Lokissa, juuri ennen suojausten laukeamista, on outo hyppäys allaslämpötilassa. allas-2.
Koko muun ajan allaslämpötila nousee tasaisesti.
Niben mittaukset spurttaavat loppua kohti. allas-3.
Valokuvatkin kytkennöistä saattaa auttaa.
Nibe Pool dokumenteistä löytyy oletuskytkennät.
Voisiko käydä niin, että piirissä alkaa ilmojen vuoksi vesi virtaamaan väärään suuntaan?
Se selittää allasveden lämpötilan äkillisen nousun.
Normaalisti asteen nosto ottaa ~11 minuutia, mutta tuossa kohdassa 2 minuuttia.
Suunnilleen samassa kohdassa alkaa Niben LJ-pumpun nopeus laskea ja BT2 & BT3 käyrissä on aavistuksen oloinen kulmakertoimen muutos.
Jos allaslämmönvaihdin vajautuu vedestä altaan puolelta, niin lämpöä ei siirry ja seurauksena on suojauksen laukeaminen.
Tuo että allas on alempana kuin pumppu ja muut aiheuttaa väistämättä ongelmaa, riippumatta siitä onko se kielletty Nibe dokumenteissä. Asiantuntevan asentajan pitäisi ymmärtää tilanne.
Ei tuollaisesta ilmojen pois saanti ole mahdotonta, mutta oma voimistelunsa siitä tulee jokaiseen vedenvaihtoon.
Minulla on vanha patterilämmitteinen talo ja pari vuotta sitten kylmäyksikkö kävi korjauksessa, niin vuoden verran piti ilmailla paria patteria vaikka patteriverkostossa on sulkuja riittävästi. Muutama litra ilmaa kuitenkin pääsi verkostoon.
Edit: Korkea lämpötila hälytys (163) poistuu
lokista muutamassa minuutissa, kun Niben sisäinen pumppu on kierrättänyt vettä.
Ja 163 kuittaantuu automaattisesti pois seuraavassa kompressorin käynnistyksessä. Eli talvella, kun on muuta lämmitystarvetta, ongelma voi jäädä piiloon.