sailor kirjoitti
Jos haluaa vanhaan V-malliin harvan käynnin, niin se pitää tehdä ajamalla käyrän alittavalla alaminimillä.
Kun katsot tuota mun trendikäppyrää niin huomaat mitä tarkoitan. Nyt puoliltaöin hipsin pumpulle ja nostan alaminimiä yhdellä (1) asteella...katsotaan miten muuttuu
Jani
Tämä pitää paikkansa
Seuraavassa ”Suomi – Suomi” käännös Oumanin toiminnasta
Pumpun ohjautuessa alaosan (mittaus TE10) mukaan, käytetään käyntiin- ja seisohjaukseen kahta kriteeriä:
-- Ala_min ja
-- Käyrä (säätäjän määrittämä menoveden lämpötila)
Jos ohjaus tapahtuu Ala_min ohjaamana
-- Pumppu käynnistyy lämpötilan laskettua arvoon Ala_min
-- Pumppu pysähtyy lämpötilan noustua 5C eli Ala_min+5C
Jos ohjaus tapahtuu käyrän ohjaamana
-- Pumppu pysähtyy käyrä + 5C
-- Pumppu käynnistyy käyrä + 5 – Ala_ero
Pumppu pysähtyy sen mukaan, kumpi kriteereistä (käyrä tai Ala_min) antaa korkeamman pysähtymislämpötilan.
Pumppu käynnistyy sen mukaan, kumpi kriteereistä (käyrä tai Ala_min) antaa korkeamman käynnistyslämpötilan.
Ala_min’imin ohjatessa pumppua on start/stop välinen lämpötilaero aina 5C
Käyrän ohjatessa pumppua on start/stop välinen lämpötilaero sama kuin Ala_ero
Pitkää käyntiaikaa tavoiteltaessa tulee pumpun ohjautua käyrän ohjaamana.
Eli Ala_min tulee olla pienempi kuin Käyrä + 5C – Ala_ero
Esim
Käyrän arvoilla
-20 -> 34
0 -> 30
+20 -> 20
Ja Ala_ero = 8C
Ulkoilman lämpötilan ollessa 0C , Käyrä = 30C
Tällöin max. Ala_min = 30+5 - 8 = 27C
Pumppu käy käyrän ohjaamana välillä 27C <-> 35C
ja pumpun start/stop väli on 8C
Lisäksi hommaa sotkee vielä se, että pumppu voi käynnistyä ja pysähtyä myös yläosan (mittaus TE9) ohjaamana tai molempien (TE10 ja TE9) erilaisilla yhdistelmillä.
ATS