 736 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 510 m3 5,4 COP 5,05 kW 17 736 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,165 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 6,1 kW 22 536 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 800 kWh 0,49 kW 20 736 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 736 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,50 kW 20 736 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 80 Luokka = B ) 20 736 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,3 kW 16 096 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 640 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 640 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 872 kWh
•
Tarvitaan 186 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 186 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 398 litraa 41 kPa = 0,41 bar