Kirjoittaja Aihe: Varaajan lämpötilojen säädöt  (Luettu 8650 kertaa)

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #40 : 14.12.22 - klo:16:40 »
Ei oikein voi ylämin arvoa laskea koska sitten ei riitä lämmin vesi.

Kannattaa kokeilla tuota Matiaksen ehdottamaa tulistinventtiilin liikuttelua ääriasennosta toiseen. Mikäli ylävaraajan lämpötila ei nouse, koita laittaa säätöventtiiliä hieman pienemmälle.

Mikäli haluat koneen käyvän alavaraajan ohjaamana, voit kokeilla esim ylämin 44 ja alamin 32.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #41 : 14.12.22 - klo:18:51 »
Kertokaas nyt viisaammat että mitä arvoja lähtisitte muuttamaan että saisi kompressorin pysähtymään alavaraajan ohjaamana? Kompura lähtee käyntiin alavaraajan ohjaamana (32°) mutta sammuu ylävaraajan ohjaamana (47°).
Nykyiset arvot: Ylämin 45, yläero 4.
                           Alamin 32, alaero 8.
Aiemmin alamin oli 30 ja alaero 6, nostin ensin alaeroa kahdella, ei mitään vaikutusta. Sitten alaminimiä kahdella, ei vaikutusta.
Ylävaraajan lämpötila on yleensä laskenut yhdellä tai kahdella asteella (45-46°) kun kompura lähtee käyntiin. Kompuran pysähtyessä ala on yleensä 42-43° ja ylä 47°.
Onko kompuran eliniän kannalta parempi että kompura käy kauemmin ja huilaa kauemmin, kuin että käy vähemmän aikaa mutta myös huilaa vähemmän aikaa?
Alaero 8 C aiheuttaa todennäköisesti sen että seisjakson lopussa ja kompressorin käynnistyessä 4-tieventtiili ottaa lämmönjakoon menevää kallisrvoista vettä ylävaraajasta ja aiheuttaa lämpötilan notkahduksen.
Muuta alaero -> 6C ja katso vaikututusta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #42 : 14.12.22 - klo:19:33 »
Alaero 8 C aiheuttaa todennäköisesti sen että seisjakson lopussa ja kompressorin käynnistyessä 4-tieventtiili ottaa lämmönjakoon menevää kallisrvoista vettä ylävaraajasta ja aiheuttaa lämpötilan notkahduksen.
Muuta alaero -> 6C ja katso vaikututusta.

ATS
Joissakin aennuksissa on nelitieventtiiliin ylävaraajasta tulevassa putkessa sulkuventtiili, joka kannattaa pitää suljettuna, että kallista kuumaa vettä ei viedä lämmitykseen.

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #43 : 14.12.22 - klo:20:08 »
Mulla ei tossa keskimmäisessä putkessa ole sitä säätöventtiiliä ja pumput näyttäisi molemmat olevan kolmosella.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #44 : 14.12.22 - klo:21:30 »
Hidasta alemman kiertopumpun nopeus 3---->1,hidastaa tulistinpiirin virtausta ylävaraajaan ja ylävaraajan lämpötilan pitäisi nousta.

Jos käynnistyksessä ylävaraajan lämpö notkahtaa edelleen alaspäin niin kokeile hidastaa ylemmän kierrtopumpu nopeus 3---->2.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #45 : 14.12.22 - klo:21:56 »
Ensimmäisten uudempien V-mallisten pumppujen tulistuksen säätöä yritettiin hoitaa tuolla ylemmän putken vasemmassa päässä olevalla rimpulalla palloventtiilillä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #46 : 15.12.22 - klo:11:45 »
Näissä uudemmissa v.2007 jälkeen valmistetuissa V-malleissa on ylävaraajan lämmittämisessä ja tulistuksen säädössä muutama konstruktiivinen moka.
- LJ1:n paluuvesiputki menee osittain ylävaraajan vesitilassa jäähdyttäen ylävaraajan alaosaa
- Tulistetun veden putki kulkee lähes koko alavaraajan korkeuden alavaraajan vesitilassa ja koko ylävaraajan vesitilan läpi.
Koska tulistetun veden virtaama on hyvin pieni, on viipymä viileämmässä ympäristössä suuri ja tästä johtuu että tulistettu vesi jäähtyy suuruusluokkaa 10 C ennen kuin se pääsee ylävaraajan yläosaan.
- Tulistuksen säätö:
Ensimmäisissä uudenmallisissa V-pumpuissa säätö hoidettiin rimpulalla palloventtiilillä ja sen jälkeen Y-mallisella venttiilillä
Kumpikin on säädön kannalta aika avuttomia viritelmiä.

Eihän näissä lämpö hukkaan mene se menee vaan väärään paikkaan.

Tein omaan V-pumppuun seuraavat parannukset:
- Siirsin LJ 1: paluuputken LJ 2: paluuyhteeseen, mikä menee suoraan alavaraajaan.
- Asensin tulistetun veden putken varaajien ulkopuolelle ja syöttö ylävaraajaan yläkautta aurinkoyhteestä.
- Tulistuksen säätöön rakensin termostaattisen säätäjän.

Ennen muutoksia kone alkoi käymään puhtaasti alavaraajan ohjaamana vasta ulkolämpötilan laskiessa -5 - -10 C pakkaseen
Muuutosten jälkeen puhdas alavaraajan ohjauksessa käynti alkaa jo +5 - +10 C ulkolämpötilassa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #47 : 16.12.22 - klo:12:05 »
Laitoin alemman pumpun ykköselle, ylemmän kakkoselle, alaeron 7, alamin 32, ylämin 44 ja yläero 4 niin nyt kompura pysähtyi alavaraajan ohjaamana mutta edelleen ylävaraaja putoaa asteella kompuran käytyä vähän aikaa ja ylävaraaja ei nouse yli 46 (jos siis on tarkotuskaan nousta?) Koitin myös alaeroa 6:lla mutta silloin kompura pysäsi samoissa lukemissa kuin 7:llä ja myös silloin ylävaraajan lämpö putosi asteella. Liitteinä kompuran käynnistyminen, kohta jossa ylävarajaa putosi asteella ja pysähtyminen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #48 : 16.12.22 - klo:15:21 »
 
Lainaus
ylävaraaja ei nouse yli 46

Kokeile pienentää tulistinvirtausta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #49 : 16.12.22 - klo:19:27 »
Mahtaako noi muutkin venttiilit olla tarkotuksella jätetty tollai melkein auki mutta hiukan kiinni päin vai kannattaako ne avata kokonaan?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #50 : 16.12.22 - klo:19:38 »
Nuo keskimmäisten putkien venttiilit molemmat osallistuu tulistuksen säätöön.
Pumpua ennen olevan venttiilin voit jättää siihen asentoon missä nyt on
Ylempää venttiiliä voit kuristaa kuten "Matias" ehdotti, esim 45 asteen kulmaan

Alemman voit avata täysin auki vaikka ei se tässäkään asennossa juurikaan kurista.

Onko sinulla käytettävissä IR-mittaria, millä voisit mitata noiden putkien lämpötiloja?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #51 : 16.12.22 - klo:20:07 »
Onko sinulla käytettävissä IR-mittaria, millä voisit mitata noiden putkien lämpötiloja?

ATS

Löytyy kyllä

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #52 : 17.12.22 - klo:10:26 »
Jotta hommassa päästäisiin eteenpäin, pitäisi tietää näiden neljän putken lämpötilat.
Jos innostut asiasta, niin kaiva näistä putkista kupariputki näkyviin ja laita putkien pintaan pala maalarinteippiä.
Niissä putkissa, joissa on pumppu pitää varmaankin mennä "konehuoneen" puolelle
Nimeä putket seuraavasti, alhaalta ylöspäin
1) Lataus 1
2) Tulistus 1
3) Tulistus 2
4) Lataus 2
Mittaa lämpötilat  käynnin n. 10 min kohdalla ja käyntijakson lopussa

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #53 : 31.12.22 - klo:12:37 »
Jotta hommassa päästäisiin eteenpäin, pitäisi tietää näiden neljän putken lämpötilat.
Jos innostut asiasta, niin kaiva näistä putkista kupariputki näkyviin ja laita putkien pintaan pala maalarinteippiä.
Niissä putkissa, joissa on pumppu pitää varmaankin mennä "konehuoneen" puolelle
Nimeä putket seuraavasti, alhaalta ylöspäin
1) Lataus 1
2) Tulistus 1
3) Tulistus 2
4) Lataus 2
Mittaa lämpötilat  käynnin n. 10 min kohdalla ja käyntijakson lopussa

ATS

Noniin pääsin tekemään mittauksia kun joulukiireet hellitti.
Mittasin ennen kompuran käynnistymistä, 5min kohdalla, 10min kohdalla ja ennen kuin kompura pysähtyi.
1) 25,8 | 27 | 31,6 | 35,4
2) 28,8 | 36,4 | 37,5 | 39
3) 31 | 46 | 48 | 51
4) 33,2 | 34,8 | 38 | 41,4

Ylempi pumppu on kakkosella, alempi ykkösellä ja tulistuksen säätö hana on n.35° kulmassa.
Käyntijakson lopussa käytettiin hieman lämmintä vettä joten pumppu pysähtyi ylävaraajan ohjaamana ylä 46 ja ala 40. Aiemmalla käyntijaksolla kun lämmintä vettä ei käytetty pumppu pysähtyi alavaraajan ohjaamana ylä 47 ja ala 39, mutta silloin en kerennyt mittaamaan lämpötiloja. Silloin kompura kävi 18min ja käyntijaksojen välissä huilasi tunnin. Ulkona 4° lämmintä.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #54 : 31.12.22 - klo:13:49 »
Lainaus
Ylempi pumppu on kakkosella, alempi ykkösellä ja tulistuksen säätö hana on n.35° kulmassa.
Loogisuuden vuoksi kannattaa määritettäessä venttiilin asentoa
- 0 astetta = venttiili kiinni
- 90 astetta = venttiili on täysin auki
Hana on n. 35 ast kulmassa => venttiilin asento on 55 ast

Latauksen Dt on n. 6 - 7 C, tämä on hyvä arvo.
Tulistuksen Dt on n. 10 - 12 C, tämä on liian pieni arvo
Samalla kun tulistuksen menolämpötila on n. 50 C, mikä on liian matala lämpötila

Tällaisen palloventtiilin ominaisuuksiin kuuluu että se alkaa kuristamaan kunnolla vasta kun se on vain vähän auki.
- Kurista venttiili asentoon n. 30 - 35 astetta
- Tee samat mittaukset mitkä teit aiemmin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #55 : 31.12.22 - klo:17:10 »
Venttiili on siis ollut tossa asennossa. Uskaltaako vielä laittaa enemmän kiinni päin?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #56 : 31.12.22 - klo:17:43 »
Nyt se näyttäisi olevan n. 40 astetta auki
Käännä vielä n. 10 - 15 astetta kiinni päin ja katso sitten lämpötilat

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #57 : 01.01.23 - klo:17:35 »
Hana on sen verran jäykkä että tohon asentoon sain sen maksimissaan väännettyä kun ensin vääntelin sitä edestakaisin auki ja kiinni päin.

Tein samat mittaukset kuin viimeksi:
1) 26,5 | 27,7 | 31,2 | 34,5
2) 29,8 | 36,6 | 36,9 | 38
3) 32,5 | 49,2 | 51,3 | 54
4) 33,8 | 35,2 | 37,1 | 40

Käynnistyessä ylä 46, ala 32
Pysähtyessä ylä 47, ala 39

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #58 : 01.01.23 - klo:18:08 »
Kuvasta mitaten venttiili näyttäisi olevan n. 30 astetta auki
Tulistetun veden lämpötila nousi n. 4 C

Oikeaan suuntaan on menty mutta pitäisi vielä saada vähän lisää kuristettua.
Väkisin ei kannata vääntää, särkyy vielä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #59 : 01.01.23 - klo:19:03 »
Jos Antza avaat punaisen vääntimen keskellä olevan ristipääruuvin ja ruuvin irroituksen jälkeen vedät ulos punaisen vääntimen ja jotenkin ujutat ohutta öljyä (CRC,,,WD 40 tms) palloventtiilin vääntimen akseliin ja liikuuttelet akselia punaisella vääntimellä niin ehkä herkistyy ja alkaa kääntyä ääriasennosta toiseen helposti. ;)

 
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #60 : 21.01.23 - klo:14:04 »
Vääntelin tulistuksen venttiiliä edestakasin ja sain sitä hiukan vielä kiinni päin. En viittiny öljyä suihkia ku huomasin että venttiili vuotaa hiukan kun vesi jäähtyy sisällä, ettei öljyä joudu veden sekaan. Ekalla mittauksella pumppu lähti päälle kun ylä oli 46 ja ala 32 ja sammui ylä 46 ja ala 39. Käyntijakson aikana käytettiin lämmintä vettä joten tein vielä uudet mittaukset. Siinä välissä kiristin vielä venttiilissä olevaa ruuvia niin en tiedä menikö se vielä kiinni päin ja meni liian kiinni, vai mistä johtui että ylävaraaja ei meinannut lämmetä ollenkaan. Pumpun käynnistyessä ylä oli 44 ja ala 32, pysähtyessä molemmat sekä ylä että ala oli 46.

Tässä ekan käyntijakson mittaukset:
1) 26,4 | 27,6 | 30,5 | 34
2) 29,2 | 35,1 | 35,6 | 37,5
3) 31,6 | 58,2 | 60,1 | 67
4) 35 | 35,6 | 36,6 | 41,3

Toisella käntijaksolla muuten aikalailla samat lämpötilat mutta ennen pysähtymistä luvut oli:
1) 38
2) 39,9
3) 71
4) 44

Kuvassa venttiilin nykyinen asento.

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #61 : 21.01.23 - klo:14:07 »
Lisäyksenä vielä edelliseen että toisella käyntijaksolla ylä oli jo 46 ja ala 39 kun yhtäkkiä ylä putosi 45 ennen kuin pumppu ehti pysähtyä ja laski vielä 44 vaikka alavaraajan lämpötila jatkoi nousua.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #62 : 21.01.23 - klo:14:52 »
Tämä on vähän tällainen "nokka tartuu pyrstö tarttuu" juttu
Kun saa  tulistetun veden lämpötilan ylös niin virtaus putoaa niin pieneksi että ylävaraajaan menevä energia vähenee.
n. 70 C lämpötila olisi hyvä mutta virtaus on liian pieni
Mittasin kuvasta että venttiili on nyt n. 23 astetta auki
Avaa venttiiliä vähän kerrallaan siten että tulistetun veden lämpötila olisi käyntijakson lopulla n. 60C
Ja seuraa lähteekö ylävaraaja lämpiään

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #63 : 21.01.23 - klo:15:04 »
Kun saa  tulistetun veden lämpötilan ylös niin virtaus putoaa niin pieneksi että ylävaraajaan menevä energia vähenee.
Olisiko jommankumman pumpun nopeuden nostolla mitään vaikutusta?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #64 : 21.01.23 - klo:16:09 »
Onko tulistinpumppu (alempi pumppu) nyt 1-teholla?
Jos on niin voisi kokeilla mitä tapahtuu 2 tai 3-tehoilla

Vuotaako venttiili, jos se on täysin auki?
Minulla on yksi samantapinen venttiili, mikä vuotaa väliasennossa mutta on tiivis ollessaan täysin auki.

Jos ei vuotaisi aukiollessa, säätöä voisi kokella tulistinpumpun edessä olevalla venttiilillä.
Periaatteessa keskipakopumpun virtausta ei saa säätää pumpun imupuolen venttiilillä.
Paljonko on lämmönjakopiirin paine?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #65 : 22.01.23 - klo:10:30 »
Tulistinpumppu oli ykkösellä, laitoin kolmoselle.

Otin tulistusventtiilistä punaisen vivun pois ja kiersin kierreteippiä väliin niin loppui vuoto. Käänsin venttiiliä hiukan auki päin, suurinpiirtein siihen asentoon jossa oli ennen viimeisintä muutosta.

Lämmönjakopiirin paine on 0,9-1 barin välillä.

Laskin vielä alaeron 7 --> 6 ja tein nyt uudet mittaukset, ensimmäinen lukema 5min kohdalla, toinen 10min ja viiminen 18min ja kompura pysäsi 19min kohdalla. Ulkona -4. Käynnistyessä ylä 45, pysähtyessä 47.
1) 27 | 29,7 | 33,3
2) 35,2 | 36,3 | 36,7
3) 55,6 | 55,8 | 61,9
4) 34,7 | 36,3 | 39,7

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #66 : 22.01.23 - klo:12:13 »
Nyt pitää vain seurata jonkin aikaa

Mitkä ovat tämänhetkiset asetusarvot?
Ala-min
Ala-ero
Ylä-min
Ylä-ero
Ja pumppujen tehoasetukset?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #67 : 22.01.23 - klo:21:14 »
L1(märkätilat)
-20 = 31
0 = 27
20 = 24

L2
-20 = 33
0 = 28
20 = 22

Alamin 32
Alaero 6
Ylämin 44
Yläero 4

Latauspumppu 2 (46W)
Tulistinpumppu 3 (45W)

L1 kiertopumppu 2 (46W)
L2 kiertopumppu 2 (67W)

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #68 : 23.01.23 - klo:18:32 »
Huomasin että ylävaraajan lämpötila putoaa kaksi astetta 47 --> 45 seisjakson aikana, vaikka lämmintä vettä ei käytetä. Onko tuo normaalia?

Poissa mkaikkonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #69 : 23.01.23 - klo:18:46 »
Missä ajassa? On ihan normaalia että varaaja jäähtyy ja lämpötilaerot tasaantuu, lämpöä siirtyy viileämpään veteen, osittain varaajasta ulos jäähtymällä ja lämmitykseen.

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #70 : 23.01.23 - klo:18:48 »

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #71 : 23.01.23 - klo:19:28 »
Jäähtymisnopeudeksi tulee n. 3,5 C/h

Minulla V7.0:ssa v.2007 jäähtynisnopeus on n. 0.6C/ h
Veden lämpötilan ollessa n. 57 C ja huonelämpötila n. 19 C
Eli "Antzan" varaaja jäähtyy n. 5 kertaa nopeammin ja veden ollessa vielä 10 C kylmempää

Onko käyttöveden kierto?
Jos on niin se lisää jäähtymisnopeutta huomattavasti.

L-Ässän konstruktööreille on tullut moka ylävaraajan suunnittelussa.
LJ 1:n viileä paluuputki koukkaa ylävaraajan vesitilan kautta vieden lämpöä ylävaraajasta alavaraajaan
Eihän se lämpö hukassa ole se vaan on väärässä paikassa.

Minulla on vain LJ1 käytössä
Korjasin tilanteen siirtämällä LJ1:paluuputken LJ2:n paluuputkeen, mikä menee suoraan alavaraajaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #72 : 23.01.23 - klo:19:36 »
Huomasin että ylävaraajan lämpötila putoaa kaksi astetta 47 --> 45 seisjakson aikana, vaikka lämmintä vettä ei käytetä. Onko tuo normaalia?
Jos tässä koneessa on nelitieventtiili kiertoveden lämpötilan säädössä, voi sekin olla syyllinen.
Nelitieventtiiliä ei kannata laittaa kiertoveden lämpötilan säätöön.
Jos ylävaraajasta venttiilille tulevassa putkessa on sulkuventtiili, kannattaa se sulkea ja estää virtaus ylävaraajasta lämmitysveteen.

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #73 : 23.01.23 - klo:19:41 »
Onko käyttöveden kierto?

On käyttöveden kierto mahdollisuus mutta olen ottanut sen pois käytöstä eli ei pitäisi vaikuttaa. Eikä pitäisi autotallin paluukiertokaan vaikuttaa vaikka sieltä tulee kylmempää vettä takaisin koska se on LJ2 piirissä.

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #74 : 23.01.23 - klo:21:31 »
Jos ylävaraajasta venttiilille tulevassa putkessa on sulkuventtiili, kannattaa se sulkea ja estää virtaus ylävaraajasta lämmitysveteen.
Ei ole sulkuventtiiliä.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #75 : 24.01.23 - klo:11:57 »
Lainaus
Huomasin että ylävaraajan lämpötila putoaa kaksi astetta 47 --> 45 seisjakson aikana, vaikka lämmintä vettä ei käytetä. Onko tuo normaalia?
Lainaus
30-40 minuutissa
Mittaustekniikasta johtuen on tässä suuri virheen mahdollisuus
Kun mittaukset näyttää kokonaisia asteita voi
- 47 C olla 46,5 - 47,5 C välillä
- 45 C olla 45,5 - 44,5 C välillä
ja kun aikakin on 30 - 40 min haarukassa
saadaan että jäähtymisnopeus voi olla välillä 1,5 -6,0 C/h

Tässä kun ilmat lämpiää saadaan pidempi taukojakso ja varmempi tulos.
- Lue lämpötila 10 min välein
- Mittaustulosta parataa, jos käyttövettä ei ole käytetty pariin tuntiin ennen mittausta

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #76 : 25.01.23 - klo:09:26 »
Lainaus
On käyttöveden kierto mahdollisuus mutta olen ottanut sen pois käytöstä eli ei pitäisi vaikuttaa.
On mahdollista että KV-putkissa syntyy luonnonkierto mikä jäähdyttää varaajaa.
Ota pari valokuvaa L-Ässään liittyvistä putkista ja laitteista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #77 : 25.01.23 - klo:19:54 »
Ota pari valokuvaa L-Ässään liittyvistä putkista ja laitteista.
Jäspin alapuolelta ja kv pumpun yläpuolelta on hanat kiinni.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #78 : 26.01.23 - klo:11:50 »
KV-kierron kautta ei voi syntyä lunnonkiertoa
Syöttösekotusventtiilikin on sellaisessa paikassa että senkään kautta ei voi syntyä luonnonkiertoa.
Mikä tarkoitus Jäspillä on?

Nyt kun on ulkona lämmintä ja koneella pidemmät taukojaksot niin katso vielä varaajan jäähtyminen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Lämpöässä V10.5 Ouman 203GT
Vs: Varaajan lämpötilojen säädöt
« Vastaus #79 : 27.01.23 - klo:22:18 »
Mikä tarkoitus Jäspillä on?
Sen verran pitkät käyttövesiputki vedot että jos olisi käytössä saisi hanasta heti lämmintä vettä, nyt saa odotella jonkin aikaa kun ei ole käytössä.

Jäähtymistä en vielä kerennyt seurailemaan mutta tuntuu että ylävaraajan tulistus on mennyt parempaan suuntaan. Äsken kun kävin katsomassa pumppua se pysähtyi ylä 49 ja ala 39. Tulistusputken lämpö oli 64° ennen pysähdystä.
Nostin alaeron 7 ja annoin tulistuspumpun olla kolmosella ja kuristin vielä hieman tulistusventtiiliä niin se vaikuttaisi olevan oikea yhdistelmä.