alspe
20 asteen alijäähdytyksellä COP paranee kyllä merkittävästi jonka tietysti tajuaa jo siitäkin, että jos neste lauhduttimen jälkeen on 40C niin onhan siinä vielä potentiaalia vaikka miten.
8 kW lämpöpumpun kylmäaine (R407C) virtaus on 38,3 g/s ja nestemäisen kylmäaineen lämpökapasiteetti on 1,55 kJ/kgC
Tästä saadaan alijäähdytystehoksi 0,059 kW astetta kohti.
20 asteen alijäähdytysteho on 1,18 kW eli lämpöpumpun antoteho kasvaa 15%
Oletetaan, että alkuperäisen pumpun COP = 4,00 ja energian tarve on 10 000 kWh
Antoteho = 8,0 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 6,0 kW
Lisätään systeemiin 20 C alijäähdytys, energian tarve on edelleen 10 000 kWh
Antoteho = 9,18 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 7,18 kW
COP = 4,59
Alkuperäisellä systeemillä on pumpun käyntiaika 1250 h
Sähköä kuluu 2500 kWh
Kaivosta otetaan 7500 kWh
Alijäähdytyssysteemissä on pumpun käyntiaika 1089 h
Sähköä kuluu 2179 kWh
Kaivosta otetaan 7821kWh
Alijäähdytyslämpöpumpulla Sähkön kulutus vähenee 321 kWh, vähennystä 13%
Kaivosta otettava energia kasvaa 321 kWh, kasvua 4,3%
Tulikohan tällä todistettua jotakin?
ATS