Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?  (Luettu 313358 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #120 : 18.12.12 - klo:18:35 »
Aika uskomaton vaikutus käynti/taukojaksoihin ???

Miten keksit käyttää tuota digitaalituloa lämmönpudotukseen?

Äkkiä ajatellen ihan nappiin tuon niksin toiminta,eli lämpötilapudotus on päällä vain sen aikaa kun kompressori käy ja kun kompressori pysähtyy niin alkuperäis asetukset palautuu automaattisesti.

edit :uusi yritys kuvasta



edit 2 : Opation kuva digitulo 21   http://aijaa.com/xIXmiZ
« Viimeksi muokattu: 19.12.12 - klo:00:05 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #121 : 18.12.12 - klo:18:41 »
Joo älkää kokeilko jos ei tunnu selvältä. Kohta on Lämpöässän huollon numero tukossa...

Kuinka paljon lämpimämpää vettä voi yhtäkkiä alkaa työntämään lattiaan? Onko jotain riskiä rakenteiden (putket, betonit, laatat esim.) kestävyyden kanssa??

Vaikka tuossa minunkin käyrässä näyttää tuo lämmönnousu rakettimaiselta niin ei se sitä kuitenkaan ole kun zoomaa käyntijaksoa. Vaihtoventtiilipumput taitavat antaa useiden kymmenien asteiden "burstin" kun vaihtoventtiili vaihtaa käyttövedeltä lattiaan. Itselläni tuo on nyt sahannut tuommoista varmaan viimeiset 4-5 vuotta. Minusta voit nostaa huoletta nostaa 5-6 astetta käyntijakson aikaista nostoa, mutta sitten vielä muutama sana pitemmästä käyntijaksosta.

Kuten tuosta mun trendistä näet (aurinkopiirin pumppu kierrättää kokoajan maaliuosta koska haluan nähdä pakkasilla missä mennään), niin liuos kun kiertää kerran läpi koneen, niin sitten saadaan asteen kylmempää maaliuosta tämä tekee noin miinus 3% COPppiin, sitten jos teet lämpimämpää vettä kuin on tarpeen niin lattiapiirin paluulämpötilan nousu asteella niistänee kanssa sen 2-3% per aste pois hyötysuhteesta.

Käynti olisi siis mitoitettava siten että maaliuos ei kylmene liikaa ja lämmityspiirin paluuvesi ei lämpene liikaa...eli kompuran käyntijaksojen vähyys on vain yksi rikka rokassa.

Hatunnoston arvoinen modaus!
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #122 : 18.12.12 - klo:18:44 »

Eli asetukset Oumaniin:

-Mene huoltotilaan
-Valitse Erikoishuolto
-Valitse Dig 1 valinta
-Aseta *H-imuri 1/2 teh
       
Mun Lä Vs6 203GT:ssä ei ole "H-imuri 1/2 teh" ollenkaan valikossa, mutta "Kotona/poissa" ajaa saman asian samalla kytkennällä. Kokeilu käynnissä :)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #123 : 18.12.12 - klo:18:57 »
Jostain syystä kävin minäkin katsomassa huoltovalikkoa  ::)

Löytyy dig2 ja dig3:set, joista dig2 oli varattu sähkövastukselle. Kotona/poissa + huippuimuri löytyy kanssa.

Hiukan huono tehdä kytkentöjä kun loppuviikosta luvataan liki -30 pakkasia, tulee 6kW:n vastuksella kylmä  :'(

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #124 : 18.12.12 - klo:19:14 »
Minkä mallin latauspumppu on lauhduttimella V-sarjalaisessa ja minkälaiset speksit sillä on? Jossain maininta että Wilo 25/4-3 mutta en löytänyt speksejä sille. Sitä vaan että kuinka paljon poikkeaa Vs:n Grundfos UPSO 25-40-mallista?

Meidän V9-mallissa vuodelta 2010 on Grundfos, tarkempaa mallia en tähän hätään saa, koitan katsoa iltasella.

Sain tämän tarkistettua, latauspumppu on Grundfos UPS 25-40 ja tulistinpumppu UPS 15-30.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #125 : 18.12.12 - klo:19:25 »
Hieno modaus Opationilla.

Nyt jos haluaisi saada säästöjä aikaan, niin parashan olisi jos käyntijakson alussa pusketaan lattiaan kuumempaa, mutta ei koko käyntijakson ajan.

Nythän tuossa käy niin, että käyntijakso pitenee ja pumppu tekee myös ajallisesti pidemmän ajan tuolla alavaraajan lämmitysjakson loppupäässä, jolloin ei saada ihan kaikkea hyötyä...

Parashan olisi jos lauhduttimelle menisi pitkän ajan viileätä ja lyhyen aikaa kuumempaa alavaraajasta, mutta ei sitä nyt kaikkea voi saada.


http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #126 : 18.12.12 - klo:19:38 »
Matiaksen kuva ei ole ihan oikein. En osaa piirreellä näillä työkaluilla sähköiseen muotoon. Katso tuosta releiden kytkennät: http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/kayttoohje_vs_6-12_050411_uusilla_maapiirin_yhteilla-4.pdf

Rele vetää kun kompressori käy. Liitäntään 12 menee jatkuvasti vaihesähkö ja liitännästä 11 kampikammion lämmittimelle silloin kun rele ei vedä.

Releen liitäntä on maissa Oumanin maa-liitännän kautta ja antaa oumanille kompuran käyntitiedon releen 24 liitännästä oumanin liitäntään 4. Kun rele ei vedä se maadoittaa oumanin liitännän 21 releen liitännän 22 kautta.

Ymmärsittekö? :)
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #127 : 18.12.12 - klo:20:37 »
Lainaus
Miten keksit käyttää tuota digitaalituloa lämmönpudotukseen?

Kyllä tässä on tullu mietittyä yhtä ja toista tuon koneen kanssa. Eilinen Pekin kommentti että lämpöä pitää varata lattiaan kun oma varaaja on niin pieni, vei yöunet ja piti keksiä jotain muuta.  :D

Lainaus
Nyt jos haluaisi saada säästöjä aikaan, niin parashan olisi jos käyntijakson alussa pusketaan lattiaan kuumempaa, mutta ei koko käyntijakson ajan.

Näin varmaan onkin. Mutta huomasin äsken että tämän huono puoli on nyt se että jos samaan aikaan on menossa suihkuun kun lattiaan aletaan työntää lämmintä vettä niin käyttövesivarat on aika pienet. Alavaraajan saa näillä esittämilläni asetuksilla hyvin viileäksi ja aika pian, että lämpöpumppu ei ehdi tehdä enää suihkuun lämmintä. Jos taas menee suihkuun silloin kun kone on juuri stopannut, on vettä yllin kyllin kun sitä ei mene ollenkaan lattiaan.

Pitää vielä pähkiä asetuksia, mahdollisesti kokeilla vain 2 asteen eroa ja nostaa ylävaraaja kuumemmaksi. Ja sailorin kommenttia liian pitkästä käyntijaksosta pitää myös sulatella. Minulla kiertää alle -5 asteen kanssa kokoajan kaivossa etanolit kun sillä lämmitetään MLV-patteria. On siis aika vaivatta mitattavissa että kuinka pitkä käyntijakso olisi optimaalinen. Kompura on kuitenkin niin kallis varaosa että ihan lyhyeen käyntiin en halua ainakaan koneeni menevän.

Lämpimän käyttöveden varmistamiseksi tämä on se mainitsemani V1.0 ja toimii aika varmasti:

http://www.ebay.co.uk/itm/Anlegethhermostat-20-90-C-/220696271152?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item336285d930

Tällä siis käsketään alempi lämpötila lattiaan silloin kun otetaan hanoista vettä, eli termari varaajalta lähtevän käyttövesiputken ympärille ja asetukseksi 35C.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #128 : 18.12.12 - klo:23:16 »
Lainaus
Matiaksen kuva ei ole ihan oikein

Rele vetää kun kompressori käy. Liitäntään 12 menee jatkuvasti vaihesähkö ja liitännästä 11 kampikammion lämmittimelle silloin kun rele ei vedä.

Releen liitäntä on maissa Oumanin maa-liitännän kautta ja antaa oumanille kompuran käyntitiedon releen 24 liitännästä oumanin liitäntään 4. Kun rele ei vedä se maadoittaa oumanin liitännän 21 releen liitännän 22 kautta.


Muokkasin LÄ:n alkuperäistä ohjauskuvaa.
Ei siinä tosiaan tartte kuin yksi johto lisätä tuon K1.1 /22 koskettimelta ------->digitulo n:o 21.
Digitulot on NPN sorttia (?)



edit : Opation kuva digitulo 21    http://aijaa.com/xIXmiZ

« Viimeksi muokattu: 19.12.12 - klo:00:06 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #129 : 18.12.12 - klo:23:28 »
Lainaus
Pitää vielä pähkiä asetuksia, mahdollisesti kokeilla vain 2 asteen eroa ja nostaa ylävaraaja kuumemmaksi. Ja sailorin kommenttia liian pitkästä käyntijaksosta pitää myös sulatella. Minulla kiertää alle -5 asteen kanssa kokoajan kaivossa etanolit kun sillä lämmitetään MLV-patteria. On siis aika vaivatta mitattavissa että kuinka pitkä käyntijakso olisi optimaalinen. Kompura on kuitenkin niin kallis varaosa että ihan lyhyeen käyntiin en halua ainakaan koneeni menevän

Nuo käynti/taukojaksot on mahdollista sovittaa sopiviksi,liian pitkät ei ole hyvä eikä myöskään liian lyhyt.

Mä olen tällä 1250l:n varaajalla yrittänyt pitää käyntijakson 1-2h pituisena ja taukojakso määräytyy lämmönkulutuksen mukaan.

Tuosta 2-osaisesta varaajasta sellaista että siinä on ylä- ja alavaraajan välissä ainoastaan pelti joten suuria lämpötilaeroja ei niille tienoille pysty tulemaan kun lämpöä siirtyy pellin läpi.

Kun nyt käyntijakso on kohtalaisen pitkä niin ylävaraajan saa ehkä parhaiten kuumaksi pienellä virtauksella ja suurella dT:lla,kerrostuu ylävaraajan yläosasta alaspäin ja pienellä virtauksella kerrostumat ei sekoitu ylävaraajassa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #130 : 19.12.12 - klo:00:13 »
Kyllä ulkoilman lämpötila ikäänkuin automat määrää noi käynti ja huiliajat :) Tolla betonilla on ymmärtääkseni joku raja-arvo, mitä se pystyy imemään. Riippuu tietysti täysin siitä paljonko ja kuinka tiheässä niitä putkii menee.
Kannattaa pitää mielessä myöskin että tolla lattialämmitysputkella on joku raja-arvo max veden syötössä.
Ootteko kuulleet koskaan keksinnöstä nimeltä vaihtovena?
Vaihtoventtiili/tulistin pumppu yhdistelmä :)
Mulla olis yksi vähän käytetty ylimääräinen vaihtovena protoo varten.

Vaihtoventtiilipumput taitavat antaa useiden kymmenien asteiden "burstin" kun vaihtoventtiili vaihtaa käyttövedeltä lattiaan
Ei muuten anna. :) Kolmessa sekunnissa ei ehdi paljoo karkailla.
« Viimeksi muokattu: 19.12.12 - klo:00:44 kirjoittanut peki »

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #131 : 19.12.12 - klo:08:46 »
V9 203GT:ssä ei ole tuota "Huippuimuri puoliteholla" tuloa, mutta vastaavan saa rakennettua tulolla "Mittaus 6: Tuuli-/aurinkomittaus". Sillä saa pudotettua tarvittaessa käyriä. Ittellä vanha kännykän laturi syöttämässä +5DC digitaalituloon, kun "pitkään poissa" painike on painettuna.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #132 : 19.12.12 - klo:11:44 »
Aurinkomittauksella saa pudotettua ja tuulimittauksella nostettua käyrää. En vielä viitsinyt käyttää tuota tuloa kun se on 201:n ainut vapaa mittauspiste. Ajattelin kyllä jo jatkojalostusta siten että ostais yhden Oumanin putkianturin ja laittais sen lämpimän käyttövesiputken ympärille noin puolen metrin päähän varaajasta ja ottais juuri tuon aurinkokompensoinnin käyttöön. Kun hanasta laskee vettä, oumani laskisi lattiaan menevän veden lämpötilaa, vaikka 2-3 astetta. Se riittää siihen että ajaa nelitieventtiilin kiinni ja varaaja on kokonaan käyttövedelle pyhitetty niin kauan kuin putki on lämmin. Siinä on pieni viive lämmityksen jatkamiseksi ennenkuin kupariputki jäähtyy mutta tuskin haittaa mitään.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #133 : 19.12.12 - klo:14:22 »
NTC-anturin kanssa tuo yllämainittu pitää varmaan tehdä tuulikorjauksena. Ouman lukee tuuli/aurinkokäytössä jännitetasoa 0-5 volttia anturitulosta ja mitä isompi jännite sitä isompi korjaus. Onko kukaan selvittänyt mitä komponentteja Oumanin anturitulossa on sisäpuolella laitetta? Jos ilman anturia liitännässä on aika tarkalleen 5 volttia niin tuleeko se jostain isommasta jännitteestä kahden vastuksen välistä?
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #134 : 19.12.12 - klo:21:09 »
Tuuli ja aurinko korjaukset ei toimi tällaiseen käyttöön ollenkaan. Reagointia on hidastettu niin paljon että ei vaan toimi. Laitoin tuon Mittaus 3:n mittaamaan maapiirin lämpötilaa. Oumanin näytöllä näkyy ihan ok, mutta trendiin piirtää vain 0-kohdalle viivaa. Tietääkö kukaan tästä?
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #135 : 19.12.12 - klo:21:41 »
Laitoin tuon Mittaus 3:n mittaamaan maapiirin lämpötilaa. Oumanin näytöllä näkyy ihan ok, mutta trendiin piirtää vain 0-kohdalle viivaa. Tietääkö kukaan tästä?

Saattaa olla jotain häikkää xml-filussa. Koita vaihtaa joku toinen käyttöön (muuta vain filun nimi siksi mitä käytät), että löytyy mittaus3:llekin käyrää.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #136 : 19.12.12 - klo:21:53 »
Tästä betonilattian käytöstä varaajana innostuin vähän suunnittelemaan :) Ittellä on ongelma, ettei kuuma vesi oikeen riitä suihkutteluun (vaimo ja likat 2kpl on kovia lotraamaan kuumalla vedellä), niin pitää pitää varaajan lämpötiloja turhan korkealla. Nyt ylämin 51, ero 3 ja alamin 36, ero 10, näillä vesi piisaa. Alamin 34 menee jo liian kylmäksi ja kuuma vesi loppuu, mikäli aloittaa suihkuttelun varaajan ollessa kylmimillään.

Suunnittelin, että laittaisin lämmönvaihtimen alakerran betonilattiaan menevään lämpöjohtoon ja esilämmittäisin kuuman käyttöveden sillä. Laatan ollessa lämmin, lämmönvaihtimella jäähdytetty vesi lämpeäisi lattiakierron aikana varmaan huomattavasti, eikä se kuuman veden käyttäminen kuormittaisi pumppua läheskään niin paljoa kun normikytkennöillä. Enkä usko, että puolen tunninkaan suhkuttelu saisi laattaa niin kylmäksi, että sitä mitenkään huomaisi. Ja tällä samalla virityksellä saisi kesäksi vähän lisäjäähdytystä taloon lattian kautta.

Kommentteja?
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #137 : 19.12.12 - klo:22:14 »
Tuuli ja aurinko korjaukset ei toimi tällaiseen käyttöön ollenkaan. Reagointia on hidastettu niin paljon että ei vaan toimi.

Joo, niis on jotain ihme hidastuksia, mutta niitä raja-arvoja säätämällä ne hidastukset pystyy ohittaa niin, että toimii.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #138 : 19.12.12 - klo:22:18 »
Lainaus
Ittellä on ongelma, ettei kuuma vesi oikeen riitä suihkutteluun (vaimo ja likat 2kpl on kovia lotraamaan kuumalla vedellä), niin pitää pitää varaajan lämpötiloja turhan korkealla. Nyt ylämin 51, ero 3 ja alamin 36, ero 10, näillä vesi piisaa. Alamin 34 menee jo liian kylmäksi ja kuuma vesi loppuu, mikäli aloittaa suihkuttelun varaajan ollessa kylmimillään.

Lämpöässällä kun on alavaraaja ja siitä lähtevässä menovesiputkessa shuntti niin ehkä voisi ajaa ensin betonilaattaan hieman korkeampaa lämpöä Opatioinin niksillä ja palauttaa sitten alkuperäinen säätö jolloin shuntti ajaa itsensä kiinni koska lattian vesi on kuumempaa kuin menoveden pyynti.
Kun shuntti on kiinni niin kaikki lattian vesi kiertää shuntin ohituksen kautta eikä alavaraajasta tarvita lämpöä lattiaan

Tästä saisi lämpöpumpulle muutaman tunnin taukojakson kun lattiassa riittää lämpöä sen varausominaisuuden takia.

Sitten pitäisi jotenkin saada kompressori nostamaan ylä- ja alavaraajan lämpöä niin ylös että piisaa suihkuun yms.

Se miten tuon extrakäynnin toteuttaisi niin enpä osaa äkkiseltään sanoa,ehkä ylä_min käynnityksellä



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #139 : 20.12.12 - klo:06:37 »
Sitten pitäisi jotenkin saada kompressori nostamaan ylä- ja alavaraajan lämpöä niin ylös että piisaa suihkuun yms.

Se miten tuon extrakäynnin toteuttaisi niin enpä osaa äkkiseltään sanoa,ehkä ylä_min käynnityksellä

Mulla on saunakytkin rakenneltuna, mutta emäntä ei halua käyttää sitä joka päivä. Saunakytkin toimii siten, että laitoin alavaraajan lämpötila-anturiin vastuksen sarjaan. Kosketin rinnalla, joka ohittaa vastuksen. Kun kytkintä kääntää, kosketin aukeaa ja alavaraaja luulee olevansa kylmempi, mitä oikeasti on. Toimii ihan OK, mutta on käytössä vain isommalla saunaseureella.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #140 : 20.12.12 - klo:08:01 »
Kiva kuulla että muillakin on ongelmia lämpöisen veden kanssa, ja isommallakin varaajalla... Tämä minun viritys taitaa pahentaa käyttöveden osalta sitä kohtaa jolloin komressori on juuri lähtenyt käyntiin. Aurinko/tuulimittauksilla ei tee tässä mitään (sainpahan anturin maapiirille) joten kokeilin PID asetusten muuttamista. Eli nostaa P ja I arvoja jotta lattiaan alkaa virrata lämpimämpää pienellä viiveellä. Nyt alavaraaja ehtii lämmitä n. 10 minuuttia ja sitten vasta lattiaan virtaa lämpöä.

Saunakytkin olis kans kelpo idea, voisin ottaa ohjauksen kylppärin valolta. Hämmästyttää tuo Lämpöässän luotto lämpimään veteen, että muita ohjauksia menovedelle on vaikka kuinka paljon mutta miksi ei ole kello-ohjausta vaikka ylävaraajan lämpötilalle??? No riittäähän se vesi tehdasasetuksilla kun koko pata on jatkuvasti yli 50 asteinen. Tehdasasetuksilla on ihan turha mainita Vs:n kohdalla COP-lukemista 35 asteen lämmöllä, ei sellaista tilannetta ole kenelläkään.

Meillä riittäisi iltasuihkua lukuunottamatta alas 30/8 ja ylävaraajalle 42/4. Nyt on asetuksina 34/7 ja ylävaraaja 48/4. Ja vain iltasuihkun vuoksi. Olisi vaikka ajastettava legionellakuumennus tai jotain. Saahan tuon vastuksen laitettua kellokytkimellä, Biltemasta taitaa yksinkertaisin din-kello irrota 15 eurolla, jossa relelähtö. Kuuma vesi vaikka välille 17-22 niin varmasti osuu meidän kohdalle ja silti on vain 5 tuntia vuorokaudesta lämpimämpää.

Vaikka nyt alaminimi on korkeahko, oletan pumpun toimivan ihan hyvällä alueella kuitenkin koska lauhduttimelle menevä vesi on pitkään käynnin aikana alle 35 kun lattian kylmä vesi alkaa virrata varaajaan. Ja toinen huomio missä tuunaus edes jotenkin onnistui on tulistus, se on tässä mallissa kirjaimellisesti hitaasti lämpeävää mallia ja nyt pidemmällä käyntijaksoilla ylävaraaja on noussut hieman korkeammaksi kuin ennen.

Kiitos Tikmalle trend-vinkistä, jouduin vaihtamaan 203GT:n .xml-tiedoston tiedot tuolle 201T:n tilalle. Ilmeisesti se 201:n mittaus 3 onkin softassa mittaus 6 niinkuin 203-malleissa.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #141 : 20.12.12 - klo:08:11 »


Tältä näyttää nyt, just pienensin hieman PI-arvoja kun oli jo turhan hidas venttiili. Aika lyhyttä käyntiä nyt. Kaivon tulo seilaa 1,7 - -1,0 asteen väliä. Nythän jos olis vielä lyhyempi käyntijakso niin olisi ilmeisesti mahdollista mitää plussalla jatkuvasti tuo tulo. Mutta sitten käynti on oltava alle 20 min.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #142 : 20.12.12 - klo:09:57 »
Lainaus
Saunakytkin olis kans kelpo idea, voisin ottaa ohjauksen kylppärin valolta

Jos talossa on sähkökiuas ja siinä tehovuorottelun rele sähkökaapissa   niin voisihan käyttöveden korotuksen ohjauksen siitäkin ottaa.....jotenkin ;)

Merkillisen vaisusti Opationin trendissä käyttöveden lämpötila nousee kun kompressori käy?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #143 : 20.12.12 - klo:10:21 »
Etkös (Opation) sinä säätänyt tulistusta pienemmälle? Tulistuspumpussa kannattaa kyllä lähteä lämmityskaudella siitä että tulistus hoitaa käyttöveden teon. Iltasuihkuttevedet saadaan helposti siten että kello-ohjelmalla kasvatetaan lattian pyyntiä parilla asteella tuntia ennen suihkuttelua. Tällöin Oumanin suojaus nostaa alaminimiä asteen/kaksi ja käyttöveden lämpö nousee aika nopeasti.

Minusta tuossa VS.n tapauksessa kannattaa tehdä kello-ohjelmalla iltasuihku-/aamusuihkunosto ja muu aika ajaa sen verran matalalla ylälämmöllä, että kone käy alalämpöjen ohjaamana. Pistäppä Opation TREND-käyräsi nettiin niin päästään ihmettelemään sitä livenä.   
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #144 : 20.12.12 - klo:10:48 »
Säädin pienemmälle mutta vai siksi että tulistettu vesi olisi kuumempaa. Se tulee niin viileänä tulistimelle että ei kunnolla meinaa nostaa yläosan lämpöjä. Se oli 0,75 kierrosta auki, avasin sitä neljänneksen lisää jos nousis lämpö nopeammin.

Tämä nyt kai on sellainen varaaja että ylä ja alavaraajan ero ei voi olla pitkää aikaa kovin suuri. Varaajan korkeus on vain 90cm joten ei siihen isoja eroja taida saada. Ja jos alavaraajan lämpöä laskee niin yläosa ei meinaa lämmetä kunnolla, ja jos sen saa lämpöiseksi niin jäähtyy myös nopeasti.

Millä asetuksilla sailor meinasit että tämän voisi nostaa kellolla? Meinaan kun alavaraajan lämmöksi taitaa tarvita vähintään tuon 34-35 että vesi riittää suihkuihin. Jos lattiaan pyynti on vaikka 31 ja nostaa menoveden niin korkeaksi että varaajan saisi 35 asteiseksi niin se taitaa viedä aika kauan lämmitysaikaa?

En ole vielä saanut kotisivua hommattua, kiinteää nettiä ei myöskään ole. Tarvitsen myös Flingin? Kyllä tuo nettiin vielä tulee kun ehtii perehtyä...
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #145 : 20.12.12 - klo:11:45 »
Millä asetuksilla sailor meinasit että tämän voisi nostaa kellolla? Meinaan kun alavaraajan lämmöksi taitaa tarvita vähintään tuon 34-35 että vesi riittää suihkuihin. Jos lattiaan pyynti on vaikka 31 ja nostaa menoveden niin korkeaksi että varaajan saisi 35 asteiseksi niin se taitaa viedä aika kauan lämmitysaikaa?


Näkisin että tässä nostossa on ideana se, että tuon avulla pumppu tulistaa sen ylävaraajan kuumaksi, kompura käy enemmän ja tulistaa enemmän tehoa ylös, ei sen niin väliä sen alavaraajan JOS ylhäällä on kuumaa. Mutta tässä vs-mallissa taitaa nyt vaan olla aika haasteellista tulistaa sitä yläpönttöä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #146 : 20.12.12 - klo:12:07 »
Luin Lässän lkäyttöohjetta, ote siitä:

Lainaus
Talvikautena, kun lämmityksen tarve on suuri, on varaajan alaosan asetusarvo määritettävä suhteessa menoveden
lämpötilan kanssa. Varaajan yläosan lämpötila nousee pitkän käyntijakson jälkeen ja raja-arvo kompressorin käynnille
on 95°C.
Tämä johtuu tulistusominaisuuksista varaajarakenteessa. Tämän vuoksi käytettävä lämpimän käyttöveden
sekoitusventtiiliä, jotta ei vahingossakaan polta itseään kuumalla vedellä. Kompressorin ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti varaajan alaosan minimin mukaan.

Hahhah...

Nyt ainakin oman muistini virkistämiseksi ajan muutaman käyntijakson tehdasasetuksilla alavaraajan ohjaamana, alamin 30 ja ero 8. Laitan sitten kuvan niin voitte miettiä että onko käyttöohjeessa harhaan johtava lause. Muuten olisin ihan tyytyväinen pumppuun, on sopivan simppeliä rautaa mutta kun eihän tämä taida toimia ilman älyttömiä pielavetisiä.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #147 : 20.12.12 - klo:12:09 »
Lainaus
ei sen niin väliä sen alavaraajan JOS ylhäällä on kuumaa.

Tuossa ylävaraajan alaosan ja alavaraajan yläosan välissähän on vain 1-2mm pelti.
Arveleisin että jos alavaraajan yläosa on vaikkapa 35 astetta niin pellin yläpuolella ylävaraajan alaosassa on veden lämpö lähes sama.

Tulistinvaihtimen veden paluu lähtee läheltä ylävaraajan alaosaa joten sen lämpötila jää alavaraajan vaikutuksesta melko alhaiseksi joten tuntuisi että tulistinvaihtimen pienellä virtauksella ja suurella dT:lla saa eniten lämpöä ylävaraajaan.
Varsinkin kun käyntijaksot on suht pitkät.

Siis jos alavaraaja on esim 35 astetta niin tulistinvaihtimelta meno ylävaraajan virtausta kuristamalla yläosaan vähintään 65 asteiseksi.

Lainaus
eihän tämä taida toimia ilman älyttömiä pielavetisiä.

No täällä on yksi syntyperäinen..... aika monessa muussakin asiassa sama havainto :D

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #148 : 20.12.12 - klo:12:23 »
Luin Lässän lkäyttöohjetta, ote siitä:

Lainaus
Talvikautena, kun lämmityksen tarve on suuri, on varaajan alaosan asetusarvo määritettävä suhteessa menoveden
lämpötilan kanssa. Varaajan yläosan lämpötila nousee pitkän käyntijakson jälkeen ja raja-arvo kompressorin käynnille
on 95°C.
Tämä johtuu tulistusominaisuuksista varaajarakenteessa. Tämän vuoksi käytettävä lämpimän käyttöveden
sekoitusventtiiliä, jotta ei vahingossakaan polta itseään kuumalla vedellä. Kompressorin ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti varaajan alaosan minimin mukaan.

Hahhah...

Nyt ainakin oman muistini virkistämiseksi ajan muutaman käyntijakson tehdasasetuksilla alavaraajan ohjaamana, alamin 30 ja ero 8. Laitan sitten kuvan niin voitte miettiä että onko käyttöohjeessa harhaan johtava lause. Muuten olisin ihan tyytyväinen pumppuun, on sopivan simppeliä rautaa mutta kun eihän tämä taida toimia ilman älyttömiä pielavetisiä.

Ajathan pitkän käyntijakson  :D niinkuin ohjeessa sanotaan.

http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #149 : 20.12.12 - klo:12:40 »
Ajan toki! Nyt 8 asteen erolla niin pitkän kuin tulee, noin 20min varmaankin. Kokeilen kohta 10 erolla vielä. Lattiaan menee 31 astetta (kaikki termarit ihan selällään) ja paluu 25, kiertovesipumppu alpha2 25-60 täysillä. Eli lämmityksen tarve on kai aika suuri, en tiedä mitä tarkoittaneekaan LÄ:n mielestä.

Vois tietysti nostaa menoveden vaikka 35:n että kone käy ihan tauotta ja katsoa kauhulla kun pexit alkaa sulaa jakotukilla. :)
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

peki

  • Vieras
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #150 : 20.12.12 - klo:12:45 »
Tuo hullunkierto on aika vänkä kun varaajaa ei ole. Suosittelisin.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #151 : 20.12.12 - klo:13:13 »
Suomenna Peki tuo. Siis meinaatko että lattiaan kokoajan kaikki auki?

Lainaus
Minä laittaisin erillisen käyttövesivaraajan ja muuttaisin nykyisen 2-osaisen varaajan siten että lauhduttimen meno siirrettäis siihen yhteeseen mihin nyt menee tulistinvaihtimen meno.

Tulistinvaihtimen meno ja paluu siis erilliseen käyttövesivaraajaan (150-200l) ja vanhan varaajan kierukat toimisi käyttöveden esilämmittiminä.Siis nykyinen varaaja toimisi kokonaan alavaraajana

Matiaksen idea erillisestä tulistusvaraajasta ei myöskään enää kuulosta pahalta. Onko kellään heittää ideoita että kuka tekee varaajaa jossa on vain käyttövesikierukka ja varaajaan tulo ja lähtö. Eipä juuri muuta tarvi. Koko 100 litraa tai vähän yli, riippuen koosta, tekninen tila on pieni. Niin ja sellaista kohtuuhintaista, kokeilusta ei viitsi maksaa hirveesti.
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #152 : 20.12.12 - klo:13:18 »
Tuo hullunkierto on aika vänkä kun varaajaa ei ole. Suosittelisin.

Mutta kun on se varaaja.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #153 : 20.12.12 - klo:13:20 »
Lainaus
Siis jos alavaraaja on esim 35 astetta niin tulistinvaihtimelta meno ylävaraajan virtausta kuristamalla yläosaan vähintään 65 asteiseksi.


Meillä muuten tulistinputkesta mitattu lämpötila on noin 22 astetta suurempi kun lauhduttimen ulostulo ja 27 astetta enemmän kuin lauhduttimelle sisään. Tulistinpumppu asennossa 1.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #154 : 20.12.12 - klo:13:29 »
Tuo hullunkierto on aika vänkä kun varaajaa ei ole. Suosittelisin.

Tulistinpumpun varaajissa on yleensä shuntti ja kun shuntti on kiinni niin ihan samalla tavalla siinä silloin lattiapiirin vesi kiertää hullunkiertoperiaatteella,siis lattian paluusta suoraan takaisin lattian menoputkeen.

Varaajan kautta ei tässä tilanteessa kierrä lattiavesi laisinkaan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #155 : 20.12.12 - klo:13:31 »
Tuo hullunkierto on aika vänkä kun varaajaa ei ole. Suosittelisin.

Tulistinpumpun varaajissa on yleensä shuntti ja kun shuntti on kiinni niin ihan samalla tavalla siinä silloin lattiapiirin vesi kiertää hullunkiertoperiaatteella,siis lattian paluusta suoraan takaisin lattian menoputkeen.

Varaajan kautta ei tässä tilanteessa kierrä lattiavesi laisinkaan

Se shuntti vaan yleensä aina on auki edes vähän, koska näissä tulistinpumpuissa pyritään siihen tasaiseen lattiankiertoveden lämpötilaan joka eroaa vaihtovenasta. Toki kun keli lauhtuu rajusti niin silloin shuntti menee kiinni.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

peki

  • Vieras
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #156 : 20.12.12 - klo:13:39 »
Mulla toimi muutaman kuukauden oma vaihtarikone samalla periaatteella kuin jos olisi ollut puskuri lämmityksessä.
Vena tihkutti kv kierukan lattiaan ja meikä ihmetteli kun vaimoke ja nuoriso käyttää niin paljon kuumaa vettä. :D

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #157 : 20.12.12 - klo:13:40 »
Luin Lässän lkäyttöohjetta, ote siitä:

Lainaus
Talvikautena, kun lämmityksen tarve on suuri, on varaajan alaosan asetusarvo määritettävä suhteessa menoveden
lämpötilan kanssa. Varaajan yläosan lämpötila nousee pitkän käyntijakson jälkeen ja raja-arvo kompressorin käynnille
on 95°C.
Tämä johtuu tulistusominaisuuksista varaajarakenteessa. Tämän vuoksi käytettävä lämpimän käyttöveden
sekoitusventtiiliä, jotta ei vahingossakaan polta itseään kuumalla vedellä. Kompressorin ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti varaajan alaosan minimin mukaan.

Hahhah...

Nyt ainakin oman muistini virkistämiseksi ajan muutaman käyntijakson tehdasasetuksilla alavaraajan ohjaamana, alamin 30 ja ero 8. Laitan sitten kuvan niin voitte miettiä että onko käyttöohjeessa harhaan johtava lause. Muuten olisin ihan tyytyväinen pumppuun, on sopivan simppeliä rautaa mutta kun eihän tämä taida toimia ilman älyttömiä pielavetisiä.

Ajelin vähän itekkin testiä. Meillä päästään tulistinpumppu asennossa 1, noin vajaa 30 asteen nousuun tuossa lauhdutin sisään ja tulistinputken lämmön erossa.

Nyt jos patterikohteessa pusketaan sen 50 asteista menovettä tuntitolkulla kovien pakkasten aikaan, niin voin melkein kyllä nähdä tämän tilanteen, että tuo ylävaraaja voi jopa nousta aika korkeaksi. Lattialämmitys ja uusilla määräyksillä tehty talo... tiedät kyllä itsekkin miten siinä käy ja eroaa esimerkistä :).
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Opation

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 451
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #158 : 20.12.12 - klo:14:29 »
No ei kai se näinkään pidä mennä?  >:(



Tässä kuvassa siis noin klo 11:00 alkaen tehtaan moodi päällä lukuunottamatta lämpötila-asetuksia. Palloventtiilit siis auki, pumput ykkösellä ja tulistus kierroksen auki.

5 min jälkeen käynnistymisestä meni äsken tulistinvaihtimelle 37 astetta ja varaajalle tulistimen putkesta 52 astetta
6-7 min käynnistymisestä mittasin lauhduttimelle varaajalta tulevan 31,4 astetta ja lauhduttimelta varaajalle 37,3.

Ei tuo ylävaraaja tuosta paljoa nouse vaikka huudattais päivän putkeen. Varaajan vedet kai on sekaisin ja niin ovat Lapualla se halunneet olevan. Jos kuristetaan palloventtiiliä, voi kerrostuminen parantua ja Dt nousee. Ja ei palloventtiileitä kuulu tässä säätää. Aiemmin tässä ketjussa joku patterilämmittäjä sai ylävaraajaan vain hieman yli 60 astetta vaikka pumppu kävi ihan tauotta.

Kyseenalaistan siis tämän laitteen toiminnan ylipäätään tulistuspumppuna ja mietin että pitääkö tästä mainita tehtaalle jotain. Mitä mieltä itse olette jos omistaisitte tämän kapistuksen?
2010 matalaenergiatalo 1 1/2 krs 158m2@23C + 13m2@15C. Lämpöässä VS8.0, Haato HK100, Vallox 150 Effect SE MLV, Sabiana Mistral MI-IR2, kaivo 160m

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä VS 8.0 mitä säätöjä kannattaa testailla?
« Vastaus #159 : 20.12.12 - klo:14:53 »
Kyllähän tämä käy ihan eri lailla kuin V-malli kun vertaa tuota minun allekirjoituksen trendiä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.