Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 586078 kertaa)

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #520 : 30.12.15 - klo:09:36 »
Asiallisesti näyttää kone käyvän.
Käyntijakso on yli 30 minuuttia. OK.
Keruun delta on "reippaahko", mutta OK. Onko syvä kaivo ja pieni kone ?
Kone huilaa yli puolet ajasta, eli mitoituskin näyttää olevan OK.

Mikä softa koneessa ? 
Laitatko kohteen perustiedot footteriin.

Kiitoksia näkemyksistä..

Perustiedot lisätty, koneessa on uusin Niben softa v7113R3..
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #521 : 30.12.15 - klo:09:38 »
Itse saattaisin vähän suurentaa asteminuutteja. Eli käyntiaika vähän pitenisi 32 minuutista ja lepoaika vähän kasvaisi 56 minuutista.
Täällä joskus yritin säädellä niin että käyntiaika olisi 45 minuutin luokkaa.

Kiitoksia näkemyksestä..

Tällä hetkellä asteminuutit ovat -120, niin olisiko sopiva kokeilu -150 vai millä lähtisitte itse kokeilemaan..?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #522 : 30.12.15 - klo:11:40 »
Kiitoksia näkemyksestä..

Tällä hetkellä asteminuutit ovat -120, niin olisiko sopiva kokeilu -150 vai millä lähtisitte itse kokeilemaan..?

Aika pieni on tuollainen 30 asteminuutin muutos vielä, patteritalossa ainakin. Kokeile ensin vaikka -180:tä.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #523 : 30.12.15 - klo:12:03 »
Nostan, onko muilla vastaavaa? Mulla Mac, El Capitan ja Javan uusin versio, Logintutkija 1.2.7.
Hienosti avaa yhden loggauksen, mutta kun sulkee sen ja koittaa vaikka katso vanhaa log-tiedostoa uudestaa niin ei anna hakea tiedostoa. Uudelleenkäynnistys auttaa ainoastaan.
Tähän en voi muuta sanoa kun ettei ole Mackiä millä testata ja kukaan ei ole käytöksestä raportoinut toistaiseksi. Logintutkijan vikoja kannattaa jatkossa raportoida tuonne sen ketjuun http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.120.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa 10 kw nibe 1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #524 : 30.12.15 - klo:19:54 »
Pitkästä aikaa loggausdataa, tässä pitempi käyntijakso, talo oli suurimman osan aikaa tyhjillään.
Kun katselin yksittäisiä päiviä tuolla loggaajalla käyntikerrat olivat lähemmän 20 krt ja ulkolämpötilä melkein -20 vaikka -10 oli alin mitä koko pitemmän mittausjakson aikana oli.

Eli jokin ongelma oli jossain? Mutta tuo yli 8 vrk keskiarvo oli jo parempi.

Nyt uusi loggaus päällä ja samalla viimeisin softa laitettu pumppuun.

asteminuutit -230
2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori

Poissa Landeman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #525 : 30.12.15 - klo:21:33 »
Lämpöpumppu pyörinyt vajaa kaksi kuukautta ja nyt asuttu muutama viikko uudessa tuvassa. Keräsin ensimmäisen kerran dataa ja tällaisia mittaustuloksia tuli. Itseäni mietityttää käynti- ja lepoajan suhde (52%-48%), miltä se vaikuttaa? Pumppu on F1245- 8kW ja perässä on UKV100. Asteminuutit on -180 ja liuospumppu on jatkuvalla käytöllä 90%:lla. Alakerta on lämpöjen puolesta ok, mutta yläkerrassa (harvalaudoitus+heijastuspellit) ei meinaa lämpöä riittää joka makkariin. Kannattaako pumpun käyrää nostaa vai kannattaako ennemmin muuttaa virtauksia jakotukilta?

   

Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #526 : 30.12.15 - klo:22:03 »
Lämpöpumppu pyörinyt vajaa kaksi kuukautta ja nyt asuttu muutama viikko uudessa tuvassa. Keräsin ensimmäisen kerran dataa ja tällaisia mittaustuloksia tuli. Itseäni mietityttää käynti- ja lepoajan suhde (52%-48%), miltä se vaikuttaa? Pumppu on F1245- 8kW ja perässä on UKV100. Asteminuutit on -180 ja liuospumppu on jatkuvalla käytöllä 90%:lla. Alakerta on lämpöjen puolesta ok, mutta yläkerrassa (harvalaudoitus+heijastuspellit) ei meinaa lämpöä riittää joka makkariin. Kannattaako pumpun käyrää nostaa vai kannattaako ennemmin muuttaa virtauksia jakotukilta?

Jos kyseessä olisi oma pumppu niin ehkä pudottaisin asteminuutteja hiukan niin että keskikäynti laskisi jonnekin 45min korville. Tämä vähentää myös huonelämpötilan vaihtelua.

Jos tarkoitat liuospumpulla juuri liuospumppua niin sitä ei tarvise pitää jatkuvalla käytöllä. Myöskään koneen sisäistä lämmityspiirin pumppua ei tarvitse pitää päällä jos puskurivaraaja on kytketty 3 tai 4 putkisella kytkennällä ja lämmityskiertoa hoitaa ulkoinen pumppu. Jos puskuri on 2-putki kytkennällä niin tällöin koneen sisäinen lämmityspiirin pumppu pitää pyöriä kokoajan. Tuosta logista päätellen liuospuole dT ei ole aina vakio joten ehkä koneen softan voisi päivittää jolloin pumppuihin tulee automaattinen nopeudensäätö.

Jos kerrot hiukan lisää kuinka lattialämmitykset ja puskuri on kytketty niin ehkä sitten voi miettiä myös miten yläkertaa voisi saada lämpöisemmäksi... Näillä tiedoilla se on hiukan heikkoa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #527 : 30.12.15 - klo:22:34 »
Pitkästä aikaa loggausdataa, tässä pitempi käyntijakso, talo oli suurimman osan aikaa tyhjillään.
Kun katselin yksittäisiä päiviä tuolla loggaajalla käyntikerrat olivat lähemmän 20 krt ja ulkolämpötilä melkein -20 vaikka -10 oli alin mitä koko pitemmän mittausjakson aikana oli.

Eli jokin ongelma oli jossain? Mutta tuo yli 8 vrk keskiarvo oli jo parempi.

Nyt uusi loggaus päällä ja samalla viimeisin softa laitettu pumppuun.

asteminuutit -230
Tuossa ylemmässä kuvassa lämmitysveden pyyntö ka 25.3C. Tuossa alemmassa ka 31.4C. Maksimi pyyntö 33.1C -23.3 pakkasella. Mikä on maksimi menoveden lämpötila? Jos lämmitys sammuu maksimi menoveden takia niin se voisi selittää tuon että rupeaa käymään pätkäkäyntiä -20 tai yli pakkasilla?

Keskiarvo käynnistykset tosiaan 8.7kpl päivässä, mutta kovalla pakkasella tuleekin enemmän vaikka pitäisi tulla vähemmän, 19kpl päivässä.

Onko käyrä liian jyrkkä? Olisiko huonelämpö noussut samalla pakkaskelillä. Ylemmässä huonelämpö ka 22.1C. Alemmassa ka 24.5C. Samalla lämmitysveden pyyntö on noussut ka 6.1C.

Nuo tuli äkkiseltään mieleen.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #528 : 30.12.15 - klo:22:53 »
Lämpöpumppu pyörinyt vajaa kaksi kuukautta ja nyt asuttu muutama viikko uudessa tuvassa. Keräsin ensimmäisen kerran dataa ja tällaisia mittaustuloksia tuli. Itseäni mietityttää käynti- ja lepoajan suhde (52%-48%), miltä se vaikuttaa? Pumppu on F1245- 8kW ja perässä on UKV100. Asteminuutit on -180 ja liuospumppu on jatkuvalla käytöllä 90%:lla. Alakerta on lämpöjen puolesta ok, mutta yläkerrassa (harvalaudoitus+heijastuspellit) ei meinaa lämpöä riittää joka makkariin. Kannattaako pumpun käyrää nostaa vai kannattaako ennemmin muuttaa virtauksia jakotukilta?
Itse en oikein varmaksi tiedä sanoa että miten kannattaa tehdä. Ehkä kylmempien makkareiden virtausta voisi parantaa ja toisaalta taas kuumien huonontaa. Voi joutua muuttamaan myös lämpökäyrää tai jos pitää saman lämpökäyrän, mutta säätää lämpöä suuremmaksi.

Säätöä voi tosiaan helpottaa jos asteminuutit laittaisi vaikkapa -120. En tiedä miten käyttäytyy 500 metrin maapiiri, mutta epäilen että ei paljon kaivosta poikkea.

Liuospumpun voi tosiaan laittaa automaattikäytölle ja taukoajalla sammuksiin. Nyt taitaa pyöriä liiankin nopeasti 2x250m lenkille. Täällä 400m lenkki ja 100%.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #529 : 31.12.15 - klo:08:40 »
Lämpöpumppu pyörinyt vajaa kaksi kuukautta ja nyt asuttu muutama viikko uudessa tuvassa. Keräsin ensimmäisen kerran dataa ja tällaisia mittaustuloksia tuli. Itseäni mietityttää käynti- ja lepoajan suhde (52%-48%), miltä se vaikuttaa? Pumppu on F1245- 8kW ja perässä on UKV100. Asteminuutit on -180 ja liuospumppu on jatkuvalla käytöllä 90%:lla. Alakerta on lämpöjen puolesta ok, mutta yläkerrassa (harvalaudoitus+heijastuspellit) ei meinaa lämpöä riittää joka makkariin. Kannattaako pumpun käyrää nostaa vai kannattaako ennemmin muuttaa virtauksia jakotukilta?

Jos yläkerran virtausta on mahdollista lisätä, niin se lienee paras vaihtoehto.
Jos ei voi lisätä, niin käyrää ylemmäs ja alakerran kiertoa tukilta pienemmälle.

Asteminuuttien muutoksella tuskin on suurta merkitystä, mutta jos intoa on niin kokeile vaikka -90.
Se on patteri ja lattialämmityksen "yleissuosituksen" puolesta välistä.

Pumput kannattaa laittaa automaatille.

Jos ei ole ulkoista pumppua, niin pitäisin lämpöpuolen pumpun käynnissä huilijaksollakin (esim. puolet lämmöntuottonopeudesta), jotta vesi virtaa ja lämpö luopuu.

Kun lämpö ei tuvassa ole hyvin, niin käyntisuhde on ehkä toisarvoinen seikka.
Ja 50/50 on ihan ok.

Taitaa olla myös rakennuksen kuivumisvaihe menossa ja se vaatii energiaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #530 : 31.12.15 - klo:09:58 »
Tuosta logista päätellen liuospuole dT ei ole aina vakio joten ehkä koneen softan voisi päivittää jolloin pumppuihin tulee automaattinen nopeudensäätö.

Rupesin miettimään, että mitenkä on uuden Niben softan v7113R3 osalta, että onko siinä oletuksena toi automaattinen nopeudensäätö otettu pois, kun itselläni tämän päivityksen myötä liuospumppu pyörii omasta mielestäni koko ajan 75% nopeudella, onko muilla samoja huomioita..? Vai voiko sen jostain laittaa takaisin päälle vai onko Nibellä joku syy, että maapiirin pumppu pyörii koko ajan samalla nopeudella vai olenko tulkinnut itse tilanteen väärin..?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #531 : 31.12.15 - klo:10:28 »
Rupesin miettimään, että mitenkä on uuden Niben softan v7113R3 osalta, että onko siinä oletuksena toi automaattinen nopeudensäätö otettu pois, kun itselläni tämän päivityksen myötä liuospumppu pyörii omasta mielestäni koko ajan 75% nopeudella, onko muilla samoja huomioita..? Vai voiko sen jostain laittaa takaisin päälle vai onko Nibellä joku syy, että maapiirin pumppu pyörii koko ajan samalla nopeudella vai olenko tulkinnut itse tilanteen väärin..?

Katso rohkeasti huoltovalikosta miten asetuksesi on.

Ei muuten ole huono tapa pitää kirjaa mitä muutti, kuinka paljon ja mistä syystä.
Muutaman kuukauden/muutoksen päästä ei vanha erkkikään muista miksi mitäkin tuli tehtyä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #532 : 31.12.15 - klo:10:39 »
Katso rohkeasti huoltovalikosta miten asetuksesi on.

Ei muuten ole huono tapa pitää kirjaa mitä muutti, kuinka paljon ja mistä syystä.
Muutaman kuukauden/muutoksen päästä ei vanha erkkikään muista miksi mitäkin tuli tehtyä.

Mistä kohtaa huoltovalikkoa löytyy tämä kohta ja mikä siellä tulisi olla valittuna, että Nibe säätäisi pumpun nopeutta..? Jos se on itselläni vakio nopeudella, niin mikä voisi olla Niben tarkoitus, että on muuttanut sen vakio nopeuteen..?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #533 : 31.12.15 - klo:11:20 »
Mistä kohtaa huoltovalikkoa löytyy tämä kohta ja mikä siellä tulisi olla valittuna, että Nibe säätäisi pumpun nopeutta..? Jos se on itselläni vakio nopeudella, niin mikä voisi olla Niben tarkoitus, että on muuttanut sen vakio nopeuteen..?

Suosittelen Googlaamaan "Nibe F1245 asentaja käsikirja" ja katsomaan perusteet sieltä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #534 : 31.12.15 - klo:11:46 »
Mistä kohtaa huoltovalikkoa löytyy tämä kohta ja mikä siellä tulisi olla valittuna, että Nibe säätäisi pumpun nopeutta..? Jos se on itselläni vakio nopeudella, niin mikä voisi olla Niben tarkoitus, että on muuttanut sen vakio nopeuteen..?
Sieltä ohjeista tosiaan varmaan löytyy oikeat valikkosäädöt, en itsekään yhtään tiedä. 400 metrin lenkki, niin ei varmaan kaukana ole jos pumpun laittaa 100% asetukselle. 400 metriä on maksimi pituus, niin sen takia ehkä pumppukin saisi olla täysillä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa 10 kw nibe 1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #535 : 31.12.15 - klo:12:34 »
Katso rohkeasti huoltovalikosta miten asetuksesi on.

Ei muuten ole huono tapa pitää kirjaa mitä muutti, kuinka paljon ja mistä syystä.
Muutaman kuukauden/muutoksen päästä ei vanha erkkikään muista miksi mitäkin tuli tehtyä.


Juu eilen valikoissa surffaillessa myöskin 75% merkitty, ja ei automaatilla (softa päivityksen jälkeen). Tuli vaihdettua automaatille.
2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #536 : 31.12.15 - klo:14:06 »
Heipsan,

Jaksaako joku kommentoida pumppuni käyntiä, kyseessä 1145-6:
5,2c 6vrk:


-7,5c 3vrk:


Logidata:
http://aijaa.com/yNGBbb

Kiitos!

E: Ja sisälämpötilasta sen verran että anturi sijaitsee kodinhoitohuoneessa jossa n. 2-3 astetta oleskelutiloja lämpimämpi. Anturia ei käytetä ohjaukseen. Emme siis pidä 24-25 asteisena taloa :)
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #537 : 31.12.15 - klo:17:10 »
Asiallisesti näyttää käyvän.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Landeman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #538 : 31.12.15 - klo:18:40 »
Jos kyseessä olisi oma pumppu niin ehkä pudottaisin asteminuutteja hiukan niin että keskikäynti laskisi jonnekin 45min korville. Tämä vähentää myös huonelämpötilan vaihtelua.

Jos tarkoitat liuospumpulla juuri liuospumppua niin sitä ei tarvise pitää jatkuvalla käytöllä. Myöskään koneen sisäistä lämmityspiirin pumppua ei tarvitse pitää päällä jos puskurivaraaja on kytketty 3 tai 4 putkisella kytkennällä ja lämmityskiertoa hoitaa ulkoinen pumppu. Jos puskuri on 2-putki kytkennällä niin tällöin koneen sisäinen lämmityspiirin pumppu pitää pyöriä kokoajan. Tuosta logista päätellen liuospuole dT ei ole aina vakio joten ehkä koneen softan voisi päivittää jolloin pumppuihin tulee automaattinen nopeudensäätö.

Jos kerrot hiukan lisää kuinka lattialämmitykset ja puskuri on kytketty niin ehkä sitten voi miettiä myös miten yläkertaa voisi saada lämpöisemmäksi... Näillä tiedoilla se on hiukan heikkoa.

Näytti olevan maapiirin liuospumppu käsikäytöllä ja 90% jatkuvalla käynnillä, muutin sen automaatille. Puskurisäiliö on kytketty kolmella putkella: lämpöpumpun lämmittämä vesi tulee säiliön yläosaan ja toisesta yläosan yhteestä lähtee kierto lattilämmitykseen, johon on laitettu lt-anturi (BT25). Ulkoinen pumppu on kytketty paluukiertoon, minkä jälkeen on T-haara puskurisäiliöön ja lämpöpumpulle. Alakerrassa on 9 piiriä ja yläkerrassa 6 piiriä. Katsoin tuossa, että lämmityskierrossa ei ole takaiskuventtiiliä ollenkaan, pitäisikö sellainen olla esim. lämpöpumpulta puskurisäiliöön tulevassa putkessa ennen säiliötä?
Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #539 : 01.01.16 - klo:01:12 »
Katsoin tuossa, että lämmityskierrossa ei ole takaiskuventtiiliä ollenkaan, pitäisikö sellainen olla esim. lämpöpumpulta puskurisäiliöön tulevassa putkessa ennen säiliötä?

Ei tarvitse olla, toimii hyvin tuolla kytkennällä. Perustelut löytyy tältä foorumilta muista ketjuista.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #540 : 02.01.16 - klo:21:48 »
Onko muilla siten, että pumppu vaikuttaa tekevän lämmitysvettä ylitse lasketun pyynnön? Mulla nyt pyyntö on 43, pumppu tekee jotain 46,5C ja paluuvesi on noin 38-39C. Vesipumpun nopeus valikoissa näkyi olevan 13%,  ilmeisesti hakee tuolla sen 7-8K deltaT:n lämmityksessä?

Reilu 20% on enää reserviä lisää kun ulkona oli nyt -13C. Ehkä sillä pääsee tonne -20C huitteille ja sitten alkaa piiputtaa ja ottaa vastusta peliin. :/
No, ehkä elämä ei tähän kaadu vaikka vähän alitehoinen onkin...
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #541 : 02.01.16 - klo:22:11 »
Onko muilla siten, että pumppu vaikuttaa tekevän lämmitysvettä ylitse lasketun pyynnön? Mulla nyt pyyntö on 43, pumppu tekee jotain 46,5C ja paluuvesi on noin 38-39C. Vesipumpun nopeus valikoissa näkyi olevan 13%,  ilmeisesti hakee tuolla sen 7-8K deltaT:n lämmityksessä?

Reilu 20% on enää reserviä lisää kun ulkona oli nyt -13C. Ehkä sillä pääsee tonne -20C huitteille ja sitten alkaa piiputtaa ja ottaa vastusta peliin. :/
No, ehkä elämä ei tähän kaadu vaikka vähän alitehoinen onkin...

Juuri noin se toimii ... asteminuuttilaskennasta on foorumilla hyvä selitys, kannattaa "googlata".

Osatehoisellakin pärjää ja usein Nibet mitoitetaan toimittajien toimesta osatehoisiksi, eli viimeinen 2-5% energiasta tuotetaan suosiolla vastuksilla.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #542 : 02.01.16 - klo:22:28 »

Juuri noin se toimii ... asteminuuttilaskennasta on foorumilla hyvä selitys, kannattaa "googlata".

Osatehoisellakin pärjää ja usein Nibet mitoitetaan toimittajien toimesta osatehoisiksi, eli viimeinen 2-5% energiasta tuotetaan suosiolla vastuksilla.

Niin, toki eihän pumppu saisi kerättyä asteminuutteja plussalle koskaan jos se tekisi aina tarkalleen pyydettyä vettä. Pidin kylläkin vähän isona sellaista monen asteen ylitystä tehdyssä vedessä.

Mulle olis ollut 10kW kone parempi, en tosiaan älynnyt ajatella tuota purettua kellariani.
Ei siinä, kai tuollaki pärjää. Sitä vaan funtsin, että jos menee 100% käynnille vaikka -18C ja kävisi pari kolme viikkoa yhtäpäätä niin mitä kompura tykkää :)
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #543 : 02.01.16 - klo:22:45 »
Niin, toki eihän pumppu saisi kerättyä asteminuutteja plussalle koskaan jos se tekisi aina tarkalleen pyydettyä vettä. Pidin kylläkin vähän isona sellaista monen asteen ylitystä tehdyssä vedessä.

Mulle olis ollut 10kW kone parempi, en tosiaan älynnyt ajatella tuota purettua kellariani.
Ei siinä, kai tuollaki pärjää. Sitä vaan funtsin, että jos menee 100% käynnille vaikka -18C ja kävisi pari kolme viikkoa yhtäpäätä niin mitä kompura tykkää :)

Näinpä, oloarvo pitää olla yli asetusarvon (pyynti) että "pakkasella" olevat asteminuutit menevät kohti nollaa. Nibe taitaa toimia aika samalla logiikalla kuin Danfoss, joka sammuttaa kompuran siinä vaiheessa kun oloarvo on 10 astetta yli asetusarvon.

Kompura ei sinänsä tykkää kyttyrää jatkuvasta käynnistä, käynnistykset sitä enemmän rasittavat. Mutta kaivo/maapiiri saattaa mennä liian kylmäksi. Ja kun keruun lämpötila laskee asteella niin COP laskee 3%.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #544 : 03.01.16 - klo:11:08 »
Tuli heittyä pyynnit tappiin kokoeilun vuoksi. 41C pyynnistä suoraan 54c. Tällöin asteminuutit oli laskeneet -655 tasolle ja 2kW vastusta oli päällä. Tämä kai normaalia kun matalan paluun ja yhtäkkinäisen noston takia kompura ei saanut tehtyä pyydettyä? Vai tarkoittaako tuo että kone vaatii aina 2kW lisätehoa kun pyynti 54C jatkuvammassa tilassa?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #545 : 03.01.16 - klo:11:14 »
Tuli heittyä pyynnit tappiin kokoeilun vuoksi. 41C pyynnistä suoraan 54c. Tällöin asteminuutit oli laskeneet -655 tasolle ja 2kW vastusta oli päällä. Tämä kai normaalia kun matalan paluun ja yhtäkkinäisen noston takia kompura ei saanut tehtyä pyydettyä? Vai tarkoittaako tuo että kone vaatii aina 2kW lisätehoa kun pyynti 54C jatkuvammassa tilassa?

Se lisävastus tulee peliin kun asteminuutit putoavat alle -600:n. Tai mikä nyt sitten onkaan asetuksissa laitettu lisälämmön raja-arvoksi. Jos kone ei pelkällä kompuralla pysty tuottamaan pyyntilämpötilaa niin silloin silloin vastukset ovat aina mukana. Meillä kompuran potku loppuu 51-asteessa (paitsi käyttövesipuolella, jossa max. lämpötila on 60 astetta). Jos oloarvon ja pyynnin ero on liian suuri, hyppäävät asteminuutit suoraan -600:aan.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #546 : 03.01.16 - klo:11:16 »
Tuli heittyä pyynnit tappiin kokoeilun vuoksi. 41C pyynnistä suoraan 54c. Tällöin asteminuutit oli laskeneet -655 tasolle ja 2kW vastusta oli päällä. Tämä kai normaalia kun matalan paluun ja yhtäkkinäisen noston takia kompura ei saanut tehtyä pyydettyä? Vai tarkoittaako tuo että kone vaatii aina 2kW lisätehoa kun pyynti 54C jatkuvammassa tilassa?

Jos asteminuutit pysyivät tällöin "paikoillaan" niin tällöin kämppääsi meni/patterit luovuttivat tehoa kompressorin antaman tehon + 2kw teholla lisäksi. Kesällä tietysti jos ajat pattereihin 54 asteista vettä talo muuttuu pikkuhiljaa saunaksi ja näin ollen patterwiden lämmönluovutusteho laskee. Tällöin vastuksia ei enää tarvitakaan ja konekin saattaa alkaa käymään on off...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #547 : 03.01.16 - klo:11:18 »
Se lisävastus tulee peliin kun asteminuutit putoavat alle -600:n. Tai mikä nyt sitten onkaan asetuksissa laitettu lisälämmön raja-arvoksi. Jos kone ei pelkällä kompuralla pysty tuottamaan pyyntilämpötilaa niin silloin silloin vastukset ovat aina mukana. Meillä kompuran potku loppuu 51-asteessa. Jos oloarvon ja pyynnin ero on liian suuri, hyppäävät asteminuutit suoraan -600:aan.

Juu toki, tarkoitin lähinnä sitä että oloarvo jää tietysti matalaksi verrattuna pyyntiin koska pyyntiin tein suuren kertamuutoksen. Oletettavasti oloarvo olisi jotain muutakuin ~44C jos paluu ei olisi 38C kuten se oli siltä jäljiltä mikä oli ennen suurta muutosta? Vai onko se nimenomaan niin, että koneen latauspumppu säätyy saavuttaakseen sen dT 7K? Mulla paluun ja pyynnin ero oli noin 17K tai jotain sinnepäin.

Yön logi näytti 65% käyntiä ja -10,5 C eli aika OK. Ehkä kestää sen -20C eli ~98% vuodesta..
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #548 : 03.01.16 - klo:18:25 »
Rupesin miettimään, että mitenkä on uuden Niben softan v7113R3 osalta, että onko siinä oletuksena toi automaattinen nopeudensäätö otettu pois, kun itselläni tämän päivityksen myötä liuospumppu pyörii omasta mielestäni koko ajan 75% nopeudella, onko muilla samoja huomioita..? Vai voiko sen jostain laittaa takaisin päälle vai onko Nibellä joku syy, että maapiirin pumppu pyörii koko ajan samalla nopeudella vai olenko tulkinnut itse tilanteen väärin..?

Itselläni oli sama kuvitelma että liospumppu käy koko ajan 75%. Satuin käymään asetus valikossa ja mulla oli epähuomiossa jäänyt autovalinnasta ruksi pois. Esiasetettu arvo oli 75%, mutta auto eikä käsiajo ollut kumpikaan valittuna. Katsotaan mikä on vaikutus käyntiin?! Tosin koneena 1255-16 , joten ei ehkä ihan tähän ketjuun kuulu  ;)
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa Arska80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #549 : 05.01.16 - klo:23:23 »
Kuinka pitkiä aikoja teidän pumput käy näillä -20 asteen pakkasilla? Täällä pumppu käy lähes kokoajan ja useita tunteja putkeen. Asteminuutit ovat tippuneet yli -500 ja vastukset apuna. Talo on rakennettu 60-luvulla ja siinä vesikiertoiset patterit. Pumppuna on Nibe 1245-8 + ukv100. Kaivo 165m.
Nibe F1245-8 + UKV100, kaivo 165m
60-luvun talo 110m2 + 50m2 puolilämmintä varastotilaa

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #550 : 05.01.16 - klo:23:36 »
Kuinka pitkiä aikoja teidän pumput käy näillä -20 asteen pakkasilla? Täällä pumppu käy lähes kokoajan ja useita tunteja putkeen. Asteminuutit ovat tippuneet yli -500 ja vastukset apuna. Talo on rakennettu 60-luvulla ja siinä vesikiertoiset patterit. Pumppuna on Nibe 1245-8 + ukv100. Kaivo 165m.
Noin 60% ajasta (+ käyttövesi) ja melkein 1½h vedoilla ja 45min tauoilla n. 10 starttia vuorokaudessa. Pattereita paranneltu ja jonkun verran eristettä seinässä.
« Viimeksi muokattu: 06.01.16 - klo:12:17 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #551 : 05.01.16 - klo:23:59 »

Kuinka pitkiä aikoja teidän pumput käy näillä -20 asteen pakkasilla? Täällä pumppu käy lähes kokoajan ja useita tunteja putkeen. Asteminuutit ovat tippuneet yli -500 ja vastukset apuna. Talo on rakennettu 60-luvulla ja siinä vesikiertoiset patterit. Pumppuna on Nibe 1245-8 + ukv100. Kaivo 165m.
Aika samalla tavalla. 90-100% käyntiä ja kun saunassa oltiin niin kyykkyyn veti koneen ja otti 1-3kW lisätehoa peliin. -22c ulkona lämpöpumpun mukaan. Käyrä 8/-3 eli noin 51c huutelee.
Kaivo mulla antaa onneksi +1C sisään vaikka jauhettu pari vrk täydellä kuormalla.
Kellaritiloihin mulla uppoaa paljon, putkia eristämättä ja tilat semmosia ettei viitsi kohmeeseen antaa mennä.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #552 : 06.01.16 - klo:10:35 »
Nyt jauhaa nyt noin 2kW lisäteholla 100% käyntiä asteminuutit noin -650. Laskettu menovesi noin 52C, lämpötilat lauhduttimen yli ehkä 53C/46C. Tuolla logiikalla asteminuutit pitäisi keräytyä plussalle, mutta hyvin hitaasti.

Ilmeisesti on siis niin, että kone kyllä pystyy tekemään 65C/58C vettä, mutta vain jos kone lämmittää pientä taloa eli patterivirtaama on pieni. Mun talossa virtaama on niin suuri ettei vaan pysty?

Viinapuolen tulo sen kun kasvaa, nyt oli +1,3C. Sähkövastus ikäänkuin suojaa kaivoa. Liikaa?

Näillä keleillä jauhaa siis jopa 100kWh/vrk. -18C alittavaa keliä ei tarvisi liikaa olla, meillä se tosiaan tuplaa sähkön kulutuksen.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #553 : 06.01.16 - klo:10:51 »
Nyt jauhaa nyt noin 2kW lisäteholla 100% käyntiä asteminuutit noin -650. Laskettu menovesi noin 52C, lämpötilat lauhduttimen yli ehkä 53C/46C. Tuolla logiikalla asteminuutit pitäisi keräytyä plussalle, mutta hyvin hitaasti.

Ilmeisesti on siis niin, että kone kyllä pystyy tekemään 65C/58C vettä, mutta vain jos kone lämmittää pientä taloa eli patterivirtaama on pieni. Mun talossa virtaama on niin suuri ettei vaan pysty?

Viinapuolen tulo sen kun kasvaa, nyt oli +1,3C. Sähkövastus ikäänkuin suojaa kaivoa. Liikaa?

Näillä keleillä jauhaa siis jopa 100kWh/vrk. -18C alittavaa keliä ei tarvisi liikaa olla, meillä se tosiaan tuplaa sähkön kulutuksen.

Täällä on myös kompura tapissaan ja on viimeisen vuorokauden käynyt käytännössä tauotta. Ulkona nyt -22 C, yön alin -22,5 C. Pyynti on 52 ja kompura tuuttaa kiertoon 50-51 asteista eli asteminuutit laskevat hiljakseen ja 3 kW vastus tulee välillä mukaan talkoisiin. Asteminuutit ovat seilanneet yön aikana välillä -520...-640 ja 3 kW vastus ollut päällä n. 5 h eilisillan jälkeen. Keruun dT supistunut 2 asteeseen (0/-2), meno-paluupuolen dT pysyy 4 asteessa kun ulkoinen kiertopumppu on III-nopeudella.

Se on juuri kuten sanoit että kompura tekee kyllä kuumempaakin jos lämmitetään esim varaajan "seisovaa vettä" tai virtaus on hyvin pieni (tai lämmityspiirin koko / lämmönluovutuskyky). Teho vaan ei riitä samaan kun lämmityspiirin pumppu kierrättää vettä vauhdikkaasti. Auton nopeusmittariin saa myös 240 km/h kun sudittaa paikallaan (joo, nähty on kun kaveri joskus jäällä testasi) mutta tiellä ei neula enää nousekaan kuin kahteensataan kun ilmanvastus tulee mukaan peliin.

Katsotaan mihin vuorokausikulutuslukemiin päästään täällä. Aiempi enkka on muistaakseni 78 kWh. Jokunen vanha patteri pitäisi vaihtaa paremmin lämpöä luovuttavaan jotta saisi pudotettua tuota pyyntilämpötilaa.

Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #554 : 06.01.16 - klo:11:10 »
Mulla on alakerrassa patterit 1x C11, loput on H10-sarjalaisia mutta aika suuria muuten. Ehkä pyyntiä saisi joku 5 astetta laskettu jos kaikki olisi edes C11. Samalla vedellä menisi yläkerta lämpöiseksi koska nyt siellä saa olla termarit paikoillaan. Muuten menee yli +22C. Mutta maksaako itseään koskaan? Ainakin 1500€ menisi vaikka koppuloitsisi puoliksi itse.

Näyttääkö muille ulkoanturi kylmempää kuin muut lämpömittarit? Mulla näyttää jopa 2,5C enemmän pakkasta kuin kaksi muuta mittaria.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #555 : 06.01.16 - klo:11:12 »
Voisko siitä olla mitään apua, että ottaa useamman kilowatin kerralla vastusta? Siihen, että pääsisi takaisin pumpun jauhannalle pelkästään.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #556 : 06.01.16 - klo:11:29 »
Mulla on alakerrassa patterit 1x C11, loput on H10-sarjalaisia mutta aika suuria muuten. Ehkä pyyntiä saisi joku 5 astetta laskettu jos kaikki olisi edes C11. Samalla vedellä menisi yläkerta lämpöiseksi koska nyt siellä saa olla termarit paikoillaan. Muuten menee yli +22C. Mutta maksaako itseään koskaan? Ainakin 1500€ menisi vaikka koppuloitsisi puoliksi itse.

Näyttääkö muille ulkoanturi kylmempää kuin muut lämpömittarit? Mulla näyttää jopa 2,5C enemmän pakkasta kuin kaksi muuta mittaria.

No juu, ei maksa. Tällaisia päiviä, jolloin lisälämpöä on tarvittu on aika harvoin ainakaan täällä Espoossa. Pumpun mittari näyttää tällä tetkellä 36 h x 3 kW = 108 kWh ja 30 x 6 kWh = 180 kWh. Yhteensä siis alle 300 kWh kun pumpun asennuksesta tulee ensi viikolla kuluneeksi 50 kk. Viidettä talvea mennnään ja vastuskäytölle on tullut hintaa tähän mennessä 35 €. Ja noista 6 kW vastustunneistakin on varmaan 25 mennyt legionellakuumennukseen.

Meillä pumpun koteloitu ulkolämpömittari näyttää yleensi asteen-kaksi lämpimämpää kuin vieressä oleva halpis sisä-/ulkolämpömittari. Tai ainakin se reagoi rakenteensa puolesta hitaammin ulkolämpötilan muutoksiin kuin piuhan päässä roikkuva anturi.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa NibeJarppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #557 : 06.01.16 - klo:11:37 »
Voisko siitä olla mitään apua, että ottaa useamman kilowatin kerralla vastusta? Siihen, että pääsisi takaisin pumpun jauhannalle pelkästään.

Tai sitte käyt asetuksista laittamassa asteminuutit kompuran käynnistys arvoon. Paljonko sulla on lämmitysveden erotus?
Nibe F1145 10kw + 100l puskurivaraaja, 500l lämminvesivaraaja, kaivo 210m, lämmitettävää alaa n. 250m2. Lattialämmitys 80m2 alalla muissa uudet patterit.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #558 : 06.01.16 - klo:11:39 »
Voisko siitä olla mitään apua, että ottaa useamman kilowatin kerralla vastusta? Siihen, että pääsisi takaisin pumpun jauhannalle pelkästään.

Varmaankin, mutta kysymys kuuluu että miksi pitäisi?
Eikös 2 kW x 2 h = 4 kW x 1 h noin niinkuin kulutuksessa mitaten? Jotkuthan haluavat joskus antaa kaivon levätä käyttämällä pelkkiä vastuksia jos kaivo uhkaa mennä turhan kylmäksi mutta vastukset eivät sinällään mitään lepoa kaipaa.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #559 : 06.01.16 - klo:11:44 »

Tai sitte käyt asetuksista laittamassa asteminuutit kompuran käynnistys arvoon. Paljonko sulla on lämmitysveden erotus?
Onhan siellä asteminuutit, -120 nyt käytössä.

Lämmitysverkon yli mulla ei ole mittareita ollenkaan. Kiertoa voisi tietysti koittaa lisätä, mutta pientä kohinaa on jo nyt ja esisäädöt auki asuinkerroksessa. Pitääköhän käydä pienentämässä esisäätöjä ylhäällä vaikka ne on linjojensa viimeisiä pattereita?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella