Nyt on 1,5 vrk takana tuolla pumpun lämmittämällä vedellä (ilman varaajan sähkövastusta).
Pääosin on vesi riittänyt ihan hyvin, mutta molempina iltoina on kulutuspiikit olleen klo 19-20 aikaa ja tänään myös klo 22-23 aikaan. Yhdessä vaiheessa käyttövesi putosi 41.4 asteeseen, jonka jo tunsi, koska olin itse tuolloin saunomassa. Sitä en tiedä, onko varaajan sähkövastus mennyt tuossa kohtaa päälle, vai onko kompressori yksinään nostanut lämmöt takaisin. Haen lokitiedot huomenna tikulta kun menen pannuhuoneeseen. Epäonnea oli siinä, että asteminuutit olivat valmiiksi lähdellä -120GM ja vesi jo hieman huippuarvosta jäähtynyttä, kun joku ilmeisesti meni suihkuun. Pumppu rupesi käynnistymisen jälkeen lämmittämään taloa, eikä käyttövettä, ennen kuin veden lämpötila laski alle ohjearvon ja pumppu siirtyi lämmittämään käyttövettä.
Tilanne on sikäli hankala, koska suuren osan päivästä lämmintä käyttövettä ei juurikaan käytetä, sillä ihmiset ovat pääosin toissä, joten kovin suuren lämpötilan lämmittäminen ja ylläpitäminen ei ympäri vuorokauden ole järkevää. Jos nyt kädet tai tiskit pesee, niin siinä ei kauheasti lämmintä vettä mene. Mutta suihkussakäynnin aikaan vedelle onkin sitten tarvetta.
Vaihtoehtoja:
1) "normaali"-käyttövesprofiilin käynnistys-lopetus astemäärien nostaminen (nyt "normaali"-tilassa käynnistys 46,4, lopetus 50,4) <= Niben ohje sanoo, että arvot olisivat 41-50, mutta graafi sanoo muuta (pitää tarkistaa huomenna).
2) käyttöveden lämmityksen priorisointi. Itse löydän Nibestä vain minuutteja, mutta en saa järkeiltyä, että miten priorisointi toimisi järkevästi ilman pätkäkäyttöä.
3) luksus-tilan aktivointi ohjelmoidusti tiettyihin kellonaikoihin, esim. klo 19-23 ajaksi, jolloin asteet käynnityksessä 44 ja lopetuksessa 53.
4) vesivaraajan sähkövastuksen alkulämpötilan kytkeminen 45 asteeseen, mutta tässä on ongelmana se, etten tiedä kumpi on nopeampi, kompura vai vastus. Eli jos vastus menee päälle, niin luopuuko kompressori heti lämmittämisestä ja sitten mennään sähköllä aina sinne 50 asteeseen, joka on turhaa energian haaskuuta, kun saman homman voisi tehdä kompressori, kunhan vain saisi hieman apuja vastukselta alkuvaiheessa.