Tässä parinkympin pakkasten tultua heräsi taas pari kysymystä..
Nostin LJ2 kv pumpun nopeuden 2-->3 kun alkoi kauimmaisissa makkareissa olemaan vähän viileää, niin huomasin että kompura käy aika tiuhaan: kävi 19min, lepäsi 13min. Onko tämä normaalia näin kun ulkona on -17 astetta?
Käyntijakson lopussa ylävaraaja 52°, ala 39° ja kuumakaasu 83°
Mittailin noita putkien lämpötiloja käyntijakson lopulla:
Lataus 1: 28°
Tulistus 1: 40°
Tulistus 2: 57°
Lataus 2: 38°
Tulistuspumppu on 2 nopeudella ja lataus 1.
Säätökäyrät:
LJ1 32, 28, 24 Kv nopeus 1
LJ2 21, 28, 35 Kv nopeus 3
Aiempi ongelma ylävaraajan tulistuksen kanssa on pysynyt poissa näillä säädöillä mutta mietityttää vaan tuo latauksen dt 10 josta jo aimminkin kyselin että kannattaako sille tehdä jotain?
Vuonna 2023 kompura kävi 1766h ja kulutti sähköä 6310kWh. Kuulostaako tämä normaalilta?