Meillä 260m kaivo 45mm Turbo kollektorilla (+~18m vaakavetoa 50mm putkella).
Noin -19 asteen pakkasella:
* sisällä noin +22
* kompura 46Hz
* keruupumppu 59%
* kaivolta +1,2
* kaivolle -2,0
Ikuvanhalla 8539R4 (17.1.2019) softalla joka minulla oli vielä noin kuukaisi sitten kompuran Hz-kontrolli oli sitä myöten laiskaa ja toisaalta laitteiston ensimmäinen eli viime "talvi" niin leuto, että mitään isoja Hertsejä ei nähnyt koskaan. Mutta nyt tällä uusimmalla softalla (9240R3) käytös on aika toisenlaista. Kun LKV jakson aikana kerääntyy asteminuuttivelkaa, niin takaisin lämpöjohtopuolelle palattuaan pumppu lyö nyt kunnolla löylyä kehiin - vähänkin kovemmalla pakkasella aina maksimiin eli 102Hz:iin saakka. Silloin keruu/kaivo putoaa minulle kunnolla kelkasta, eli vaikka liuospumppu on 100%:lla dT menee jopa yli 5:teen. Kaivolta tulee alle +1 ja takaisin kaivolle sitten jopa jotain alle -4,5 asteista. Mutta tuota ei koskaan kestä kuin jotain 20 minuuttia kun sitten jo lämpöjohdon menoveden lämpötila saavuttaa lasketun, asteminuuttivelka kääntyy laskuun ja kompura jarruttaa yhtä rivakasti kuin oli kiihdyttänytkin. Liuospumppu seuraa perässä pienellä viiveellä ja dT niinikään kääntyy laskuun. Menee sitten hetkeksi "yli" eli dT jonnekin noin 2,5:een kunnes tasoittuu taas steady state tilaan jossa dT siis jossain 3,0;n ja 3,5;n välillä (kuten yllä listaamissani lukemissa). Eli ei pääse näkemään minne tuo dT oikein asettuisi jos 102Hz:llä/100%:lla ajettaisiin pidempään...