Moi,
Pyysin nimimerkiltä tomppeli mitoitusta s.postiin ja sellainen tuli. Siirrän jutun tänne foorumille ja esitän vielä kuhan kerkiän kysymyksiä ja pyydän mielipiteitä.
Tässä vastaus kyselyyni:
Tervetuloa mukaan foorumille!
Toivon, että nämä laskentapyynöt esitetään foorumila, jolloin niistä voisi mahdollisesti olla hyötyä muillekin samantapaisen kohteen kanssa pähkäileville.
Koetin tehdä laskelman. Laskelma voi olla epäluotettava vähäisten lähtötietojen takia.
Lähtötiedoissa voi olla virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa. Mieluummin siirrytään foorumille.!
...
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
...
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Nanozek”    KUUSAMO    (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Talon alakerta 2000: Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 311 m3:    4,97 kW    16 513 kWh
- Talon yläkerta 2000: Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 311 m3:    5,01 kW    14 222 kWh
- Ulkorakennus 2000: Lattialämmitys, 16°C, 40 m2, 92 m3:    2,03 kW    5 675 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX8 QUADRIGA H32+32/S32+22/142, +50°C, 15 m:    0,18 kW    1 563 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ    12,19 kW    37 972 kWh
• Kiinteistö,  284 m2,  714 m3         3,7 COP    11,71 kW    37 972 kWh
- Lämmin käyttövesi,    varaajatilavuus    0,201 m3 / 50 °C    2,8 COP    1,37 kW    6 000 kWh
- Yhteensä            3,5 SCOP    13,1 kW    43 972 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus    -2 472 kWh    0,74 kW    41 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja             0 kWh    0,00 kW    41 500 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan                13,00 kW    41 500 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää        0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 125   Luokka = C )        41 500 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho    13,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )    13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka    -35 °C
- Maasta kerätään         ( 3,5 COP)    9,5 kW    29 682 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä    11 818 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)    11 818 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!     0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 248 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.    Poraussyvyys    248 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 248 metriä.    Putkea kaivossa yhteensä    496 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)    2 kpl    PE50x4.6    20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,7 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,7 / 2 = 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.        38 kPa = 0,38 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 946 metriä  = 4 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m    14 kPa = 0,14 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.