Nibe Pool ongelma
« : 07.03.26 - klo:21:07 »
Meillä on Nibe F1245 lämmittänyt ulkoporeallasta useamman vuoden Poolin avulla ilman isoja ongelmia. No putkien ilmaus on aina ollut vähän työlästä mutta sekin onnistuu nyt helposti kun ennen kiertovesipumppua on nyt asennettu hana mistä kuplat voi puhaltaa pois.
Syksyllä pumppu alkoi antamaan korkeapainehälytyksiä n 30 asteen jälkeen ja siitä ylöspäin vesi on pitänyt lämmittää sitten ihan sähköllä. Altaalle lämmönvaihtimelta menevä putki ilmeisesti kuumenee liikaa ja tämä aiheuttaa pysähdykset ja lopulta hälytykset. Yhäkin pumppu siis lämmittää altaan 1000 litraa 10 asteesta 30 asteeseen 4-5 tunnissa pikku pakkasillakin, eli vesi kyllä kiertää.
Kiertovesipumppu on varmuuden vuoksi vaihettu ja lämmönvaihdinkin tarkistettu. Lisäksi olen kokeillut palauttaa pari vanhempaa SW versiota. Osaako kukaan arvailla mistä tämä voisi johtua? Minkälaisia kiertovesipumppuja muilla vastaavassa setupissa on?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 761
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #1 : 08.03.26 - klo:07:42 »
Ei ole kokemusta Poolista, mutta mikä on Niben sisäisen pumpun nopeus kun allas vettä lämmitetään?

Onko Poolin vaihtoventtiilin toiminta tarkastettu?

Voisit laittaa nibessä loggauksen USB-muistille päälle ja laittaa tulokset tänne muutaman päivän kuluttua.
Niistä ehkä selviää jotain.
- 1 min resoluutio riittää
- Fat32 formaatti USB-muistitikkuun
- asentajan käsikirjasta lisäohjeita
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jsheikkila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #2 : 08.03.26 - klo:12:14 »
Eipä ole vaihtoventtiiliä tarkistettu, hyvä idea. Allas oli eiliseltä jäähtynyt n 28 asteeseen mutta tein kokeilun muistitikun kanssa. Tuosta se jaksoi nyt nostaa lämmön vajaaseen 36 asteeseen ennenkuin simahti. BT2 kun nousee yli 62 asteeseen niin silloin tuo yleensä tapahtuu.  Normaalisti allas ei ole tuohon mennessä ehtinyt lämmetä kuin n. 30 asteeseen. Logi liitteenä (tallennustiheys unohtui muuttaa), kesken altaan lämmityksen on yksi talon lämmitys sykli. GP1 nopeutta en ole seurannut mutta se näkyy vaihtelevan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 761
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #3 : 08.03.26 - klo:15:07 »
Onko ilmat poistettu?

Millä nopeudella Pool-pumppu käy?

Näyttäisi lämpötilaero yli lämmönvaihtimen olevan yli 20C. Liikaa.
Lämpö ei siirry kunnolla Nibepiiristä allaspiiriin.

Onko lokia ajalta, jolloin on toiminut normaalisti?

Edit: minkä tehoinen lämmönvaihdin?

Edit2:
Niben pumput näyttävät säätävän normaalisti.
Mikä on Niben teho?
Kohteen perustiedot voisi laittaa footteriin.

Edit3: Sinullakin näyttää Niben kello tai loggauksen kirjoitus sekoilevan. 10:35 minuutin nurkilla on ajassa sekavaa.
Minulla tuota on silloin tällöin ollut koko ajan.
Haittaa vain analysointia, en ole huomannut että käyntiin vaikuttaisi.
Muutama "kohtalotoveri" on ollut.
« Viimeksi muokattu: 09.03.26 - klo:09:50 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jsheikkila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #4 : 09.03.26 - klo:19:38 »
Päästelin ilmausruuvista nyt vähän väliä ilmakuplia pois, mutta ei sitä ole ennen tarvinnut tehdä kuin silloin tällöin. Ja jos ilmaa tulisi liikaa niin pumppu pyörisi tyhjää (melkien korkeimmalla kohdalla kierrossa) ja vesi ei kiertäisi ollenkaan, eikä myös allas lämpenisi ollenkaan.

Altaan kiertovesipumppua (Evenes EV-ZUP 15) ohjaa Pool yksikkö, mutta käsittääkseni se on on-off tyyppinen 220V pumppu joka on koko ajan päällä kun Pool toiminto on käytössä. Yksi vaihtoehto tietysti on että pumpun ohjausjännite olisi pudonnut ja kierto heikentynyt. Pumppu itse on juuri vaihdettu kokeilun vuoksi uuteen.

Ei ole tullut otettua logia ylös aiemmin kun vehje on pelittänyt niin hyvin. Kyseessä on 8kW kompuralla oleva F1245 pumppu. Lämmönvaihtimesta en tiedä; mitään paperia en rakennusajalta siitä löytänyt, eikä kyljissä näytä lukevan mitään.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 761
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #5 : 09.03.26 - klo:21:49 »
Katselin Pool asennus dokumenttia ja niissä pumppu sekä lämpötilan mittaus on altaalta palaavassa linjassa.
Jotenkin tuntuisi, että pumppu pitää käydä koko ajan, jotta Nibe saa tiedon allasveden lämpötilasta.

Varmistaisin että allaspiirissä vesi virtaa hyvin.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 05:37 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jsheikkila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #6 : tänään kello 07:31 »
Kyllä se hyvin kiertää, ei se allas muuten lämpenisi ollenkaan. Ja ilmausruuvia kun avaa niin vesi lentää. Toki lämpimämpään veteen (30 astetta) lämpöä siirtyy lämmönvaihtimessa heikommin kun kylmempään veteen. Putket on huuhdeltu moneen kertaan sekä pumppu vaihdettu ja lämmönvaihdinkin tarkistettu.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 821
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #7 : tänään kello 12:35 »
Lainaus
Yhäkin pumppu siis lämmittää altaan 1000 litraa 10 asteesta 30 asteeseen 4-5 tunnissa pikku pakkasillakin, eli vesi kyllä kiertää.
Tämä tekee keskimääräiseksi lämpiämistehoksi 5,3 kW
Loggauksen ajalta lämpiämisteho oli 5,9 kW
Eli lämpiää 8kW pumpulla 45 -50 C paluulämpötilalla (BT3) asiallisesti.
Se ei tuosta loggauksesta pikaisella silmäyksellä selvinnyt miksi lauduttimelta lähtevä BT12 = 64,7C ja sinne palaava BT3 = 57,8C nousevat hälytysrajalle

Onko sinulla altaan ja lämpöpumpun kytkennöistä kaaviokuvaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 761
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #8 : tänään kello 18:19 »
Lokissa, juuri ennen suojausten laukeamista, on outo hyppäys allaslämpötilassa. allas-2.
Koko muun ajan allaslämpötila nousee tasaisesti.

Niben mittaukset spurttaavat loppua kohti. allas-3.


Valokuvatkin kytkennöistä saattaa auttaa.

Nibe Pool dokumenteistä löytyy oletuskytkennät.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 821
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #9 : tänään kello 19:13 »
Jos kytkentä on periaatteessa oheisen kuvan mukainen, niin näyttäisi siltä että Nibeltä tulevan läpimän veden lämpö ei "tarttuisi" allaskierron veteen.
Minä sanoisin että lämmönvaihdin on likainen ja se pitää pestä.
Asian tutkimista helpottaisi, jos saisit mitattua lämmönvaihtimelta altaalle menevän putken lämpötilan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jsheikkila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #10 : tänään kello 19:30 »
Kuvia kytkennöistä on hienan vaikea jakaa kun se toteutettu aika pieneen tilaan; liitteenä kuitenkin jotain.
Mudanerotin lisättiin vasta viime aikoina kun tätä ongelmaa alettiin tutkimaan joten se ei ainakaan ole ongelma.