Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #760 : 11.11.15 - klo:19:03 »
Väittäsin edelleenkin, että koska talon kulutuhttp://www.maalampofoorumi.fi/Smileys/LightB/shocked.gifs ei kasvaa niin ei kaivoa tarvitse syventää.

Jos on 10kW pumppu tulistuksenpoisto+Lauhdutin ja toinen lisäksi alijäähdytyksellä 10kW, niin alijäähdytteinen malli vaatii syvemmän kaivon.
olkoon talon kokonaiskulutus sitten vaikka 30MWh.


 

Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #761 : 11.11.15 - klo:20:14 »
Täällä näyttääkin foorumi olevan sellaisessa vireessä, että kohta saadaan valjastettua se maalämpöpumppu taukojaksojen aikana lämmittämään saunan kiuaskin. Monellahan on varmaan yli 6 kW pumppu, niin tuntuisi järkevältä ottaa kiukaasta vastukset pois ja työntää tilalle vesikierukat. 6kW pumpullahan pystyy jo kiukaan kumentamaan teoriassa löyly kuntoon alta 1/2 tunnin. Ja mun 17 kW laitos selviää muutamassa minuutissa heittämällä kiukaasta.
Mitä suotta laitat edes kierukoita sinne kiukaaseen, avaat vain ovet ulos asti sillä onhan ulkoilmassakin paljon energiaa (vertaa VILP)

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #762 : 11.11.15 - klo:21:59 »
Väittäsin edelleenkin, että koska talon kulutus ei kasvaa niin ei kaivoa tarvitse syventää.

Talon kulutus ei tosiaan kasva, mutta alijäähdytyksen ansiosta pumppu pystyy ottamaan kaivosta hieman enemmän ja kuluttamaan sähköä hieman vähemmän, jolloin hyötysuhde paranee. Koska kaivosta otettava energiamäärä kasvaa, kaivon mitoitus teoriassa kasvaa.

Käytännössä ero lienee kuitenkin muutaman prosentin luokkaa, jos sitäkään. Kaivojen mitoitukset ei niin tarkkoja voi olla muutenkaan, kun tilannetta ei etukäteen pysty tietämään tarkkaan.

Eli käytännössä tuo ei vaikuttane kaivon mitoitukseen, vaikka teoriassa pieni vaikutus onkin.

Kustannusten suhteen on vähän sama tilanne. Tuon alijäähdytyksen hyödyntäminen vaatisi investointia laitteisiin, eikä ole selvää, että saavutettu hyöty koskaan maksaa itseään takaisin.

Nykyiset maalämpöpumput on kuitenkin aika hyvin optimoitu hankintakustannusten ja saavutettavan hyödyn suhteen. Lisäkikkailuihin ei todennäköisesti kannata lähteä, vaikka niillä muutaman prosentin hyötysuhdetta saisikin parannettua.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #763 : 11.11.15 - klo:23:37 »
Täällä näyttääkin foorumi olevan sellaisessa vireessä, että kohta saadaan valjastettua se maalämpöpumppu taukojaksojen aikana lämmittämään saunan kiuaskin. Monellahan on varmaan yli 6 kW pumppu, niin tuntuisi järkevältä ottaa kiukaasta vastukset pois ja työntää tilalle vesikierukat. 6kW pumpullahan pystyy jo kiukaan kumentamaan teoriassa löyly kuntoon alta 1/2 tunnin. Ja mun 17 kW laitos selviää muutamassa minuutissa heittämällä kiukaasta.
Vire on ihan kohdallaan :D

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #764 : 12.11.15 - klo:09:08 »
Talon kulutus ei tosiaan kasva, mutta alijäähdytyksen ansiosta pumppu pystyy ottamaan kaivosta hieman enemmän ja kuluttamaan sähköä hieman vähemmän, jolloin hyötysuhde paranee. Koska kaivosta otettava energiamäärä kasvaa, kaivon mitoitus teoriassa kasvaa.

Käytännössä ero lienee kuitenkin muutaman prosentin luokkaa, jos sitäkään. Kaivojen mitoitukset ei niin tarkkoja voi olla muutenkaan, kun tilannetta ei etukäteen pysty tietämään tarkkaan.

Eli käytännössä tuo ei vaikuttane kaivon mitoitukseen, vaikka teoriassa pieni vaikutus onkin.

Kustannusten suhteen on vähän sama tilanne. Tuon alijäähdytyksen hyödyntäminen vaatisi investointia laitteisiin, eikä ole selvää, että saavutettu hyöty koskaan maksaa itseään takaisin.

Nykyiset maalämpöpumput on kuitenkin aika hyvin optimoitu hankintakustannusten ja saavutettavan hyödyn suhteen. Lisäkikkailuihin ei todennäköisesti kannata lähteä, vaikka niillä muutaman prosentin hyötysuhdetta saisikin parannettua.

Miksi kasvaa? :)
Hetkellinen teho kasvaa on/off koneilla, mutta en usko, että se on koko totuus kaivon mitoituksessa. Pitkässä juoksussa otettava energiamäärä on vähintään yhtä merkittävä kuin hetkellinen teho.
Suurempitehoinen kone käy lyhyemmän käyntijakson joka tosin on huono juttu. Invertterikoneilla ei olisi tuotakaan ongelmaa koska ne kaiketi tuottavat sen verran lämmitystehoa kuin kulloinkin tarvitaan eikä niin paljon kuin kaivosta saa.

20 asteen alijäähdytyksellä COP paranee kyllä merkittävästi jonka tietysti tajuaa jo siitäkin, että jos neste lauhduttimen jälkeen on 40C niin onhan siinä vielä potentiaalia vaikka miten.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #765 : 12.11.15 - klo:10:25 »
alspe vääntää asiaan eri suuntaan....

Unohda se talon kuluttama energiamäärä.


Kyse oli siit tarvitseeko alijäähdytin lisää kaivoa. Tarvitsee!

Koska liittämässäsi kuvassa vasen yläkulma otetaan maasta... lisää tehoa kaivosta ja se ei lisää kompuran ottotehoa.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #766 : 12.11.15 - klo:10:56 »

20 asteen alijäähdytyksellä COP paranee kyllä merkittävästi jonka tietysti tajuaa jo siitäkin, että jos neste lauhduttimen jälkeen on 40C niin onhan siinä vielä potentiaalia vaikka miten.

Minä puhuin esimerkkitapauksesta, jossa alijäähdytystä käytetään käyttöveden esilämmitykseen.

Sinne uppoaa energiaa vain aika rajallinen määrä vuorokaudessa. Siksi hyöty jää pienehköksi.

Jos olisi kohde, mihin upottaa kaikki irtoava alijäädytysteho, silloin COP parannus olisi merkittävä ja myös vaikutus kaivoon.

Harvalla vaan on sellainen alhaiseen lämpötilaan lämmitettävä kohde, missä tarve (lämpöhäviö) on suuri.


Sent from my iPhone using Tapatalk
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #767 : 12.11.15 - klo:11:00 »
Minä puhuin esimerkkitapauksesta, jossa alijäähdytystä käytetään käyttöveden esilämmitykseen.

Sinne uppoaa energiaa vain aika rajallinen määrä vuorokaudessa. Siksi hyöty jää pienehköksi.

Jos olisi kohde, mihin upottaa kaikki irtoava alijäädytysteho, silloin COP parannus olisi merkittävä ja myös vaikutus kaivoon.

Harvalla vaan on sellainen alhaiseen lämpötilaan lämmitettävä kohde, missä tarve (lämpöhäviö) on suuri.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Hyvä esimerkki on sisääntuloterassin lattia glykolipiirillä... autotallin peruslämpö....kaivo syyveeneee..
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #768 : 12.11.15 - klo:11:15 »
^/^^

Joo samaa mieltä ja multa jäi jo aiemmin kirjoittamatta, että tosiaan käyttöveden osuus kokonaiskulutuksesta on niin pieni, että teki sen niin tai näin niin ei paljon vuosiCOPpia muuta eikä siten vaikuta kaivon mitoitukseen (jos alijäähdytettään käyttövedellä).

Tottakai kaivoa pitää lisätä jos aletaan lämmittelemään pihaluiskia tai ulkoautotalleja koska energian kulutus lisääntyy.

---

Vastaava esimerkki voisi olla se, että patteritaloon lisätään lattialämmitystä jolloin teoriassa lattialämmityksen paluulla voidaan alijäähdyttää hieman. Hetkellisesti kaivosta otettu teho kasvaa, mutta eihän se kaivosta otettua energiaa lisää koska talo on sama. Voi ehkä vähentääkin kun patterien häviöt seinien läpi vähenee. Tosin maanvarainen lattialämpö tekee häviönsä kyllä.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #769 : 12.11.15 - klo:11:51 »
Alspella taitaa olla nuo toimintaperiaatteet vielä hieman hakusessa.
Eli jos esim. 9 kW olisi tehon tarve ja se tehdään vaikkapa 3 kW teholla patterilämmitys talossa, niin kaivosta siis otetaan 6 kW ja pumppua pyöritetään 3 kW teholla. Tuo sama 9 kW voidaan tuottaa sitten lattialämmitys talossa ottamalla kaivosta esim 7,5 kW ja pumppua tarvitsee pyörittää vain 1,5 kW teholla. Ja tämä johtuu matalammasta paineesta, jota tarvitaan sen kaasun höyrystymiskierrossa, jolloin taas kaasujen virtausmäärät kasvaa suuremmiksi ja ne kylmentävät kaivon litkut rajummin. Ts ottavat kurkusta enemmän lämpöä, kuin pienemmällä kaasukierrolla. Mulla kun laitettiin kaikki nyt lattialämmölle, niin paisuntaventtiili aukesi n.15% enemmän vähintään siihen entiseen verrattuna, kun kaasujen lämmöt laski jotain 10 asteen luokkaa. Kaasujen lämmöt ei kyllä ole muistissa ollenkaan, mutta paineet laski.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #770 : 12.11.15 - klo:12:19 »
alspe
Lainaus
20 asteen alijäähdytyksellä COP paranee kyllä merkittävästi jonka tietysti tajuaa jo siitäkin, että jos neste lauhduttimen jälkeen on 40C niin onhan siinä vielä potentiaalia vaikka miten.
8 kW lämpöpumpun kylmäaine (R407C) virtaus on 38,3 g/s ja nestemäisen kylmäaineen lämpökapasiteetti on 1,55 kJ/kgC
Tästä saadaan alijäähdytystehoksi 0,059 kW astetta kohti.
20 asteen alijäähdytysteho on 1,18 kW eli lämpöpumpun antoteho kasvaa 15%

Oletetaan, että alkuperäisen pumpun COP = 4,00 ja energian tarve on 10 000 kWh
Antoteho = 8,0 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 6,0 kW

Lisätään systeemiin 20 C alijäähdytys, energian tarve on edelleen 10 000 kWh
Antoteho = 9,18 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 7,18 kW
COP = 4,59

Alkuperäisellä systeemillä on pumpun käyntiaika 1250 h
Sähköä kuluu 2500 kWh
Kaivosta otetaan 7500 kWh

Alijäähdytyssysteemissä on pumpun käyntiaika 1089 h
Sähköä kuluu 2179 kWh
Kaivosta otetaan 7821kWh

Alijäähdytyslämpöpumpulla Sähkön kulutus vähenee 321 kWh, vähennystä 13%
Kaivosta otettava energia kasvaa 321 kWh, kasvua 4,3%

Tulikohan tällä todistettua jotakin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #771 : 12.11.15 - klo:12:23 »
Alspella taitaa olla nuo toimintaperiaatteet vielä hieman hakusessa.
Eli jos esim. 9 kW olisi tehon tarve ja se tehdään vaikkapa 3 kW teholla patterilämmitys talossa, niin kaivosta siis otetaan 6 kW ja pumppua pyöritetään 3 kW teholla. Tuo sama 9 kW voidaan tuottaa sitten lattialämmitys talossa ottamalla kaivosta esim 7,5 kW ja pumppua tarvitsee pyörittää vain 1,5 kW teholla. Ja tämä johtuu matalammasta paineesta, jota tarvitaan sen kaasun höyrystymiskierrossa, jolloin taas kaasujen virtausmäärät kasvaa suuremmiksi ja ne kylmentävät kaivon litkut rajummin. Ts ottavat kurkusta enemmän lämpöä, kuin pienemmällä kaasukierrolla. Mulla kun laitettiin kaikki nyt lattialämmölle, niin paisuntaventtiili aukesi n.15% enemmän vähintään siihen entiseen verrattuna, kun kaasujen lämmöt laski jotain 10 asteen luokkaa. Kaasujen lämmöt ei kyllä ole muistissa ollenkaan, mutta paineet laski.

Jep, tuli nyt oiottua vähän liian lujaa mutkat suoriksi. Jäi ajattelematta copin merkitys muutakin kuin sähkön säästömielessä :) pahoittelut virheellisestä vänkäämisestä.
Eli toki matalamman lauhtumislämmön systeemit vaatii isomman kaivon. Sinänsä huono homma, että tehokas järjestelmä vaatii kovemman investoinnin.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #772 : 12.11.15 - klo:12:29 »
Loistavaa Seppaant. Tuosta taas hienosti tulee esiin se, että kun lämmitysjärjestelmän luovutussysteemi pysyy samana, niin se teho otetaan samalla lämmönluovutuksella ja siis kompurateholla, mutta kaivosta tuleekin enempi ja aika lyhenee. Vaihtoehtohan on siis laskea lämpöjä höyrystimellä ja se on seurausta esim juuri siirtymisessä lattialämpöön. Ja tällöin pysyy aika samana, mutta tarvittava teho tuottamiseen alenee.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #773 : 12.11.15 - klo:12:39 »
hyvä laskelma seppant.

Mielenkiintoista tuossa on se, että vaikka COP nousee reilusti yli puoli yksikköä, niin kaivon tarve nousee vain 4,3% joka IMO menee helposti virhemarginaalien piikkiin kaivon suhteen. Mitä on vesivirtaukset jne.

itse otin mielestäni ihan reilun kaivon, että ehkä ei tarvitse pelätä heti sen jäätymistä vaikka joskus osan laitankin lattialämmölle.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #774 : 12.11.15 - klo:12:41 »
alspe8 kW lämpöpumpun kylmäaine (R407C) virtaus on 38,3 g/s ja nestemäisen kylmäaineen lämpökapasiteetti on 1,55 kJ/kgC
Tästä saadaan alijäähdytystehoksi 0,059 kW astetta kohti.
20 asteen alijäähdytysteho on 1,18 kW eli lämpöpumpun antoteho kasvaa 15%

Oletetaan, että alkuperäisen pumpun COP = 4,00 ja energian tarve on 10 000 kWh
Antoteho = 8,0 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 6,0 kW

Lisätään systeemiin 20 C alijäähdytys, energian tarve on edelleen 10 000 kWh
Antoteho = 9,18 kW
Ottoteho = 2,0 kW
Kaivoteho = 7,18 kW
COP = 4,59

Alkuperäisellä systeemillä on pumpun käyntiaika 1250 h
Sähköä kuluu 2500 kWh
Kaivosta otetaan 7500 kWh

Alijäähdytyssysteemissä on pumpun käyntiaika 1089 h
Sähköä kuluu 2179 kWh
Kaivosta otetaan 7821kWh

Alijäähdytyslämpöpumpulla Sähkön kulutus vähenee 321 kWh, vähennystä 13%
Kaivosta otettava energia kasvaa 321 kWh, kasvua 4,3%

Tulikohan tällä todistettua jotakin?

ATS

Aivan kuten edellä yritin yksinkertaistettuna selittää.... huonolla tuloksella tosin.

Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #775 : 12.11.15 - klo:16:51 »
Eikös tuolla 1,18 kW teholla jo pitäisi jatkuvalämmitteisen kiukaan ihan kevyesti lämpimänä? Tai vaihtoehtoisesti saisi kiukaan lämmitetyksi pidentämällä aikaa esim 6:een tuntiin kertalämmitteisellä. Mielestäni on ihan turhaa aina ottaa kaiken maailman fysiikan lakeja joka paikkaan. Sotkeevat vain ihan turhaa suoraviivaista järkeilyä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #776 : 12.11.15 - klo:17:48 »
Eikös tuolla 1,18 kW teholla jo pitäisi jatkuvalämmitteisen kiukaan ihan kevyesti lämpimänä? Tai vaihtoehtoisesti saisi kiukaan lämmitetyksi pidentämällä aikaa esim 6:een tuntiin kertalämmitteisellä. Mielestäni on ihan turhaa aina ottaa kaiken maailman fysiikan lakeja joka paikkaan. Sotkeevat vain ihan turhaa suoraviivaista järkeilyä.
250 wattia on meidän Harvia S:n perusteho, tosin pois olla jatkuvalämmitteinen laittamassa kun puilla saunotaan.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa riikotim

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #777 : 12.11.15 - klo:20:35 »
Tyhmiä kysymyksiä:
1. Kuinka kauan yleensä näkölasissa näkyy pärskeitä kompressorin käynnistymisen jälkeen?
2. Voiko pärskeet johtua myös kompressorin ikääntymisestä (15 V), eikä siis välttämättä kerro kylmäaineen vähentymisestä?
3. Kuinka tyhmää on mennä kääntämään Danfoss paisuntaventtiin säätöruuvia kaksi kierrosta myötäpäivään, kun sillä näyttäisi olevan pärskeitä vähentävä vaikutus?

MLP merkkihuoltokaveri kävi jo katsomassa laitetta, mutta jostain syystä ei halunnut vielä kytkeä painemittareita kompressoripiiriin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #778 : 12.11.15 - klo:21:31 »
Lainaus
1. Kuinka kauan yleensä näkölasissa näkyy pärskeitä kompressorin käynnistymisen jälkeen?

1-2 minuuttia

Lainaus
2. Voiko pärskeet johtua myös kompressorin ikääntymisestä (15 V), eikä siis välttämättä kerro kylmäaineen vähentymisestä?

Kyllä voi jos kompressori ei pysty nostamaan painetta riittävästi,kylmäaine ei silloin lauhdu nesteeksi kunnolla vaan sekaan jää kaasukuplia.

Huoltomies voi tarkistaa painemittauksella kompressorin kunnon noilta osin ja osaa antaa tarkkaa tietoa kompressorin kunnosta

Meillä 17v käytössä ollut kompressori ja siihen tuli pieni kylmäainevuoto näkölasin tiivisteeseen,korjautui kun uusittiin koko näkölasi .

Jotain 10v sitten oli pieni vuoto öljyn tarkistuslasin tiivisteessä,sen sain korjattua kiristämällä ko lasin kiinnitysmutteria.

Lainaus
3. Kuinka tyhmää on mennä kääntämään Danfoss paisuntaventtiin säätöruuvia kaksi kierrosta myötäpäivään, kun sillä näyttäisi olevan pärskeitä vähentävä vaikutus?

Enpä tiedä paisuntaventtiilin säädön järkevyydestä mutta meillä kompressori pyöri muutaman viikon vajailla kylmäaineilla ja näkölasin kuplimisen sai lakkaamaan kun hidastin keruuliuoksen kiertopumpun nopeuden minimiin ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #779 : 12.11.15 - klo:21:48 »
    3. Kuinka tyhmää on mennä kääntämään Danfoss paisuntaventtiin säätöruuvia kaksi kierrosta myötäpäivään, kun sillä näyttäisi olevan pärskeitä vähentävä vaikutus?

Ainakin mulla tuo paisuntavenan säätö vaikuttaa todella tehokkaasti piraroinnin aikaan pumpun käynnistyessä.
Kaksi kierrosta on kyllä aika paljon.
Muista kertoa huoltomiehelle jos kosket venttiiliin.

Poissa avpekkalin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #780 : 27.11.15 - klo:11:32 »
Terve,

Mikä voisi aiheuttaa seuraavan ilmotuksen käyttövesi jakson aikana?

Korkea lauhduttimen tulolämpötila.

Hälytysnumero: 163
Raportoitiin: 20.11.2015 20:19:27
Hävisi: 20.11.2015 20:35:49
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
Nibe F1245 10kW. Vm. 2015 hirsitalo 122m2 ja talli 72m2, lattialämmitys molemmissa. Lämpökaivo 207m.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #781 : 27.11.15 - klo:12:09 »
163  Hög kondensor in  Kondensor in överstiger max temperaturen.
163  Höyrystimelle tulee liian lämmintä kiertovettä ja höyrystimen lämpötila ylittää sallitun maksimin.

Poissa avpekkalin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #782 : 27.11.15 - klo:12:21 »
Pitäisikö tässä tilanteessa olla huolissaan ja tehdä jotain vai kuuluuko niin sanotusti asiaan?
Nibe F1245 10kW. Vm. 2015 hirsitalo 122m2 ja talli 72m2, lattialämmitys molemmissa. Lämpökaivo 207m.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #783 : 27.11.15 - klo:12:39 »
Terve,

Mikä voisi aiheuttaa seuraavan ilmotuksen käyttövesi jakson aikana?

Korkea lauhduttimen tulolämpötila.

Mulla tulee joka kerta kun legionellaohjelma pyörähtää. Eli vetää niin kauan ja ylös kompuralla kunnes tämä hälytys ja loput suoralla sähköllä. Normaali toiminta.
[edit] Piti vielä sanoa, että jos sinulla on korkea käyttöveden lämpötila, voi tämä tulla vaikka joka kerta kun kone tekee lämmintä vettä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #784 : 04.12.15 - klo:22:29 »
Mulla tulee joka kerta kun legionellaohjelma pyörähtää. Eli vetää niin kauan ja ylös kompuralla kunnes tämä hälytys ja loput suoralla sähköllä. Normaali toiminta.
[edit] Piti vielä sanoa, että jos sinulla on korkea käyttöveden lämpötila, voi tämä tulla vaikka joka kerta kun kone tekee lämmintä vettä.
Eikö tässä hälykatkaisussa tule jotain taukoo jos pumppu haluaisi siirtyä heti lämmitysajoon?
Ilman kunnon ohjausta vv koneessa jonkinlainen jäähtyminen on liene paikallaan?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #785 : 05.12.15 - klo:06:25 »
Eikö tässä hälykatkaisussa tule jotain taukoo jos pumppu haluaisi siirtyä heti lämmitysajoon?
Ilman kunnon ohjausta vv koneessa jonkinlainen jäähtyminen on liene paikallaan?
En ole varma miten tuossa tapauksessa menee. Jos sähkövastukset olisi päällä vaikka 15 minuuttia. Kompressorin minimi taukoaika taitaa olla jotain 20 minuuttia. Lämmitys olisi sitten tuossa välissä pois 5 minuuttia.

Mutta en sitten varmaksi tiedä miten ohjaus menee.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #786 : 06.12.15 - klo:11:31 »
Eikö tässä hälykatkaisussa tule jotain taukoo jos pumppu haluaisi siirtyä heti lämmitysajoon?
Ilman kunnon ohjausta vv koneessa jonkinlainen jäähtyminen on liene paikallaan?

On siinä tauko kyllä. Kerran ihmettelin eikö kone voisi pitää kiertopumppua päällä kun vaihtovena kääntyy pois käyttövesi-asennosta 163 hälytyksen jälkeen, jotta systeemi jäähtyisi nopeammin. Tauko oli ainakin sen 5mins, mutta muistaakseni reippaasti kauemmin kun tulevan veden lämpötila laski hitaasti ilman kiertoa. Ettei vaan ventta olisi lämpötila ensin hälytysrajan alle + 5 min, tjms. Tai sitten tuo jm82:n mainitsema min. 20min, sekin osuisi muistikuvaan pitkästä tauosta.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #787 : 06.12.15 - klo:13:23 »
Mulla tulee joka kerta kun legionellaohjelma pyörähtää. Eli vetää niin kauan ja ylös kompuralla kunnes tämä hälytys ja loput suoralla sähköllä. Normaali toiminta.
[edit] Piti vielä sanoa, että jos sinulla on korkea käyttöveden lämpötila, voi tämä tulla vaikka joka kerta kun kone tekee lämmintä vettä.


Niben F1345 vetää kyllä tappiin legionellan aikana kompuralla, mutta ei siitä tuonne logiin hälytystä tule. Olisiko modernimmissa pumpuissa sitten softaa tuon osalta viilattu?

Yksi vaihtoehto tuolle vikailmoitukselle on tarpeettoman kovalla oleva käyttövesijakson kiertopumppu, ja sitä kautta pieni lämpötilaero. Tai sitten sen verran korkeat veden lämpöasetukset, että tuo paluuveden lämpötilaraja tulee ensin vastaan. Muistaakseni maksimi on 58?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #788 : 06.12.15 - klo:23:39 »

Niben F1345 vetää kyllä tappiin legionellan aikana kompuralla, mutta ei siitä tuonne logiin hälytystä tule. Olisiko modernimmissa pumpuissa sitten softaa tuon osalta viilattu?

Yksi vaihtoehto tuolle vikailmoitukselle on tarpeettoman kovalla oleva käyttövesijakson kiertopumppu, ja sitä kautta pieni lämpötilaero. Tai sitten sen verran korkeat veden lämpöasetukset, että tuo paluuveden lämpötilaraja tulee ensin vastaan. Muistaakseni maksimi on 58?
Tuon legionella ajo on muuten itsellänikin jäänyt testaamatta. Eli pystyykö pumppu käynnistymään heti kuumennuksen jälkeen lämmitysajoon. Pumppu stoppaa väkisinkin kun vastuksilla ainaski oma tekee tuon lopullisen kuumennuksen-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #789 : 07.12.15 - klo:11:12 »
Tuon legionella ajo on muuten itsellänikin jäänyt testaamatta. Eli pystyykö pumppu käynnistymään heti kuumennuksen jälkeen lämmitysajoon. Pumppu stoppaa väkisinkin kun vastuksilla ainaski oma tekee tuon lopullisen kuumennuksen-


F1345 käyttövettä tekevä yksikkö on "jumissa" tuon legionellan kanssa niin kauan kunnes sähkövastukset saa homman valmiiksi. Muut modulit tekee lämmitystä kyllä legionellankin aikana.

Eikös 1145- ja 1245-koneissa lisäsähkövastus ole ennen vaihtoventtiiliä? Eli sen takia ei pystytä legionella-ajon aikana lämmittämään. F1345 erillisvaraajoissa periaatteessa ei olisi tuota rajoitusta kun vastus on kuitenkin suoraan varaajassa, mutta olisiko firmiksessä sitten kuitenkin tuon pienenmpien koneiden toiminnan mukainen rajoitus kuitenkin jäänyt..?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #790 : 09.12.15 - klo:11:30 »
Mitä edullisimpia pienehköjä kierukallisia energiavaraajia on olemassa? Pikainen googletus tuo vain jäspin tms. tyrkylle.

Onko joku nähnyt 300-500l lituskaista puskuria joka olisi noin koko 1700x900x350? Mulla olisi tuollainen koko MLP:n vieressä...

Mahtaako olla UKV200:lle minkäänlaisia markkinoita 2nd handina?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #791 : 09.12.15 - klo:14:34 »
Mitä edullisimpia pienehköjä kierukallisia energiavaraajia on olemassa? Pikainen googletus tuo vain jäspin tms. tyrkylle.

Onko joku nähnyt 300-500l lituskaista puskuria joka olisi noin koko 1700x900x350? Mulla olisi tuollainen koko MLP:n vieressä...

Mahtaako olla UKV200:lle minkäänlaisia markkinoita 2nd handina?

Mikäs vanhassa on vikana?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #792 : 09.12.15 - klo:15:06 »
Mikäs vanhassa on vikana?
Ei mulla vanhaa ole, 8kk uusi.  :D Kunhan nyt tuli mieleen, että saisi pidemmän käyntiajan ja sitten sen "hiipumattoman" käyttöveden ja vielä voisi laskea Jämän käyttöveden tasoa alemmaksi.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #793 : 09.12.15 - klo:15:19 »
Ei mulla vanhaa ole, 8kk uusi.  :D Kunhan nyt tuli mieleen, että saisi pidemmän käyntiajan ja sitten sen "hiipumattoman" käyttöveden ja vielä voisi laskea Jämän käyttöveden tasoa alemmaksi.

Jaa että ylimääräistä rahaa....  ;)

kts. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4969.0
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #794 : 09.12.15 - klo:15:56 »
Jaa että ylimääräistä rahaa....  ;)

kts. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4969.0
Tuo ketju pitääkin lukea ajatuksella läpi. En kyllä usko, että juuri millään saa kuoletettua reilun tonnin investointia meidän käyttövedellä. Enemmän se on sitä, että saa olla varmempi ettei vesi lopu. Hyvä, että tuli tämäkin ajateltua ennen turhaa ostomaniaa  :D
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #795 : 11.12.15 - klo:22:14 »
Uusi pohdinta.
Tein vuosituhannen vaihteessa kaverille talon johon tuli ns varaava takka sähkövastuksilla.
En tiedä kuinka suosituksi tuo ratkaisu tuli, mutta silloin näin.
Mitä jos lämmittäisi tuota sinänsä tarpeetonta lämmönlähdettä maalämmöllä?
Varaavaa pintaa olisi yllinkyllin ja yksi kylmiskaluste olohuoneessa saisi uuden elämän.
Toisaalta takkaa lämmittäessä toimisi toisinpäinkin.
Kun saisi tuon vaimokkeen suostumaan vielä kerran aloittamaan rakennusprojektin niin tekisin niin
monen asian toisin :'(

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #796 : 13.12.15 - klo:01:28 »
Tämmöinen.
Saunan lämmitys kaksikerroksisessa talossa, sauna alakerrassa.
Miksi  eristin tuon katon?
Olisi suoraan hukkalämmöt menneet yläkerran lattialämmön kiertoon :-\

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 281
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #797 : 13.12.15 - klo:19:17 »
Tämmöinen.
Saunan lämmitys kaksikerroksisessa talossa, sauna alakerrassa.
Miksi  eristin tuon katon?
Olisi suoraan hukkalämmöt menneet yläkerran lattialämmön kiertoon :-\
Koska lämmitysaika kasvaa ja enemmän hukkalämpöä ennättää mennä seinistä läpi ->huonompi hyötysuhde. Lämmityksen putket eivät myöskään vie ylimääräistä lämpöä varaajaan, vaan levittää lämmön ympäri ko. piiriä.

Mikäli siis olisit jättänyt eristämästä saunan katon, olisit onnitunut tekemään suorasähkölämmiteisen talon.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #798 : 13.12.15 - klo:20:56 »
Koska lämmitysaika kasvaa ja enemmän hukkalämpöä ennättää mennä seinistä läpi ->huonompi hyötysuhde. Lämmityksen putket eivät myöskään vie ylimääräistä lämpöä varaajaan, vaan levittää lämmön ympäri ko. piiriä.

Mikäli siis olisit jättänyt eristämästä saunan katon, olisit onnitunut tekemään suorasähkölämmiteisen talon.
Ideana tässä on että saunasta karkaava lämpö seiniin ja kattoon siirtyisi  edes osittain laattaan tuon yläkerran lattiaputkituksen kautta.
IV kone siirtää sekin aika tavalla energiaa muualle taloon, mutta olisi saunasssa halpa hybridi lämmöntalteenotto :)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #799 : 13.12.15 - klo:22:22 »
Ideana tässä on että saunasta karkaava lämpö seiniin ja kattoon siirtyisi  edes osittain laattaan tuon yläkerran lattiaputkituksen kautta.
IV kone siirtää sekin aika tavalla energiaa muualle taloon, mutta olisi saunasssa halpa hybridi lämmöntalteenotto :)


Voihan asuntoa lämmittää vaikka pitämällä saunan ovea auki ja kiuasta päällä.
Saunomisen seurauksena sinne jäänyt ylilämpö johtuu osittain pois sieltä naapuritiloihin ja osittain sen vie iv mennessään ja osa palautuu takaisin asuntoon. Eristeiden pois jättäminen vain nopeuttaa tätä ja on yhtä järkevää touhua kuin säkillä valon tuominen...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)