Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea  (Luettu 722 kertaa)

Poissa Palsi63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« : 09.01.24 - klo:22:16 »
Meillä on S1255 pyörinyt nyt muutaman viikon ja olen pikkuhiljaa perehtynyt laitteiston sielunelämään. Keruupiirin kiertovesipumpun paineeksi Niben näyttö ilmoittaa tyypillisesti, virtaamasta riippuen, n. 3 - 6 bar. Virtaamalla 39 l/min (76%) paine oli jo 6.8 bar. Paine oli alkuun tätäkin korkeampi, mutta laski hiukan mutasihdin huuhtelun jälkeen. Paisuntasäiliöllä piirin paine on n. 0.5 bar.
Ei kai paine pumpulla oikeasti voi olla noin korkea? Mitähän nyt olen ymmärtänyt väärin? :-[
Puolitoistakerroksinen puutalo 1999, n. 180 m2 + 45 m2 puolilämmin autotalli. Kaivo 210 m. Nibe S1255-12 + FLM S45 siirtämässä osan poistoilman energiasta keruupiiriin. Tallissa Gree Lomo 36-A puhallinkonvektori.

Poissa Palsi63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #1 : 11.01.24 - klo:13:48 »
Mitä teillä muilla näyttää LK-pumpun paine/virtaama?
Puolitoistakerroksinen puutalo 1999, n. 180 m2 + 45 m2 puolilämmin autotalli. Kaivo 210 m. Nibe S1255-12 + FLM S45 siirtämässä osan poistoilman energiasta keruupiiriin. Tallissa Gree Lomo 36-A puhallinkonvektori.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #2 : 11.01.24 - klo:14:05 »
Laita jotain snäppejä mistä kysymys...

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #3 : 11.01.24 - klo:14:27 »
Meillä on S1255 pyörinyt nyt muutaman viikon ja olen pikkuhiljaa perehtynyt laitteiston sielunelämään. Keruupiirin kiertovesipumpun paineeksi Niben näyttö ilmoittaa tyypillisesti, virtaamasta riippuen, n. 3 - 6 bar. Virtaamalla 39 l/min (76%) paine oli jo 6.8 bar. Paine oli alkuun tätäkin korkeampi, mutta laski hiukan mutasihdin huuhtelun jälkeen. Paisuntasäiliöllä piirin paine on n. 0.5 bar.
Ei kai paine pumpulla oikeasti voi olla noin korkea? Mitähän nyt olen ymmärtänyt väärin? :-[
Sattuuko missään olemaan selvitystä, että tuo lukema pitää esim jakaa 10:llä. Olisi jotenkin loogisesti oikea lukema. Näyttö voi esim olla rajoitteinen ja näyttää vain yhden desimaalin, niin saa siirrettyä pilkkua sopimaan moniin eri valikoihin ja lukemiin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #4 : 11.01.24 - klo:14:44 »
Mitä teillä muilla näyttää LK-pumpun paine/virtaama?
66%, 31.7l/min, 4.6bar.

Poissa Palsi63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #5 : 11.01.24 - klo:16:45 »
Kiitos vastauksista! Ainakin jusba31:llä näyttää olevan paine samaa suuruusluokkaa. Olen ilmeisesti vain ymmärtänyt väärin. Kuvittelin, että paine olisi sama kuin piirin painehäviö (jonka kuvittelin olevan n. decadia pienempi  ::) )

Puolitoistakerroksinen puutalo 1999, n. 180 m2 + 45 m2 puolilämmin autotalli. Kaivo 210 m. Nibe S1255-12 + FLM S45 siirtämässä osan poistoilman energiasta keruupiiriin. Tallissa Gree Lomo 36-A puhallinkonvektori.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #6 : 11.01.24 - klo:17:19 »
Lainaus
Kiitos vastauksista! Ainakin jusba31:llä näyttää olevan paine samaa suuruusluokkaa. Olen ilmeisesti vain ymmärtänyt väärin. Kuvittelin, että paine olisi sama kuin piirin painehäviö (jonka kuvittelin olevan n. decadia pienempi  ::) )
Näissä pientalojen lämpöpumpuissa on keruupumpun paine yleensä alle 1 bar.
Tuo lukema 6,8 bar pitää jakaa 10:llä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #7 : 11.01.24 - klo:18:36 »
Näissä pientalojen lämpöpumpuissa on keruupumpun paine yleensä alle 1 bar.
Tuo lukema 6,8 bar pitää jakaa 10:llä

ATS

Onko tieto, että Nibessä tuo pitää jakaa 10:llä. Toivottavasti ei ole oikeasti 6,8 bar, mutta Boschissa tulee hälytys ja kompura sammuu, jos paine olisi vain 0,6 bar. Suositus on 1,5-3 bar.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #8 : 11.01.24 - klo:19:46 »
Niin kumpaakohan tässä tarkoitetaan
- Järjestelmän painetta?
- Pumpun nostokorkeutta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Palsi63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #9 : 11.01.24 - klo:19:52 »
Tähän liittyen mietityttää myös keruupiirin täyttöryhmän aiheuttama painehäviö. Ryhmä on kokoa DN25 ja siinä olevan roskasihdin pinta-ala on onnettoman pieni. Asennusfirman mukaan tuo on juuri sopivan kokoinen.
Puolitoistakerroksinen puutalo 1999, n. 180 m2 + 45 m2 puolilämmin autotalli. Kaivo 210 m. Nibe S1255-12 + FLM S45 siirtämässä osan poistoilman energiasta keruupiiriin. Tallissa Gree Lomo 36-A puhallinkonvektori.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #10 : 11.01.24 - klo:20:13 »
Katselin S1255 asennusohjeen kahteen kertaan ja en löytänyt kuin yhden virtausmittarin ja se on lämpöjohtolinjassa.

Onko jokin lisälaite asennettu, jossa keruun virtausmittaus?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #11 : 11.01.24 - klo:20:23 »
Niin kumpaakohan tässä tarkoitetaan
- Järjestelmän painetta?
- Pumpun nostokorkeutta?

ATS
Tätä kans, mistä tässä kysymys... Ei  järjestelmäpaineesta eli täytyy olla arvaus nostokorkeudesta.

Jonku pitäis kattoo manuaalista, ehkä vielä originaali kielisestä.

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #12 : 11.01.24 - klo:20:46 »
Mä luulisin, että nää on jotain teoreettisiä arvoja. Tuolta pumppujen asetuksista kun esim katsoo lattiakierronpumpun tietoja niin siellä virtausnopeus eri kuin mitä anturi näyttää virtausnopeudeksi.

Poissa Palsi63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #13 : 11.01.24 - klo:21:18 »
Vahva muistikuva on, että virtaus kasvoi ja paine pieneni samoilla hertzeillä, kun putsasin roskasihdin.
Puolitoistakerroksinen puutalo 1999, n. 180 m2 + 45 m2 puolilämmin autotalli. Kaivo 210 m. Nibe S1255-12 + FLM S45 siirtämässä osan poistoilman energiasta keruupiiriin. Tallissa Gree Lomo 36-A puhallinkonvektori.

Poissa Palsi63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #14 : 11.01.24 - klo:22:13 »
Katselin S1255 asennusohjeen kahteen kertaan ja en löytänyt kuin yhden virtausmittarin ja se on lämpöjohtolinjassa.

Onko jokin lisälaite asennettu, jossa keruun virtausmittaus?

Katsoin itsekin asennusohjeesta enkä löytänyt muita virtausmittareita, en myöskään paineanturia. Eikä ole virtausmittausta lisälaitteenakaan.
Puolitoistakerroksinen puutalo 1999, n. 180 m2 + 45 m2 puolilämmin autotalli. Kaivo 210 m. Nibe S1255-12 + FLM S45 siirtämässä osan poistoilman energiasta keruupiiriin. Tallissa Gree Lomo 36-A puhallinkonvektori.

Poissa Palsi63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #15 : 11.01.24 - klo:22:16 »
Mä luulisin, että nää on jotain teoreettisiä arvoja. Tuolta pumppujen asetuksista kun esim katsoo lattiakierronpumpun tietoja niin siellä virtausnopeus eri kuin mitä anturi näyttää virtausnopeudeksi.

Näin sen täytyy olla. Paine- ja virtausarvot lienevät laskennallisia ja oma muistikuvani sihdin puhtauden vaikutuksesta väärä.

Kiitos kaikille hyvistä kommenteista!  :)
Puolitoistakerroksinen puutalo 1999, n. 180 m2 + 45 m2 puolilämmin autotalli. Kaivo 210 m. Nibe S1255-12 + FLM S45 siirtämässä osan poistoilman energiasta keruupiiriin. Tallissa Gree Lomo 36-A puhallinkonvektori.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #16 : 11.01.24 - klo:23:00 »
Juu ei siellä mitään painemittausta ole, joku laskennallinen se on...

Virtausmittari 1kpl on ja se on lämmityskierrossa/LV kierrossa.


Onkohan tuossa keruun kiertopumpussa jotain älyä sisällä, jos sinne menee vaikka Modbus, sähkökaavioista vois selvitä...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #17 : 12.01.24 - klo:08:24 »
Kuinka ison paineen kompressori saa aikaan?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 Lämmönkeruupumpun paine korkea
« Vastaus #18 : 12.01.24 - klo:09:27 »
Tuo on tosiaan joku laitteen oma arvo, piirissä oma painemittari varmasti jokaisella kummassakin piirissä. Tämä ei tietenkään hievahda vaikka nämä Niben painearvot muuttuvat riippuen pumppujen jengoista. Tässä mun arvot kun pumppu teki kovilla pakkasilla töitä.

Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m