Moikka,

Muutama kysymys koskien Niben s1255 toimintaa. Kesällä muutettu tähän taloon, joten toimintaan en ole kovin kattavasti perehtynyt. Talo 3v vanha, 130m2 + 30m2 talli lämpenee maalämmöllä. Kaivon syvyys 180m.

Nyt -15 pakkasilla lämmönkeruu sisään 0.2 astetta ja lämmönkeruu ulos -2.5 astetta. Huonelämpötila 22.5. Lämmitysjärjestelmän menolämpötila on 45 astetta ja paluulämpötila 31 astetta. Asteminuutit -231 am.

Kulutus tänä vuonna 4 500 kwh ja tuotanto 17 500 kwh. Kulutus tässä kuussa 720 kwh ja tuotanto 2 150 kwh.

Liekö nämä ihan normaalit arvot? Kuuluisiko lämmönkeruun olla lämpimämpää, onko pelkona, että kaivo jäätyisi? Ihmettelen myös lämmitysjärjestelmän menolämpötilaa (45 astetta?), eikö tähän riittäisi matalempikin lämpötila?

Toinen kyssäri: talli lämpenee 20.5 asteeseen näillä pakkasilla, vaikka lämpötila olisi termostaatista säädetty 28 asteeseen. Lämmitys ei siis nouse, vaikka yrittäisi. Loppuuko maalämmöstä vain jyty vai missähän voisi olla ongelma? Talo lämpenee normaalisti sen, mitä huonekohtaisesti pyytää. Mutasihti on puhdas.



Kiitos vastauksista ja hyvää uutta vuotta!

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 679
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #1 : 31.12.25 - klo:10:34 »
Tervetuloa mukaan!

Tuore talo kyseessä, niin pitäisi olla LVI - suunnitelmat tallessa.
Ne kannattaa silmäillä ja katsoa toimiiko suunnitellusti.

Keruu sisään 0,2C on normaali.

Lämmityksen meno 45C kuulostaa korkealta, mutta LVI-suunnitelma voi antaa osviittaa tilanteeseen.
Mikä on ulkolämpötila?

Meno-paluu ero on 14C ja se pitäisi olla5-10C.
Onko kiertovesipumpu automaattinopeudella?

Asteminuuttiarvo -231, on hetkellisarvo.
Millä asteminuuttiarvolla käynnistyy?

Kulutus/tuotanto kWh:t vaikuttaa normaalilta.

Autotalli: LVI suunnitelmaa kannattaa katsoa.
Voi olla, että putkea on lattiassa vähemmän kuin talossa tai eristys on vähäisempi.

Kannattaa laittaa Nibessä USB-loggaus päälle 1 minuutin välein ja kerätä vaikka viikon lokit.
Vaikuttaa siltä että kone toimii. On hyvä olla mahdollisia vikatilanteita varten tallessa lokeja ajalta kun kaikki toimi ;)

Foorumilta saa tietsikalle loistavan logintutkija - ohjelman joka "syö lokeja" ja kertoo missä mennään.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0

Kannattaa laittaa footteriin mahdollisimman kattavat tiedot kohteesta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 023
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #2 : 31.12.25 - klo:16:34 »
Lämmityskäyrä liian korkea, tai sitten käyttöveden teko juuri alkanut. Veikkaan jälkimmäistä meno-paluun perusteella ja siksi että kämppä ei tuon lämpimämpi jos lattiaan tuollaista lämpöä menisi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.