19.10.25 - klo:00:27
Laskeskelin vielä noita virtauksia, - Ilalla klo 22 aikoihin oli kohtuu edullinen KV-jakso- Yöllä kohta puolen yön jälkeen oli edustava lämmitys- ja lepojakso.Oletetaan että lämöpumpun antoteho on 12 kWKV-jakson Dt:stä laskien saadaan sisäisen pumpun virtaamaksi- 0,42 l/s =1,51 m3/hLämmitysjaksolla kun sisäinen ja ulkoinen pumppu pumppaavat sarjassa saadaan Dt:stä laskien virtaukseksi-0,17 l/s = 0,60 m3/hLepojaksolla kun sisäinen pumppu seisoo ja ulkoinen käy saadaan varaajan lämpötilakäyttäytymisestä (BT25) laskien virtaukseksi- 0,064 l/s = 0,23 m3/hOlen edelleen sitä mieltä että ulkoinen pumppu on sarjakytkentään sopimaton ja rajoittaa virtaustaVoisi kokeilla seuraavaa, jos sinulla on työkalut ja taitoa- Irrota ulkoinen pumppu ja korvaa se suoralla putken pätkällä- Jotta asteminuuttilaskenta toimisi pitää sisäisen pumpun käydä myös taukojaksojen aikana.Parin metrinmittaisen 22mm putkenpätkän vaikutus virtausvastukseen on mitätän.ATS
Millälailla pieniä tehoja.
Kymmeniä watteja, jos oikein katsoin.Onko lokia samalta ajalta.Erilainen kuormitus per vaihe.
Se on tämän aamun 7-9
Loki loppui 7:52
Olipa tietysti. Tikku oli 256Mt buffalo. Oliskohan ollu liian pieni Eletään 2025 ja sekin on loppu kohta niin Nibe ei saa sitä muutettua tähän päivään.
"Jos varaajan jälkeinen mittaus, BT25, on kytketty, niin silloin sitä käytetään asteminuuttien laskentaan = koneen käynnin ohjaukseen"
En ole huomannut ettei pieni muisti olisi toiminut.