Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Lahti, uudisrakennus ~150 m2  (Luettu 473 kertaa)

Poissa Aleksiiv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Moi, nyt itseasiassa hieman hävettää jopa laittaa tänne pyyntöä kun tulee työn puolesta suunniteltua LVI:tä, mutta kuitenkin huomattavasti suurempiin kohteisiin kuin omakotitalot. Tästä syystä olen hieman hukassa kuinka omakotitaloihin mitoitetaan pumppua ja kaivoa.

- Lahti
- Uudisrakennus, 1.kerroksinen, suorakaiteen muotoinen.
- Lattialämmitys
- Tulo/poisto LTO:lla, (sähköinen lämmityspatteri?)
- 18,5 m * 9,2 m (104 m2 ulkoseinää, 48 m2 ikkunaa)
- U-arvot uudisrakennuksen mukaan (us 0.17, ap, 0.16, ikkuna/ovi 1.0, yp 0.09)
- 2,8 metrin huonekorkeus. 55 m2 olohuone 3,2 metrin huonekorkeus
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- Tilavuus ~438 m3

Laskin suurin piirtein itse lämpöhäviöksi 5,5 kW,
Tilalämmitys energia 11,7 MWh.
Olenkohan kuinka lähellä?
« Viimeksi muokattu: 06.02.23 - klo:10:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Lahti, uudisrakennus ~150 m2
« Vastaus #1 : 06.02.23 - klo:10:29 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Aleksiiv”      LAHTI   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Asuintalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 447 m3       33,1 W/m2   5,02 kW   14 426 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   5,02 kW   14 426 kWh
• Kiinteistö,  152 m2,  447 m3          5,6 COP   4,8 kW   14 426 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 717 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve         4,2 kW   12 709 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   17 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   17 109 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   152 m2   113 kWh/m2   0,0 SCOP   6,0 kW   17 109 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   4,9 kW   13 497 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 612 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 612 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 157 kWh

Tarvitaan vähintään 157 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys   157 m
- Kaivon aktiivisyvyys 151 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 m.   Putkea kaivossa yhteensä   314 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 341 litraa         31 kPa = 0,31 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 325 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 ltr      11 kPa = 0,11 bar
...
En päässyt samaan lopputulokseen kohteen lämmitystarpeesta. Laskin 21 C huonelämpötilan mukaan. Rakennuksen osuudeksi tuli noin 12,7 MWh. Eroa voi aiheutua ilmanvaihdon osuudesta ja vuotoilmoista.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.