Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmityskäyrä  (Luettu 39380 kertaa)

Scaramanga

  • Vieras
Lämmityskäyrä
« : 28.12.13 - klo:07:25 »
Millaisia lämmityskäyrän jyrkkyyden ja tason arvoja käytätte?

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #1 : 03.01.14 - klo:11:15 »
Kaikissa piireissä jyrkkyys 0.4 ja taso 0 Kelviniä.
Alla huoneasetuslämpötilat ja --> todelliset lämpötilat:
- Kosteissa tiloissa 20 C-->24 C
- Oleskelutiloissa 18 C-->22 C
- Autotallissa 13 C-->16 C
Talo valmistunut 3kk sitten Kontiolahteen ja säädöt toimineet hyvin
alkutalven ulkolämpötiloilla (+10 ja -25 välillä).
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #2 : 04.01.14 - klo:02:58 »
taso -1
jyrkkyys 0.2
Huonelämpötila 20( sisällä 20 +-0,3 astetta)

Talo vielä hiukan rakenteilla(iv ei pelissä) ja yhdessä kerroksessa kahdessa tasossa 170m2. 16mm Lattialämmitysputket kieputeltu kaksoisspiraali asennuksena.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa TeeHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #3 : 31.01.14 - klo:07:11 »
Käyrä 0.8 / -1K
Lämmöjako pattereilla, sisälämpötila 20±1°C
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #4 : 25.09.14 - klo:15:05 »


Kylläpä on työlästä hakea oikea asetus tälle lämmityskäyrälle. Tavoitteena on mahdollisimman tasainen +21 sisätiloissa. Käytännössä näin lähellä 0C tämä vaatii oheisen kuvan mukaiset käyrän asetukset, eli +30C menoveden. (ei testattu -20 pakkasella).

Onko jotain hyviä vinkkejä olemassa tähän hommaan?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #5 : 25.09.14 - klo:23:25 »
Olemme muuttaneet hetki sitten ja taso -1 ja jyrkkyys 0.2 antaa sisälämpötilaksi tasan 22,5 mikä on omille ja muiden asukkien luille sopiva lämpötila. Ja niin yhtä oleellinen asia kuin taso eli huonelämpötila asetus 22.  Kelpaa köllötellä kalsarit jalassa sohvalla eikä tarvi hakeutua vilttien väliin...  :D

Tosin epäilen että säätämisen tarvetta saattaa tulla kovemmilla pakkasilla koska tuloilman lämpötila kuitenkin laskee alimmillaan 17 asteeseen. Itsellä siis kyseessä lattialämmitystalo ja termostaatit eivät ole kytketty. Vain jakotukilta säädetty esisäädöt sopivaksi.

Tuon säätämiseen tarvittaisiin muutama mahdollisimman tasalämpöinen päivä. Vaikka ulkona +10 ja sisällä 23. Menovesi oli 24 astetta. Tällöin voidaan kuvitella että +10 asteessa tarvitaan 21 asteiseen ilmaan 22 asteinen vesi.

Ulkona -5 sisällä 20. Menovesi 26. Voidaan kuvitella että jotta saavutetaan 21 astetta sisällä tarvittaisiin ainakin 27 asteinen vesi 5 asteeen pakkaskelillä. Silloin ruuvataan käyrää kunnes se osuu 10 asteessa 22 asteeseen ja -5 ssä asteessa 26 asteeseen.

Jos termostaatit on käytössä ne kannattaa ruuvata "täysille" kun käyrää säädetään. Muuten vaikutus on todella hankala huomata koska termostaatit lyövät vielä oman lusikkansa soppaan. Periaatteessa jos termostaatteja haluaa käyttää niin sitten käyrä säädetään niin että jokapaikassa on 1-2 astetta liian kuumaa ja sitten termostaateilla leikataan ylilämpö pois. Mutta kannattaa muistaa että jos putket on valussa niin 10cm betonilaatta on todella hidas reagoimaan huonelämpötilan muutokseen ja tähän tietysti vaikuttaa vielä lattiamateriaalit yms.. Itsellä ~45m2 laminaattia ja ~125m2 laattaa joka johtaa lämpöä todella hyvin.

Ja kerrotaan nyt samaan hengenvetoon taas kokemus patteritalosta.

Pattereiden lämpötila vaihtuu jatkuvasti ja pumpun menoveden lämpötila seuraa varsin tarkkaan ulkolämpötilaa. Varaavaa massaa pattereissa ei ole joten lämpö "tuntuu" heti toisin kuin lattialämmitystalossa. Porukoilla ongelmia aiheutti se että yöllä lämpötilat olivat usein huomattavasti viileämpiä kuin päivä lämpötilat(varsinkin keväällä). Lämmityskäyrän mukaan jos keli pysyi aina tasaisena käyrästön antama lämpötila oli aina sopiva. Yöllä hiki virtasi koska pumppu lykkäs kuumaa vettä vaikka talon rakenteet eivät muutamien viileiden tuntien takia ollut kerennyt vielä juurikaan jäähtymään. Eli vain yöllä liian kuuma jatkuvasti. Laitoin pumppuun käyttöön kaksi huonelämpötilaa. Normaali 22 astetta ja alennettu 20. Normaali käytössä 05-22.  Alennettu 22-05. Tällöin patterit eivät helottaneet yöllä ja muutenkin oli huomattavasti mukavempi nukkua hiukan viileämmässä. Mutta tosiaan tälläisten kanssa ei kannata alkaa pelaamaan ennekuin käyrä on saatu täysin kohdalleen.....

Mikä sulla tarkalleen ottaen käyrässä mättää? ja onko kyseessä patteri vai ll talo?
« Viimeksi muokattu: 15.10.14 - klo:02:29 kirjoittanut fraatti »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #6 : 27.09.14 - klo:18:16 »
Lähinnä ongelma on oikean jyrkkyyden ja tason valitsemisessa niin, että lämpötila pysyisi mahdollisimman tasaisena jokaisessa ulkolämpötilassa. Tuo on hyvä pointti, että pitäisi olla mahd. tasaisesti ulkona tasaisen lämpöistä, kun säätää. Talossa on lattialämmitys ja 50/50 menee laminaatti/laatta. Ehkä tämä on vaan entisen patteritason asukkaalle totuttelukysymys, että 10 cm betonilaatta reagoi hieman hitaasti..  ;)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #7 : 27.09.14 - klo:19:43 »
Lähinnä ongelma on oikean jyrkkyyden ja tason valitsemisessa niin, että lämpötila pysyisi mahdollisimman tasaisena jokaisessa ulkolämpötilassa. Tuo on hyvä pointti, että pitäisi olla mahd. tasaisesti ulkona tasaisen lämpöistä, kun säätää. Talossa on lattialämmitys ja 50/50 menee laminaatti/laatta. Ehkä tämä on vaan entisen patteritason asukkaalle totuttelukysymys, että 10 cm betonilaatta reagoi hieman hitaasti..  ;)

Viessmannissa on vakiona ilman puskurivaraajaa käytössä +2,0 astetta + X astetta hystereesi minkä jälkeen lämmitys lähtee päälle. Tuo X astetta on vakiona 2,5 astetta. Eli lattiassa kiertävälle vedelle sallitaan 4,5 asteen lasku jonka jälkeen maalämpöpumppu käynnistyy. Kiertoveden lämpötila mitataan palaavasta vedestä. Mikäli käyntijaksot ovat järkevän pituisia tuota hystereesiä voi laskea. Tällöin myös saa tasaisemman laatan ja huoneen lämpötilan. Esim omassa kämpässä lämpötila on jokapaikassa 0,5 asteen tarkkuudella sama 22,5 astetta.

Itsellä on niin paljon varaavaa massaa lattioissa että käyntiajat ovat pitkiä vaikka hystereesiä on pienennettyä niin pieneksi kuin sen saa. Muutama pv sitten kuulin että pumppu kävi yhtäjaksoisesti 1h 50min. Ja tosiaan termostaatit ovat, mutta eivät ole kytkettyinä. Ja ainakaan vielä en ole kaivannut niitä...
« Viimeksi muokattu: 15.10.14 - klo:02:31 kirjoittanut fraatti »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #8 : 14.10.14 - klo:22:31 »
Vasta runsaat kaksi kuukautta ollut maalämpö talossa, joten hakemistahan tuo lämmityskäyrä on vielä tässä vaiheessa. Tällä hetkellä taso on -5 ja jyrkkyys 1,0, huonelämpötila asetettu +21 asteeseen. Huonelämpötila käytännössä noin +22 astetta. Patterilämmitystalosta on kysymys.

Niin, terve vain kaikille. Uutena jäsenenä ensi kertaa kirjoittelen.
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #9 : 15.10.14 - klo:00:23 »
Lähinnä ongelma on oikean jyrkkyyden ja tason valitsemisessa niin, että lämpötila pysyisi mahdollisimman tasaisena jokaisessa ulkolämpötilassa. Tuo on hyvä pointti, että pitäisi olla mahd. tasaisesti ulkona tasaisen lämpöistä, kun säätää. Talossa on lattialämmitys ja 50/50 menee laminaatti/laatta. Ehkä tämä on vaan entisen patteritason asukkaalle totuttelukysymys, että 10 cm betonilaatta reagoi hieman hitaasti..  ;)

Viessmannissa on vakiona ilman puskurivaraajaa käytössä +2,0 astetta + X astetta hystereesi minkä jälkeen lämmitys lähtee päälle. Tuo X astetta on vakiona 2,5 astetta. Eli lattiassa kiertävälle vedelle sallitaan 4,5 asteen lasku jonka jälkeen pumppu pysähtyy. Kiertoveden lämpötila mitataan palaavasta vedestä. Mikäli käyntijaksot ovat järkevän pituisia tuota hystereesiä voi laskea. Tällöin myös saa tasaisemman laatan ja huoneen lämpötilan. Esim omassa kämpässä lämpötila on jokapaikassa 0,5 asteen tarkkuudella sama 22,5 astetta.

Itsellä on niin paljon varaavaa massaa lattioissa että käyntiajat ovat pitkiä vaikka hystereesiä on pienennettyä niin pieneksi kuin sen saa. Muutama pv sitten kuulin että pumppu kävi yhtäjaksoisesti 1h 50min. Ja tosiaan termostaatit ovat, mutta eivät ole kytkettyinä. Ja ainakaan vielä en ole kaivannut niitä...
No vähän ihmettelinkin tuota hystereesiä. Siis minimissään 3K?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #10 : 15.10.14 - klo:03:09 »
No vähän ihmettelinkin tuota hystereesiä. Siis minimissään 3K?

Ei nyt aivan. Koneessa itsessään säädettävä arvo on 0,5-5 astetta. Sen lisäksi kone laskee vielä tuon arvon päällä 2 astetta lisää. Todellinenvaihteluväli säädössä 2,5-7K. Patteritaloissa käytetään puskurivaraajaa, sen hystereesi(lämmitysraja) voi olla 2 - 20 astetta. Vakio asetus on 5 astetta. Aikaisemmassa tekstissäni oli joku kirjoitusvirhe niin korjasin sen.

Esimerkki.
Esim ulkolämpötila 0. Lämmityskäyrän 0 asteessa pyyntilämpötila on 30 astetta. Parametri "7304 Toision hystereesi" on vakio 2,5 astetta. Siihen lisätään 2 astetta josta saadaan 4,5. Jotta pumppu käynnistyy täytyy paluuveden lämpötilan laskee 30 - 4,5 eli 25,5 asteeseen. Noin pumppu lähti käymään ja käy kunnes käyrän pyyntilämpötila täyttyy. Tämä pyyntilämpötila on lauhduttimelta lähtevän ja palaavan veden keskiarvo. Eli kuvitteellisessa tapauksessa lattiaan menisi 33 asteinen vesi ja lattiasta palaisi 27 eli lattian keskilämpötila olisi juurikin se haluttu 30 astetta silloin kuin energian lataaminen lattiaan lopetetaan. Eikä todellakaan vuorokautinen haluttu lattian keskilämpötila. Lattian keskilämpötila todellisuudessa olisi jossain käynnistämislämpötilan 25,5 ja pumpun pysähtymishetkellä palaavan 27 asteen välissä tai ainakin siellä main.... Tää koko juttu tuli vasta nyt mieleen kun ihmettelin miksi käyrä ja todelliset lämmöt eroavat niin paljon toisistaan..

Jos joku haluaa laskea mikä on pyyntilämpötila tietyllä käyrän jyrkkyydellä, -tasolla, ulkolämpötilalla ja huonelämpötilalla niin tässä on kaava  :D


Ja tosiaan oman lusikansa tähän soppaan tähän tuo vielä huonelämpötilaasetus joka liikuttaa lämmityskäyrää suhteessa omaan akseliinsa. Esim miltei suoralla käyrällä huonelämpötilan nosto on miltei sama asia kuin käyrän nosto 1 asteella. Patteritalon jyrkällä käyrällä huonelämpötila nosto vaikuttaa sitten taas esim 1,3 astetta/yksi huonelämpötila aste. Ohessa kuva, suunta C


Parametri 7304 toision hystereesi on ainut miten pystyy vaikuttamaan pumpun käyntiaikoihin lattialämmitys talossa(lasketaan koko homman sekoittavat termostaatit pois....) missä ei ole sen kummempia puskureita tai varaajia.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #11 : 15.10.14 - klo:18:43 »
No vähän ihmettelinkin tuota hystereesiä. Siis minimissään 3K?

Ei nyt aivan. Koneessa itsessään säädettävä arvo on 0,5-5 astetta. Sen lisäksi kone laskee vielä tuon arvon päällä 2 astetta lisää. Todellinenvaihteluväli säädössä 2,5-7K. Patteritaloissa käytetään puskurivaraajaa, sen hystereesi(lämmitysraja) voi olla 2 - 20 astetta. Vakio asetus on 5 astetta. Aikaisemmassa tekstissäni oli joku kirjoitusvirhe niin korjasin sen.

Esimerkki.
Esim ulkolämpötila 0. Lämmityskäyrän 0 asteessa pyyntilämpötila on 30 astetta. Parametri "7304 Toision hystereesi" on vakio 2,5 astetta. Siihen lisätään 2 astetta josta saadaan 4,5. Jotta pumppu käynnistyy täytyy paluuveden lämpötilan laskee 30 - 4,5 eli 25,5 asteeseen. Noin pumppu lähti käymään ja käy kunnes käyrän pyyntilämpötila täyttyy. Tämä pyyntilämpötila on lauhduttimelta lähtevän ja palaavan veden keskiarvo. Eli kuvitteellisessa tapauksessa lattiaan menisi 33 asteinen vesi ja lattiasta palaisi 27 eli lattian keskilämpötila olisi juurikin se haluttu 30 astetta silloin kuin energian lataaminen lattiaan lopetetaan. Eikä todellakaan vuorokautinen haluttu lattian keskilämpötila. Lattian keskilämpötila todellisuudessa olisi jossain käynnistämislämpötilan 25,5 ja pumpun pysähtymishetkellä palaavan 27 asteen välissä tai ainakin siellä main.... Tää koko juttu tuli vasta nyt mieleen kun ihmettelin miksi käyrä ja todelliset lämmöt eroavat niin paljon toisistaan..

Jos joku haluaa laskea mikä on pyyntilämpötila tietyllä käyrän jyrkkyydellä, -tasolla, ulkolämpötilalla ja huonelämpötilalla niin tässä on kaava  :D


Ja tosiaan oman lusikansa tähän soppaan tähän tuo vielä huonelämpötilaasetus joka liikuttaa lämmityskäyrää suhteessa omaan akseliinsa. Esim miltei suoralla käyrällä huonelämpötilan nosto on miltei sama asia kuin käyrän nosto 1 asteella. Patteritalon jyrkällä käyrällä huonelämpötila nosto vaikuttaa sitten taas esim 1,3 astetta/yksi huonelämpötila aste. Ohessa kuva, suunta C


Parametri 7304 toision hystereesi on ainut miten pystyy vaikuttamaan pumpun käyntiaikoihin lattialämmitys talossa(lasketaan koko homman sekoittavat termostaatit pois....) missä ei ole sen kummempia puskureita tai varaajia.
Tuo toimii ihan samalla tavalla kun mun pumppu  periaatteessa. Mittaus tapahtuu vain paluupuolelta.
Ainoo ero on noissa on kytkentäerot. Mulla säädetään suoraan 2-15 asteen välillä ja samoin pyynti on aina kahden luvun keskiarvo.
Tuota käyrää vielä voi säätää erikseen viiden asteen välein ulkolämpötilan mukaan.
Aika kovalla hystereesillä ainaski itse ajelen, 4,2astetta. Varmaan tuon yläkerran rossilattian johdosta litku jäähtyy juuri sopivasti ja laatan pinta ei ehdi reagoida.
Mites Viesmannissa lämpimän veden tuotto?

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #12 : 16.10.14 - klo:18:52 »
Omat asetukset nyt näin:
Jyrkkyys: 0,7
Taso: -3
Huonelämpötila pyynti 21, todellinen 21-22
Patteriverkosto, hystereesi puskurivaraajalle 6 astetta.

Kokeilin -2 tasoa mutta lämpötila tuntui liian kuumalta.
Tämä nykyinen asetus tuntuu toimivan näillä 0 - 10 asteen ulkolämpötiloilla, ainakin toistaiseksi...

Kun saunotaan, niin huonelämpötilat nousee ja yöllä tuskaista nukkua. Viimeksi laitettiin saunapäivänä "Juhlatila" (-1'C) käyttöön hyvissä ajoin ja oli huomattavasti mukavampi nukkua yö :)
Ehkä täytyy vielä kokeilla juhlatilaa 2 asteen pudotuksella saunapäivänä. Tämähän on siitä hyvä että 8 tunnin jälkeen palaa normaaleille asetuksille.
Kaipa ne käyrät jossain vaiheessa löytyy kohdalleen. Jotenkin homma oli vaan niin paljon helpompaa kun aiemmin oli Ouman EH800 käytössä ja huonelämpötilamittaus, niin ei tarvinnut välittää mistään mitään. Lämmöt oli aina se mitä pitikin.

Kun alan saamaan käyrät kohdalleen, niin on tarkoitus ottaa yöksi lämpötilan pudotukset käyttöön, mutta antaa vielä olla vakiolämmöt että saa käyrät edes lähelle oikeaa.
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #13 : 16.10.14 - klo:19:05 »
Tuohon laitteeseen saa lisävarusteena myös huoneanturin. Juurikin vaikka tuota saunan, auringon tai vaikkapa takan ylimääräistä lämmittävää vaikutusta vastaan.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #14 : 16.10.14 - klo:19:14 »
Siis saako pelkän huoneanturin ja osaatko sanoa mitä maksaa?
Vai tarkoitatko Vitotrol kauko-ohjain/huoneanturia?  Se taisi olla aika kallis jos en väärin muista.... (+500e)
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #15 : 16.10.14 - klo:19:16 »
Joillekkin käyrän säätöön saattaa saada apua niin että merkkaa ylös sellaiset kohdat kuin missä käyrän pyyntilämpötila on ollut oikea. Esim ulkona +10 menovesi 30, sisällä 22 OK.
ulkona 0, menovesi 35, sisällä 22 OK.
ulkona -20, menovesi 47, sisällä 22 OK.

Sitten lopuksi säätää käyrän tasoa ja jyrkkyyttä niin että se käyrä menisi kaikkien noiden pisteiden läpi.

Saattaa olla haastavaa jos käyrää tasoa ja jyrkkyyttä joutuu molempia säätämään samaan aikaan niin tuppaa olemaan niin että käyrän toinen pää karkaa myös jonnekkin. Ja usein sää kuitenkin vaihtuu esim +10 keleistä 0 tai -20 keleihin varsin hitaasti. Ainakin niin että lämpötila olisi ympäri vrk mahdollisimman tasainen. Parhaita säätöjen hakuun ovat päivät jolloin lämpötila olisi mahdollisimman tasainen koko päivän kuten usein pilvisillä keleillä. Käyrän säädön jälkeen täytyy vielä odotella ainakin päivä jotta näkee mitä muutokset todellisuudessa vaikuttavat....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #16 : 16.10.14 - klo:20:08 »
Siis saako pelkän huoneanturin ja osaatko sanoa mitä maksaa?
Vai tarkoitatko Vitotrol kauko-ohjain/huoneanturia?  Se taisi olla aika kallis jos en väärin muista.... (+500e)

Noita Vitotroleja on montaa eri mallia.

Esim tämä Vitotrol 200A maksaa saksassa 105€


Pelkkä anturi 70€


Täytyisi vaan tutkia mitkä ovat varmasti yhteensopivia tuon Vitotronicin kanssa, osa noista on mun mielestä vielä langattomia...
Tuolta voi katsella malleja ja hintoja laittamalla hakuun vitotrol
http://www.loebbeshop.de/viessmann/suche.htm
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #17 : 16.10.14 - klo:22:13 »
Omat asetukset nyt näin:
Jyrkkyys: 0,7
Taso: -3
Huonelämpötila pyynti 21, todellinen 21-22
Patteriverkosto, hystereesi puskurivaraajalle 6 astetta.

Kokeilin -2 tasoa mutta lämpötila tuntui liian kuumalta.
Tämä nykyinen asetus tuntuu toimivan näillä 0 - 10 asteen ulkolämpötiloilla, ainakin toistaiseksi...

Kun saunotaan, niin huonelämpötilat nousee ja yöllä tuskaista nukkua. Viimeksi laitettiin saunapäivänä "Juhlatila" (-1'C) käyttöön hyvissä ajoin ja oli huomattavasti mukavampi nukkua yö :)
Ehkä täytyy vielä kokeilla juhlatilaa 2 asteen pudotuksella saunapäivänä. Tämähän on siitä hyvä että 8 tunnin jälkeen palaa normaaleille asetuksille.
Kaipa ne käyrät jossain vaiheessa löytyy kohdalleen. Jotenkin homma oli vaan niin paljon helpompaa kun aiemmin oli Ouman EH800 käytössä ja huonelämpötilamittaus, niin ei tarvinnut välittää mistään mitään. Lämmöt oli aina se mitä pitikin.

Kun alan saamaan käyrät kohdalleen, niin on tarkoitus ottaa yöksi lämpötilan pudotukset käyttöön, mutta antaa vielä olla vakiolämmöt että saa käyrät edes lähelle oikeaa.

Mistä tuon puskurivaraajan hystereesin näkee, eli paljonko se on? Miten säädetään?

Itsellä ollut vielä sellainenkin ongelma, että juuri tuo lämpötilan pudotus esim. yöksi ei tunnu pelaavan.  Normaali huonelämpötila on asetettu arvoon +21 astetta ja alennettu huonelämpötila arvoon +19 astetta . Kello asetettu niin että alennus pitäisi olla klo 22.00 - klo 6.00 välisenä aikana. Kun laitan tuon säästökäytön päälle, ruutuun tulee se säästöpossun kuva ja näyttäisi että kaikki on kunnossa. Kun menen muutaman tunnin päästä katsomaan, niin säästöpossu on hävinnytkin ruudulta eikä mitään lämpötilan pudotusta tapahdu?
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #18 : 16.10.14 - klo:22:41 »
Itsellä ollut vielä sellainenkin ongelma, että juuri tuo lämpötilan pudotus esim. yöksi ei tunnu pelaavan.  Normaali huonelämpötila on asetettu arvoon +21 astetta ja alennettu huonelämpötila arvoon +19 astetta . Kello asetettu niin että alennus pitäisi olla klo 22.00 - klo 6.00 välisenä aikana. Kun laitan tuon säästökäytön päälle, ruutuun tulee se säästöpossun kuva ja näyttäisi että kaikki on kunnossa. Kun menen muutaman tunnin päästä katsomaan, niin säästöpossu on hävinnytkin ruudulta eikä mitään lämpötilan pudotusta tapahdu?

Jees elikäs homman juju on siinä että pumppu käsittää lämpötilan säädön tapahtuvan välillä 00.00-23.59 joten täytyy laittaa muutama eri lämpötila. Eli ensiksi 00.00-06.00 alennettu 06.00-22.00 normaali ja sitten vielä lopuksi 22.00-24.00 alennettu ja sitten pitäisi alkaa pelaamaan...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #19 : 16.10.14 - klo:22:47 »
Puskurivaraajan hystereesi on 7203
Löytyy "koodaustaso 1"
Tämä oli muistaakseni tehdasasetuksella 5 astetta mutta kasvatin sen 6 että sain vähän pidempiä käyntijaksoja. Tosin ei näillä nollakeleilläkään ole käyntijaksot kuin parikymmentä minuuttia.
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #20 : 16.10.14 - klo:22:49 »
Mistä tuon puskurivaraajan hystereesin näkee, eli paljonko se on? Miten säädetään?

Puskurivaraan hystereesi löytyy
* menu ja OK nappi pohjassa yli 4s ajan
*koodaustaso 1
*puskurivaraaja
*7203 lämpötilan hystereesi puskurivaraajan lämmitys

Tämä arvo voi olla 20-200 eli 2.0 K - 20.0 K eli astetta

Jos hystereeri on 5K ja lämmityskäyrä pyytää 30 asteista vettä mlp käynnistyy kun puskurivaraajan lämpötila on laskenut 25 asteeseen.
Mikäli tätä nostaa liikaa saattaa lämpötila huoneessa vaihdella häiritsevästi. Tällä voi suoraan vaikuttaa mlp käyntijaksojen pituuteen. Käynnistysmäärät ja jaksojen pituudet yleisesti ottaen ovat määrittävät tekijät kompressorin elinijälle..
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #21 : 16.10.14 - klo:22:50 »
Jees elikäs homman juju on siinä että pumppu käsittää lämpötilan säädön tapahtuvan välillä 00.00-23.59 joten täytyy laittaa muutama eri lämpötila. Eli ensiksi 00.00-06.00 alennettu 06.00-22.00 normaali ja sitten vielä lopuksi 22.00-24.00 alennettu ja sitten pitäisi alkaa pelaamaan...

Juuri noin ne kellonajat ovat sinne laitettukin, eli kolme eri kellonaikaa piti syöttää. Ei vain pysy "possu" päällä?
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #22 : 16.10.14 - klo:22:59 »
Juuri noin ne kellonajat ovat sinne laitettukin, eli kolme eri kellonaikaa piti syöttää. Ei vain pysy "possu" päällä?

Huomasithan valita ajanjaksoksi ma-su eikä vain yhtä päivää. Ja tietysti valita jokaisen kellonajan perästä onko kyseessä normaali vai alennettu lämpötila?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #23 : 16.10.14 - klo:23:04 »
Huomasithan valita ajanjaksoksi ma-su eikä vain yhtä päivää. Ja tietysti valita jokaisen kellonajan perästä onko kyseessä normaali vai alennettu lämpötila?

Kyllä valitsin....tai, pitänee vielä käydä katsomassa....tulee kohta epäluuloiseksi itsekin  :).
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #24 : 20.10.14 - klo:22:37 »

Puskurivaraan hystereesi löytyy
* menu ja OK nappi pohjassa yli 4s ajan
*koodaustaso 1
*puskurivaraaja
*7203 lämpötilan hystereesi puskurivaraajan lämmitys

Tämä arvo voi olla 20-200 eli 2.0 K - 20.0 K eli astetta

Jos hystereeri on 5K ja lämmityskäyrä pyytää 30 asteista vettä mlp käynnistyy kun puskurivaraajan lämpötila on laskenut 25 asteeseen.
Mikäli tätä nostaa liikaa saattaa lämpötila huoneessa vaihdella häiritsevästi. Tällä voi suoraan vaikuttaa mlp käyntijaksojen pituuteen. Käynnistysmäärät ja jaksojen pituudet yleisesti ottaen ovat määrittävät tekijät kompressorin elinijälle..

Puskurivaraajan lämpötilan hystereesi oli minulla asetettu arvoon 50.

Ihmettelin, että onkohan tuo parametri 7200 ( puskurivaraajan vapautus / hydraulinen jakaja ) oikein, minulla se oli 0?

7202 ja 7208 parametrit olivat 500 ( lämpötilaraja käyttötilassa puskurivaraajan kiinteä arvo ), mitä sitten tarkoittavatkin?

Kiinnitin myös huomion sellaiseen parametriin joka löytyi otsikon -Sisäinen kierto- alta, eli parametri 730D ( 3-tievaihtoventtiilin vapautus lämmitys / lämmin käyttövesi ). Minulla tuo parametri oli 0, eli ei ole päällä, pitäisikö olla?

Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #25 : 20.10.14 - klo:23:09 »
Omassa järjestelmässä on ukv100 puskurivaraaja ja asetus 7200 = 1
7202 ja 7208 = 500
730D ei löydy....
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #26 : 20.10.14 - klo:23:23 »
Omassa järjestelmässä on ukv100 puskurivaraaja ja asetus 7200 = 1
7202 ja 7208 = 500
730D ei löydy....

Sama puskurivaraaja myös meillä. Taidanpa muuttaa tuon 7200 asetuksen myös ykköseksi. Muita koodeja puskurivaraajasta ei pääse edes katsomaan kun tuo arvo on 0.

Sisäinen kierto parametreja ei ole kuin nuo kaksi 730D ja 730C ( menoveden lämpötila kun ulkoinen käsky ).
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #27 : 21.10.14 - klo:00:05 »
Ihmettelin, että onkohan tuo parametri 7200 ( puskurivaraajan vapautus / hydraulinen jakaja ) oikein, minulla se oli 0?

7202 ja 7208 parametrit olivat 500 ( lämpötilaraja käyttötilassa puskurivaraajan kiinteä arvo ), mitä sitten tarkoittavatkin?

Kiinnitin myös huomion sellaiseen parametriin joka löytyi otsikon -Sisäinen kierto- alta, eli parametri 730D ( 3-tievaihtoventtiilin vapautus lämmitys / lämmin käyttövesi ). Minulla tuo parametri oli 0, eli ei ole päällä, pitäisikö olla?

Kyllä tuo puskurivaraaja taidetaan yleensä kytkeä käyttöön mikäli se kytketään järjestelmään. Silloin puskuriin asennetaan sinne päällipuolelle vielä lämpötila-anturi mikä kertoo puskurivaraajan lämpötilan. Ja usein vielä puskurivaraajasta pattereille lähtevässä putkessa on vielä lisäksi lämpötila-anturi.

Toi puskurivaraajan käyttöön ottaminen sitten todennäköisesti vaikuttaa todella rankasti lämmityskäyrään joten välttämättä tälläin yötä vasten en vaihtaisi ettei aamulla herää kylmään asuntoon...

3-kolmitieventtiili voisi jollain tapaa kertoa sen että miksi sulla kaikki tunnit kertyy sinne käyttövesisarakkeeseen.... mahdollisesti... Täytys tutkia manuaaleja enemmän ennenkuin voi sanoa tuosta muuta kuin mutu tuntumalta. Tän päivän osalta alkaa vaan oleen jo tunnit täynnä...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #28 : 21.10.14 - klo:00:12 »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #29 : 21.10.14 - klo:22:06 »

Kyllä tuo puskurivaraaja taidetaan yleensä kytkeä käyttöön mikäli se kytketään järjestelmään. Silloin puskuriin asennetaan sinne päällipuolelle vielä lämpötila-anturi mikä kertoo puskurivaraajan lämpötilan. Ja usein vielä puskurivaraajasta pattereille lähtevässä putkessa on vielä lisäksi lämpötila-anturi.

Toi puskurivaraajan käyttöön ottaminen sitten todennäköisesti vaikuttaa todella rankasti lämmityskäyrään joten välttämättä tälläin yötä vasten en vaihtaisi ettei aamulla herää kylmään asuntoon...

3-kolmitieventtiili voisi jollain tapaa kertoa sen että miksi sulla kaikki tunnit kertyy sinne käyttövesisarakkeeseen.... mahdollisesti... Täytys tutkia manuaaleja enemmän ennenkuin voi sanoa tuosta muuta kuin mutu tuntumalta. Tän päivän osalta alkaa vaan oleen jo tunnit täynnä...

No joo, illalla yritin muuttaa tuon puskurivaraajan vapautuksen 1:lle ja eikös vaan...ilmoitti häiriöstä välittömästi!  Tapahtumatiedoissa mainittiin että menoveden lämpötila-anturi viallinen puskurivaraajan jälkeen. Tänään vielä tsekkailin noita tapahtumatietoja, nii siellä mainittiin mm. -Lämmitysveden puskurivaraajaa lämmitään kerran tunnissa, poiskytkentä tapahtuu paluuveden lämpötila-anturin asetusarvon mukaisesti.

Puskurivaraajan jälkeen ( ennen kiertovesipumppua ) on tosiaan lämpötila-anturi siinä menoveden putken kyljessä. Eli...puskurivaraaja tässä systeemissä on mukana, mutta miten....erilaisesti kaiketi kuin desigilla.

Edelleen tosiaan mietityttää, miksi käyttövesisarakkeeseen kertyy niin paljon käyttötunteja ja lämmityspuolelle ei paljon mitään. Kyllä se tässä vielä selviää...  ::).
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #30 : 21.10.14 - klo:22:08 »


Eli tuo 3-venttiilikin pitänee olla 0 asennossa, meillähän on juurikin tuo 300-G.
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #31 : 21.10.14 - klo:22:23 »
No joo, illalla yritin muuttaa tuon puskurivaraajan vapautuksen 1:lle ja eikös vaan...ilmoitti häiriöstä välittömästi!  Tapahtumatiedoissa mainittiin että menoveden lämpötila-anturi viallinen puskurivaraajan jälkeen. Tänään vielä tsekkailin noita tapahtumatietoja, nii siellä mainittiin mm. -Lämmitysveden puskurivaraajaa lämmitään kerran tunnissa, poiskytkentä tapahtuu paluuveden lämpötila-anturin asetusarvon mukaisesti.

Puskurivaraajan jälkeen ( ennen kiertovesipumppua ) on tosiaan lämpötila-anturi siinä menoveden putken kyljessä. Eli...puskurivaraaja tässä systeemissä on mukana, mutta miten....erilaisesti kaiketi kuin desigilla.

Edelleen tosiaan mietityttää, miksi käyttövesisarakkeeseen kertyy niin paljon käyttötunteja ja lämmityspuolelle ei paljon mitään. Kyllä se tässä vielä selviää...  ::).

Löytyy meiltäkin asennuspäivältä tuollainen menoveden lämpötila-anturi viallinen ilmoitus ja sitten siitä 5 minuutin päästä "Häiriö poistettu" eli varmaankin asentajat tekivät silloin jotain asetuksia jonka jälkeen se on hävinnyt....

Kiertovesipumppu on meillä paluupuolella, ennen puskurivaraajaa. Puskurivaraajassa on siellä päällä (tai ainakin piuha menee päältä sisään) se lämpötila-anturi kuten fraatti kirjoittelikin. Mitään muuta lämpötilamittausta verkoston putkissa ei ole.
Puskurivaraaja on neliputkiliitoksella ja mitään ulkoisia 3-tiesekoitusventtiilejä järjestelmässä ei ole.
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #32 : 21.10.14 - klo:22:41 »

Löytyy meiltäkin asennuspäivältä tuollainen menoveden lämpötila-anturi viallinen ilmoitus ja sitten siitä 5 minuutin päästä "Häiriö poistettu" eli varmaankin asentajat tekivät silloin jotain asetuksia jonka jälkeen se on hävinnyt....

Kiertovesipumppu on meillä paluupuolella, ennen puskurivaraajaa. Puskurivaraajassa on siellä päällä (tai ainakin piuha menee päältä sisään) se lämpötila-anturi kuten fraatti kirjoittelikin. Mitään muuta lämpötilamittausta verkoston putkissa ei ole.
Puskurivaraaja on neliputkiliitoksella ja mitään ulkoisia 3-tiesekoitusventtiilejä järjestelmässä ei ole.

Johtuisikohan meidän systeemien ero sitten vain siitä että tuo puskurivaraaja on eri tavalla kytketty järjestelmään, en oikein tiedä. Meillä tuosta puskurivaraajasta lähtee kaksi putkea ylhäältä ja yksi paluuputki alhaalta ja sitten siellä alaliitännässä on pieni paisuntasäiliö, liekö tuo se neliputkiliitos? Ainakin tuo kiertovesipumppu on eri paikassa kun se meillä on menoputkessa puskurivaraajan jälkeen.

Eipä meilläkään mitään ulkoisia 3-tie sekoitusventtiileitä ole, ellei sellaista itse maalämpöpumpun sisällä ole.
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #33 : 21.10.14 - klo:23:14 »
Onhan noissa tietty eroja.
Meillä siitä puskurivaraajasta lähtee ylhäältä kaksi putkea, toinen on viessmannin tuloputki ja toinen on patteriverkoston menovesi. Alapäässä on myös kaksi erillistä liitäntää, joista toinen on viessmannin menoputki ja toinen on se patteripuolen paluuvesi. Tuolla patteripuolen paluuputkessa eli ukv:n pohjassa on vähän aikaisemmin se kiertovesipumppu ja sitä ennen on haaroitettu puskurivaraaja.
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #34 : 22.10.14 - klo:00:14 »
Tuossa on nuo eri puskurivaraajien kytkentävaihtoehdot jonkun piirtämänä:


Tuo kiertovesipumpun eri sijainti meno/paluuputkessa ei vaikuta lopputulokseen millään tavalla.

Olettaisin että tuon parametrin millä puskurivaraaja otetaan käyttöön tuottaa sen takia virheilmoituksen koska tuolla puskurivaraajan päällä ei ole puskurivaraajan lämpötilaa mittaavaa anturia. Porukoilla on lisäksi vielä puskurilta lähtevän veden lämpötilanmittaus jonka senkin lämpötila näkyy tuolla koneen valikoissa.

Jos puskurivaraja ei ole käytössä pumpun lämmitys käynnistyy sitten kuin paluuveden lämpötila laskee alle käyrän pyytämän "toision hystereesi" (yleensä 2 astetta) + 2,5 astetta alle. Esim pyynti 30 - 4,5=25,5 käynnityslämpötila. Pysähtyy sitten kuin meno+paluun keskiarvo on sama kuin käyrän pyynti.¨Eli pumpun ohjaus tapahtuu paluulämpötilan perusteella.

Jos puskurivaraaja on käytössä silloin käyrä määrittää puskurivaraajan lämpötilan. "Puskurivaraajan hystereesi" taas voi olla vaikka 5 astetta ja jos käyrä on 40 niin silloin pumppu käynnistyy silloin kuin puskurivaraajan lämpötila on laskenut 35 asteeseen. Tällöin pumpun ohjaus tapahtuu puskurivaraajan lämpötilan perusteella(=menoveden lämpötilalla)

Ja juurikin johtuen noista eroista, käyrää missä puskurivaraaja on käytössä tai sellaista missä se ei ole käytössä ei oikeastaan voi verrata toisiinsa.

Sitä en kylläkään ymmärrä miksi näitä ei kytketä kaikkia samalla tavalla...  ::)

btw. tämän vois jokainen tehdä. Painaa tuosta vasemmalta oman nimimerkin kohdalta -> muokkaa profiilia -> profiili -> allekirjoitus "ja tähän joku teksti omista härveleistä" niin on sitten huomattavasti helpompi höpötellä kun osaa yhdistää ihmiset ja niiden käyttämät laitteistot toisiinsa ilman että tarvii kelata viestejä taaksepäin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #35 : 22.10.14 - klo:22:35 »
Kuva kertoo aina enemmän kuin tuhat sanaa  :).

Kiitos hyvästä selvennyksestä tuon puskurivaraajan osalta. En tiedä miksi meillä kytkentä on tehty niin että pumpun ohjaus tapahtuu paluulämpötilan perusteella, jotenkin tuntuisi selvemmältä että ohjaus tapahtuisi suoraan lämmityskäyrään perustuen.  Täytyy kysyä asentajalta kun tulee jossain vaiheessa tekemään optimointikäynnin, jos lienee jokin viisas selitys? Toivottavasti ei ainakaan niin että oli halvin tapa toteuttaa!!



Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #36 : 22.10.14 - klo:22:51 »
Kuva kertoo aina enemmän kuin tuhat sanaa  :).

Kiitos hyvästä selvennyksestä tuon puskurivaraajan osalta. En tiedä miksi meillä kytkentä on tehty niin että pumpun ohjaus tapahtuu paluulämpötilan perusteella, jotenkin tuntuisi selvemmältä että ohjaus tapahtuisi suoraan lämmityskäyrään perustuen.  Täytyy kysyä asentajalta kun tulee jossain vaiheessa tekemään optimointikäynnin, jos lienee jokin viisas selitys? Toivottavasti ei ainakaan niin että oli halvin tapa toteuttaa!!
No niinhän perustuukin käyrään. Käyrä ohjaa lämmitystä. Mittaus paluuputkesta antaa paljon tarkemman kuvan lämmitystarpeesta kuin jos mitattaisi menosta.
Kokemusta on. Asentaja mulla oli laittanut epähuomiossa anturin menoputkeen ja käyrä oli sovitettava aika jyrkäksi että talo lämpesi.

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #37 : 23.10.14 - klo:11:00 »

No niinhän perustuukin käyrään. Käyrä ohjaa lämmitystä. Mittaus paluuputkesta antaa paljon tarkemman kuvan lämmitystarpeesta kuin jos mitattaisi menosta.
Kokemusta on. Asentaja mulla oli laittanut epähuomiossa anturin menoputkeen ja käyrä oli sovitettava aika jyrkäksi että talo lämpesi.

No...kerroinkin väärin, menoputkessa se minullakin on ( puskurivaraajan ja kiertovesipumpun välissä ). Samaa olen huomannut nyt itsekin, nyt lähes kymmenen asteen pakkasilla pitää käyrää jyrkentää että tekisi riittävän lämpöistä vettä ( patteriverkosto kun on kyseessä ).
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa maker3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #38 : 23.10.14 - klo:11:07 »
Jos puskurivaraja ei ole käytössä pumpun lämmitys käynnistyy sitten kuin paluuveden lämpötila laskee alle käyrän pyytämän "toision hystereesi" (yleensä 2 astetta) + 2,5 astetta alle. Esim pyynti 30 - 4,5=25,5 käynnityslämpötila. Pysähtyy sitten kuin meno+paluun keskiarvo on sama kuin käyrän pyynti.¨Eli pumpun ohjaus tapahtuu paluulämpötilan perusteella.

Jos puskurivaraaja on käytössä silloin käyrä määrittää puskurivaraajan lämpötilan. "Puskurivaraajan hystereesi" taas voi olla vaikka 5 astetta ja jos käyrä on 40 niin silloin pumppu käynnistyy silloin kuin puskurivaraajan lämpötila on laskenut 35 asteeseen. Tällöin pumpun ohjaus tapahtuu puskurivaraajan lämpötilan perusteella(=menoveden lämpötilalla)


Onko se tosiaan noin päin? Eli jos puskurivaraaja ei käytössä, pumpun ohjaus tapahtuu paluulämpötilan perusteella? Minullahan on juuri se tilanne että lämpötila-anturi on menovedessä ja puskurivaraaja ei ole käytössä ( kun ei huolinut otettavaksi käyttöön, vaan herjasi sitä häiriötä ). Mitenköhän tuo puskurivaraaja nyt oikein toimii minun tapauksessa?
Viessmann Vitocal 300-G (5,9 kW) + Vitocell 100-B (300 l) + UKV 100, kaivo 137m

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityskäyrä
« Vastaus #39 : 17.01.19 - klo:03:29 »
Lämmityskäyrää yrittänyt säätää ja yrittänyt ymmärtää sen toimintaa ja mitä siitä seuraa...

Mitä jyrkkyys ja taso käytännössä tarkoittavat, tai toisin sanoen kumpaa niistä pitäisi säätää ensin, vai molempia vai onko sillä merkitystä?

Onko huonelämpöpyynnin arvolla merkitystä mikä se on, jos kone alkaa kuitenkin seuraamaan lämmityskäyrään asetettuja arvoja?