Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti  (Luettu 1331 kertaa)

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« : 29.08.23 - klo:07:35 »
Kuumakaasun lämpötila ei aina nouse normaalisti vaan jää tuonne 45-50 asteen paikkeille sahaamaan. Osaisko joku sanoa missä vika voisi olla?
Eillen lisättiin vähän kylmäainetta kuin lasissa näkyi kuplia koko käynnin ajan, mutta ei auttanut tähän ongelmaan.

Tuo "ongelma" on ollut nyt noin kuukauden ja esiintyy ajoittain, voi olla muutaman päivän välillä normaali.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #1 : 29.08.23 - klo:09:32 »
Jos muuten toimii normaalin tuntuisesti niin kuumakaasuanturi voi olla viallinen tai sen kiinnitys löysällä.

NTC antureille on tyypillistä kun alkaa hajoamaan niin ajoittain näyttää oikeita lukemia ja ajoittain jotain omiaan.

Anturi pitäisi löytyä kompressorilta lähtevästä kuumakaasuputkesta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #2 : 29.08.23 - klo:09:33 »
Eikö tuo kuitenkin lämmitä normaalisti?
Olisiko mittauksessa vikaa?
Tarkasta anturin kiinnitys

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #3 : 29.08.23 - klo:12:34 »
Anturi on hyvin kiinni. Minulla on erillinen käyttövesivaraaja ja sitä lämmitetään tulistinvaihtimen kautta (kirjoittelin siitä tänne aikonaan kun sen laitoin). Nyt sen käyttövesivaraajan lämpötila laskee silloin kun tuo kuumakaasun lämpötila ei nouse. Eli todennäköisesti mittaus toimii, mutta kuumakaasun lämpö ei nouse normaalisti.

Voin toki viritellä 1-wire -anturin tuohon kuumakaasuputkeen niin näkee onko vikaa mittauksessa.

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #4 : 29.08.23 - klo:17:38 »
Kylmäaineen paisuntaventtiilin vikaantuminen tai vain säädön ryömiminen aikaa myöten voi aiheuttaa nestelasiin kuplimista ja kuumakaasun lämpötilan laskemista (eli paisuntaventtiilistä pääsee kaasua lävitse ja tuon seurauksena nestettä kompressorille läpi höyrystimestä alentamaan kuumakaasun lämpötilaa). Toivottavasti tuo mahdollisuus suljettiin painemittauksella pois kylmäainetta lisättäessä.

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #5 : 29.08.23 - klo:21:20 »
Ei ole vika kuumakaasuanturissa, 1-wire anturi laitettu ja näyttää suurinpiirtein samoja lukemia (vähän matalempaa lämpötilaa). Eilen kun laitettiin lisää kylmäainetta niin kuumakaasun lämpö nousi normaalisti lähelle 70 astetta, sen jälkeen kolme käyntijaksoa ja kuumakaasu maks noin 47 astetta. Voisiko vika tosiaan olla paisuntaventtiilissä?

Lisäys: Nyt tarkistuslasissa ei näy kuplia

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #6 : 29.08.23 - klo:21:42 »
Lainaus
Voisiko vika tosiaan olla paisuntaventtiilissä?

Tuollainen satunnaisesti esiintyvä vika on hankala paikantaa muutenkuin kokeilemalla systemaattisesti testata/uusia asiaan vaikuttavia komponentteja ja toimilaitteita.

Kyllä paisuntaventtiili kannattaa tutkia/uusia,on vaan jotenkin outoa kun trendissä lauduttimen ja alavaraajan lämmöt nousee normaalin tuntuisesti?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #7 : 29.08.23 - klo:21:57 »
selailin käppyröitä ja huomasin että keväästä alkaen on lisääntyvässä määrin alkanut näkyä kuumakaasun läpötilassa tuollainen notkahdus pian käynnistymisen jälkeen. Viime vuoden puolella ei löytynyt yhtään tuollaista.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #8 : 30.08.23 - klo:15:58 »
Lainaus
alkanut näkyä kuumakaasun läpötilassa tuollainen notkahdus pian käynnistymisen jälkeen
Tuo notkahdus saataisi viitata paisuntaventtiilin takerteluun.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #9 : 31.08.23 - klo:10:17 »
Kylmälaiteasentaja tilaa osat ja tulee vaihtamaan paisuntaventtiilin ja kuivaimen. Tuo laitteen paisuntaventtiili on Honeywell TLEX-E0581.

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #10 : 20.11.23 - klo:13:45 »
Paisuntaventtiilin ja kuivaimen vaihto saatiin vihdoin tehtyä, mutta kompressori ei käynnistynyt enää ollenkaan, tuli ilmoitus "Poikkeamahälytys mittaus 4 kompr.käynti". Tilasin uuden käyntitietoreleen + relekannan ja nyt lähti kompressori käyntiin ja näyttäis että toimii niin kuin pitää.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #11 : 20.11.23 - klo:16:14 »
Eihän vaan unohtunut matalapainepressostaatin kuittaus paisuntaventtiilin vaihdon jälkeen? ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #12 : 20.11.23 - klo:19:22 »
Ei tuossa imupainepressostaatissa ole kuittauspainiketta. Taitaa olla itsepalautuvaa mallia.

 

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #13 : 21.11.23 - klo:18:55 »
Kuvissa näkyy muutos paisuntaventtiilin vaihdon jälkeen

Viallinen paisuntaventtiili


uusi (tässä pitkä tauko kalliin pörssisähkön takia)

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #14 : 23.11.23 - klo:07:28 »
Avasin mielenkiinnosta paisuntaventtiilin että löytyisikö syy toimimattomuuteen. Sisällä oli 2 kpl noin 1,5 mm vahvuisia tappeja joissa näkyy jotain karstaa tai ruostetta.


Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #15 : 07.12.23 - klo:21:33 »
Avasin mielenkiinnosta paisuntaventtiilin että löytyisikö syy toimimattomuuteen. Sisällä oli 2 kpl noin 1,5 mm vahvuisia tappeja joissa näkyy jotain karstaa tai ruostetta.



Mikä oli paisuntaventtiilin malli?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
« Vastaus #16 : 08.12.23 - klo:05:57 »
Kylmälaiteasentaja tilaa osat ja tulee vaihtamaan paisuntaventtiilin ja kuivaimen. Tuo laitteen paisuntaventtiili on Honeywell TLEX-E0581.