Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 517061 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1160 : 14.03.22 - klo:07:59 »
En saanut tiedostoa "nibe logit.7z" auki missään järkevässä muodossa.
Voisitko tallentaa sen oheisen kuvan näköiseen formaattiin?

ATS

Aukeaa oikeassa muodossa ok.
Pitää olla 7Zip niminen purkaja asennettuna, ja sillä purkaa....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1161 : 15.03.22 - klo:05:22 »
Heps

kesä saapuu ja pumppu "vihdoin" on saanut tarvittavat lisukkeet toimiakseen jollain määrin järkevällä hyötysuhteella.
Tästä pieni kuvatus ja logit, jostain syystä trendit näyttää melko eksoottiselta että puskuri varais aivan mitättömän vähän 180 litraseks tai sitte tupa vuotaa ku seula ja jäähtyy siksi nopeasti. On tuo käynti aika melko järkyttävä verrattuna ennen puskuria ja täydellistä omistautumista noille säädöille.

Täällä on 100l puskuri ja tuo sinun 180l ainakin näyttää varaavan enemmän.

Lämmönjaon delta on isohko.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1162 : 17.03.22 - klo:21:16 »
Täällä on 100l puskuri ja tuo sinun 180l ainakin näyttää varaavan enemmän.

Lämmönjaon delta on isohko.

Ois pitänyt laittaa heti kerralla isompi pönttö pumpun perään... mutta eipä sitä enää kannata murehtia. Selvisi lämmönjaon deltakin "ehkä" miksi niin korkea, asetuksissa oli muuttunut kiertovesipumpun minimikierrosluku takaisin 1%:iin ja kun pumppu latasi järjestelmää niin pyöri vain 4% teholla.

Tuossa vielä tuo .zip tiedosto joka aukeaa vähän jouhevammin  ;)
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1163 : 25.08.22 - klo:15:06 »
Yritän vähän tarkistella pumpun toimintaa näin sähkönmyyjien luvattuna aikana talven varalle. Päivitin juuri firmwaren uusimpaan mutta lokit on vielä vanhalta versiolta, ajalta 2022/01 - 2022/03.

Kaivo on aina ollut kylmä, mutta vielä onneksi toimiva kovillakin pakkasilla. Maaviileän avulla kesällä parhaani mukaan "lämmitän" sitä  :-[

Miltäs tämä tämä noin muuten näyttää mielestänne?
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1164 : 25.08.22 - klo:16:08 »
Minun mielestäni "normaali", tosin kaivon lämmöt viileät. Mutta niin on lattiaan(?) menolämmötkin.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1165 : 26.08.22 - klo:10:22 »
Minun mielestäni "normaali", tosin kaivon lämmöt viileät. Mutta niin on lattiaan(?) menolämmötkin.

Juu, lattiakierto - suurin osa laattalattiaa, joka on hyvä kaveri lattialämmitykselle. Takka vielä kaverina niin ei kovin usein tule valitusta naisväeltä.
Tällä siis taidetaan lähteä kohti talven taistelua sähkölaskua vastaan - tosin sen firmiksen päivitin niin pitää sitten lämmityskauden käynnistyttyä vielä pitää silmällä että varmasti jatkaa samaan malliin.
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa J.L

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1166 : 11.11.23 - klo:21:07 »
moi. miltä tuo näyttää, jos joku saa tutkittua.Ei tuo käyttöveden teko ole oikein kunnossa? siinä vuorokauden loki 10-11.11.23
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1167 : 12.11.23 - klo:08:56 »
Onko käyttöveden kierto käytössä?

Näyttäisi Nibe tekevän vain hiukan lämmitystä ja pääosin käyttövettä.
Pieni lämmitysvelka hoidetaan käyttöveden teon yhteydessä pois.

Talossa on mittauksen mukaan lämmintä, onko muita lämmönlähteitä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa J.L

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1168 : 12.11.23 - klo:10:56 »
Ulkolämpö nousi viidellä asteella ja lämmitin vielä takan niin nousi vähän korkeaksi tuo sisälämpö. Lämmin vesi kiertää keittiön ja kauimman WC:n putkissa. Tuntuu vaan aika hullulta tuo, kun tekee 7-9 tuntia lämmintä vettä/vrk.
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1169 : 12.11.23 - klo:11:07 »
Ulkolämpö nousi viidellä asteella ja lämmitin vielä takan niin nousi vähän korkeaksi tuo sisälämpö. Lämmin vesi kiertää keittiön ja kauimman WC:n putkissa. Tuntuu vaan aika hullulta tuo, kun tekee 7-9 tuntia lämmintä vettä/vrk.

Käyttömukavuus maksaa  ;)

Jotkut ovat laittaneet käyttöveden kierrätyspumppuun ajastimen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa J.L

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1170 : 13.11.23 - klo:16:39 »
Täytyy kokeilla tuota ajastinta kierrolle. Entäs jos käyttövsi valikosta (2.3) ohjelmoi esim. 23.00-06.00 ja 9.00-16.00 veden pois päältä kun ei ole käyttöä?
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1171 : 14.11.23 - klo:21:33 »
... Entäs jos käyttövsi valikosta (2.3) ohjelmoi esim. 23.00-06.00 ja 9.00-16.00 veden pois päältä kun ei ole käyttöä?

Eikös tuo tarkoittaisi viileää vettä, jos pesutarve olisi aikavälin loppupuolella. Huonoa käyttömukavuutta ;)

Valikossa 2.9.2 voi säätää käyttövesikiertoa (vaatii lisävarusteen ja luultavasti lisävarusteeseen sopivan pumpun).
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa J.L

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1172 : 14.11.23 - klo:22:40 »
Ollut nyt testissä pari päivää. Aamulla vesi vielä sopivan lämpöistä käsien pesuun n35 asteista,eikä ennen seitsemää muut vielä hereillä. En vielä saanut aikaiseksi laittaa sitä ajastinta ni kierto viilentää yöllä ja päivällä vielä vettä turhaan. Käyttömukavuudessa en ainakaan vielä ole huomannut eroa.laitoin tänään tikun koneeseen ni huomenna näkee onko minkälaista muutosta käyntiajoissa.
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.

Poissa J.L

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1173 : 16.11.23 - klo:16:32 »
siinä uutta dataa,kun käyttöveden kierto ajastettu. (pois 24.00-5.00 ja 10-15) ja lämpöisen veden teko pumpulta pois 23.00-6.00 ja 9.30-16.00. noilla sain n. 3 tuntia kv:n ajasta pois. vaan vielä se tekee sitä n.5h/vrk. voihan se olla, että vaihtoventtiili myös vähän jumii?
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1174 : 16.11.23 - klo:20:01 »
siinä uutta dataa,kun käyttöveden kierto ajastettu. (pois 24.00-5.00 ja 10-15) ja lämpöisen veden teko pumpulta pois 23.00-6.00 ja 9.30-16.00. noilla sain n. 3 tuntia kv:n ajasta pois. vaan vielä se tekee sitä n.5h/vrk. voihan se olla, että vaihtoventtiili myös vähän jumii?

On 5h/vrk melko paljon, mutta voi lohduttautua että talviaikana "kv-häviöt" vähentää lämmityksen tarvetta.
Toki KV tehdään huonommalla hyötysuhteella.

Kierron ajastus on yksi vaihtoehto ja kierron lopettaminen toinen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Sami78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1175 : 18.11.23 - klo:22:50 »
Moi!
Osaisiko joku sanoa että onko koneen data ok?
Talo lattialämmitys 10v vanha
220m2 lämmintä pinta-alaa
200m kaivo
Kone nibe 8kw
Rovaniemi
Liitteenä kuva

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1176 : 19.11.23 - klo:08:59 »
Tilannekuva näyttää normaalilta. Lepoaikaa enää 32% reservissä.

Paljonko käynnistyksiä, käyttötunteja ja lisäystä on kertynyt?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Janappa77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1177 : 24.11.23 - klo:12:29 »
moikka kaikille. Vuosia teidän kirjotteluita seuranneena haluaisin myös oman koneeni logia vähän katsoa. En ole onnistunut saamaan tuota logintutkijaa toimimaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1178 : 24.11.23 - klo:12:41 »
moikka kaikille. Vuosia teidän kirjotteluita seuranneena haluaisin myös oman koneeni logia vähän katsoa. En ole onnistunut saamaan tuota logintutkijaa toimimaan.

Oletko asennusohjeesta katsonut?

Kerro tausta- ja tilannetiedot.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Janappa77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1179 : 24.11.23 - klo:13:29 »
En siis ole oikein hyvä näiden tietokoneiden kanssa. Latasin sen login tutkijan koneelle ja ohjeiden mukaan koitin toimia. Ihan sekavalla näyttää kun sitä tutkijaa koittaa avata. Toimiiko edes w10?  Maalämpöhän on ollu jo 10v meillä  ja ihan hyvin kyllä toimii. Mitta ainahan sitä vois tietty parantaa.

Poissa Janappa77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1180 : 24.11.23 - klo:13:31 »
Käynnistyksiä  41499
Tunteja 31382
Käyttöveteen 6318
Lisävastus 230h

Poissa Janappa77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1181 : 24.11.23 - klo:13:33 »
Talo 170m² talli 65m² 4henkeä. Nibe f1245-8 vaakaputkito ja oulunseudulla

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1182 : 24.11.23 - klo:15:11 »
En siis ole oikein hyvä näiden tietokoneiden kanssa. Latasin sen login tutkijan koneelle ja ohjeiden mukaan koitin toimia. Ihan sekavalla näyttää kun sitä tutkijaa koittaa avata. Toimiiko edes w10?  Maalämpöhän on ollu jo 10v meillä  ja ihan hyvin kyllä toimii. Mitta ainahan sitä vois tietty parantaa.

Ota kuvaruutukopio ongelmatilanteesta ja laita kuva tänne.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1183 : 24.11.23 - klo:21:39 »
Talo 170m² talli 65m² 4henkeä. Nibe f1245-8 vaakaputkito ja oulunseudulla

Olisiko lämmitystarve jotain tämän suuntaista:

Talo + talli  ”Janappa77”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
Yhteensä   235 m2   101 kWh/m2   4,4 SCOP   8,0 kW   23 790 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )      8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,3 kW   18 433 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 357 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  54 kWh)   5 411 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 685 kWh

Poissa Janappa77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1184 : 25.11.23 - klo:00:45 »
Olipas varsin mainuo laskelma. Tosiaan jossakin lähellä -30 alkaa ottamaan 1kw vastustehoa mukaan jos pidempi jakso noin kylmää. Viimevuoden kaikki kulutus 12700kwh ja viimevuonna tuli tunteta 2800h. Pyöriväkennoinen ei kyllä kovinkaan useasti sähköpatteria ole käyttänyt kun olen seurannut sitä tehon kulutusta mittarilla.
« Viimeksi muokattu: 25.11.23 - klo:07:13 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1185 : 25.11.23 - klo:07:09 »
Tein laskelman oletuksella, että talo oli rakennettu noin vuonna 2010 ja käytin sen ajankohdan tyypillisiä rakentamisen U -arvoja.
Lähtötiedot olivat siis arvauspohjaisia ja toki aika epäluotettavia.

Liitin koko laskelman PDF -tulosteen omaan viestiisi.

Poissa Janappa77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1186 : 30.11.23 - klo:19:57 »
Olipas varsin mainuo laskelma. Tosiaan jossakin lähellä -30 alkaa ottamaan 1kw vastustehoa mukaan jos pidempi jakso noin kylmää. Viimevuoden kaikki kulutus 12700kwh ja viimevuonna tuli tunteta 2800h. Pyöriväkennoinen ei kyllä kovinkaan useasti sähköpatteria ole käyttänyt kun olen seurannut sitä tehon kulutusta mittarilla.


sain login tutkijan nyt avautumaan. ihmetteen tuota coppia, mistä se laskee sen kun ei tuossa mun koneessa ole virtausmittaria. logi jostain reilun vuoden takaa

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1187 : 01.12.23 - klo:06:09 »

.... ihmetteen tuota coppia, mistä se laskee sen kun ei tuossa mun koneessa ole virtausmittaria. ....

Sinun ".ini" tiedostoon laittamista koneesi cop-arvoista eri menolämpötiloissa.
Muistaakseni  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Janappa77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1188 : 01.12.23 - klo:17:26 »
tuollaista käyrää tulee

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1189 : 01.12.23 - klo:18:51 »
Kaunista käyrää
- Käyttöveden lämmitys OK
- Keruu Dt n. 3,3 C  OK
- Lämmitys Dt n. 6 C  OK
- Käy/lepää n. 40 / 40min  OK
- Pakkasen kiristyessä -6 -> -12 C nousee sisälämpötila n. 0,5 C. Käyrää voisi ehkä hieman loiventaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Sami78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1190 : 21.12.23 - klo:17:28 »
Tilannekuva näyttää normaalilta. Lepoaikaa enää 32% reservissä.

Paljonko käynnistyksiä, käyttötunteja ja lisäystä on kertynyt?
47162
21331h
Lisäystä en nyt saanut.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1191 : 21.12.23 - klo:19:51 »
47162
21331h
Lisäystä en nyt saanut.

Puskurivaraajaa ei liene, niin silloin nuo on tyypilliset lukemat.
27 minuutin käyntijakso keskimäärin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa daevaorn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1192 : 23.12.23 - klo:21:24 »
Moi arvon foorumilaiset!

Nyt vuoden asunena uudessa talossa otin Nibeltä logia talteen mutta en löytänyt enää Brunon tekemää excel-pohjaa foorumilta joten osaisiko joku tulkita logia?
Talo vm. 2022, koneena Nibe 1226, lämmitettävä ala 137 neliötä, vesikiertoinen lattialämmitys ja kaivo 155m, asuinpaikkana Joensuu. Koneen asetuksista sen verran että käyrä on 3 ja lk-pumppu ja vesipumppu molemmat 100% nopeudella, asteminuutit 180, vesi säästöllä ja lisäys estetty. Huoneissa termarit ja pyyntönä 21C, lämpöä riittää mutta mietin että pyöriikö pumppu turhan tiuhaan.
Kiitokset etukäteen!

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1193 : 24.12.23 - klo:07:24 »
Timo Karhun tekemä logintutkija tekee samat ja on vielä enemmän  ;)
Löytyy foorumilta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1194 : 24.12.23 - klo:14:04 »
Moi arvon foorumilaiset!

Nyt vuoden asunena uudessa talossa otin Nibeltä logia talteen mutta en löytänyt enää Brunon tekemää excel-pohjaa foorumilta joten osaisiko joku tulkita logia?
Talo vm. 2022, koneena Nibe 1226, lämmitettävä ala 137 neliötä, vesikiertoinen lattialämmitys ja kaivo 155m, asuinpaikkana Joensuu. Koneen asetuksista sen verran että käyrä on 3 ja lk-pumppu ja vesipumppu molemmat 100% nopeudella, asteminuutit 180, vesi säästöllä ja lisäys estetty. Huoneissa termarit ja pyyntönä 21C, lämpöä riittää mutta mietin että pyöriikö pumppu turhan tiuhaan.
Kiitokset etukäteen!
Tässä joutessani joulupukkia ootellessa katselin tuota logia
Pari havaintoa:
- Keruun Dt = n. 2,5 C vähän alakanttiin,keruupumpun nopeutta voisi vähän pienentää, tavoite n. 3 C
- Lauhduttimen Dt n. 4,3 C , vähän alakanttiin tavoite n. 6 C mutta tässä vaiheessa ei kannata tehdä mitään siitä tuonnenpana
- Loggauksen alkupätkä Klo 22 - 12 kone käy hyvin
- Loggauksen loppupätkä klo 12 - 21 kone käy pätkää, muutaman minuutin käyntijaksoja
Tilanne on seuraava "Kun menoveden lämpötila ylittää 10 C:lla lasketun menoveden lämpötilan, pysätetään kone."
Tämä johtuu siitä että virtaus on liian pieni
Ja tämä taas siitä että todennäköisesti termostaatit rajoittaa virtausta.

Säädön periaate on seuraavanlainen:
Kaikki termostaatit täysin auki ja käyrällä haetaan sellainen menoveden lämpötila että talossa on haluttu lämpötila.
Jos eri huoneisiin halutaan eri lämpötiloja tehdään tämä säätämällä lämmityspiirien virtauksia.

Oheisesta Excellistä näkee tarkemmin koneen sielunelämän

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1195 : 25.12.23 - klo:11:23 »
Pari kysymystä:
- Onko kaikissa tiloissa termostaatit?
- Vai onko jotkin tilat vapaalla kierrolla?
- Onko puskurisäiliö?
- Jos on niin, niin miten kytketty järjestelmään?
- Kaksi-, kolme- tai neliputkikytkentä, onko ulkoinen kiertovesipumppu?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa daevaorn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1196 : 31.12.23 - klo:20:03 »
Moi, kiitokset kommenteista ja excelistä!
- Kaikissa tiloissa on termostaatit lukuunottamatta märkätiloja jonne on säätölaitteet auki
- Puskurisäiliötä ei ole, ei myöskään ulkoista kiertovesipumppua, tarkemmin en osaa sanoa noista kytkennöistä muuta kuin että putkia on :D
Kokeilen siis seuraavaksi pienentää keruupumpun nopeutta ja avaan termarit joka huoneesta, sitten alkaa käyrällä säätö. Otan lokia uudestaan kun saan säädöt tehtyä. Onko suosituksia tuolle keruupumpun nopeudelle?

Hyvää uutta vuotta!

Poissa 10 kw nibe 1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1197 : 11.01.24 - klo:21:42 »
Hei,
huomasin tuossa noin puolitoista viikkoa sitten kovien pakkasten aikaan (-30) että nibe käynnistyi mutta kävi ja kävi eikä tullut lepohetkeä.
Kävin tutkailemassa näyttöä ja huomasin että kaivolle menevä neste oli -6 ja palaava -3 ja asteminuutit oli miinuksella useamman satasen.

Tutkailin konetta ja parametrejä enkä ymmärtänyt miksi näin, aiemmin pakkasilla on kuitenkin taukoja. Kokeilin vähentää kuormaa ja laittaa vastuksia avuksi, kone kuitenkin kävi jatkuvasti. Seuraavana päivänä tutkailin enemmän asteminuutteja ja käyrästöä, huomasin että käyrästössä oli nro 9 oikeassa reunassa, tarkoittaa ilmeisesti patteritaloa. Kun vaihdoin sen 3:en niin pumpun asteminuutti laskuri alkoi käyttäytymään loogisemmin. 

-tämä asetus oli ilmeisesti jäänyt kun olin tehnyt aiemmin softan päivityksen ?

Yhtä kaikki nyt pumppu lepää, mutta haluaisin apuja oikeiden arvojen metsästykseen ja siihen jäätyikö kaivo jne.
loggauksen 6.1. tiedosto (+ loput)on jo tuolla lattialämmitystalon käyrä 3.

pumput ovat automaattiasetuksilla. Mielestäni uudemmat softat ovat vähentäneet valikoiden määriä, vai luulenko vain?

Speksit 10 kW nibe, 1.5 krs 165 neliötä + 50 neliötä tallia (kanaali n 30 m), vm 2010, lattialämmitys. Ilto 440 vesipatterilla.
 Kaivo n 185 m (poraus jäi kesken kun vesisuoni teki vastapaineen poraajan mukaan, vedenpinta n 1,5 m maan pinnasta. Vesiautomaatilla kastellessa kaivoa ei saa kuivaksi.

Lisäksi näyttöpaneelin osoitin toimii epäloogisesti, se hyppii monesti vaihtoehtojen välillä, uusin softa ehkä hiukan hillitsi tuota käytöstä.
2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori