Tervetuloa mukaan!
Tuore talo kyseessä, niin pitäisi olla LVI - suunnitelmat tallessa.
Ne kannattaa silmäillä ja katsoa toimiiko suunnitellusti.
Keruu sisään 0,2C on normaali.
Lämmityksen meno 45C kuulostaa korkealta, mutta LVI-suunnitelma voi antaa osviittaa tilanteeseen.
Mikä on ulkolämpötila?
Meno-paluu ero on 14C ja se pitäisi olla5-10C.
Onko kiertovesipumpu automaattinopeudella?
Asteminuuttiarvo -231, on hetkellisarvo.
Millä asteminuuttiarvolla käynnistyy?
Kulutus/tuotanto kWh:t vaikuttaa normaalilta.
Autotalli: LVI suunnitelmaa kannattaa katsoa.
Voi olla, että putkea on lattiassa vähemmän kuin talossa tai eristys on vähäisempi.
Kannattaa laittaa Nibessä USB-loggaus päälle 1 minuutin välein ja kerätä vaikka viikon lokit.
Vaikuttaa siltä että kone toimii. On hyvä olla mahdollisia vikatilanteita varten tallessa lokeja ajalta kun kaikki toimi

Foorumilta saa tietsikalle loistavan logintutkija - ohjelman joka "syö lokeja" ja kertoo missä mennään.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0Kannattaa laittaa footteriin mahdollisimman kattavat tiedot kohteesta.