Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennu ”Hajuv” PORNAINEN (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Omakotitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3 32,6 W/m2 3,59 kW 9 560 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 3,59 kW 9 560 kWh
• Kiinteistö, 110 m2, 286 m3 5,8 COP 3,40 kW 9 560 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,162 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,87 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 4,3 kW 13 160 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -860 kWh 0,28 kW 12 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 12 300 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 12 300 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 110 m2 112 kWh/m2 4,8 SCOP 5,0 kW 12 300 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 4,1 kW 9 740 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 560 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 560 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 986 kWh
•
Tarvitaan vähintään 118 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 118 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 118 m. Putkea kaivossa yhteensä 236 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 265 litraa 18 kPa = 0,18 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 219 m = 1 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 215 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.