Uusi kaivo nyt vihdoin korkattu niinkuin jo tuolla niben osastolla tuli kerrottua. Eli 180m, josta 175m vettä ja tästä n. 160m kalliossa. Pumppu on Nibe 1140 8kW, ja reikä on Oulun alueella. Rupesin huolehtimaan kun heti ekana päivänä kun pistettiin pumppu käyntiin niin viinakierron lämpötilat jokseenkin romahti. Ihan aluksi tuli jopa 5-6 asteista litkua kaivosta mutta kun pumppu oli päivän verran ollut käynnissä (n. reilut puolet ajasta käyntiä) niin lämmöt alko oleen käyntijakson lopussa pakkasella, eli kaivoon meni n. -2 -3 asteista ja takaisin tuli nollan tuntumassa, välillä jopa kaivolta tuli miinusmerkkistä. Nyt n. viikon käytön jälkeen lämmöt on niin, että käynnin alussa kaivolta tulee n. 2-3 asteista ja käynnin lopussa menee lähelle nollaa, ehkä välillä jopa käväsee miinuksella.
Onko kaivo ihan susi vai voiko se parantua ensimmäisen lämmityskauden shokkialun jälkeen niinkuin jostain olin lukevinani? Porareiden mukaan kaivosta kyllä tuli vettä ihan tarpeeksi heti porauksen aikana ja veden pinta tosiaan asettui samantien n. 5m pinnasta..
175 metriä aktiivisyvyyttä pitäisi olla riittävästi.
Ehkä olet kuitenkin nyt alussa kuormittanut kaivoa vähän liiaksi, kun on rakennekosteutta poistettu.
Sinänsä kaivon tuotto ei parane ajan kuluessa, vaan päinvastoin.
Lämmön ottaminen kallioperästä laskee porareikää ympäröivän kallioperän lämpöä kolmen ensimmäisen vuoden käytön jälkeen noin 1-2 astetta, johon kallioperän lämpötila sitten vakiintuu.
Paikallisia eroja kuitenkin ilmeisesti on aika paljonkin, mutta kaivon lämpötila ei nouse, vaan laskee hiukan kuormituksen takia.
Avita aluksi vähän sähkövastuksella tai takalla, joka sinänsä on muutoinkin hyvä kuivattamaan rakenteita.
Kannattaa aina ylimitoittaa lämpökaivo, ettei tulisi ikäviä huolenaiheita myöhemmin. Kallioperän ominaisuudet ovat kuitenkin aika arvaamattomat.! Joskus lämmönsaanti yllättää myönteisesti, joskus käy päinvastoin.
Kaikesta huolimatta, maalämpö on hyvä hankinta.!