Kirjoittaja Aihe: Lämmityskäyrä  (Luettu 39281 kertaa)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #40 : 17.01.19 - klo:07:45 »
Taso tarkoittaa sitä menoveden lämpötilaa, jolla saavutetaan haluttu lämpötila asuntoon. Ja se haetaan lämmitysjärjestelmän kykyjen mukaan. Jyrkkyys sitten sen mukaan mitä talo vaatii ulkolämpötilan muuttuessa ja edelleen sisälämpötilan pysyessä samana. Kun käyrää muuttaa, niin pitää kattoa aina sitä kääntöpisteen kohtaakin.  Tai ainakin muistella, että millä lämpötilalla oli sisälämpötila kohdallaan. Kun jyrkkyyttä muuttaa, niin kattoo, että se kohdallaan ollut arvo käyrässä pysyy samana ja joko nousee, tai laskee sitten nopeammin. Kyllä se selviää, kunhan hetken sitä tuijotat.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #41 : 17.01.19 - klo:12:28 »
Vaikuttaako lämpöpyynnöksi laitettava lämpötila mitenkään, jos käyrästä kuitenkin säädetään veden lämpötila? Esim. onko pyynti 22 tai 23, jos käyrä on samoilla lämpötiloilla?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #42 : 17.01.19 - klo:16:41 »
Mitä jyrkkyys ja taso käytännössä tarkoittavat, tai toisin sanoen kumpaa niistä pitäisi säätää ensin, vai molempia vai onko sillä merkitystä?

Niben ohjeet:

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran.

Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran.

Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #43 : 17.01.19 - klo:18:14 »
Vaikuttaako lämpöpyynnöksi laitettava lämpötila mitenkään, jos käyrästä kuitenkin säädetään veden lämpötila? Esim. onko pyynti 22 tai 23, jos käyrä on samoilla lämpötiloilla?

Avaappa se käyrä silmän eteen. Siitä voit lukea koordinaatistoa ja kattoa ihan vaikka viivottimella, että millä kohtaa ulkolämpötila ja menoveden lämpötila leikkaa. Huoneanturista en itse ymmärrä mitään, kun on tullut käyrä säädettyä aikanaan kohdalleen. Eli 0-asteessa oli ulkolämpötila pitkään ja sillä säädin menoveden lämmön sopivaksi. Seuraavaksi taisi olla -15 astetta ja tuli kuuma, jolloin loivensin käyrää ja katsoin, että menovesi pysyy samassa 0-asteen kohdalla. Muutaman kerran on joutunu korjaamaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #44 : 17.01.19 - klo:19:50 »
Avaappa se käyrä silmän eteen. Siitä voit lukea koordinaatistoa ja kattoa ihan vaikka viivottimella, että millä kohtaa ulkolämpötila ja menoveden lämpötila leikkaa. Huoneanturista en itse ymmärrä mitään, kun on tullut käyrä säädettyä aikanaan kohdalleen. Eli 0-asteessa oli ulkolämpötila pitkään ja sillä säädin menoveden lämmön sopivaksi. Seuraavaksi taisi olla -15 astetta ja tuli kuuma, jolloin loivensin käyrää ja katsoin, että menovesi pysyy samassa 0-asteen kohdalla. Muutaman kerran on joutunu korjaamaan.

Huoneanturista en puhunut mitään, ainoastaan siitä lämpötilasta, mikä asetetaan laitteen paneelista sisälämmöksi. Ilmeisesti sama onko siinä 22 vai 23, jos käyrä on muuten samanlainen. Muutenhan tuo käyrän välppäys on selkeytynyt ja helppo säätää kohdalleen.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #45 : 17.01.19 - klo:21:11 »
Lämmityskäyrään vaikuttaa kolme asiaa. Huoneasetusarvo, jyrkkyys ja taso.
Lopputuloksen saa samaksi 22° tai 23° huonearvolla, tasoa muuttamalla.

Lämmityksen ohjaus on suunniteltu toimimaan 5K lämpötilaerolla menon ja paluun välillä kompressorin ollessa käynnissä. Paluuvesianturi käynnistää kompressorin, kun anturin mittaama veden lämpötila on 7°C alle menoveden asetusarvon. Menovesianturi pysäyttää kompressorin, kun anturin mittaama veden lämpötila on 2°C yli menoveden asetusarvon.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #46 : 18.01.19 - klo:06:03 »
Lämmityskäyrään vaikuttaa kolme asiaa. Huoneasetusarvo, jyrkkyys ja taso.
Lopputuloksen saa samaksi 22° tai 23° huonearvolla, tasoa muuttamalla.

Itse olen laittanut huonelämpötilaksi sen mitä taloon haluan. Tasoa/jyrkkyyttä muuttamalla sitten niin että huonelämpötila myös täsmää kaikissa lömpötiloissa. Lattilämmitykselle jyrkkyys 0.2-0.4 lienee sinnepäin ja pattereille tuosta sitten suurempi johonkin 1 asti?

Tason ja huonelämpötilan nosto tekee lämmityskäyrälle saman asian molemmat eli nostavat/laskevat lämmityskäyrää kaikissa tilanteissa samanverran eli asteen.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #47 : 18.01.19 - klo:11:21 »
Kiitos tiedoista.

Säätöhommiin ajauduin, kun asiaa tutkiessani sain tietää, että ei ole järkevää pitää niin lämmintä asetusta, että huonetermostaatit useammasta tilasta rajoittavat järjestelmää. Asentajan mielestä asiassa ei ole mitään ongelmaa, mutta ehkäpä yritän säätää niin, että useammat (=lähes kaikki) tilat ovat ilman termarin rajoitusta ja termarit rajoittavat vain hetkellisesti jossain huoneessa.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #48 : 18.01.19 - klo:14:35 »
...yritän säätää niin, että useammat (=lähes kaikki) tilat ovat ilman termarin rajoitusta ja termarit rajoittavat vain hetkellisesti jossain huoneessa.

Juuri noin sen pitäisi olla.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa MPK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #49 : 16.09.22 - klo:11:20 »
Mulla on talossa vesikiertoinen lattialämmitys ja tekninen tila autotallissa 30m päässä. Kanaalissa ecoflex putket.pumppuna uusi 300-G invertteri ja ei puskurivaraajaa.

Tehtaan asetukset hystereeseille on

7304=2
7313=4

Eli miten nuo yllä olevat parametrit nyt sitten toimii käytännössä?

Paljonkohan lämpöhukkaa tulee tuosta lämpökanaalista ja mitenköhän paljon se vaikuttaa jos pumpun käynnistys mitatataan tuosta tuloveden lämpötilasta?

Aloitan tässä juuri lämmityskäyrän perus säätämistä ja löin sisäanturit kaakkoon jotta saa lämmön tasaiseksi.

Sit kun käyrä on löytynyt niin eikö kannata laittaa sisäanturit taas toimimaan jos lämpökanaali ja ei puskuria? Tuntuu hullulta kierrättää kokoajan kokotalon lattian vesiä tuon kanaalin läpi. Taasen jos anturit lyö kierron pois niin vesi kumminkin kiertää esim suihkutiloissa koska siellä ei anturia ole. Tästä varmaankin seuraa et pumpulle tulee pätkä käyntiä koska pienen alueen lämmittämiseen ei paljon aikaa kulu. Mitä olette mieltä?

Ajattelen tässä vaan ääneen. Onko ehdotuksia miten tätä pitäisi alkaa tunaamaan?
Viessmann Vitocal 300‐G Inverter 2.4 - 11,4 kW + Viessmann Vitocell 100-v 390L, kaivo 210m
OKT etelä-suomi 2005 - lattialämmitys, 215 m2 @ 20°C + 35 m2 @ 15°C

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #50 : 17.09.22 - klo:18:30 »
Muutama viesti taaksepäin kerrottu toiminta, lisätään nuo arvot..

Lämmityksen ohjaus on suunniteltu toimimaan 5K lämpötilaerolla menon ja paluun välillä kompressorin ollessa käynnissä. Paluuvesianturi käynnistää kompressorin, kun anturin mittaama veden lämpötila on 7°C alle menoveden asetusarvon(Paluuveden as.arvo -5K menoveden as.arvosta. Siihen lisätään tuo 7304=2). Menovesianturi pysäyttää kompressorin, kun anturin mittaama veden lämpötila on 4°C yli menoveden asetusarvon(7313=4). Invertteri alkaa moduloimaan tehoa, kun saavutettu asetusarvo. Mentäessä pienimmälle mahdolliselle teholla ja siitä huolimatta menovesi nousee 4° yli, sammuu kompressori.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa MPK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #51 : 19.09.22 - klo:07:41 »
Kiitokset, nyt meni jakeluun
Viessmann Vitocal 300‐G Inverter 2.4 - 11,4 kW + Viessmann Vitocell 100-v 390L, kaivo 210m
OKT etelä-suomi 2005 - lattialämmitys, 215 m2 @ 20°C + 35 m2 @ 15°C