Heps! Kokeillaan onko tämä keskustelu vielä elossa 
Nyt ois 170 litranen puskuri kiinni 1245-10R perässä ja eka logi vähän rapsakkaampi keli kartanolla. Pumppu tuntuu soutavan aika runsaslukuisesti vai mitä raati on mieltä
puskurina toimii niben UKV 170 ja kytketty omalla kiertovesipumpulla.
Pumppu tuntuu lataavan sitä aivan omalla syklillänsä, välillä kiertovesipumppu pyörii 30% ja välillä vain 1% mistä moinen voi johtua?
Onko mitään säätämisen varaa vai mennäänkö tällä toistaiseksi, aikaisemminhan pumppu käynnistyi 30 kertaa päivässä ja startteja kertynyt jo 90000kpl 
Käynnistyksiä on nyt asiallisesti, toki pakkaset pidentävät nyt käyntiä.
Huonelämpötila vaihtelee n. 2,5C, jos se ei haittaa niin ok, mutta vaihtelua voi vähentää käynnistyksen asteminutteja pienentämällä.
Pienentäminen lisää käynnistyksiä, mutta verkoston tilavuus on riittävä ettei tule pätkäkäyntiä.
Lämmitysveden delta on korkeahko. Onko kiertovesipumpun nopeus automaatilla? Luultavasti se on kiinteä 30%.
Kun Nibe ei käy, niin kiertovesipumppu on minimikierroksilla = 1%.
Hiukan vastus on avittanut, mutta on ollut pakkasiakin.