Ei malttanu, oli pakko tehdä muutoksia:
Säädin lämpökäyrää vieläkin alaspäin ja jakotukkien virtaamia hienosäädin muutamasta piiristä. Nyt melkein kokoajan kaikki piirit auki ja pumppu (on muuten nykyään Alpha2 25-60) käy täysillä, 43-45w mittarissa.
Käyrä on nyt:
L1 -20=31 (oli 35, josta tiputin välissä 32)
0=27 (käytin 26:ssa, silloin olohuone+pari muuta tilaa jäi 0,5 astetta alle huonetermostaatin 22C pyynnin)
20=24
Ylämin 46
Yläero 4
Alamin 30
Alaero 8 (ihan hatusta tuo ero, oletan 9-10 olevan liikaa, eikä tässä isompi ero auta mitään)
Sitten perehdyin lauhduttimen lämpötilaeroihin. Koska oli vain yksi noeasti reagoiva mittari, mittasin useita kertoja vuoronperään jotta sain varmuuden lämpötilaerosta. Kuristin ensin sen kahdeksasosa kierroksen ja aloitin säädön siitä aukipäin. Säädin sen siten että lämpötilaero oli 5,8 - 6,3 astetta. Pumppu (UPSO 25-40) on siis turhan tehokas 1-nopeudellakin näin pienelle lämmitysteholle. Ehkä Vs10 tai Vs12 tarvii, en tiedä.
Nyt lämmitys alkaa kun alavaraaja tippuu 30 asteeseen, silloin ylävaraaja on noin 46 (pysyispä edes vähän korkeammalla). Muutamassa minuutissa alavaraaja nousee 34-35 asteeseen mutta sitten lämmönnousu hidastuu. Tulistimelta lähtee 5 minuutin kohdalla n.50 asteinen vesi ja 10 minuutin kohdalla 60 astetta. Nyt TOIVON että tulistuksen tehostuminen johtuu siitä että alavaraajan pumppu ei sekota kerrostumista. Eli voiko tällä kuristamisella olla jotain haittatekijöitä pumpun toimintaan?
Kun kompura sammuu on näytössä lukemat:
Alavaraaja 42-43
Ylävaraaja 48
Kuumakaasu 82-88 astetta.
Mitä arvon raati on mieltä? Ollaanko oikealla suunnalla ja uskallanko pitää lauhdutinkiertoa kuristettuna?
Tänään alan asentamaan Trendiä, kaapeli ym. on valmiina.