Kirjoittaja Aihe: Nibe Pool ongelma  (Luettu 172 kertaa)

Poissa jsheikkila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Nibe Pool ongelma
« : 07.03.26 - klo:21:07 »
Meillä on Nibe F1245 lämmittänyt ulkoporeallasta useamman vuoden Poolin avulla ilman isoja ongelmia. No putkien ilmaus on aina ollut vähän työlästä mutta sekin onnistuu nyt helposti kun ennen kiertovesipumppua on nyt asennettu hana mistä kuplat voi puhaltaa pois.
Syksyllä pumppu alkoi antamaan korkeapainehälytyksiä n 30 asteen jälkeen ja siitä ylöspäin vesi on pitänyt lämmittää sitten ihan sähköllä. Altaalle lämmönvaihtimelta menevä putki ilmeisesti kuumenee liikaa ja tämä aiheuttaa pysähdykset ja lopulta hälytykset. Yhäkin pumppu siis lämmittää altaan 1000 litraa 10 asteesta 30 asteeseen 4-5 tunnissa pikku pakkasillakin, eli vesi kyllä kiertää.
Kiertovesipumppu on varmuuden vuoksi vaihettu ja lämmönvaihdinkin tarkistettu. Lisäksi olen kokeillut palauttaa pari vanhempaa SW versiota. Osaako kukaan arvailla mistä tämä voisi johtua? Minkälaisia kiertovesipumppuja muilla vastaavassa setupissa on?

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 758
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #1 : 08.03.26 - klo:07:42 »
Ei ole kokemusta Poolista, mutta mikä on Niben sisäisen pumpun nopeus kun allas vettä lämmitetään?

Onko Poolin vaihtoventtiilin toiminta tarkastettu?

Voisit laittaa nibessä loggauksen USB-muistille päälle ja laittaa tulokset tänne muutaman päivän kuluttua.
Niistä ehkä selviää jotain.
- 1 min resoluutio riittää
- Fat32 formaatti USB-muistitikkuun
- asentajan käsikirjasta lisäohjeita
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jsheikkila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #2 : 08.03.26 - klo:12:14 »
Eipä ole vaihtoventtiiliä tarkistettu, hyvä idea. Allas oli eiliseltä jäähtynyt n 28 asteeseen mutta tein kokeilun muistitikun kanssa. Tuosta se jaksoi nyt nostaa lämmön vajaaseen 36 asteeseen ennenkuin simahti. BT2 kun nousee yli 62 asteeseen niin silloin tuo yleensä tapahtuu.  Normaalisti allas ei ole tuohon mennessä ehtinyt lämmetä kuin n. 30 asteeseen. Logi liitteenä (tallennustiheys unohtui muuttaa), kesken altaan lämmityksen on yksi talon lämmitys sykli. GP1 nopeutta en ole seurannut mutta se näkyy vaihtelevan.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 758
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #3 : 08.03.26 - klo:15:07 »
Onko ilmat poistettu?

Millä nopeudella Pool-pumppu käy?

Näyttäisi lämpötilaero yli lämmönvaihtimen olevan yli 20C. Liikaa.
Lämpö ei siirry kunnolla Nibepiiristä allaspiiriin.

Onko lokia ajalta, jolloin on toiminut normaalisti?

Edit: minkä tehoinen lämmönvaihdin?

Edit2:
Niben pumput näyttävät säätävän normaalisti.
Mikä on Niben teho?
Kohteen perustiedot voisi laittaa footteriin.

Edit3: Sinullakin näyttää Niben kello tai loggauksen kirjoitus sekoilevan. 10:35 minuutin nurkilla on ajassa sekavaa.
Minulla tuota on silloin tällöin ollut koko ajan.
Haittaa vain analysointia, en ole huomannut että käyntiin vaikuttaisi.
Muutama "kohtalotoveri" on ollut.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 09:50 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jsheikkila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Pool ongelma
« Vastaus #4 : tänään kello 19:38 »
Päästelin ilmausruuvista nyt vähän väliä ilmakuplia pois, mutta ei sitä ole ennen tarvinnut tehdä kuin silloin tällöin. Ja jos ilmaa tulisi liikaa niin pumppu pyörisi tyhjää (melkien korkeimmalla kohdalla kierrossa) ja vesi ei kiertäisi ollenkaan, eikä myös allas lämpenisi ollenkaan.

Altaan kiertovesipumppua (Evenes EV-ZUP 15) ohjaa Pool yksikkö, mutta käsittääkseni se on on-off tyyppinen 220V pumppu joka on koko ajan päällä kun Pool toiminto on käytössä. Yksi vaihtoehto tietysti on että pumpun ohjausjännite olisi pudonnut ja kierto heikentynyt. Pumppu itse on juuri vaihdettu kokeilun vuoksi uuteen.

Ei ole tullut otettua logia ylös aiemmin kun vehje on pelittänyt niin hyvin. Kyseessä on 8kW kompuralla oleva F1245 pumppu. Lämmönvaihtimesta en tiedä; mitään paperia en rakennusajalta siitä löytänyt, eikä kyljissä näytä lukevan mitään.