Laskeskelin vielä noita virtauksia,
- Ilalla klo 22 aikoihin oli kohtuu edullinen KV-jakso
- Yöllä kohta puolen yön jälkeen oli edustava lämmitys- ja lepojakso.
Oletetaan että lämöpumpun antoteho on 12 kW
KV-jakson Dt:stä laskien saadaan sisäisen pumpun virtaamaksi
- 0,42 l/s =1,51 m3/h
Lämmitysjaksolla kun sisäinen ja ulkoinen pumppu pumppaavat sarjassa saadaan Dt:stä laskien virtaukseksi
-0,17 l/s = 0,60 m3/h
Lepojaksolla kun sisäinen pumppu seisoo ja ulkoinen käy saadaan varaajan lämpötilakäyttäytymisestä (BT25) laskien virtaukseksi
- 0,064 l/s = 0,23 m3/h
Olen edelleen sitä mieltä että ulkoinen pumppu on sarjakytkentään sopimaton ja rajoittaa virtausta
Voisi kokeilla seuraavaa, jos sinulla on työkalut ja taitoa
- Irrota ulkoinen pumppu ja korvaa se suoralla putken pätkällä
- Jotta asteminuuttilaskenta toimisi pitää sisäisen pumpun käydä myös taukojaksojen aikana.
Parin metrinmittaisen 22mm putkenpätkän vaikutus virtausvastukseen on mitätän.
ATS