Tomppelin laatima vuosijakauma-
arvio:
Marraskuu 2013 toteutunut:Pumppu kuluttanut 790kWh
Kompurastartteja 238 (n. 8 starttia/vrk)
Kompuratunteja 261
Kesimääräinen käyntiaika n. 1h 6min
Käyttöaste 36.2%
Keskilämpötila 3.5°C
Vantaan lämmitystarveluku 406
Joulukuu 2013 toteutunut:Pumppu kuluttanut 977kWh
Kompurastartteja 218 (n. 7 starttia/vrk)
Kompuratunteja 339
Keskimääräinen käyntiaika n. 1h 30min
Käyttöaste 45.5%
Keskilämpötila 1.3°C
Vantaan lämmitystarveluku 488
Tammikuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 1354kWh
Kompurastartteja 195 (n. 6.3 starttia/vrk)
Kompuratunteja 466
Keskimääräinen käyntiaika n. 2h 24min
Käyttöaste 62.6%
Keskilämpötila -7.4°C
Vantaan lämmitystarveluku 756
Helmikuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 890kWh
Kompurastartteja 155 (n. 5.5 starttia/vrk)
Kompuratunteja 313
Keskimääräinen käyntiaika n. 2h
Käyttöaste 41%
Keskilämpötila -0.4°C
Vantaan lämmitystarveluku 487
Maaliskuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 924kWh
Kompurastartteja 161 (n. 5.2 starttia/vrk)
Kompuratunteja 320
Keskimääräinen käyntiaika n. 2h
Käyttöaste 43%
Keskilämpötila -1.5°C
Vantaan lämmitystarveluku 479
Huhtikuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 672kWh
Kompurastartteja 142 (n. 4.7 starttia/vrk)
Kompuratunteja 229
Keskimääräinen käyntiaika n. 1h 40min
Käyttöaste 31.8%
Keskilämpötila 5.7°C
Vantaan lämmitystarveluku 304
Toukokuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 461kWh
Kompurastartteja 123 (n. 4 starttia/vrk)
Kompuratunteja 146
Keskimääräinen käyntiaika n. 1h 20min
Käyttöaste 19.6%
Keskilämpötila 10.9°C
Vantaan lämmitystarveluku 182
*** Muutos käyttöön, 5hlö perhe pieneni 1.5hlö:öön ***
Kesäkuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 252kWh
Kompurastartteja 83 (n. 2.8 starttia/vrk)
Kompuratunteja 72
Keskimääräinen käyntiaika n. 50min
Käyttöaste 10%
Keskilämpötila 13.6°C
Vantaan lämmitystarveluku 27
Heinäkuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 130kWh
Kompurastartteja 41 (n. 1.3 starttia/vrk)
Kompuratunteja 37
Keskimääräinen käyntiaika n. 54min
Käyttöaste 5%
Keskilämpötila 20.4°C
Vantaan lämmitystarveluku 0
Elokuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 124kWh
Kompurastartteja 41 (n. 1.3 starttia/vrk)
Kompuratunteja 35
Keskimääräinen käyntiaika n. 50min
Käyttöaste 5.5%
Keskilämpötila 17.4°C
Vantaan lämmitystarveluku 5
Syyskuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 143kWh
Kompurastartteja 37 (n. 1.2 starttia/vrk)
Kompuratunteja 42
Keskimääräinen käyntiaika n. 1h 7min
Käyttöaste 5.8%
Keskilämpötila 12.3°C
Vantaan lämmitystarveluku 44
Lokakuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 366kWh
Kompurastartteja 99 (n. 3.2 starttia/vrk)
Kompuratunteja 123
Keskimääräinen käyntiaika n. 1h 14min
Käyttöaste 16.5%
Keskilämpötila 5.8°C
Vantaan lämmitystarveluku 343
Marraskuu 2014 toteutunut:Pumppu kuluttanut 610kWh
Kompurastartteja 198 (n. 6.6 starttia/vrk)
Kompuratunteja 223
Keskimääräinen käyntiaika n. 1h 10min
Käyttöaste 31%
Keskilämpötila 2,2°C
Vantaan lämmitystarveluku 445
Koko lämmitysjärjestelmän kulutus vuoden aikana
6903kWh, tuosta voinee vähentää kaksi kiertovesipumppua, jotka siis lämmön jakeluun tarvittaisiin jokatapauksessa (25W X 24 X 365 = 219kWh) on kompressorin kulutus 6903kWh - 219kWh =
6684kWh. Jos sähkön hinta olisi esimerkiksi 10snt/kWh (5snt myynti, 2.7snt siirto ja 2.3snt verot) tuli tämän mökin lämmittäminen maksamaan
668€.
Vertailuna voidaan pitää viimeisintä öljylaskua, joka taisi olla 3600€, ja sillä olisi selvinnyt n. 13kk. Tuosta saadaan 12kk hinnaksi öljyllä 3323€. Pikainen laskutoimitus antaisi säästöksi
2655€/v.Todellista säästöä syö hieman halventunut öljy ja vääristää se, että käytössä tapahtui toukokuun lopussa muutos 5hlö -> 1.5hlö.