Keruupiirin pituus on kyllä ihan riittävä, mutta upotussyvyys olisi saanut olla vähän enemmän, kuin 1 metri.
Laskentaohjelma antaa esimerkiksi Haapavedelle upotussyvyydeksi vähintään 1,2 metriä.
Lämpöpumppu on melkein ylitehoinen. Noin pikaisesti laskien taloosi lämmittämiseen olisi riittänyt noin 6,5 kW maksimi lämmitysteho -32 C pakkasile saakka.
Tällaista laskelma näytti:
Lämmitystarve yhteensä 21 170 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,2 kW 16 313 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 857 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 857 kWh
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 441 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.