Lämpöpumppu pyörinyt vajaa kaksi kuukautta ja nyt asuttu muutama viikko uudessa tuvassa. Keräsin ensimmäisen kerran dataa ja tällaisia mittaustuloksia tuli. Itseäni mietityttää käynti- ja lepoajan suhde (52%-48%), miltä se vaikuttaa? Pumppu on F1245- 8kW ja perässä on UKV100. Asteminuutit on -180 ja liuospumppu on jatkuvalla käytöllä 90%:lla. Alakerta on lämpöjen puolesta ok, mutta yläkerrassa (harvalaudoitus+heijastuspellit) ei meinaa lämpöä riittää joka makkariin. Kannattaako pumpun käyrää nostaa vai kannattaako ennemmin muuttaa virtauksia jakotukilta?
Jos yläkerran virtausta on mahdollista lisätä, niin se lienee paras vaihtoehto.
Jos ei voi lisätä, niin käyrää ylemmäs ja alakerran kiertoa tukilta pienemmälle.
Asteminuuttien muutoksella tuskin on suurta merkitystä, mutta jos intoa on niin kokeile vaikka -90.
Se on patteri ja lattialämmityksen "yleissuosituksen" puolesta välistä.
Pumput kannattaa laittaa automaatille.
Jos ei ole ulkoista pumppua, niin pitäisin lämpöpuolen pumpun käynnissä huilijaksollakin (esim. puolet lämmöntuottonopeudesta), jotta vesi virtaa ja lämpö luopuu.
Kun lämpö ei tuvassa ole hyvin, niin käyntisuhde on ehkä toisarvoinen seikka.
Ja 50/50 on ihan ok.
Taitaa olla myös rakennuksen kuivumisvaihe menossa ja se vaatii energiaa.