Ne nelitieventtiilien piuhat meni sitte kuitenkin väärinpäin, vaikka kuinka koitin ne saada alunperin oikeinpäin

Käyrissä ei sittenkään taida olla vikaa

Ihmettelin että miksi pöntön yläosasta tuleva putki on niin kuuma, ja kiersin sulun kiinni ja hetken kuluttua putki oli viileä -> Johtopäätös, nelitieventtiili on auki pytyn yläosasta kiertoon. No pyörittelin sitte illan viimeisinä tunteina silmät ristissä sitä venttiiliä eri asentoihin toimimoottoriin nähden, enkä oikeen tullu hullua hurskaammaksi... Toiminta alkoi muistuttaa normaalia yhdessä asennossa, kun se pytyn yläosan sulkuventtiili oli kiinni, mutta kun tänään töissä tuijotin tätä kuvaa:

Niin tajusin, että SH kääntää sitä venttiiliä väärään suuntaan... Ilmankos se oli kokoajan "minimillä"

Tossa hämäs ilmeisesti ajatusta se, että venttiiliä pitää kääntää vastapäivään, kun halutaan lisää lämpöä, vaikka sisääntulevat lämpötilat (paluu, lämmitys ja tulistus) nousevat myötäpäivään. Tänään töitten jälkeen korjataan virheet, eipä menny tämäkään päivä hukkaan, kun opittiin jotain uutta