Ilmaa selvästikin ongelmatilanteessa on ja se hidastaa kiertoa, mutta mitään muuta syytä ilman syntymiselle en keksi kuin että vesi alkaa kiehumaan.
Saa olla aika taitava että saa veden kiehumaan maalämpöjärjestelmässä.
Lämmönvaihtimelta altaalle menevän putken lämpötila oli loggauksesta päätellen max 55C, jotta vesi kiehuisi pitäisi putkessa olla 0,85 bar alipaine.
Altaalta lämmönvaihtimelle menevän putken lämpötila oli max 35C, jotta vesi kiehuisi pitäisi putkessa olla 0,95 bar alipaine.
Ylläolevat paineet altaan kiertopiirissä eivät ole mahdollisia -> vesi ei kiehu.
Aina ennenkin veden vaihdon jälkeen putket on joutunut ilmaamaan pari kertaa mutta sitten altaan lämmitys on toiminut seuraavaan veden vaihtoon asti.
Tarkoittaako tämä sitä että ennen nykyistä ongelmaa on aina veden vaihdon jälkeen ollut ilmaongelmia?
Tämä johtunee siitä että tuoreessa vedessä on ollut liuenneena kaasuja, mitä sitten erkanee vedestä ja ajautuu kiertopumppuun.
Jos saat kytkettyä letkun altaaseen menevän putken päähän, niin mittaa virtaus lämmityksen aikana "ämpäri / sekunttikello" mentelmällä
Samalla mittaa altaalle menevän veden lämpötila ja katso mitä altaalta palaavan veden lämpötila on.
Seuraavaksi poista suodattimessta sihti ja toista yllämainitut mittaukset
Onko kiertopumppu periaatteessa oheisen kuvan mukaisessa paikassa?
Jos on, niin se on mahdollisimman huono paikka.
Pitäisi olla mahdollisimman alhaalla, ainakin altaan pinnan alapuolella.
ATS