Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT, Nurmijärvi/Uusimaa, uudiskohde  (Luettu 771 kertaa)

Poissa Nakkidemus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
Olemme rakentamassa rinnetontille kellarillista omakotitaloa, Lisäksi erillinen autotalli, tämän lämmitys suorasähkö (patterit), joten ei vaikuta maalämmön mitoitukseen. Kohteeseen tulee maalämpö lämpökaivolla sekä vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ilmanvaihto koneellinen, lämmön talteenotolla (Vallox 145MV) ja liesikuvulle oma huippuimuri.

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Yläkerran ulkokehän mitta 63,76m
Alakerran ulkokehän mitta (kellari puoliksi maan alla) 49,46m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Ulkoseinäelementti:
-Ulkoverhous
-tuuletusväli
-tuulensuojakipsilevy 9mm
runko 198mm ja eriste 200mm
-höyrynsulkukalvo
-48mm koolaus
-eriste 45mm
-sisäverhouskipsilevy EK 13mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
-Kellari ja 1krs

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
-Kellari 112,7m2 ja 1krs 137,8m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
-Kellari 260cm ja 1 krs 290cm ja olohuone+keittiö vino sisäkatto (49.1m2 alueella)

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
-Maavarainen betonilaatta 80mm, alapohjaeriste Platina 200mm

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Yläpohjan rakenne
-sisäkoolaus 48mm
-höyrynsulkumuivi
-lämmöneriste 100mm levy + 400mm puhallusvilla

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
-Ikkunoita melko normaali määrä, sisäpuitteessa argonkaasutäytteinen selektiivipinnoitettu erityislasielementti ja ulkopuitteissa tasolasi. (U-arvo 0.98)

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
-Ei

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
-Kaikissa asuintiloissa 21-22 astetta, kosteissa tiloissa todennäköisesti pidetään suurempaa lämpöä mukavuuden ja kuivumisen parantamiseksi.
« Viimeksi muokattu: 04.11.21 - klo:19:43 kirjoittanut Nakkidemus »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT, Nurmijärvi/Uusimaa, uudiskohde
« Vastaus #1 : 04.11.21 - klo:14:44 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Oli hyvät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Nakkidemus”   KLAUKKALA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- 0 -kerros 2022: Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 320 m3           13,1 W/m2   1,56 kW   5 431 kWh
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 142 m2, 413 m3           27,1 W/m2   3,86 kW   10 121 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         21 W/m2   5,42 kW   15 551 kWh

• Kiinteistö,  262 m2,  732 m3       6,4 COP   5,00 kW   15 551 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,214 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,35 kW   5 600 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   6,3 kW   21 151 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 296 kWh   0,69 kW   18 855 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,40 kW   18 855 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   262 m2   72 kWh/m2   4,7 SCOP   6,4 kW   18 855 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,4 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,4 kW   14 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 021 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 021 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 089 kWh

Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   159 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   318 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 345 litraa   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 331 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
Omaan viestiisi ei enään mahtunut lisää liitteitä, joten laskelman PDF -liite on nyt tämän tekstin liitteenä.

Poissa Nakkidemus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT, Nurmijärvi/Uusimaa, uudiskohde
« Vastaus #2 : 04.11.21 - klo:19:39 »
Kiitos tuhannesti vastauksesta. Aivan mahtava tämä foorumi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT, Nurmijärvi/Uusimaa, uudiskohde
« Vastaus #3 : 04.11.21 - klo:20:16 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan tänne joukkoomme!  :)