Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Oli hyvät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Nakkidemus” KLAUKKALA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 0 -kerros 2022: Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 320 m3 13,1 W/m2 1,56 kW 5 431 kWh
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 142 m2, 413 m3 27,1 W/m2 3,86 kW 10 121 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 21 W/m2 5,42 kW 15 551 kWh
• Kiinteistö, 262 m2, 732 m3 6,4 COP 5,00 kW 15 551 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,214 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,35 kW 5 600 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 6,3 kW 21 151 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 296 kWh 0,69 kW 18 855 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,40 kW 18 855 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 262 m2 72 kWh/m2 4,7 SCOP 6,4 kW 18 855 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,4 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,4 kW 14 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 021 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 021 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 089 kWh
•
Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 159 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 318 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 345 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 331 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
Omaan viestiisi ei enään mahtunut lisää liitteitä, joten laskelman PDF -liite on nyt tämän tekstin liitteenä.