Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, uudiskohde Pornainen  (Luettu 955 kertaa)

Poissa Hajuv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, uudiskohde Pornainen
« : 30.11.22 - klo:14:13 »
Hei!
Olen aloittamassa omakotitaloprojektia (2 asukasta) ja kaipaisin mitoitusapua maalämmölle.

Sijainti: Pornainen
Pinta-alat: huoneistoala 110 m2, kerrosala 125 m2, tilavuus 430 m3 (huonekorkeus n. 2,6 m)
Ulkomitat: n. 14,8 x 8,5 m "laatikko"
Ikkunat: u-arvo < 1,00W/m2K, ikkunapinta-ala n. 21 m2
Lämmitys: vesikiertoinen lattialämmitys (maalämpö porakaivolla, maaosuus muutama metri), luultavasti Nibe S1255-6 (jos saa)
Ilmanvaihto: LTO, luultavasti Vallox 110 MV
Alapohja: tuulettuva alapohja, ontelolaatat, u-arvo n. 0,12W/m2K (lattiat vinyylilankkua ja laattaa (kosteat tilat))
Ulkoseinät: puurunko, min. villa 250 mm, u-arvo n. 0,16W/m2K
Yläpohja: min.villa 100 mm + puhallusvilla 400 mm, 0,07W/m2K

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 30.11.22 - klo:16:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Pornainen
« Vastaus #1 : 30.11.22 - klo:16:36 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennu  ”Hajuv”   PORNAINEN   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Omakotitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3    32,6 W/m2   3,59 kW   9 560 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   3,59 kW   9 560 kWh

• Kiinteistö,  110 m2,  286 m3          5,8 COP   3,40 kW   9 560 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,162 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,87 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   4,3 kW   13 160 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -860 kWh   0,28 kW   12 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   12 300 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   12 300 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   110 m2   112 kWh/m2   4,8 SCOP   5,0 kW   12 300 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -37 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   4,1 kW   9 740 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   2 560 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 560 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     986 kWh

Tarvitaan vähintään 118 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   118 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 118 m.   Putkea kaivossa yhteensä   236 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 265 litraa   18 kPa = 0,18 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 219 m = 1 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 215 litraa   22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Hajuv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Pornainen
« Vastaus #2 : 30.11.22 - klo:20:09 »
Iso kiitos tomppeli!
Tämä laskelma on mainio vertailutieto lämpöpumpun suunnittelijan/toimittajan tuleviin laskelmiin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Pornainen
« Vastaus #3 : 30.11.22 - klo:20:25 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.

Poissa Hajuv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Pornainen
« Vastaus #4 : 03.02.23 - klo:21:34 »
Maalämpöpumppu on nyt tilattu (järkevällä toimitusajalla). Ohessa pumpputoimittajan energialaskelmat ym. vertailun vuoksi:
- tilalämmitys 8866 kWh
- käyttövesi 3600 kWh
- tuloilman lämmitys 1144 kWh
- lämmitysenergia yhteensä 12466 kWh
- lämmitystehontarve 3,8 kW
- porakaivon aktiivisyvyys 120 m

Olikohan toimittaja käynyt täällä foorumilla vakoilemassa Tomppelin laskelmat?  ;D
Kiitos Tomppeli vielä kerran laskelmista!