Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 517049 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1120 : 08.02.20 - klo:14:18 »
Säätöventtiilit saa olla täysin auki, kun on kaksi samalaista keruulenkkiä.

Poissa KJM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1121 : 08.02.20 - klo:15:02 »
Tämän tsekkasin ja ja auki ovat.
Nibe F1245-8R 2x300m vaakapiiri
Talo 175m2 1,5krs rv.2013, lattialämmitys ala/yläkerta, pohjois-pohjanmaa

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1122 : 14.02.20 - klo:08:07 »
Kokemuksia siitä, että Nibe tunnistaa muistitikun, alkaa logittamaan kun aloittaa kirjaamisen, lopettaa logittamisen nätisti kun lopetta kirjaamisen, mutta kortille ei tule mitään tiedostoja.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1123 : 14.02.20 - klo:09:12 »
Kokemuksia siitä, että Nibe tunnistaa muistitikun, alkaa logittamaan kun aloittaa kirjaamisen, lopettaa logittamisen nätisti kun lopetta kirjaamisen, mutta kortille ei tule mitään tiedostoja.

Onko muistitikku FAT(32) - formaatissa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1124 : 14.02.20 - klo:11:08 »
Onko muistitikku FAT(32) - formaatissa?
On joo, tikku on aiemmin toiminu. Pitää kokeille vielä toisella tikulla.

Poissa KJM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1125 : 14.02.20 - klo:18:20 »
Kokemuksia siitä, että Nibe tunnistaa muistitikun, alkaa logittamaan kun aloittaa kirjaamisen, lopettaa logittamisen nätisti kun lopetta kirjaamisen, mutta kortille ei tule mitään tiedostoja.

Mulla teki tismalleen samaa vanhalla tikulla. Ostin uuden tikun ja sillä on toiminut.
Nibe F1245-8R 2x300m vaakapiiri
Talo 175m2 1,5krs rv.2013, lattialämmitys ala/yläkerta, pohjois-pohjanmaa

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1126 : 15.02.20 - klo:06:55 »
Tikun formatointia kannattaa kokeilla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1127 : 15.02.20 - klo:09:37 »
Vanha tikku oli formatoitu, nyt kuitenkin toinen testissä, sekin formatoitu fat32. Edelleen legionella kuumennus jöi kesken, ei saavuttanut lämpötilaa. Pitää kokeilla kuumennusta vielä kerran ja tutkia sitten lokeja.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1128 : 15.02.20 - klo:11:03 »
Tarkoitin uudelleen formatointia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Oodeepee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1129 : 06.11.20 - klo:15:05 »
Terve,

Käytetään vanhaa ketjua.
Katselin ensimmäistä kertaa logidatoja 1245-10 nibestä ja pohdin että onko käynnistyksiä paljon laisesti?
Laitteessa on uusin softa ollut n. viikon verran ja pyörinyt n. 3 vuotta.

Smart price adaptation on päällä ja sehän taitaa välttää tuota iltakäyttöä. Onkohan siitä isoakaan hyötyä.. Ainakin haittana taitaa olla että vesi on vähän kylmää kun illalla mennään suihkuun. Vesi voi joskus harvoin loppua jos ei ole luksus ohjelmointi käytössä.
 
FT1245-10, 190m kaivo, 2017 rak., 230m2, 2krs Lammin puoliksi rinnekivitalo, Keski-Suomi. Kesällä Pool40 5m3 ulkoaltaalle ja Sabiana 5,2kW maakylmäkattokasetti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1130 : 07.11.20 - klo:06:15 »
Terve,

Käytetään vanhaa ketjua.
Katselin ensimmäistä kertaa logidatoja 1245-10 nibestä ja pohdin että onko käynnistyksiä paljon laisesti?
Laitteessa on uusin softa ollut n. viikon verran ja pyörinyt n. 3 vuotta.

Smart price adaptation on päällä ja sehän taitaa välttää tuota iltakäyttöä. Onkohan siitä isoakaan hyötyä.. Ainakin haittana taitaa olla että vesi on vähän kylmää kun illalla mennään suihkuun. Vesi voi joskus harvoin loppua jos ei ole luksus ohjelmointi käytössä.

Käyntijakso on lyhyt, suositus > 20 min.
Laitatko vuorokauden lokin tänne, niin voi katsoa tarkemmin.

Jos asumismukavuus kärsii, niin se ei ole hyvä, tulee sanomista.

Footteriin voisit laittaa kohteen perustiedot.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Oodeepee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1131 : 07.11.20 - klo:18:53 »
Käyntijakso on lyhyt, suositus > 20 min.
Laitatko vuorokauden lokin tänne, niin voi katsoa tarkemmin.

Jos asumismukavuus kärsii, niin se ei ole hyvä, tulee sanomista.

Footteriin voisit laittaa kohteen perustiedot.

Tuossa lokia liitteenä, ainakin tarpeeksi tiuhaan otettuna..

Tyhmä kysymys mutta mitenkäs defaulttifootteria muokataan?
siihen saakka manuaalisesti:
FT1245-10, 190m kaivo, 2017 rak. 230m2 kivital, Pool40 tulossa ensi keväänä 5m3 ulkoaltaalle, 2+3hlö.
FT1245-10, 190m kaivo, 2017 rak., 230m2, 2krs Lammin puoliksi rinnekivitalo, Keski-Suomi. Kesällä Pool40 5m3 ulkoaltaalle ja Sabiana 5,2kW maakylmäkattokasetti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1132 : 08.11.20 - klo:09:01 »
Tuossa lokia liitteenä, ainakin tarpeeksi tiuhaan otettuna..

Tyhmä kysymys mutta mitenkäs defaulttifootteria muokataan?
siihen saakka manuaalisesti:
FT1245-10, 190m kaivo, 2017 rak. 230m2 kivital, Pool40 tulossa ensi keväänä 5m3 ulkoaltaalle, 2+3hlö.

Minuutin välein loggaus riittää.

Footteri: Sivun ylälaidasta Profiili.

Kompressorin käynnistämisen asteminuutit näyttää olevan oletus -60GM, kannattaa ainakin tuplata kun vaikuttaa olevan lattialämmitystalo.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1133 : 08.11.20 - klo:09:04 »
Kompressorin käynnistämisen asteminuutit näyttää olevan oletus -60GM, kannattaa ainakin tuplata kun vaikuttaa olevan lattialämmitystalo.
Meillä on 180 on/off koneessa. Kannattaa laittaa suoraan sinne niin saa näillä keleillä heti vähän pidemmät käyntiajat.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1134 : 08.11.20 - klo:18:34 »
... Tyhmä kysymys mutta mitenkäs defaulttifootteria muokataan?...
- Valitse klikkaamalla kuvaruudun yläosassa oikealla painike [Profiili]
- Valitse sitten: Ollipee:n profiili
- Kirjoita kohtaan:
Allekirjoitus:
   Allekirjoitus näkyy kaikkien lähettämiesi viestien alla. Voit käyttää BBC-koodia.

   Haluamasi teksti, esimerkiksi:
  "FT1245-10, 190m kaivo, 2017 rak. 230m2 kivitalo, Pool40 tulossa ensi keväänä 5m3 ulkoaltaalle, 2+3hlö"
- Klikkaa lopuksi kuvaruudun oikeassa alalaidassa olevaa [Muuta profiilia] painiketta.

Tämä tekstisi on sen jälkeen kaikissa kirjoittamiesi viestien footerissa.

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1135 : 05.02.21 - klo:00:14 »
Tässä logitusta omasta Niben F1245, miltä logit teistä näyttää? Käynti/lepo on karkeasti 50%/50%, asteminuutit -240, pitäisikö asteminuutteja nostaa esim. -300?

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1136 : 05.02.21 - klo:07:07 »
Lämmitysveden erotus on liian iso. Kiertovesipumppua nopeammalle. Kannattaa liittää niitä lokitiedostoja
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1137 : 05.02.21 - klo:09:26 »
Lämmitysveden erotus on liian iso. Kiertovesipumppua nopeammalle. ....

Sen voi laittaa myös automaatille.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1138 : 05.02.21 - klo:11:00 »
Sen voi laittaa myös automaatille.
Niinhän se noissa porvarivehkeissä olikin  ;D
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1139 : 05.02.21 - klo:11:34 »
Täällä delta on keskimäärin 5C automaatilla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1140 : 07.02.21 - klo:22:29 »
Jeesatkaas nyt tietämätöntä, eli tuo minun F1245 pumpun käyttöveden delta on liian isoa, kun on 8c => pitäisi olla lähempänä viittä? Ja mitä pumppua pitäisi ruuvata isommalle/automaatille, niben sisäistä pumppuako?

En tiedä vielä voiko tuota sotkea ns. hullunkierto, eli kun meillä on suihkut jne toisessa päässä taloa, niin tehtiin suihkujen jakotukille ns. hullunkierto. Tosin ei kierrä ihan koko aikaa, vaan minulla on tuossa välissä vielä laite, joka aistii tuon hullunkierron meno/tulo lämpöä & lykkää tarvittaessa tuon hullunkierron pikkkupumpun päälle.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1141 : 08.02.21 - klo:06:22 »
Jeesatkaas nyt tietämätöntä, eli tuo minun F1245 pumpun käyttöveden delta on liian isoa, kun on 8c => pitäisi olla lähempänä viittä? Ja mitä pumppua pitäisi ruuvata isommalle/automaatille, niben sisäistä pumppuako?

En tiedä vielä voiko tuota sotkea ns. hullunkierto, eli kun meillä on suihkut jne toisessa päässä taloa, niin tehtiin suihkujen jakotukille ns. hullunkierto. Tosin ei kierrä ihan koko aikaa, vaan minulla on tuossa välissä vielä laite, joka aistii tuon hullunkierron meno/tulo lämpöä & lykkää tarvittaessa tuon hullunkierron pikkkupumpun päälle.

Niben sisäistä lämmönjakopumppua.
Automaatti hoitaa homman, ainakin täällä.

Käyttöveden kierto tuskin tuota sotkee, energian kulutusta lisää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Talonomistaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1142 : 08.02.21 - klo:21:28 »
Voisiko joku ystävällinen kurkata näitä logeja ja antaa viisaampana mielipidettä onko käynti kunnossa?

Edit. Nyt liitteetkin toimii.
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 130/147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1143 : 10.02.21 - klo:06:10 »
Voisiko joku ystävällinen kurkata näitä logeja ja antaa viisaampana mielipidettä onko käynti kunnossa?

Asiallisesti näyttää toimivan.

Lämpötila tuvassa huojuu hiukan (~0,5C). Tuskin tuo asumismukavuutta haittaa niin antaa olla.
Pientä värinää meno-tulo- lämpötiloissa, jossain termostaati tekee tehtäväänsä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa vilukki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1144 : 10.02.21 - klo:14:23 »
Pystyykö muut lukemaan tätä logi tiedostoa? Latasin tuon uusimman logintutkijan niin ei onnistu millään. Muiden tänne lataamia logeja kyllä näyttää heti vaan ei omia.
Ilmoittaa vaan että logiaineisto luettu ja mitään ei tapahdu :(

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1145 : 10.02.21 - klo:14:55 »
Pystyykö muut lukemaan tätä logi tiedostoa? Latasin tuon uusimman logintutkijan niin ei onnistu millään. Muiden tänne lataamia logeja kyllä näyttää heti vaan ei omia.
Ilmoittaa vaan että logiaineisto luettu ja mitään ei tapahdu :(

Täälläkään ei lue.
Koneen softa on versiota 3105, eli tosi vanha.
Luultavasti nykyinen logintutkija ei tue noin vanhoja.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa vilukki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1146 : 10.02.21 - klo:16:46 »
No niin rupes toimiin. Eri versio vaan tuohon logintutkijaan.
Aika kylmänä käy keruupiiri. Meneeköhän tuo kaivo jäähän jos pitkään pitää pakkasia? Ei kyllä aiempina vuosina ole nuin kylmäksi mennyt vaikka ollut kovempiakin pakkasia

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1147 : 10.02.21 - klo:17:33 »
No niin rupes toimiin. Eri versio vaan tuohon logintutkijaan.
Aika kylmänä käy keruupiiri. Meneeköhän tuo kaivo jäähän jos pitkään pitää pakkasia? Ei kyllä aiempina vuosina ole nuin kylmäksi mennyt vaikka ollut kovempiakin pakkasia
Hyvä että toimii taas.

Täällä on vielä kylmempi kaivo ja on varmasti jäässä kaivon yläosasta, entä sitten  ;)

jäsen kylmäkaivoisten klaanista
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Talonomistaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1148 : 10.02.21 - klo:21:47 »
Asiallisesti näyttää toimivan.

Lämpötila tuvassa huojuu hiukan (~0,5C). Tuskin tuo asumismukavuutta haittaa niin antaa olla.
Pientä värinää meno-tulo- lämpötiloissa, jossain termostaati tekee tehtäväänsä.

Kiitos kun katsoit! Lämpömittari on teknisessä tilassa pumpun kanssa ja saattaa toki näyttää hieman eri lämpötilaa mitä sisällä asunnossa, mutta aika tasaista lämpö mielestäni on.
« Viimeksi muokattu: 12.02.21 - klo:23:54 kirjoittanut Talonomistaja »
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 130/147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.

Poissa Zaska

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1149 : 21.04.21 - klo:18:38 »
1245-8 logit. Miltäs nuo käppyrät näyttää koneen sielunelämää paremmin tuntevien mielestä?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1150 : 22.04.21 - klo:11:14 »
Hyvinhän tuo näyttää käyvän.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1151 : 28.12.21 - klo:14:31 »
Heps! Kokeillaan onko tämä keskustelu vielä elossa  :)

Nyt ois 170 litranen puskuri kiinni 1245-10R perässä ja eka logi vähän rapsakkaampi keli kartanolla. Pumppu tuntuu soutavan aika runsaslukuisesti vai mitä raati on mieltä
puskurina toimii niben UKV 170 ja kytketty omalla kiertovesipumpulla.

Pumppu tuntuu lataavan sitä aivan omalla syklillänsä, välillä kiertovesipumppu pyörii 30% ja välillä vain 1% mistä moinen voi johtua?

Onko mitään säätämisen varaa vai mennäänkö tällä toistaiseksi, aikaisemminhan pumppu käynnistyi 30 kertaa päivässä ja startteja kertynyt jo 90000kpl ::)
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1152 : 28.12.21 - klo:21:16 »
Heps! Kokeillaan onko tämä keskustelu vielä elossa  :)

Nyt ois 170 litranen puskuri kiinni 1245-10R perässä ja eka logi vähän rapsakkaampi keli kartanolla. Pumppu tuntuu soutavan aika runsaslukuisesti vai mitä raati on mieltä
puskurina toimii niben UKV 170 ja kytketty omalla kiertovesipumpulla.

Pumppu tuntuu lataavan sitä aivan omalla syklillänsä, välillä kiertovesipumppu pyörii 30% ja välillä vain 1% mistä moinen voi johtua?

Onko mitään säätämisen varaa vai mennäänkö tällä toistaiseksi, aikaisemminhan pumppu käynnistyi 30 kertaa päivässä ja startteja kertynyt jo 90000kpl ::)

Käynnistyksiä on nyt asiallisesti, toki pakkaset pidentävät nyt käyntiä.

Huonelämpötila vaihtelee n. 2,5C, jos se ei haittaa niin ok, mutta vaihtelua voi vähentää käynnistyksen asteminutteja pienentämällä.
Pienentäminen lisää käynnistyksiä, mutta verkoston tilavuus on riittävä ettei tule pätkäkäyntiä.

Lämmitysveden delta on korkeahko. Onko kiertovesipumpun nopeus automaatilla? Luultavasti se on kiinteä 30%.
Kun Nibe ei käy, niin kiertovesipumppu on minimikierroksilla = 1%.

Hiukan vastus on avittanut, mutta on ollut pakkasiakin.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1153 : 28.12.21 - klo:22:05 »
Käynnistyksiä on nyt asiallisesti, toki pakkaset pidentävät nyt käyntiä.

Huonelämpötila vaihtelee n. 2,5C, jos se ei haittaa niin ok, mutta vaihtelua voi vähentää käynnistyksen asteminutteja pienentämällä.
Pienentäminen lisää käynnistyksiä, mutta verkoston tilavuus on riittävä ettei tule pätkäkäyntiä.

Lämmitysveden delta on korkeahko. Onko kiertovesipumpun nopeus automaatilla? Luultavasti se on kiinteä 30%.
Kun Nibe ei käy, niin kiertovesipumppu on minimikierroksilla = 1%.

Hiukan vastus on avittanut, mutta on ollut pakkasiakin.

Joo. lämpötila huopaa hieman, anturi on vintillä mutta ohjaus ei ole sen kautta ollenkaan. Vanha rintamamies talo niin yläpohja kaipais hieman paksumpaa eristettä niin sen takia niin railakka heitto, alakerran lämpötila seilaa sen n. 0,5c astetta.

laitoin tuon bt25 anturin tuohon menovesiputkeen kiertovesipumpun jälkeen ja laitoin "lämmönjohtopumpun käyttötilan" ajoittaiselle niin niben oma kiertovesipumppu tipahtaa pois samalla ku viinapumppu sammuu, mutta hullunkierto rallattaa. Kiertovesipumpun nopeus latauksessa on automaatilla ja nostin minimin rajaa 5%:tiin kun välillä lataa 1% teholla, jonka syytä en tiedä  :-X
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1154 : 29.12.21 - klo:07:49 »
Luultavasti ulkoinen pumppu auttaa kierrossa niin ettei sisäisen tarvitse kuin minimillä rallatella.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1155 : 31.12.21 - klo:11:46 »
Joo. lämpötila huopaa hieman, anturi on vintillä mutta ohjaus ei ole sen kautta ollenkaan. Vanha rintamamies talo niin yläpohja kaipais hieman paksumpaa eristettä niin sen takia niin railakka heitto, alakerran lämpötila seilaa sen n. 0,5c astetta.

laitoin tuon bt25 anturin tuohon menovesiputkeen kiertovesipumpun jälkeen ja laitoin "lämmönjohtopumpun käyttötilan" ajoittaiselle niin niben oma kiertovesipumppu tipahtaa pois samalla ku viinapumppu sammuu, mutta hullunkierto rallattaa. Kiertovesipumpun nopeus latauksessa on automaatilla ja nostin minimin rajaa 5%:tiin kun välillä lataa 1% teholla, jonka syytä en tiedä  :-X

Mulla sama homma kiertovesipumpun tehossa. Ajelee 1% teholla kovilla pakkasillakin. Muutan talveksi kietovesipumpun minimin 20% niin ei käytä niin paljon lisävirtaa lämmitykseen kovilla pakkasilla. Tuolla 1% teholla pyörittelen kesällä kun kellaripiiri on ainoastaan käytössä  :)
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1156 : 31.12.21 - klo:12:28 »
Mulla sama homma kiertovesipumpun tehossa. Ajelee 1% teholla kovilla pakkasillakin. Muutan talveksi kietovesipumpun minimin 20% niin ei käytä niin paljon lisävirtaa lämmitykseen kovilla pakkasilla. Tuolla 1% teholla pyörittelen kesällä kun kellaripiiri on ainoastaan käytössä  :)


Pitääpä kokeilla nostella minimiä vähän korkiammalle jos se helpottaa :)
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1157 : 12.03.22 - klo:23:16 »
Heps

kesä saapuu ja pumppu "vihdoin" on saanut tarvittavat lisukkeet toimiakseen jollain määrin järkevällä hyötysuhteella.
Tästä pieni kuvatus ja logit, jostain syystä trendit näyttää melko eksoottiselta että puskuri varais aivan mitättömän vähän 180 litraseks tai sitte tupa vuotaa ku seula ja jäähtyy siksi nopeasti. On tuo käynti aika melko järkyttävä verrattuna ennen puskuria ja täydellistä omistautumista noille säädöille.

Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1158 : 13.03.22 - klo:12:06 »
että puskuri varais aivan mitättömän vähän 180 litraseks

Sama kokemus vaikka onkin pieni pönttö. Puskuri ei näytä varaavan yhtikäs mitään kokonaisuuden kannata. Romahdus pieneni just ja just näkyvästi kun vaihtoi 4-putkikytkennästä 3 putkeen muutama vuosi sitten. Ehkäpä pitäisi olla luokkaa kuutio vettä, jotta olisi näkyvää varauskykyä?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #1159 : 13.03.22 - klo:20:12 »
Lainaus
Heps

kesä saapuu ja pumppu "vihdoin" on saanut tarvittavat lisukkeet toimiakseen jollain määrin järkevällä hyötysuhteella.
Tästä pieni kuvatus ja logit, jostain syystä trendit näyttää melko eksoottiselta että puskuri varais aivan mitättömän vähän 180 litraseks tai sitte tupa vuotaa ku seula ja jäähtyy siksi nopeasti. On tuo käynti aika melko järkyttävä verrattuna ennen puskuria ja täydellistä omistautumista noille säädöille.
En saanut tiedostoa "nibe logit.7z" auki missään järkevässä muodossa.
Voisitko tallentaa sen oheisen kuvan näköiseen formaattiin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh