Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hirsirunkoinen talo ”ISKI” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 1940: -Patterilämmitys, 21°C, 203 m2, 627 m3 74,9 W/m2 15,21 kW 33 484 kWh
- Talon yläkerta 1940: -Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 299 m3 56,5 W/m2 7,34 kW 16 794 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 68 W/m2 22,55 kW 50 278 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 76,9% 17,35 kW 77,0% 38 703 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 14,9% 3,35 kW 14,6% 7 322 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 14,9% 3,35 kW 14,6% 7 322 kWh
Vuotoilmat 8,2% 1,85 kW 8,5% 4 254 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 22,55 kW 100,0% 50 278 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY
Alapohjat 333,0 m2 11 % 2,54 kW 9 % 4 635 kWh
Yläpohjat 333,0 m2 9 % 2,13 kW 10 % 4 906 kWh
Umpiseinän ala 255,2 m2 36 % 8,22 kW 38 % 18 915 kWh
Ovet 8,0 m2 3 % 0,74 kW 3 % 1 708 kWh
Ikkunat 32,0 m2 16 % 3,71 kW 17 % 8 539 kWh
Johtumat yhteensä 961,2 m2 77 % 17,35 kW 77 % 38 703 kWh
• Kiinteistö, 333 m2, 926 m3 3,5 COP 22,15 kW 50 278 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,225 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 23,4 kW 55 278 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 198 kWh 0,93 kW 53 080 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 52 758 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,00 kW 52 435 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 322 kWh
Yhteensä 333 m2 158 kWh/m2 3,4 SCOP 20,0 kW 52 758 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 23,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 20,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -18 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 14,3 kW 37 426 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 332 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 322 kWh) 15 654 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 192 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 187 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m. Putkea kaivossa yhteensä 384 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,02 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,02 / 2 = 0,51 l/s = 31 l/min = 1836 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 832 litraa 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1044 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
-
kostea savi, 826 m = 3 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 905 litraa 34 kPa = 0,34 bar...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.