Moikka,

Muutama kysymys koskien Niben s1255 toimintaa. Kesällä muutettu tähän taloon, joten toimintaan en ole kovin kattavasti perehtynyt. Talo 3v vanha, 130m2 + 30m2 talli lämpenee maalämmöllä. Kaivon syvyys 180m.

Nyt -15 pakkasilla lämmönkeruu sisään 0.2 astetta ja lämmönkeruu ulos -2.5 astetta. Huonelämpötila 22.5. Lämmitysjärjestelmän menolämpötila on 45 astetta ja paluulämpötila 31 astetta. Asteminuutit -231 am.

Kulutus tänä vuonna 4 500 kwh ja tuotanto 17 500 kwh. Kulutus tässä kuussa 720 kwh ja tuotanto 2 150 kwh.

Liekö nämä ihan normaalit arvot? Kuuluisiko lämmönkeruun olla lämpimämpää, onko pelkona, että kaivo jäätyisi? Ihmettelen myös lämmitysjärjestelmän menolämpötilaa (45 astetta?), eikö tähän riittäisi matalempikin lämpötila?

Toinen kyssäri: talli lämpenee 20.5 asteeseen näillä pakkasilla, vaikka lämpötila olisi termostaatista säädetty 28 asteeseen. Lämmitys ei siis nouse, vaikka yrittäisi. Loppuuko maalämmöstä vain jyty vai missähän voisi olla ongelma? Talo lämpenee normaalisti sen, mitä huonekohtaisesti pyytää. Mutasihti on puhdas.



Kiitos vastauksista ja hyvää uutta vuotta!

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 685
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #1 : 31.12.25 - klo:10:34 »
Tervetuloa mukaan!

Tuore talo kyseessä, niin pitäisi olla LVI - suunnitelmat tallessa.
Ne kannattaa silmäillä ja katsoa toimiiko suunnitellusti.

Keruu sisään 0,2C on normaali.

Lämmityksen meno 45C kuulostaa korkealta, mutta LVI-suunnitelma voi antaa osviittaa tilanteeseen.
Mikä on ulkolämpötila?

Meno-paluu ero on 14C ja se pitäisi olla5-10C.
Onko kiertovesipumpu automaattinopeudella?

Asteminuuttiarvo -231, on hetkellisarvo.
Millä asteminuuttiarvolla käynnistyy?

Kulutus/tuotanto kWh:t vaikuttaa normaalilta.

Autotalli: LVI suunnitelmaa kannattaa katsoa.
Voi olla, että putkea on lattiassa vähemmän kuin talossa tai eristys on vähäisempi.

Kannattaa laittaa Nibessä USB-loggaus päälle 1 minuutin välein ja kerätä vaikka viikon lokit.
Vaikuttaa siltä että kone toimii. On hyvä olla mahdollisia vikatilanteita varten tallessa lokeja ajalta kun kaikki toimi ;)

Foorumilta saa tietsikalle loistavan logintutkija - ohjelman joka "syö lokeja" ja kertoo missä mennään.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Kannattaa laittaa footteriin mahdollisimman kattavat tiedot kohteesta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 024
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #2 : 31.12.25 - klo:16:34 »
Lämmityskäyrä liian korkea, tai sitten käyttöveden teko juuri alkanut. Veikkaan jälkimmäistä meno-paluun perusteella ja siksi että kämppä ei tuon lämpimämpi jos lattiaan tuollaista lämpöä menisi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #3 : 01.01.26 - klo:12:14 »
Aika normaalilta pumpun toiminta vaikuttaa. itsellä meni joulukuussa 499kWh ja tuotto 2425kWh.
Tuo pumpun teho on neliöihin nähden ehkä vähän pienehkö, pumppu käy täydellä teholla ja ilmeisesti sähkövastustakin käytetään. Kannattaa miettiä riittäisikö talliin vähän matalampi lämpötila niin ei kuormittaisi kaivoa liikaa. n.40 asteen menolämpö riittää uudehkoihin taloihin vaikka pitäsi korkeampaa n.23 asteen sisälämpötila. Kannattaa mitata vaikka laserlämpömittarilla jakotukilta meno ja paluu jos ei mittareita niissä ole. Erotus lattialämmityksessä n. 5 astetta. Jos jotain muuta niin sitten virtauksia säätämään jakotukista ilman termostaatteja. Nuo todelliset lämpötilat voivat poiketa esim. lattimateriaaleista laatta/parketti riippuen melkoisesti suunnitelmista, ne on vähän sinne päin.

Vaikuttaa siltä ettei talliin vaan riitä tehoa korkeamman lämpötilan tuottamiseksi.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 748
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #4 : 01.01.26 - klo:13:06 »
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja. Eiköhän se siitä selviä
- Ohjeet tikun kytkemiseksi löytyy Asentajan käsikirjasta
- s 61 valikko 8.2, Kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- kerää vuorokauden verran ja sitten tiedosto tänne foorumille

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #5 : 02.01.26 - klo:11:41 »
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja. Eiköhän se siitä selviä
- Ohjeet tikun kytkemiseksi löytyy Asentajan käsikirjasta
- s 61 valikko 8.2, Kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- kerää vuorokauden verran ja sitten tiedosto tänne foorumille

ATS


Näin tehty! Tämmöinen excel-mörkö tallentui tikulle! Chat gpt totesi datasta seuraavaa:

Kyllä — sain luettua molemmat lokit (1 min välein, 1.1.2026 13:59–23:59 ja 2.1.2026 00:00–11:15; yhteensä ~21 h 16 min).

Mitä data kertoo (tiivistettynä)

Ulkolämpötila oli kova: noin −13.2…−18.3 °C (ka. ~−16.6 °C).

Laite oli käytännössä “täystyössä”:

Kompressori kävi lähes koko ajan (0 Hz vain 10 minuuttia koko jaksossa).

90 Hz (maksimi) oli päällä 524 minuuttia (~41 % ajasta) → viittaa siihen, että lämmöntarve oli suuri suhteessa kompressorin hetkelliseen kapasiteettiin.

Käyttövesijaksot (Prioriteetti 20) näkyvät selvästi:

esim. 13:59–15:03: BT7 (käyttövesi yläosa) nousi 52.9 → 58.2 °C ja BT6 43.9 → 53.5 °C.

yöllä useita ~30 min latauksia (23:00–23:29, 00:01–00:30, 01:01–01:29).

Iso huomio: sähkövastus on ollut paljon käytössä

Sisäinen lisälämpö (sähkövastus) oli päällä (yli 0.1 kW) noin 41 % ajasta.

Tämän lokijakson perusteella vastusenergiaa kertyi arviolta noin 35 kWh (1 min resoluutiolla laskettuna).

Kun vastus oli päällä, kompressori oli yleensä jo korkealla/90 Hz → eli vastus tuli mukaan “puutteen paikkaajaksi”, ei vain satunnaiseksi piikiksi.

Mitä tämä usein tarkoittaa käytännössä:

joko mitoitus on lähellä rajoja näissä pakkasissa,

tai lämmitysjärjestelmän tarvitsemat menolämpötilat ovat korkeita (heikentää COP:ia ja lisää vastuksen tarvetta),

tai lisälämmön käynnistyskriteerit ovat melko herkät (asetukset).

Lisähavainto: laskettu menolämpötila (lämmityspiiri) oli lokissa hyvin usein 45 °C (maksimi) → viittaa siihen, että säätö on “katossa” ja järjestelmä on pakkasella siellä, missä helposti tarvitaan lisäapua.

Lämmönkeruupiiri näyttää terveeltä (ei hälyttävää)

Keruuliuos sisään (BT10) keskimäärin ~−0.1 °C (min −1.4 °C)

Keruuliuos ulos (BT11) keskimäärin ~−2.9 °C (min −4.5 °C)

ΔT keruulla tyypillisesti ~2.7–2.9 °C
→ tämä näyttää ihan normaalilta kuormitetussa tilanteessa; ei suoraa viitettä “kaivo loppuu” -ongelmaan tällä pätkällä.

Yksi hälytys: 215

Lokissa oli yksi hälytys (215) ajankohtana 2026-01-01 15:05. Silloin mm. BT12 (lauhdutin meno) kävi 67.4 °C ja kompressori oli hetkellisesti 0 Hz.

NIBEn S-sarjan firmware-muutoshistoriassa hälytys 215 mainitaan “high condenser (215)” erityisesti käyttöveden periodic increase -tilanteen yhteydessä.
NIBE

Jos 215 alkaa toistua, katso erityisesti:

käyttöveden ajoittainen korotus / “More hot water” -toiminnot ja niiden ajastukset

lämmönjakopiirin virtaus (suodattimet, venttiilit, shuntti) ja liian korkeat lauhdutustasot

ohjelmistopäivitykset (koska juuri tämän hälytyksen käsittelyyn on tehty parannuksia).
NIBE

Mitä tekisin seuraavaksi (käytännönläheisesti)

Tarkista lisälämmön logiikka: missä vaiheessa vastus saa tulla mukaan (degree minutes / “add heat” -asetukset). Näissä pakkasissa vastus voi olla ok, mutta 35 kWh / ~21 h on jo merkittävä.

Katso menolämpötilataso: jos lämmityspiiri vaatii paljon yli ~45 °C pakkasella, vastus/tehon riittävyysongelma korostuu.

Tarkista käyttöveden toiminnot: tuleeko yöllä useita latauksia siksi, että käyttöveden asetukset/kierto kuluttavat lämpöä tai onko “Smart/periodic increase” aktiivinen.




Vaikuttaisi tosiaan siltä, että pumppu käy täydellä teholla ja sähkövastusta joudutaan käyttämään jo näillä pakkasilla merkittävän paljon. Mitä te ajattelette datasta ym?

Paikalla ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #6 : 02.01.26 - klo:12:00 »
… Mitä loki kertoo juuri tästä kokoonpanosta

1) Lämmitysjärjestelmä pyytää poikkeuksellisen korkeaa menolämpöä lattialämmölle

Lokissa lämmityksen laskettu menolämpö (alajakopiiri 1) on katossa 45.0 °C noin 84 % ajasta (eli ohjaus “haluaisi” usein enemmän, mutta maksimi rajoittaa).
Samalla ulkoinen menolämpö (BT25) on lämmityksellä keskimäärin noin 44 °C.

➡️ Lattialämmitykselle tämä on yleensä tosi korkea, ja se selittää hyvin miksi:
   •   kompressori on usein 90 Hz (lämmityksellä ~47 % ajasta)
   •   ja sähkövastus tulee paljon mukaan (lämmityksellä ~43 % ajasta)

Tulkinnoista todennäköisin: lämpökäyrä / shuntin käyrä / tavoitetasot ovat “radiattorimaiset” tai järjestelmässä on jokin syy, miksi lattia ei luovuta lämpöä normaalisti (virtaus/termostaatit/tasapainotus), jolloin ohjaus nostaa menoa ja lopulta kutsuu vastuksen avuksi.

2) Sähkövastus ei näytä liittyvän käyttöveden tekoon vaan lämmityskuorman paikkaamiseen

Käyttövesiprioriteetilla vastus oli keskimäärin pieni, mutta lämmitysprioriteetilla selvästi suurempi → vastus paikkaa “lämmitysvajetta”, ei niinkään käyttövesipiikkejä.

Tämä on tärkeä ero: jos tavoite on pienentää sähkönkulutusta, fokus kannattaa olla lämmityspuolella (käyrä/virtaus/shuntti/lisälämmön kriteerit).

3) Asteminuutit (Degree Minutes) ja lisälämmön kynnys ovat todennäköisesti merkittävä tekijä

S1255:ssa asteminuutit ohjaavat sekä kompressorin että lisälämmön käynnistymistä, ja asetuksissa on mm. “Relative DM start additional heat” (milloin vastus saa tulla mukaan).  
Jos tuo kynnys on “herkkä”, vastus tulee avuksi jo ennen kuin invertteri ehtii tehdä kaiken minkä voi.

4) Hälytys 215 sopii tähän kuvaan: korkea lauhdutustaso hetkellisesti

Lokissasi näkyi yksi 215 (15:05), samaan aikaan lauhduttimen lämpötila kävi korkealla ja kompressori pysähtyi hetkeksi. Tämä sopii “high condenser” -tyyppiseen tilanteeseen, ja NIBE on erikseen parantanut S11/S1255:ssa tämän hälytyksen käsittelyä mm. käyttöveden “periodic increase” -tilanteessa.  
Yksittäinen ei vielä huolestuta, mutta jos toistuu, silloin katse menee virtauksiin / shuntin toimintaan / käyttöveden korotuksiin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 685
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #7 : 02.01.26 - klo:16:44 »
Minkälaisilla "alustuksilla" chat gpt tuotti tällaisia vastauksia?

Ovat pikalukemalla oikeaan osuvia.


Kysymys:
Mitä tapahtui n. 8:40 tänään?
Pyyntilämpötila lähti laskemaan 45C:stä noin 30C:een.


Havainto: Nibe ei käytä yli 90Hz taajuutta lainkaan. Luultavasti kiristyspanta rajoittaa tehoa. Ottaisin rajoituksen pois, niin ei käyttäisi vastusta niin paljon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 685
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #8 : 02.01.26 - klo:17:39 »
Mitä tapahtui n 19:30? Palaavan veden lämpötila laski n.5C.

Mitä tapahtui n. 05:00? Lähtevän veden lämpötila laski lähes 10C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #9 : 02.01.26 - klo:19:25 »
Minkälaisilla "alustuksilla" chat gpt tuotti tällaisia vastauksia?

Ovat pikalukemalla oikeaan osuvia.


Kysymys:
Mitä tapahtui n. 8:40 tänään?
Pyyntilämpötila lähti laskemaan 45C:stä noin 30C:een.


Havainto: Nibe ei käytä yli 90Hz taajuutta lainkaan. Luultavasti kiristyspanta rajoittaa tehoa. Ottaisin rajoituksen pois, niin ei käyttäisi vastusta niin paljon.

Ihan pyysin analysoimaan datan ja kertomaan huomiot..

En osaa kyllä sanoa, ei mitään erityistä 🤔 mainittakoon, että pörssisähköominaisuus on aktivoitu. Voisiko johtua siitä, että käynyt kovemmalla teholla halvan sähkön aikaan..

Onko tuo taajuuden nostaminen suositeltavaa/turvallista?

Pakkanen on nyt viimeyöstä laskenut, nyt n. -18 asteesta —> -11, mutta laskin lämmönpyyntöä kokeen asetuksista 22 —> 20 sekä tallin pyyntiä 22 —> 19 asteeseen. Nyt sähkövastusta ei ole käytetty lainkaan mitä olen sovelluksesta seuraillut, kompressori on paljon kokonaan pois päältä ja menolämpötila pudonnut 45 asteesta 26 asteeseen. Asteminuutit 100 am ja lämmönkeruu sisään 2.2 astetta, ulos 2.4 astetta.

Ehkä tosiaan kovilla pakkasilla tuo tallin + talon lämmönpyynti on ollut tuolle pumpulle liikaa. Nyt kun pyyntiä on laskettu muutamalla asteella & ulkolämpötila laskenut -18 —> -11, vaikuttaisi kaikki olevan taas kunnossa.

Laitoin taas tikun keräämään pumpusta dataa ja katson huomenna, mitä chat gpt kertoo.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #10 : 02.01.26 - klo:19:36 »
Näyttäisi siltä että lämmityspiirin säädöissä on jotain pahasti pielessä kun yli 40 asteista menovettä vaaditaan. Itsellä nyt näyttää menevän 33 asteista kun ulkona on -10. sisälämpö n. 24 astetta.

Ota pörssisähkö ominaisuus pois, sillä ei merkittäviä säästöjä saa aikaan. Nostaa vaan yöllä lämpötilaa korkeammaksi muttei tuo tehoisella pumpulla siitä hyötyä saa.

Eli termostaatit sotkevat pätkimisellä koko systeemin. Ota ne irti ja koita säätää tukkien meno piirikohtaisesti vaikka 35 asteeseen ja paluu 30 asteeseen kun on reilusti pakkasta. 5 astetta pitäisi tuon eron olla. Termostaattien tehtävänä on leikata "ylilämpöä" mutta eipä siihen näyttäisi olevan  tarvetta. Järjestelmä toimii paremmin ilman termostaatteja. Halvalla laserlämpömittarilla saa nuo piirit mitattua putkien pinnalta.

Tosiaan tallin kiertoa voisi pienetää (laskea lämpötilaa) ja poistaa pumpusta rajoitin jolloin teho on 8 kW.
Mutta termostaatiien irroittamisella ja virtaamien säädöllä saa tuon kuntoon.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #11 : 02.01.26 - klo:19:49 »
Noin uudesta talosta löytynee lattialämmityksen suunnitelmat. Niissä on kerrottu yleensä jakotukkien asetukset ja virtaamat piireittäin. Jos nuo löytyy, niin sitten jakotukilta katsomaan, että vastaavatko säädöt jotakuinkin suunnitelman arvoja. Autotallille lienee oma jakotukkinsa. En ottaisi termostaatteja pois, koska sen jälkeen kierrossa on jatkuvasti todella lämmintä vettä ja varmasti tulee kuuma sisällä. Aluksi tarkistaisin nuo jakotukit ja pumpulta käyrän edes jotenkin järkeväksi. Omassa talossa oli nimittöin vähän vastaavaa ongelmaa ja lisäksi termarmostaatit ohjasivat vääriä piirejä, tiedä sitten oliko edellisen asukkaan vai asentajan toilailuja.

Edit: toki tällä on jotakuinkin sama lopputulos kuin aksutren ehdottamassa, mutta lähtee liikkeelle alkuperäisestä suunnitelmasta.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 024
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #12 : 02.01.26 - klo:20:29 »
Minkälaisilla "alustuksilla" chat gpt tuotti tällaisia vastauksia?

Ovat pikalukemalla oikeaan osuvia.


Kysymys:
Mitä tapahtui n. 8:40 tänään?
Pyyntilämpötila lähti laskemaan 45C:stä noin 30C:een.


Havainto: Nibe ei käytä yli 90Hz taajuutta lainkaan. Luultavasti kiristyspanta rajoittaa tehoa. Ottaisin rajoituksen pois, niin ei käyttäisi vastusta niin paljon.

Kiristyspanta on oletuksena, koska se rajoittaa tuottotehon 6 kW lukemiin. Olen itsekin tuon ottanut pois hetkeksi, mutta en tykännyt pitää sitä pois koska lisäteho tuli lähinnä kompuran ottotehosta eli COP oli kuraa. En tarkkaan enää muosta, mutta ottoteho taisi nousta noin 1 kW verrattuna kun ajettiin 90 Hz maksimilla. Jos kompura ei riitä.6 kW tuotolla, niin ehkä se sähkövastuksella tuotettu lisäteho on kokeen kestoiän kannalta parempi kuin kompuran rääkkääminen minimaalisella hyötysuhteella vs vastus. No en tiedä varmaksi, mutta sellainen mututuntuma on.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 685
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #13 : 02.01.26 - klo:20:51 »
Muistelen jostain lukeneeni, että laitteen melutaso on mitattu 6kW/ 90%:llä.
Jos käyttää korkeampaa, niin ääni isompi.

Jos kyseessä on betonilattiat, niin ottaa tunteja että on uudessa tasapainotilanteessa.
Ehkä päiviä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #14 : 02.01.26 - klo:22:06 »
Noin uudesta talosta löytynee lattialämmityksen suunnitelmat. Niissä on kerrottu yleensä jakotukkien asetukset ja virtaamat piireittäin. Jos nuo löytyy, niin sitten jakotukilta katsomaan, että vastaavatko säädöt jotakuinkin suunnitelman arvoja. Autotallille lienee oma jakotukkinsa. En ottaisi termostaatteja pois, koska sen jälkeen kierrossa on jatkuvasti todella lämmintä vettä ja varmasti tulee kuuma sisällä. Aluksi tarkistaisin nuo jakotukit ja pumpulta käyrän edes jotenkin järkeväksi. Omassa talossa oli nimittöin vähän vastaavaa ongelmaa ja lisäksi termarmostaatit ohjasivat vääriä piirejä, tiedä sitten oliko edellisen asukkaan vai asentajan toilailuja.

Edit: toki tällä on jotakuinkin sama lopputulos kuin aksutren ehdottamassa, mutta lähtee liikkeelle alkuperäisestä suunnitelmasta.

Täytyy yrittää huomenna tutkia.. helpoimmalla ehkä menisi kun pyytäisi huoltofirmaa tätä tutkimaan, ei kyllä itsellä oikein osaamista tähän. Viikon sähkönkulutus pumpulta 750 kWh kun viimevuonna joulukuun kokonaiskulutus käyttösähkö mukaanlukien ollut 850 kWh.. kiva sähkölasku tulossa  ::)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 685
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #15 : 02.01.26 - klo:22:42 »
Saahan huoltofirmojakin käyttää, mutta jos aiot kohteessa asua pitkään niin lämmityslaitteen sielunelämä on hyvä tuntea.

Uudeksi taloksi 2000kWh kulutus kuukaudessa on paljon.
Onko muita isoja kuluttajia (sähköauto, poreamme, sähkökiuas...)?

Pörssisähkön ottaisin myös pois siksi aikaa kun saat laitteen/kulutuksen hallintaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #16 : 02.01.26 - klo:22:51 »
Saahan huoltofirmojakin käyttää, mutta jos aiot kohteessa asua pitkään niin lämmityslaitteen sielunelämä on hyvä tuntea.

Uudeksi taloksi 2000kWh kulutus kuukaudessa on paljon.
Onko muita isoja kuluttajia (sähköauto, poreamme, sähkökiuas...)?

Pörssisähkön ottaisin myös pois siksi aikaa kun saat laitteen/kulutuksen hallintaan.

Tarkoitin siis, että -24 joulukuun kulutus ollut käyttösähkö ja maalämpö mukaanlukien, siis kokonaisuudessaan reilu 800 kwh. Nyt viikon kulutus (!) ollut tuon ~750 kWh pelkän maalämmön osalta, eli joku on tosiaan nyt tuossa maalämmössä pielessä. V. 2024 sähköä mennyt yhteensä vain 7 500 kaikkinensa, eli hyvinkin vähän. Kiva olisi siis saada tuo pumppu nyt pelittämään kuten kuuluisi.


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 685
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #17 : 02.01.26 - klo:23:07 »
Mikä lämpökäyrä on käytössä?

Mitä muutoksia on tehty viimeaikoina?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #18 : 02.01.26 - klo:23:17 »
Mikä lämpökäyrä on käytössä?

Mitä muutoksia on tehty viimeaikoina?

Käyrä: 3, poikkeama: -1.

Tietääkseni ei ole muutoksia tehty ainakaan minun toimesta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 685
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #19 : 02.01.26 - klo:23:23 »
Käyrällä 3 pitäisi -18C pyynti olla noin 34C.

Jotta Nibe perustoimivuus selviää, niin ottaisin pörssisähköohjauksen pois.


edit: mitkä on asteminuuttiasetukset?

edit: Onko Niben kello oikessa ajassa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #20 : tänään kello 00:06 »
Käyrällä 3 pitäisi -18C pyynti olla noin 34C.

Jotta Nibe perustoimivuus selviää, niin ottaisin pörssisähköohjauksen pois.


edit: mitkä on asteminuuttiasetukset?

edit: Onko Niben kello oikessa ajassa?

Pörssisähköominaisuus otettu pois.

Asteminuuttiasetuksia en pääse nyt puhelimella katsomaan kun yövuorossa olen. Täytyy tarkistaa aamusta.

Kello on reaaliajassa ja oikeassa.