Moi arvon foorumilaiset!
Nyt vuoden asunena uudessa talossa otin Nibeltä logia talteen mutta en löytänyt enää Brunon tekemää excel-pohjaa foorumilta joten osaisiko joku tulkita logia?
Talo vm. 2022, koneena Nibe 1226, lämmitettävä ala 137 neliötä, vesikiertoinen lattialämmitys ja kaivo 155m, asuinpaikkana Joensuu. Koneen asetuksista sen verran että käyrä on 3 ja lk-pumppu ja vesipumppu molemmat 100% nopeudella, asteminuutit 180, vesi säästöllä ja lisäys estetty. Huoneissa termarit ja pyyntönä 21C, lämpöä riittää mutta mietin että pyöriikö pumppu turhan tiuhaan.
Kiitokset etukäteen!
Tässä joutessani joulupukkia ootellessa katselin tuota logia
Pari havaintoa:
- Keruun Dt = n. 2,5 C vähän alakanttiin,keruupumpun nopeutta voisi vähän pienentää, tavoite n. 3 C
- Lauhduttimen Dt n. 4,3 C , vähän alakanttiin tavoite n. 6 C mutta tässä vaiheessa ei kannata tehdä mitään siitä tuonnenpana
- Loggauksen alkupätkä Klo 22 - 12 kone käy hyvin
- Loggauksen loppupätkä klo 12 - 21 kone käy pätkää, muutaman minuutin käyntijaksoja
Tilanne on seuraava "Kun menoveden lämpötila ylittää 10 C:lla lasketun menoveden lämpötilan, pysätetään kone."
Tämä johtuu siitä että virtaus on liian pieni
Ja tämä taas siitä että todennäköisesti termostaatit rajoittaa virtausta.
Säädön periaate on seuraavanlainen:
Kaikki termostaatit täysin auki ja käyrällä haetaan sellainen menoveden lämpötila että talossa on haluttu lämpötila.
Jos eri huoneisiin halutaan eri lämpötiloja tehdään tämä säätämällä lämmityspiirien virtauksia.
Oheisesta Excellistä näkee tarkemmin koneen sielunelämän
ATS