Kirjoittaja Aihe: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5 / Korjattu vaihtamalla anturi  (Luettu 2319 kertaa)

Poissa TeeHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Moro,
Löytyi tapahtumalokista:
"Kylmäainepiirin häiriö 5 (Elektronisen paisuntaventtiilin säätö, Lämpöpumpun 1. teho)"
Kylmäainepiirin ilmoituksissa:
"28.09.2021 00.03 | 05 | Virhe | 1

Häiriö oli kuittautunut automaattisesti pois ja pumppu näyttäisi toimivan normaalisti. Huomasin tuon ilmoituksen tänään (30.9), eli oli pari päivää sitten tapahtunut. Lokissa ei näkynyt mitään poikkeavaa.

Pitäisikö olla huolissaan?
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ilmoitusta?

Pumppu otettu käyttöön 9/2013. Käynnistyksiä 49693 kpl ja käyttötunteja 22192 h.

t. Tapio H
« Viimeksi muokattu: 05.09.22 - klo:19:52 kirjoittanut TeeHoo »
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
« Vastaus #1 : 04.12.21 - klo:21:54 »
Kosketushäiriö ollut korkeapaineanturissa.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa TeeHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
« Vastaus #2 : 27.12.21 - klo:22:51 »
Kiitos tiedosta. Tavailin juuri netistä, että ei sinällään pysäytä kompresoria. Mutta mikä on tuon vian pitempi aikainen vaikutus? Nyt tuo häiriö on tullut jonkun kerran ja kuittautunut itsestään pois.
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
« Vastaus #3 : 04.04.22 - klo:21:49 »
Elektronisen paisuntaventtiilin säädöt ei tehdasasetuksilla toimineet, ensimmäisen vuoden aikana tuli paljon hälytyksiä ja muutama huoltokäynti ennen kuin saivat EEV:n säätöarvot kohdilleen. Sen jälkeen ei ole ongelma toistunut nyt yli kahteen vuoteen.

Poissa TeeHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
« Vastaus #4 : 02.09.22 - klo:06:44 »
No niin, loppui hälyt kun paineanturi vaihdettiin. Nyt pelaillut reilun kuukauden ok. Tässä laitteessa anturin voi vaihtaa niin, ettei kylmäaineet karkaa.
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.